C'est une modification du contrat avec votre fournisseur d'énergie. C'est donc à lui que vous devez vous adresser pour effectuer les transformations nécessaires (changement éventuel d'un compteur électro-mécanique pour un électronique et programmation). L'électricien pourra alors adapter votre installation si nécessaire (commande chauffe-eau).
19 janvier 2010 à 08:28

Bonjour. Problème étrange et description trop succincte pour ce qui concerne les particularités de l'installation.
Les intensités pour ces charges résistives (?) alimentées en triphasé seraient respectivement de 13 et 9 A. Important : l'électricien a t-il mesuré ces intensités avec sa pince ampèremétrique RMS ? Les contacteurs semblent utilisés au voisinage de leur intensité assignée, il faudrait donc au minimum les déclasser et choisir des modèles de calibre supérieur.
Pour l'échauffement des fils, si la section est bonne et les cosses biens serties (à la pince adéquate et non à la multiprise), l'échauffement devrait être minime.
Une cause d'échauffement imprévu peut être l'existence de courants harmoniques, mais sans plus de renseignements sur la nature, l'utilité des charges et leur commande, on ne peut le savoir à distance. La nature éventuellement inductive de la charge n'est pas responsable de l'échauffement, c'est un banal effet Joule des plus classiques. Des précisions seraient bienvenues, à commencer par la valeur efficace vraie des intensités.
Les intensités pour ces charges résistives (?) alimentées en triphasé seraient respectivement de 13 et 9 A. Important : l'électricien a t-il mesuré ces intensités avec sa pince ampèremétrique RMS ? Les contacteurs semblent utilisés au voisinage de leur intensité assignée, il faudrait donc au minimum les déclasser et choisir des modèles de calibre supérieur.
Pour l'échauffement des fils, si la section est bonne et les cosses biens serties (à la pince adéquate et non à la multiprise), l'échauffement devrait être minime.
Une cause d'échauffement imprévu peut être l'existence de courants harmoniques, mais sans plus de renseignements sur la nature, l'utilité des charges et leur commande, on ne peut le savoir à distance. La nature éventuellement inductive de la charge n'est pas responsable de l'échauffement, c'est un banal effet Joule des plus classiques. Des précisions seraient bienvenues, à commencer par la valeur efficace vraie des intensités.
19 janvier 2010 à 08:21

Bonjour. 15 jours, ce n'est pas bien long. Il faut que vous fassiez le schéma de principe et voir si vos commutateurs sont câbles conformément au schéma.
Il est difficile de comprendre comment se fait la commande.
Il est difficile de comprendre comment se fait la commande.
18 janvier 2010 à 21:36

Bonjour. Ce n'est pas une solution très économique car cela ne vous empêchera pas de devoir monter des DJ en aval (et les DJ diff sont nettement plus chers que les ID) ; en plus, ce schéma est en contradiction avec le désir de ne jamais plonger une habitation dans le noir complet.
Si c'est une habitation de taille moyenne, il faut de 3 à 5 protections différentielles, de façon entre autre à répartir les circuits lumière afin qu'il n'y ait jamais le noir complet.
En cas de surintensité sur un circuit, la manque de sélectivité peut mettre toute l'installation HS (DJ de circuit, DJ diff, DJ de distribution).
Sur les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le site, à part le DJ différentiel super immunisé pour le congélateur vous ne verrez que des ID type AC et A et des DJ en cascade.
Voir le petit livre rouge Promotelec.
Si c'est une habitation de taille moyenne, il faut de 3 à 5 protections différentielles, de façon entre autre à répartir les circuits lumière afin qu'il n'y ait jamais le noir complet.
En cas de surintensité sur un circuit, la manque de sélectivité peut mettre toute l'installation HS (DJ de circuit, DJ diff, DJ de distribution).
Sur les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le site, à part le DJ différentiel super immunisé pour le congélateur vous ne verrez que des ID type AC et A et des DJ en cascade.
Voir le petit livre rouge Promotelec.
18 janvier 2010 à 21:30

Bonjour. Tous les récepteurs sont triphasés, et les organes de coupure et de protection sont tétrapolaires. Les calibres choisis sont bons. Que sont les moteurs positifs et négatifs ?
18 janvier 2010 à 20:50

Bonjour. C'est normal, c'est la première question de ce type cette année.
Voyez la question 6960 et les liens associés.
Voyez la question 6960 et les liens associés.
18 janvier 2010 à 18:18

Bonjour. La puissance maximum consommée est bien 3 650 W. L'énergie pour la pyrolyse est de 4,7 kWh (d'où le montant de la facture pour cette opération). Vous faites une confusion entre puissance et énergie. Donc branchement classique sur ligne dédiée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A.
18 janvier 2010 à 14:34

Bonjour. Résistance coupée = résistance infinie. 85 ohms correspond à une puissance dissipée sous 230 V de 600 W environ. Cette valeur semble être du bon ordre de grandeur, à la précision de la mesure près. Voir néanmoins la puissance de chauffe indiquée sur la notice.
18 janvier 2010 à 13:37

Compléments. Un ID de calibre 63 A en triphasé autoriserait une puissance de chauffe de 43 kW. Un ID de 40 A, 28 kW. Il est inutile de surdimensionner le calibre de l'ID, cela a un coût.
Équilibrer la charge sur les 3 phases n'a aucune incidence sur le coût, mais est indispensable au fonctionnement sans déclenchement du DJ de répartition.
Équilibrer la charge sur les 3 phases n'a aucune incidence sur le coût, mais est indispensable au fonctionnement sans déclenchement du DJ de répartition.
18 janvier 2010 à 07:37

Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de ceux proposés par La Hulotte (le journal le plus lu dans les terriers) en suivant ce lien :
lahulotte.fr-nichoirs
Et même vous abonner à cette publication.
lahulotte.fr-nichoirs
Et même vous abonner à cette publication.
18 janvier 2010 à 07:23

On ne peut développer ici tant l'offre est large. Critères de choix : puissance, en mono ou en tri, autonomie, fonctionnement permanent ou non, motorisation, démarrage à lanceur ou par démarreur, garantie - après vente - disponibilité des pièces - notoriété de la marque.
Un petit groupe ne pourra suppléer une habitation entière, mais seulement une partie bien choisie (circuits lumière par ex.), grâce à un commutateur manuel.
Voir le net, puis un vendeur local spécialisé (non GSB) qui pourra vous assister.
C'est vite cher, il faut voir si cet appareil vous sera vraiment utile.
Un petit groupe ne pourra suppléer une habitation entière, mais seulement une partie bien choisie (circuits lumière par ex.), grâce à un commutateur manuel.
Voir le net, puis un vendeur local spécialisé (non GSB) qui pourra vous assister.
C'est vite cher, il faut voir si cet appareil vous sera vraiment utile.
17 janvier 2010 à 16:56

Bonjour FH. Tôt ou tard, le variateur ne pourra commander les lampes disponibles sur le marché.
En plus, rares sont les cas où les convertisseurs sont utilisés avec la fonction gradateur, servant la plupart du temps à allumer et éteindre la lumière comme n'importe quel interrupteur.
Il est relativement inutile de remplacer les va et vient actuels par un variateur avec commande déportée ; mais c'est vous qui voyez.
En plus, rares sont les cas où les convertisseurs sont utilisés avec la fonction gradateur, servant la plupart du temps à allumer et éteindre la lumière comme n'importe quel interrupteur.
Il est relativement inutile de remplacer les va et vient actuels par un variateur avec commande déportée ; mais c'est vous qui voyez.
17 janvier 2010 à 14:45

Bonjour. Une photo ou un dessin auraient été bienvenus.
Faire une tranchée dans du béton est toujours délicat.
Peut-être pourriez-vous faire passer les fils dans le meuble tout en transformant l'arrivée actuelle en boîte de dérivation accessible ? A suivre.
Faire une tranchée dans du béton est toujours délicat.
Peut-être pourriez-vous faire passer les fils dans le meuble tout en transformant l'arrivée actuelle en boîte de dérivation accessible ? A suivre.
17 janvier 2010 à 14:21

Compléments. L'électricité comme toute autre science est d'autant plus dangereuse quand on fait des expérimentations sans connaissances de base. En gros, si l'on ne sait pas ce qu'il risque de se passer, on ne fait pas.
La probabilité de déclencher un DDR en faisant une liaison neutre terre dépend de la tension entre neutre et terre au point de livraison (jamais nulle), des impédances de la ligne de neutre et de terre, du courant véhiculé dans le neutre et du courant de fuite provoqué.
C'est une expérience facile à faire en simulation sur l'établi, mais qui a assez peu d'intérêt, hormis le fait de provoquer le déclenchement d'un DDR en faisant une liaison directe neutre terre.
Pour tester un DDR, on utilise bien évidemment le bouton de test qui provoque un déséquilibre d'intensité au niveau du capteur interne.
Quant au court-circuit phase terre (conduite à risque), tout a été dit auparavant.
La probabilité de déclencher un DDR en faisant une liaison neutre terre dépend de la tension entre neutre et terre au point de livraison (jamais nulle), des impédances de la ligne de neutre et de terre, du courant véhiculé dans le neutre et du courant de fuite provoqué.
C'est une expérience facile à faire en simulation sur l'établi, mais qui a assez peu d'intérêt, hormis le fait de provoquer le déclenchement d'un DDR en faisant une liaison directe neutre terre.
Pour tester un DDR, on utilise bien évidemment le bouton de test qui provoque un déséquilibre d'intensité au niveau du capteur interne.
Quant au court-circuit phase terre (conduite à risque), tout a été dit auparavant.
17 janvier 2010 à 09:49

Bonjour. 380 V est la tension assignée de l'interrupteur, il est donc capable de couper et d'isoler un réseau 380 V entre phases, ce qui est le cas pour une alimentation supposée triphasée comme la vôtre. Vous pouvez le remplacer par un ID de calibre adapté à l'intensité par phase type AC 30 mA.
En aval vous aurez les disjoncteurs phase-neutre (DPN) associés aux différentes lignes monophasées 220 V. En réalité, le réseau est bien 230/400 V.
En aval vous aurez les disjoncteurs phase-neutre (DPN) associés aux différentes lignes monophasées 220 V. En réalité, le réseau est bien 230/400 V.
17 janvier 2010 à 09:03

Bonjour. Vous trouverez en question 1694 le schéma de raccordement proposé par CMT.
En question 6682 vous aurez accès à un document permettant le branchement et le dépannage d'une commande de chauffe-eau. Apparemment, vous avez deux contacteurs alors qu'un seul suffit, celui qui est déjà monté.
Revenez ici s'il y a une incompréhension.
En question 6682 vous aurez accès à un document permettant le branchement et le dépannage d'une commande de chauffe-eau. Apparemment, vous avez deux contacteurs alors qu'un seul suffit, celui qui est déjà monté.
Revenez ici s'il y a une incompréhension.
17 janvier 2010 à 08:49

Bonjour JF. Voir les conditions de vente aux particuliers en suivant ce lien :
www.particulier.radiospares.info
L'autre solution est d'ouvrir un compte en tant qu'association déclarée quelconque, l'essentiel étant d'avoir un numéro Siret. Vous commandez alors avec la carte bleue sous les yeux, bien que vous puissiez avoir une facture avec délais de paiements réglementaires ; mais pour une commande de temps en temps, la carte bleue est pratique et le paiement sécurisé. Et voilà.
www.particulier.radiospares.info
L'autre solution est d'ouvrir un compte en tant qu'association déclarée quelconque, l'essentiel étant d'avoir un numéro Siret. Vous commandez alors avec la carte bleue sous les yeux, bien que vous puissiez avoir une facture avec délais de paiements réglementaires ; mais pour une commande de temps en temps, la carte bleue est pratique et le paiement sécurisé. Et voilà.
16 janvier 2010 à 09:25

Bonjour. Votre description est difficile à comprendre. Comme on ne sait pas comment le thermostat est relié à la plinthe, on ne peut imaginer la nature du problème. Il semble que votre intervention soit la cause de ce dysfonctionnement. Le recours à un professionnel sur place semble nécessaire. Êtes vous en France ?
15 janvier 2010 à 09:10

Bonjour. Il n'y a aucun danger. Vous pouvez raccorder la cuisinière en mono 220 V sur la ligne 32 A protégée par disjoncteur de préférence, en sachant bien que vous ne pourrez faire fonctionner l'ensemble à fond. En domestique, on alimente une plaque de cuisson sur un circuit dédié 32 A, et le four sur un circuit dédié 20 A. Donc ici l'usage des fonctions sera forcément limité.
15 janvier 2010 à 08:58

Bonjour. Pour résoudre le problème, il faudrait que vous le décriviez. Merci.
15 janvier 2010 à 08:46

Bonjour Thomas. Vous ne précisez pas de quelles machines il s'agit, si elles sont alimentées en triphasé ou en monophasé.
Lors de la disparition du secteur, il est obligatoire que la remise en marche des machines se fasse par une action volontaire de l'opérateur ; de même un ou des arrêts d'urgence doivent être disposés à proximité de chaque machine ou à l'entrée de l'atelier. Donc toute l'installation est à revoir, et la mise en conformité ne peut être effectuée que par un professionnel qui apportera son savoir faire et la garantie de bonne application de la "règlementation machines" (arrêts d'urgence, signalisation lumineuse par colonne au droit de chaque machine etc.).
Votre responsabilité est engagée de façon très inquiétante. Le schéma ne correspond pas du tout aux règles de base en usage pour la commande de machines.
Lors de la disparition du secteur, il est obligatoire que la remise en marche des machines se fasse par une action volontaire de l'opérateur ; de même un ou des arrêts d'urgence doivent être disposés à proximité de chaque machine ou à l'entrée de l'atelier. Donc toute l'installation est à revoir, et la mise en conformité ne peut être effectuée que par un professionnel qui apportera son savoir faire et la garantie de bonne application de la "règlementation machines" (arrêts d'urgence, signalisation lumineuse par colonne au droit de chaque machine etc.).
Votre responsabilité est engagée de façon très inquiétante. Le schéma ne correspond pas du tout aux règles de base en usage pour la commande de machines.
15 janvier 2010 à 08:44

Bonjour JF et GG. A la réflexion, si la diode Transil avait été plus "costaude" et le fusible ultra rapide, elle n'aurait pas dû se mettre en court-circuit.
Il y en a effectivement chez Conrad, plus chères et moitié moins puissantes (que chez RS).
Merci à GG d'avoir posé cette question qui a permis de détailler le fonctionnement d'un "accélérateur de fusible".
Il y en a effectivement chez Conrad, plus chères et moitié moins puissantes (que chez RS).
Merci à GG d'avoir posé cette question qui a permis de détailler le fonctionnement d'un "accélérateur de fusible".
14 janvier 2010 à 21:10

Lu dans "60 millions de consommateurs" de janvier 2010 le dossier sur les lampes fluocompactes et les autres.
Conclusion : "l'éclairage à led n'est pas au point - 50 à 60 la lampe de 7 W". Mais on le savait.
Conclusion : "l'éclairage à led n'est pas au point - 50 à 60 la lampe de 7 W". Mais on le savait.
14 janvier 2010 à 20:26

Bonjour PL. On ne raisonne plus ainsi depuis bien longtemps, bien que ce soit rapide pour trouver un ordre de grandeur ; on se réfère aux caractéristiques et mode de pose principalement.
Dans les conditions normales d'utilisation, le HO7VR de section 4 mm² a une intensité admissible de 28 A, et certains câbles de même section jusqu'à 40 A (voir question 6705 avec un lien vers un document de constructeur) ; le U-1000R2V en 2×4 mm² 45 A à l'air libre.
Donc on mettra un DJ 25 A, comme l'a précisé CMT. Cordialement,
Dans les conditions normales d'utilisation, le HO7VR de section 4 mm² a une intensité admissible de 28 A, et certains câbles de même section jusqu'à 40 A (voir question 6705 avec un lien vers un document de constructeur) ; le U-1000R2V en 2×4 mm² 45 A à l'air libre.
Donc on mettra un DJ 25 A, comme l'a précisé CMT. Cordialement,
14 janvier 2010 à 19:42

Bonjour. Il faudrait savoir par quels convertisseurs sont alimentés vos spots à incandescence. Si ce sont des alimentations électroniques, il y a incompatibilité avec des spots à led. Donc, il faudrait quelques précisions.
14 janvier 2010 à 10:29

Bonjour. Ne serait-ce pas une cuisinière avec plaque vitrocéram et four (branchement au choix triphasé 400 V ou monophasé 230 V)? Il faudrait la notice de raccordement papier. Sinon, vous devez avoir une étiquette au voisinage du bornier indiquant les raccordements à effectuer.
14 janvier 2010 à 10:26

Bonjour. Vous avez plusieurs possibilités. La référence 57772 de Schneider Electric est adaptée à l'arrêt d'urgence d'une chaufferie. Sinon, l'installation d'un déclencheur à émission MX adapté au disjoncteur, avec la signalisation correspondante arrêt-marche dans un boîtier rouge agréé, est possible. Votre grossiste pourra vous fournir le matériel qui convient. Pas trouvé MX220 sur le E-catalogue Schneider Electric.
14 janvier 2010 à 10:22

Bonjour. Le composant sur la photo jointe est un filtre anti-parasites, et ne sert pas pour faire démarrer un moteur monophasé. Bien qu'il y ait possibilité de faire fonctionner un moteur tri en mono avec un artifice, tout en perdant beaucoup de couple utile, il est préférable de monter un convertisseur basique 220 V monophasé 220 V triphasé (avec couplage des bobinages en triangle) afin de garder les caractéristiques nominales du moteur nécessaires pour faire fonctionner à tout coup votre machine à coudre. Il y aura une adaptation à effectuer au niveau de la commande de la machine qu'un technicien averti pourra réaliser.
14 janvier 2010 à 09:54

Bonjour Dav. On ne peut vous décrire à distance les raccordements à effectuer. Ce travail est de la compétence d'un professionnel sur place.
14 janvier 2010 à 09:37

Bonjour GG. Il y a 5 diodes 11,4 V bidirectionnelles là :
radiospares-fr.Diode supp. de surtension 1500W bidirec
Il y a possibilité de vente aux particuliers. Vous consultez le E-catalogue, afin de gonfler un peu votre commande, et vous téléphonez. Le Man'X, c'est un peu comme une 2CV pour ce qui concerne les réparations. Cordialement,
radiospares-fr.Diode supp. de surtension 1500W bidirec
Il y a possibilité de vente aux particuliers. Vous consultez le E-catalogue, afin de gonfler un peu votre commande, et vous téléphonez. Le Man'X, c'est un peu comme une 2CV pour ce qui concerne les réparations. Cordialement,
14 janvier 2010 à 00:58

Bonjour. A défaut de voltmètre que vous pourriez relier au bornier du tableau de répartition pour contrôler la tension (ou simplement une lampe témoin que vous pourriez brancher vous même - sur bornier ou sortie du DJ d'abonné), vous pouvez vérifier si l'intensité lumineuse des lampes à incandescence ne baisse pas lors de l'utilisation du gros électroménager. Pas d'idée pour le coût de l'électricien. Observez bien les phénomènes afin de guider au mieux le professionnel dans ses recherches. Qu'est-ce qui se coupe ? Tout ou quelques circuits seulement ? Sans déclenchement d'aucun DJ ou inter différentiel ?
14 janvier 2010 à 00:48

Bonjour Belka. Si vous voulez vraiment refaire votre installation, il faudra vous documenter autrement que sur les forums d'entraide, au minimum avec la publication Promotelec que l'on recommande régulièrement sur ce forum.
Pour le matériel, à part les DJ à 2 pôles protégés, il n'y a pas de différence.
Néanmoins, comme vous semblez n'avoir qu'une expérience assez limitée, la prudence voudrait que vous soyez très encadré ou que vous fassiez appel à un professionnel.
Le minimum est de savoir de quel type de réseau vous disposez, et cela a une importance quel que soit le pays. Pour le reste c'est le métier, et il faut l'apprendre.
Pour le matériel, à part les DJ à 2 pôles protégés, il n'y a pas de différence.
Néanmoins, comme vous semblez n'avoir qu'une expérience assez limitée, la prudence voudrait que vous soyez très encadré ou que vous fassiez appel à un professionnel.
Le minimum est de savoir de quel type de réseau vous disposez, et cela a une importance quel que soit le pays. Pour le reste c'est le métier, et il faut l'apprendre.
12 janvier 2010 à 23:31

Bonjour JF et l'internaute inconnu. Il n'y a plus grand monde pour apprécier et bien savoir utiliser l'analogique. N'oublions pas Pekly, AOIP et Chauvin Arnoux que l'ami BB l'Ancien a utilisé pour son CAP en 1960.
Mais il y a d'excellents numériques, qui méritent une sérieuse formation initiale pour pouvoir interpréter les indications, mais on ne peut rentrer davantage dans les détails du mesurage, il y a un Man'X historique à réparer.
La fonction ohmmètre de cet appareil est des plus classiques avec ses 3 calibres.
Le potentiomètre de tarage est R24, le galvanomètre magnétoélectrique est en série avec R19. L'ensemble R1... R6 est un "shunt universel" qui aurait pu souffrir si le calibre choisi était 1.
La lampe néon V a dû s'allumer pendant l'incident.
Mais, la diode Transil CR6 s'est mise en court-circuit et a entraîné la fusion du fusible plutôt que d'autres éléments ; la preuve en est que le cadre dévie par le circuit pile - R15 - commutateur - R24 23 19 - cadre - CR6 et pile.
Conclusion, vous dessoudez CR6 et tout rentrera dans l'ordre normalement.
Il faudra approvisionner un fusible ultra-rapide HPC et une nouvelle diode.
On peut noter qu'en fonction ohmmètre, le courant sort par la borne COM.
Pour finir, certains cadres sont protégés par des diodes an anti-parallèle (Langlois), ou avec des éléments non linéaires (MX430).
A bientôt, en espérant que l'analyse soit bonne. Cordialement,
Mais il y a d'excellents numériques, qui méritent une sérieuse formation initiale pour pouvoir interpréter les indications, mais on ne peut rentrer davantage dans les détails du mesurage, il y a un Man'X historique à réparer.
La fonction ohmmètre de cet appareil est des plus classiques avec ses 3 calibres.
Le potentiomètre de tarage est R24, le galvanomètre magnétoélectrique est en série avec R19. L'ensemble R1... R6 est un "shunt universel" qui aurait pu souffrir si le calibre choisi était 1.
La lampe néon V a dû s'allumer pendant l'incident.
Mais, la diode Transil CR6 s'est mise en court-circuit et a entraîné la fusion du fusible plutôt que d'autres éléments ; la preuve en est que le cadre dévie par le circuit pile - R15 - commutateur - R24 23 19 - cadre - CR6 et pile.
Conclusion, vous dessoudez CR6 et tout rentrera dans l'ordre normalement.
Il faudra approvisionner un fusible ultra-rapide HPC et une nouvelle diode.
On peut noter qu'en fonction ohmmètre, le courant sort par la borne COM.
Pour finir, certains cadres sont protégés par des diodes an anti-parallèle (Langlois), ou avec des éléments non linéaires (MX430).
A bientôt, en espérant que l'analyse soit bonne. Cordialement,
12 janvier 2010 à 22:52

On ne sait pas. Joignez une photo ; mais est-ce vraiment un compteur ?
12 janvier 2010 à 21:32

Bonjour. Ce n'est pas bien grave a priori, mais juste un peu le "bazar".
Il faut que vous connectiez vos deux bobines de contacteurs en parallèle, afin qu'elles soient en aval du même interrupteur différentiel, et protégées par le même DJ 2 A et non 10 A.
Par convention sur votre montage, neutre en A1 et phase en A2 comme sur la bobine de gauche.
Donc les 2 neutres des bobines ensemble, et non le neutre de la bobine 2 sur le neutre du DJ 16 A à droite.
Il faut que vous connectiez vos deux bobines de contacteurs en parallèle, afin qu'elles soient en aval du même interrupteur différentiel, et protégées par le même DJ 2 A et non 10 A.
Par convention sur votre montage, neutre en A1 et phase en A2 comme sur la bobine de gauche.
Donc les 2 neutres des bobines ensemble, et non le neutre de la bobine 2 sur le neutre du DJ 16 A à droite.
12 janvier 2010 à 20:05

Bonjour. Vous faites le schéma seul et vous le proposez lors d'un prochain envoi, sachant qu'il y a 2 simples allumages à câbler et 2 ensembles de prises en parallèle. Peut-être vous faudra t-il une boîte de dérivation pour bien câbler toutes les connexions. Votre alimentation sera considérée comme du provisoire comme une lampe de chevet, donc avec un fil souple en HO5VVF souple 3G1,5 avec fiche 2P + T.
12 janvier 2010 à 09:41

Bonjour. Marron = phase coupée vers douille, bleu = neutre vers douille, JV = terre sur métal luminaire. Remplacez déjà un variateur par un interrupteur et vous verrez si vous retrouvez un montage simple allumage classique.
12 janvier 2010 à 09:24

Bonjour. Vous achetez 2 va et vient, et vous faites le montage habituel en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A max sur l'établi, hors tension bien sûr. Ensuite, vous repérez bien vos connexions et vous passez à l'échelle 1. Rappel des couleurs : arrivée phase en rouge, navettes en violet, phase coupée vers lampes en parallèle en orange, neutre vers lampes en parallèle en bleu, terre en jaune-vert.
12 janvier 2010 à 09:19

Bonjour. Vous n'avez pas à intervenir dans le coffret fusible en amont du comptage. Le fournisseur aurait pu vérifier la tension ligne en charge chez vous. Si vous êtes en bout de ligne, il se peut qu'une phase soit surchargée, par vous et les voisins. La chute de tension en ligne est de la responsabilité du fournisseur, section trop petite ou mauvaise équilibrage (il peut vous changer de phase). Vous pouvez délester de façon automatique (favorable pour votre facture), ou passer en triphasé si vous êtes gros consommateur. Les voisins ont-ils les mêmes problèmes ? S'ils branchent des radiateurs en volant c'est que leur contrat de fourniture d'énergie le permet. Revoyez éventuellement votre fournisseur, pour qu'il affine ses mesures ou qu'il pose un analyseur de réseau sur les 3 phases en amont.
12 janvier 2010 à 09:15

Bonjour, on ne met une PC ni au dessus d'un évier, ni au dessus d'une plaque de cuisson. La norme n'en dit pas plus. Après c'est une question de logique et de bon sens. Dispositif différentiel 30 mA plus que conseillé sur une installation ancienne. Obligatoire pour du neuf.
12 janvier 2010 à 09:05

Bonjour. Ce n'est pas une question de "vieillerie", mais de qualité du câblage, de l'appareillage et des protections. Au minimum, il faut que le gros électroménager puisse être alimenté sans danger, avec des fils de bonne section (2,5 mm²) avec les bonnes protections au tableau. Des mauvais contacts dans les connexions sont néfastes au fonctionnement. Ensuite il faudra envisager une rénovation, la première étant de monter des protections différentielles 30 mA et des PC à obturateurs en attendant de faire plus.
12 janvier 2010 à 09:00

Bonjour. Il faudrait observer votre éclairage quand vous utilisez le gros électroménager. Il se pourrait qu'un mauvais contact dans une connexion provoque des petites coupures ou variations de tension. Vous pouvez écouter s'il n'y a pas un grésillement au niveau du tableau de répartition ou du disjoncteur d'abonné. Les voisins ont-ils le même problème ? La première chose à faire est de resserrer toutes les bornes des appareillages du tableau de répartition, DJ de branchement déclenché. Un électricien local pourra faire cela et vérifier si le problème vient de chez vous ou du réseau (ce qui est assez peu probable).
12 janvier 2010 à 08:52

Bonjour. Oui, ne serait-ce que pour câbler le circuit hors tension. Vous voulez sans doute parler du contact C1 C2 du compteur.
12 janvier 2010 à 08:43

Bonjour. Fiche (au bout du câble) ou prise (sur le mur)? La fiche pourrait être à 3 pôles + neutre + terre. S'agit-il d'une fiche industrielle ou domestique ? Avec un peu plus de précisions (calibre - photo - pour quel appareil) on pourra apporter une réponse. En attendant, observez l'intérieur de la fiche, des repères L (phases) N (neutre) et le symbole terre doivent vous permettre de raccorder.
12 janvier 2010 à 08:39

Bonjour. Le Man'x a fait son temps et vous avez hâté sa fin.
Si vous avez le schéma, vous pouvez faire quelques contrôles.
Mais si l'aiguille dévie en permanence, il y a autre chose que les diodes de protection en parallèle avec le cadre (elles sont normalement bloquées).
A défaut de vous aider, on peut vous recommander les appareils de la gamme Multimetrix.
Vous pouvez également investir dans un multimètre de moyenne gamme des grands constructeurs.
Si vous avez le schéma, joignez le en PDF lors d'un prochain envoi.
On essaiera de voir ce qui a pu "cuire".
Si vous avez le schéma, vous pouvez faire quelques contrôles.
Mais si l'aiguille dévie en permanence, il y a autre chose que les diodes de protection en parallèle avec le cadre (elles sont normalement bloquées).
A défaut de vous aider, on peut vous recommander les appareils de la gamme Multimetrix.
Vous pouvez également investir dans un multimètre de moyenne gamme des grands constructeurs.
Si vous avez le schéma, joignez le en PDF lors d'un prochain envoi.
On essaiera de voir ce qui a pu "cuire".
11 janvier 2010 à 22:08

Bonjour. Une autre solution équivalente à celle de rép. 1 est d'utiliser un relais de contrôle de moteur de pompe, mais qui ne fera que couper l'alimentation du moteur en cas de marche à vide. Mais ce n'est pas pour cela que l'eau remontera. Il vaut mieux effectivement calorifuger et chauffer les conduits sensibles. Un professionnel du pompage pourra fournir le bon matériel.
11 janvier 2010 à 09:15

Bonjour. C'est une vieille installation, mais la distribution en Belgique est la même qu'en France en 230/400 V avec le même schéma de liaison à la terre (TT). Ce n'est pas une tension biphasée telle qu'en 7165. Pour du tri 110/220 V, c'est peu probable (les voisins seraient dans la même situation). Il faut donc lever des doutes sur place : nature du réseau et position du neutre. On pourrait décrire quelques méthodes assez simples, mais n'étant pas spécialiste, il faut que vous fassiez intervenir un professionnel sur place. Ensuite, on câble les circuits comme en France à très peu de choses près, sauf les disjoncteurs qui doivent être à 2 pôles protégés. Il faudrait commencer par la réfection du point de livraison, compteur et disjoncteur d'abonné.
11 janvier 2010 à 09:05

Synthèse : quand il y a de la place pour une gaine, il y en a pour deux ou trois (on espère).
Une pour les circuits 220 V, une pour le téléphone, et une pour le satellite (ICT de 20, voire 16).
Vous serez tranquille et l'installation sera faite dans les règles, tant au niveau de la séparation des circuits que pour ce qui concerne la rechange ou les modifications.
Une pour les circuits 220 V, une pour le téléphone, et une pour le satellite (ICT de 20, voire 16).
Vous serez tranquille et l'installation sera faite dans les règles, tant au niveau de la séparation des circuits que pour ce qui concerne la rechange ou les modifications.
10 janvier 2010 à 11:56

2 ans 1/2 plus tard. L'internaute n'a pas dit qu'il était au Québec, or le réseau y est différent de l'européen. Toutes les réponses sont donc à côté.
Depuis, nous avons fait beaucoup de progrès, à partir de la question 3400. Janvier 2010.
Depuis, nous avons fait beaucoup de progrès, à partir de la question 3400. Janvier 2010.
09 janvier 2010 à 19:00

Bonjour. Le seul avantage d'acquérir des outils roumains ou chinois du camion, est que quand ils seront égarés vous n'aurez pas perdu beaucoup d'argent, et ils auront rendu quelques services pour du travail de qualité moyenne.
Pour ce qui concerne l'outil de travail, il vaut mieux investir dans une gamme professionnelle (Franco-américaine de construction d'outillage mécanique); mais c'est une question de moyens.
Pour ce qui concerne l'outil de travail, il vaut mieux investir dans une gamme professionnelle (Franco-américaine de construction d'outillage mécanique); mais c'est une question de moyens.
09 janvier 2010 à 17:58