Bonjour. Si le moteur a une puissance utile égale ou inférieure à 2,5 kW, le mieux est d'utiliser un variateur de fréquence basique 230 V monophasé 230 V triphasé avec couplage du moteur en triangle.
Pour votre application il faut du couple, c'est pour cela que l'appareil est ainsi motorisé avec un moteur triphasé.
Pour votre application il faut du couple, c'est pour cela que l'appareil est ainsi motorisé avec un moteur triphasé.
21 février 2011 à 10:03

Bonjour. Précisions.
Écrire une formule n'a jamais été une explication, surtout quand elle est fausse comme en réponse 1, et qu'aucun terme n'est défini.
La puissance utile de ce moteur, inscrite sur la plaque signalétique, est effectivement de 4 400 W environ. Si l'on estime le rendement du moteur à 0,8, la puissance absorbée au point nominal serait de 5 500 W.
En supposant un facteur de puissance de 0,8, on obtient une intensité nominale en ligne sous une tension composée de 380 à 400 V entre phases de l'ordre de 10,5 A à 11 A. Donc une puissance active absorbée de 5 500 W et une puissance apparente de 6 900 VA soit 7 kVA environ.
Cette valeur est donc un ordre de grandeur permettant le choix des appareillages. L'intensité au démarrage direct peut atteindre huit fois l'intensité nominale (pas l'ampérage, merci PL) et c'est ce que doit laisser passer la protection en amont. Dans ce cas, il serait préférable d'utiliser un DJ moteur prévu pour, ainsi qu'un démarreur statorique qui évitera à l'installation, supposée domestique, de déclencher.
Pour les définitions, voir la question 7688.
Écrire une formule n'a jamais été une explication, surtout quand elle est fausse comme en réponse 1, et qu'aucun terme n'est défini.
La puissance utile de ce moteur, inscrite sur la plaque signalétique, est effectivement de 4 400 W environ. Si l'on estime le rendement du moteur à 0,8, la puissance absorbée au point nominal serait de 5 500 W.
En supposant un facteur de puissance de 0,8, on obtient une intensité nominale en ligne sous une tension composée de 380 à 400 V entre phases de l'ordre de 10,5 A à 11 A. Donc une puissance active absorbée de 5 500 W et une puissance apparente de 6 900 VA soit 7 kVA environ.
Cette valeur est donc un ordre de grandeur permettant le choix des appareillages. L'intensité au démarrage direct peut atteindre huit fois l'intensité nominale (pas l'ampérage, merci PL) et c'est ce que doit laisser passer la protection en amont. Dans ce cas, il serait préférable d'utiliser un DJ moteur prévu pour, ainsi qu'un démarreur statorique qui évitera à l'installation, supposée domestique, de déclencher.
Pour les définitions, voir la question 7688.
21 février 2011 à 10:00

Bonjour. La VMC est indispensable dans un habitat moderne, hygrométrique ou non, simple ou double flux. La C15-100 ne concerne que l'électricité.
21 février 2011 à 00:09

Bonjour. Votre cuisinière doit être branchée sur une sortie de câble 32 A, protégée par DJ ou fusible, qui sont alors l'organe de coupure (et protection) mentionné dans la notice.
20 février 2011 à 09:41

Bonjour. Il faut savoir si la chute de tension est due à la ligne d'arrivée ERDF (on mesure la tension en sortie du DJ de branchement), ou si c'est votre installation qui est mal faite ou présente de mauvaises connexions. Les sous-tensions n'endommagent normalement pas les équipements, ceux-ci s'arrêtent ou ont un fonctionnement dégradé. Il vaut mieux faire intervenir un électricien au plus vite qui effectuera le bon diagnostic.
Votre question a déjà été posée sur le forum et vous retrouverez des explications avec le moteur de recherche.
Votre question a déjà été posée sur le forum et vous retrouverez des explications avec le moteur de recherche.
20 février 2011 à 09:35

Conclusion : puisque vous rénovez, faites un travail propre et normalisé sans domino, quitte à dévisser la platine du DJ pour raccorder le câble (nous avons déjà évoqué le mode opératoire sur le forum).
Vous savez tout, ne bidouillez pas.
Vous savez tout, ne bidouillez pas.
20 février 2011 à 09:15

Bonjour. La réponse est non car vous pouvez avoir un ID dédié à la ligne initiale et vous allez alors provoquer un déclenchement de protections différentielles 30 mA.
Il faut donc faire un effort et aller chercher le neutre de cette ligne en allant à la pêche dans les tubes ou boîtes de dérivation.
Il faut donc faire un effort et aller chercher le neutre de cette ligne en allant à la pêche dans les tubes ou boîtes de dérivation.
20 février 2011 à 09:07

Bonjour. C'est bien que vous posiez cette question. Tout d'abord une telle puissance de convecteur implique une surface à chauffer relativement importante. En général, tout comme dans le chauffage central à eau, on préfère installer des convecteurs ou radiateurs de puissance plus petite, mais mieux répartis. Ensuite, un circuit chauffage installé à demeure doit être branché sur une ligne dédiée, c'est à dire tirée depuis le tableau de répartition.
Les risques ? On n'ose y penser.
Conclusion : vous refermez la boîte de dérivation, vous achetez le matériel nécessaire (câble 3G2,5, attaches, DJ 16 A, sortie de câble) et vous posez une nouvelle ligne.
Les risques ? On n'ose y penser.
Conclusion : vous refermez la boîte de dérivation, vous achetez le matériel nécessaire (câble 3G2,5, attaches, DJ 16 A, sortie de câble) et vous posez une nouvelle ligne.
20 février 2011 à 09:04

Bonjour. Votre question n'est techniquement pas bien claire.
Voulez-vous faire un tableau principal, et dans ce cas il sera connecté en sortie de DJ de branchement dont il faut connaître le calibre maximum ?
Ou voulez-vous faire un tableau secondaire dont vous devez préciser la puissance à fournir (cf. réponse 2), ce qui impliquera une intensité maxi, une section, et le calibre du DJ de protection de cette ligne dans le tableau de répartition ?
Voulez-vous faire un tableau principal, et dans ce cas il sera connecté en sortie de DJ de branchement dont il faut connaître le calibre maximum ?
Ou voulez-vous faire un tableau secondaire dont vous devez préciser la puissance à fournir (cf. réponse 2), ce qui impliquera une intensité maxi, une section, et le calibre du DJ de protection de cette ligne dans le tableau de répartition ?
19 février 2011 à 22:18

Bonjour. Voir question 8947 qui traite ce sujet habituel.
Il va falloir appeler du secours, car la plaque n'est pas connectée au bon endroit.
Il lui faut une sortie 32 A. Pour le four une PC 16 A suffit.
Il va falloir appeler du secours, car la plaque n'est pas connectée au bon endroit.
Il lui faut une sortie 32 A. Pour le four une PC 16 A suffit.
19 février 2011 à 22:06

Bonjour. Il va falloir repérer tous les conducteurs en présence.
Ensuite vous faites un schéma unifilaire comme dans les livres.
Vous tapez "montage permutateur" dans le moteur de recherche et vous arriverez au schéma unifilaire du montage dit dans l'ancien temps "cage d'escalier".
Mais un professionnel pourrait certainement remettre de l'ordre dans le câblage. Il semble que le circuit lumière soit repris sur une prise de courant, et ce n'est pas bien.
Ensuite vous faites un schéma unifilaire comme dans les livres.
Vous tapez "montage permutateur" dans le moteur de recherche et vous arriverez au schéma unifilaire du montage dit dans l'ancien temps "cage d'escalier".
Mais un professionnel pourrait certainement remettre de l'ordre dans le câblage. Il semble que le circuit lumière soit repris sur une prise de courant, et ce n'est pas bien.
19 février 2011 à 21:58

Après nouvelle lecture : la section des conducteurs de liaison entre DJ de branchement et bornier du tableau est bien trop petite ; même en l'absence de plaque de cuisson on câble une sortie 32 A.
Mais il y a sans doute d'autres points à voir.
Mais il y a sans doute d'autres points à voir.
19 février 2011 à 21:10

Bonjour. Votre mari aurait pu mieux faire : utiliser une boîte de dérivation pour faire les connexions, s'assurer que celles-ci étaient bonnes (ce qui ne semble pas être le cas).
On peut se demander pourquoi il y a besoin d'un tel domino. Votre mari met en danger toute la famille. L'intervention d'un électricien serait tranquillisante pour toute la famille.
On peut se demander pourquoi il y a besoin d'un tel domino. Votre mari met en danger toute la famille. L'intervention d'un électricien serait tranquillisante pour toute la famille.
19 février 2011 à 20:54

Bien reçu. Le montage a été décrit de nombreuses fois, notamment en question 4655.
Le parafoudre se monte directement en aval de l'appareil général de commande et protection (AGCP = disjoncteur de branchement relié au répartiteur dans le tableau de protection) sans DJ intermédiaire.
Votre modèle est un Schneider Electric 16297 type 2 et 3 avec report de signalisation, utilisable en tertiaire pour installations exposées à un risque de foudroiement moyen ou élevé ; ce produit est normalement livré avec sa notice de branchement.
Il serait bon que vous vous assuriez s'il est en état (voyant rouge = mauvais signe).
Le parafoudre se monte directement en aval de l'appareil général de commande et protection (AGCP = disjoncteur de branchement relié au répartiteur dans le tableau de protection) sans DJ intermédiaire.
Votre modèle est un Schneider Electric 16297 type 2 et 3 avec report de signalisation, utilisable en tertiaire pour installations exposées à un risque de foudroiement moyen ou élevé ; ce produit est normalement livré avec sa notice de branchement.
Il serait bon que vous vous assuriez s'il est en état (voyant rouge = mauvais signe).
19 février 2011 à 20:11

Bonjour. C'est très simple comme stipulé ci-dessus. Il faut contacter ERDF, peut-être par l'intermédiaire de votre agence commerciale EDF. La tension doit être comprise entre 207 V et 253 V.
Êtes-vous certain de la qualité de vos mesures ?
Êtes-vous certain de la qualité de vos mesures ?
19 février 2011 à 15:25

Bonjour. Il peut y avoir des dégâts irrémédiables au niveau des liaisons au collecteur.
De même, il faut vérifier que les charbons sont bien en contact.
Bref, il faut tester la continuité de ce moteur universel. Le condensateur, branché en parallèle avec le secteur, n'y est pour rien. Si vous êtes éloigné du métier et si vous ne trouvez pas l'origine de la panne, le plus simple sera de racheter une machine. A moins que vous connaissiez un ami expérimenté et dévoué.
De même, il faut vérifier que les charbons sont bien en contact.
Bref, il faut tester la continuité de ce moteur universel. Le condensateur, branché en parallèle avec le secteur, n'y est pour rien. Si vous êtes éloigné du métier et si vous ne trouvez pas l'origine de la panne, le plus simple sera de racheter une machine. A moins que vous connaissiez un ami expérimenté et dévoué.
19 février 2011 à 15:18

Bonjour. Pourquoi ne pas amener le neutre et les deux phases comme pour toute installation biphasée (très courante au Québec), ce qui vous permettrait d'alimenter les charges en aval ?
19 février 2011 à 15:11

Bonjour. Il y a des prescriptions précises pour réaliser une bonne prise de terre en fonction du lieu et de la nature du terrain. Quand elle est terminée, il faut en mesurer sa valeur.
Vous prenez le problème à l'envers.
Vous prenez le problème à l'envers.
19 février 2011 à 15:01

Bonjour. Que vous soyez en bout de ligne ou non, cela ne change rien. Votre description est trop succincte, vous ne dites rien sur la structure de votre point de livraison ; quant au 30 mA, on ne sait pas ce que c'est ni où il se trouve dans votre installation, ni ce qu'il alimente. Merci d'être plus précis dans votre description.
19 février 2011 à 14:59

Bonjour. Cette question est de multiples fois posée. Il faut connaître, outre la longueur, le calibre maximum du DJ de branchement.
19 février 2011 à 09:48

Bonjour. Pour un DJ 45 A maximum, sur 22 m maximum on utilise une liaison continue (sans dominos) de 10 mm².
La liaison actuelle est une très mauvaise bidouille.
La liaison actuelle est une très mauvaise bidouille.
19 février 2011 à 09:45

Bonjour. Vous ne donnez pas la puissance de la pompe, mais elle ne doit pas être bien grande.
On n'enterre pas de la gaine ICTA, qui ne présente pas la résistance mécanique nécessaire.
Vous devez utiliser de la gaine TPC rouge de 40 mm avec les règles de mise en uvre d'usage.
Voir les questions analogues sur le forum.
Cette ligne et cette prise devront être protégées en amont avec leur propre DJ différentiel.
On n'enterre pas de la gaine ICTA, qui ne présente pas la résistance mécanique nécessaire.
Vous devez utiliser de la gaine TPC rouge de 40 mm avec les règles de mise en uvre d'usage.
Voir les questions analogues sur le forum.
Cette ligne et cette prise devront être protégées en amont avec leur propre DJ différentiel.
19 février 2011 à 09:41

Révisions. Les relations usuelles sont P = U. I, P = R. I², U = R. I, et R = U²/P. Avec R = résistance de la charge passive en ohm, U = tension appliquée en volt, P = puissance dissipée en watt, I = intensité du courant en ampère.
Plus P est petit, plus R est grand et I petit. Pour 1 500 W sous 230 V (les deux plinthes en parallèle), l'intensité vaut environ 7 A.
Plus P est petit, plus R est grand et I petit. Pour 1 500 W sous 230 V (les deux plinthes en parallèle), l'intensité vaut environ 7 A.
19 février 2011 à 09:36

Bien reçu. Il s'agit bien d'un transformateur classique. D'après vos mesures il serait grillé. Vous pouvez mesurer la continuité des enroulements primaire et secondaire avec un ohmmètre.
19 février 2011 à 09:27

Complément suite à réponse de mf06. Si c'est effectivement un moteur à aimant permanent, le fait d'inverser la polarité de l'alimentation permettra un changement de sens de rotation.
On peut également inverser les bornes de l'induit (balais).
Mais si c'est une machine comme les démarreurs d'automobile à laquelle j'avais pensé initialement, la réponse 1 est valable.
La question reste bizarre néanmoins.
On peut également inverser les bornes de l'induit (balais).
Mais si c'est une machine comme les démarreurs d'automobile à laquelle j'avais pensé initialement, la réponse 1 est valable.
La question reste bizarre néanmoins.
19 février 2011 à 09:19

Bonjour. Voir la question 4723 où différentes méthodes sont décrites.
L'utilisation d'une pince ampèremétrique peut faciliter la recherche.
L'utilisation d'une pince ampèremétrique peut faciliter la recherche.
19 février 2011 à 00:26

Bonjour. Si c'est un orgue Hammond, la réponse est non. Pour votre appareil "ça dépend". A suivre avec des précisions.
19 février 2011 à 00:20

Bonjour Patrick. Ce montage peut peut-être fonctionner sans le condensateur de démarrage, auquel cas vous pourriez vous dispenser du BP.
Tout dépend de la valeur du condensateur permanent. C'est l'exemple type du montage à essayer sur l'établi avec les appareils de mesure en fonction. La technique serait de démarrer le groupe, puis de brancher la charge. Les modèles industriels que l'on trouve chez les constructeurs anglais semblent utiliser une machine asynchrone spécifiquement bobinée pour cet usage particulier. Donc il n'est pas certain que le montage fonctionne de façon idéale, d'où les essais à effectuer.
La commande des bobines des contacteurs est à prendre sur l'alimentation 230 V existante.
Quelle est la puissance du moteur de la fraiseuse ? On espère que le réseau monophasé pourra délivrer la puissance nécessaire. A suivre.
Tout dépend de la valeur du condensateur permanent. C'est l'exemple type du montage à essayer sur l'établi avec les appareils de mesure en fonction. La technique serait de démarrer le groupe, puis de brancher la charge. Les modèles industriels que l'on trouve chez les constructeurs anglais semblent utiliser une machine asynchrone spécifiquement bobinée pour cet usage particulier. Donc il n'est pas certain que le montage fonctionne de façon idéale, d'où les essais à effectuer.
La commande des bobines des contacteurs est à prendre sur l'alimentation 230 V existante.
Quelle est la puissance du moteur de la fraiseuse ? On espère que le réseau monophasé pourra délivrer la puissance nécessaire. A suivre.
18 février 2011 à 14:32

Bonjour. Vous ne précisez pas de quel DJ différentiel il s'agit. Néanmoins on peut préciser que le neutre est à gauche. En cas de doute, il faut vérifier.
18 février 2011 à 10:26

Bonjour. On peut répondre, mais à condition que vous exprimiez mieux ce que vous voulez faire.
Pour les applications usuelles on utilise un seul transformateur.
Entre la centrale et votre prise de courant il y a de multiples transformateurs, élévateurs et abaisseurs de tension.
Pour les applications usuelles on utilise un seul transformateur.
Entre la centrale et votre prise de courant il y a de multiples transformateurs, élévateurs et abaisseurs de tension.
18 février 2011 à 09:59

Bonjour. Voir question 11516 entre autre. Il faut que le four soit sur une ligne dédiée.
17 février 2011 à 23:31

Bonjour. Changer la polarité de l'alimentation de ce moteur de type série ne changera pas le sens de rotation.
17 février 2011 à 23:28

Le + de la batterie est donc le 0 relié à la terre de cette alimentation. La logique voudrait que le fusible soit alors sur le - (dans les automobiles les fusibles sont sur le +).
Mais cela n'engage que le contributeur, n'ayant aucun renseignement ni norme à consulter pour cet équipement.
Mais cela n'engage que le contributeur, n'ayant aucun renseignement ni norme à consulter pour cet équipement.
17 février 2011 à 23:20

Bonjour. Pourquoi pas. Mais on aimerait savoir pourquoi vous voulez faire un tel montage. De même, pourquoi 5 fils sur votre schéma ?
17 février 2011 à 23:14

Bonjour. Êtes-vous certain des 183 kW ? Quels sont les types de charge à alimenter ?
17 février 2011 à 22:59

Bonjour. Effectivement, un extrait de la norme serait bienvenu. La documentation en notre possession précise une alimentation en 1,5 mm² minimum (donc suffisante dans la plupart des cas), tout en protégeant ces circuits en fonction de la puissance des moteurs. 16 A serait bien un maximum correspondant à une ligne de cette section. Merci à VR de nous informer.
17 février 2011 à 22:36

Bonjour. Vous pourrez consulter la règlementation concernant les ERP en parcourant ce document :
vmc ventilation.pdf
Peut-être existe t-il des dérogations. Vous pouvez demander conseil à ce fabricant ou d'autres comme Aldes et Unelvent.
Techniquement, ce que vous avez à effectuer est relativement simple en simple flux, sans pour cela verser dans des solutions de grande surface de bricolage.
Un grossiste pourra également vous conseiller et approvisionner le matériel nécessaire.
vmc ventilation.pdf
Peut-être existe t-il des dérogations. Vous pouvez demander conseil à ce fabricant ou d'autres comme Aldes et Unelvent.
Techniquement, ce que vous avez à effectuer est relativement simple en simple flux, sans pour cela verser dans des solutions de grande surface de bricolage.
Un grossiste pourra également vous conseiller et approvisionner le matériel nécessaire.
17 février 2011 à 22:22

Bonjour. Qu'est-ce que ce boîtier ? Qu'y a-t-il dedans ? Où est-il installé et par qui ?
17 février 2011 à 18:34

Bonjour. Synthèse. Il faut faire confiance à votre mari. Comme suggéré dans la plupart des réponses précédentes, un DJ de branchement ne doit pas déclencher à la moindre vibration (quand tous les départs sont désactivés et cela est à vérifier avant d'appeler ERDF).
17 février 2011 à 18:27

Bonjour. Pourriez-vous apporter des précisions sur le transformateur que vous utilisez ? Voir question au dessus.
17 février 2011 à 18:06

Bonjour. Le problème est que vous évoquez un transformateur (appareil lourd et encombrant, ne comportant que du fer et des enroulements en fil de cuivre), et qui pourrait être plutôt un convertisseur électronique 230/12 V adapté aux lampes à filament 12 V, et non aux lampes à led.
Il faut être certain qu'il y a 12 V efficaces en sortie de convertisseur et cela ne se mesure qu'avec un voltmètre dit "efficace vrai". Avant d'imaginer ce qui peut se passer chez vous il faut apporter des précisions d'ordre technologique.
Il faut être certain qu'il y a 12 V efficaces en sortie de convertisseur et cela ne se mesure qu'avec un voltmètre dit "efficace vrai". Avant d'imaginer ce qui peut se passer chez vous il faut apporter des précisions d'ordre technologique.
17 février 2011 à 18:04

Bonjour. On ne peut savoir quelle est la fonction de ce voyant. Voir la notice, puis s'il s'agit d'un défaut de fonctionnement, faites intervenir un SAV.
17 février 2011 à 14:49

Bonjour. Voir en question 6682 entre autre. L'électricien avait une urgence ?
17 février 2011 à 14:48

Bonjour. Il faut vous référer à la notice. Pour un branchement en monophasé 230 V c'est le schéma proposé qu'il faut mettre en uvre. Voir par exemple la question 8856 entre autre.
17 février 2011 à 14:41

Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de la question 11528, sensiblement identique.
17 février 2011 à 14:35

Bonjour. Rien ne dit que la puissance souscrite ne passe un jour à 12 kVA. Il faut donc dimensionner en conséquence ; voir question 11541.
Pour un DJ de branchement 60 A maximum, une ligne monophasée de section 16 mm² de cuivre suffirait. Il faut également passer les conducteurs d'asservissement tarifaire.
Tout cela est du domaine de compétence de votre électricien.
Pour un DJ de branchement 60 A maximum, une ligne monophasée de section 16 mm² de cuivre suffirait. Il faut également passer les conducteurs d'asservissement tarifaire.
Tout cela est du domaine de compétence de votre électricien.
17 février 2011 à 14:30

Bonjour. Il serait dommage d'obliger une personne à perdre la concentration nécessaire au bon usage des WC en déclenchant une musique ; à moins qu'à l'entrée un bouton permette de sélectionner l'option "sans musique". Si vous déclenchez la diffusion du Boléro de Ravel, c'est pratiquement 20 minutes d'indisponibles pour les autres utilisateurs. Et si c'est la nuit, vous risquez de réveiller toute la maisonnée si c'est la Grande symphonie funèbre et triomphale de Berlioz qui dure environ 30 minutes.
Attendons d'autres avis.
Attendons d'autres avis.
17 février 2011 à 14:20

Bonjour. Il y a 30 ans on câblait déjà en 1,5 mm² les circuits lumière et en 2,5 mm² les circuits PC ; ceux ci étaient donc bien distincts.
Vous pouvez mesurer le diamètre du cuivre au pied à coulisse, ou comparer avec un morceau de chaque type de conducteur que vous pouvez trouver auprès d'un ami un peu bricoleur, voire en GSB.
Mais si vous pouviez vous repiquer sur un circuit lumière existant plutôt qu'une PC ce serait beaucoup mieux. A vous maintenant de repérer un circuit lumière.
Vous pouvez mesurer le diamètre du cuivre au pied à coulisse, ou comparer avec un morceau de chaque type de conducteur que vous pouvez trouver auprès d'un ami un peu bricoleur, voire en GSB.
Mais si vous pouviez vous repiquer sur un circuit lumière existant plutôt qu'une PC ce serait beaucoup mieux. A vous maintenant de repérer un circuit lumière.
17 février 2011 à 12:50