Profil du membre GL
Actuellement
3 682
questions dans le
forum hi-Fi Vidéo
Membre inscrit GL

a posté 30 617 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien reçu. La référence est MHH en diamètre 40 et MTH en diamètre 100. En grandes surface on trouve des matériels passe-partout. L'étanchéité en montage horizontal est à soigner, d'où le joint multi-lèvres.
Il faut coller le manchon de dilatation par l'intermédiaire d'un manchon simple du bon diamètre. La partie cannelée se dévisse légèrement ce qui permet d'enfiler le tube (bien ébavuré) avec un peu de graisse silicone. Si vous voulez un démontage complet, il faudra être imaginatif et assembler les bonnes pièces. La solution adoptée pour la sortie de douche est spécifique.
Avant collage, on dépoli les surfaces en contact.
Pour les changements de direction relativement faibles on peut utiliser des raccords Flexidrain. Voir le net.
On trouve la marque chez Cedeo, Aubade, Brossette, Point P et d'autres professionnels.
Vous allez dans le magasin et vous faites l'assemblage sur le carrelage. De visu c'est plus facile.
Cordialement
Il faut coller le manchon de dilatation par l'intermédiaire d'un manchon simple du bon diamètre. La partie cannelée se dévisse légèrement ce qui permet d'enfiler le tube (bien ébavuré) avec un peu de graisse silicone. Si vous voulez un démontage complet, il faudra être imaginatif et assembler les bonnes pièces. La solution adoptée pour la sortie de douche est spécifique.
Avant collage, on dépoli les surfaces en contact.
Pour les changements de direction relativement faibles on peut utiliser des raccords Flexidrain. Voir le net.
On trouve la marque chez Cedeo, Aubade, Brossette, Point P et d'autres professionnels.
Vous allez dans le magasin et vous faites l'assemblage sur le carrelage. De visu c'est plus facile.
Cordialement
28 mars 2014 à 09:46

Bonjour. Juste un avis en passant.
On peut supposer que vous savez où approvisionner une cartouche neuve.
Dans ce cas, l'emballage de la pièce doit comporter une notice de montage.
Si c'est en magasin vous pouvez toujours jeter un œil sur le document.
On suppose également que vous n'avez pas la notice du mitigeur.
Normalement un mitigeur neuf est livré avec sa notice d'entretien. Même remarque.
Ce mitigeur semble bien ancien, et peut-être sans marque.
C'est peut-être le moment de le changer pour un modèle de grande marque disponible chez les spécialistes en matériels sanitaires.
Cordialement.
On peut supposer que vous savez où approvisionner une cartouche neuve.
Dans ce cas, l'emballage de la pièce doit comporter une notice de montage.
Si c'est en magasin vous pouvez toujours jeter un œil sur le document.
On suppose également que vous n'avez pas la notice du mitigeur.
Normalement un mitigeur neuf est livré avec sa notice d'entretien. Même remarque.
Ce mitigeur semble bien ancien, et peut-être sans marque.
C'est peut-être le moment de le changer pour un modèle de grande marque disponible chez les spécialistes en matériels sanitaires.
Cordialement.
28 mars 2014 à 08:52

Bonjour. Juste un avis en passant.
Vous pouvez déjà parcourir les sujets apparentés du forum. Mais les meilleurs conseils vous seront donnés par un avocat il me semble.
Votre assurance habitation peut peut-être vous fournir une assistance juridique (certaines le font).
L'ami contributeur juridique du forum est indisponible depuis quelques temps.
Si le jugement a été prononcé il faut qu'il soit appliqué, d'où l'idée ci dessus. Vous ne pouvez rester seul.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
Vous pouvez déjà parcourir les sujets apparentés du forum. Mais les meilleurs conseils vous seront donnés par un avocat il me semble.
Votre assurance habitation peut peut-être vous fournir une assistance juridique (certaines le font).
L'ami contributeur juridique du forum est indisponible depuis quelques temps.
Si le jugement a été prononcé il faut qu'il soit appliqué, d'où l'idée ci dessus. Vous ne pouvez rester seul.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
28 mars 2014 à 00:05

Bien reçu. Votre projet s'affine suite aux différentes contributions.
L'idée de l'inter sectionneur tétrapolaire se justifie sans problème.
ID 30mA 20A tétra puis un DJ tétra 16A pour la prise P17 pourquoi pas, mais peut être remplacé par un DJ différentiel tétra. Vous choisissez.
Globalement, au niveau du prix, il n'y a certainement pas grande différence.
d’autre part vers trois lignes protégées individuellement par un seul ID 30mA 20A : même remarque, vous pouvez mettre des DJ différentiels pour les prises spécialisées cuisson.
Pour les autres circuits peu consommateurs, pourquoi pas un ID mono suivi de quelques DJ ?
Vous équilibrerez au mieux, et ici c'est assez facile.
Pour le tableau j'aurais tendance à en prendre un beau avec une porte transparente ; les matériels choisis seront standard de l'une des trois ou quatre marques régulièrement conseillées sur le forum.
Je mettrais bien un voyant présence tension à l'arrivée de la ligne.
Pour la sécurité, un extincteur pas loin et une couverture usagée en laine. Couper l'alimentation de la friteuse en dehors des heures de service ?
Mais l'addition vient d'augmenter, les DDR 30 mA ont un cout ; vous pourrez peut-être faire des déductions au moment de la déclaration d’impôts (il faudra qu'un autre intervenant ou votre comptable vous conseille).
Cordialement.
L'idée de l'inter sectionneur tétrapolaire se justifie sans problème.
ID 30mA 20A tétra puis un DJ tétra 16A pour la prise P17 pourquoi pas, mais peut être remplacé par un DJ différentiel tétra. Vous choisissez.
Globalement, au niveau du prix, il n'y a certainement pas grande différence.
d’autre part vers trois lignes protégées individuellement par un seul ID 30mA 20A : même remarque, vous pouvez mettre des DJ différentiels pour les prises spécialisées cuisson.
Pour les autres circuits peu consommateurs, pourquoi pas un ID mono suivi de quelques DJ ?
Vous équilibrerez au mieux, et ici c'est assez facile.
Pour le tableau j'aurais tendance à en prendre un beau avec une porte transparente ; les matériels choisis seront standard de l'une des trois ou quatre marques régulièrement conseillées sur le forum.
Je mettrais bien un voyant présence tension à l'arrivée de la ligne.
Pour la sécurité, un extincteur pas loin et une couverture usagée en laine. Couper l'alimentation de la friteuse en dehors des heures de service ?
Mais l'addition vient d'augmenter, les DDR 30 mA ont un cout ; vous pourrez peut-être faire des déductions au moment de la déclaration d’impôts (il faudra qu'un autre intervenant ou votre comptable vous conseille).
Cordialement.
27 mars 2014 à 23:54

Bonjour. Ce n'est pas forcément une bonne idée, tout dépend de la qualité sonore désirée et des possibilités de réglage de niveau par pièce.
On peut envisager une distribution comme dans une église, un restaurant, une caserne de pompiers, une grande salle voire un supermarché, dit système 100 volts (public adress). Cela nécessite une source audio, un amplificateur à sortie HP 100 V, et une ou plusieurs enceintes 100 V dans chaque pièce. Un dispositif de réglage de niveau par pièce est possible avec un atténuateur.
Les enceintes commandées à distance avec liaison CPL sont réservées aux application spéciales comme les gares, aéroports, le métro.
On doit pouvoir trouver sur le marché des petites enceintes avec liaison CPL domestique. Mais il faudra alors chercher sur le net ou dans les catalogues spécialisés. Ce doit être rapidement démodé ou obsolète.
Il est d'usage de ne pas sonoriser un habitat comme on le ferait dans une piscine ou un parking souterrain.
L'autre solution est celle mise en œuvre chez Pierre Henry pour ses concerts "à la maison" et c'est techniquement très élaboré.
En espérant avoir un peu clarifié la question.
A vous de voir si cette installation (forcément filaire) présente un intérêt, surtout si vous avez des proches qui tiennent à du calme dans l'habitat et ne partageraient pas votre rêve. Et l'on n'aborde pas le cout, non négligeable.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
On peut envisager une distribution comme dans une église, un restaurant, une caserne de pompiers, une grande salle voire un supermarché, dit système 100 volts (public adress). Cela nécessite une source audio, un amplificateur à sortie HP 100 V, et une ou plusieurs enceintes 100 V dans chaque pièce. Un dispositif de réglage de niveau par pièce est possible avec un atténuateur.
Les enceintes commandées à distance avec liaison CPL sont réservées aux application spéciales comme les gares, aéroports, le métro.
On doit pouvoir trouver sur le marché des petites enceintes avec liaison CPL domestique. Mais il faudra alors chercher sur le net ou dans les catalogues spécialisés. Ce doit être rapidement démodé ou obsolète.
Il est d'usage de ne pas sonoriser un habitat comme on le ferait dans une piscine ou un parking souterrain.
L'autre solution est celle mise en œuvre chez Pierre Henry pour ses concerts "à la maison" et c'est techniquement très élaboré.
En espérant avoir un peu clarifié la question.
A vous de voir si cette installation (forcément filaire) présente un intérêt, surtout si vous avez des proches qui tiennent à du calme dans l'habitat et ne partageraient pas votre rêve. Et l'on n'aborde pas le cout, non négligeable.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
27 mars 2014 à 13:44

Bien reçu Laurent. Si vous allez sur le site Nicoll vous verrez qu'il existe deux sortes de manchons. L'horizontal est multi-lèvres. Ce que l'on trouve en grande surface est universel, mais le but est d'éviter toute fuite ; la qualité se paie, et par extension, la tranquillité.
L'installation en photo, et tout ce que l'on ne voit pas, est en Nicoll. Il y a des tampons un peu partout, des petits, des gros.
Les différences entre les deux sortes de manchon :


L'installation en photo, et tout ce que l'on ne voit pas, est en Nicoll. Il y a des tampons un peu partout, des petits, des gros.
Les différences entre les deux sortes de manchon :


27 mars 2014 à 10:15

Bien reçu. La conclusion est juste un petit clin d’œil.
En gros il s'agit d'un tableau secondaire, et dans votre cas l'idée d'un coffret de chantier vous permettait d'avancer rapidement (pour moins de 500 € + le câble et son raccordement) - prix à vérifier). Il y en a de très esthétiques qui ne dépareraient pas dans votre établissement;
Sinon, la structure pourrait être la suivante, en partant du bornier du tableau principal :
Bornier - Disjoncteur tétrapolaire 4 fois 32 A - Câble 5g6 - et on arrive au tableau.
En tête de tableau un interrupteur différentiel 30 mA 4 fois 40 A (c'est un peu surdimensionné mais la différence de cout doit être minime).
Ensuite, en cascade vous alimentez chaque départ : par prise mono spécialisée cuisson un DJ 20 A, Pour quelques PC non spécialisées un DJ 20 A, pour la lumière un DJ 16 A, pour la hotte un DJ 10 A (bien que celle-ci puisse être raccordée sur une PC usuelle).
Ensuite il faudra raccorder les PC cuisson sur chaque DJ.
La PC triphasée pentapolaire P17 est protégée par un DJ tétrapolaire 4 fois 16 A.
Les sections sont habituelles : PC en 2,5 mm², lumière et hotte en 1,5 mm², la prise tri en 5g2,5.
Vous pouvez partir sur ce projet. On utilise du matériel de grande marque distribué par les grossistes. On utilise du matériel peignable et tous les accessoires de raccordement qui conviennent.
On peut vous conseiller de sous-traiter cette installation auprès d'un professionnel, d'autant plus que sauf erreur d'interprétation, il s'agirait d'un établissement recevant du public. Vous serez gagnant en temps, et serez certain de la sécurité de l'installation, cette dernière étant certifiée par le professionnel.
Il faudra préciser si un éclairage de secours est obligatoire. Dans la mesure ou du public est reçu ou attablé dans le mobil-home, il me semble que ce soit obligatoire. Donc un point important à éclaircir.
Attendons d'autres avis ou (et) corrections éventuelles.
Cordialement.
En gros il s'agit d'un tableau secondaire, et dans votre cas l'idée d'un coffret de chantier vous permettait d'avancer rapidement (pour moins de 500 € + le câble et son raccordement) - prix à vérifier). Il y en a de très esthétiques qui ne dépareraient pas dans votre établissement;
Sinon, la structure pourrait être la suivante, en partant du bornier du tableau principal :
Bornier - Disjoncteur tétrapolaire 4 fois 32 A - Câble 5g6 - et on arrive au tableau.
En tête de tableau un interrupteur différentiel 30 mA 4 fois 40 A (c'est un peu surdimensionné mais la différence de cout doit être minime).
Ensuite, en cascade vous alimentez chaque départ : par prise mono spécialisée cuisson un DJ 20 A, Pour quelques PC non spécialisées un DJ 20 A, pour la lumière un DJ 16 A, pour la hotte un DJ 10 A (bien que celle-ci puisse être raccordée sur une PC usuelle).
Ensuite il faudra raccorder les PC cuisson sur chaque DJ.
La PC triphasée pentapolaire P17 est protégée par un DJ tétrapolaire 4 fois 16 A.
Les sections sont habituelles : PC en 2,5 mm², lumière et hotte en 1,5 mm², la prise tri en 5g2,5.
Vous pouvez partir sur ce projet. On utilise du matériel de grande marque distribué par les grossistes. On utilise du matériel peignable et tous les accessoires de raccordement qui conviennent.
On peut vous conseiller de sous-traiter cette installation auprès d'un professionnel, d'autant plus que sauf erreur d'interprétation, il s'agirait d'un établissement recevant du public. Vous serez gagnant en temps, et serez certain de la sécurité de l'installation, cette dernière étant certifiée par le professionnel.
Il faudra préciser si un éclairage de secours est obligatoire. Dans la mesure ou du public est reçu ou attablé dans le mobil-home, il me semble que ce soit obligatoire. Donc un point important à éclaircir.
Attendons d'autres avis ou (et) corrections éventuelles.
Cordialement.
27 mars 2014 à 09:58

Bonsoir mf06. Effectivement, c'est une cause possible de panne. Si fabinosto est un peu bricoleur, il démonte si c'est faisable facilement et donne un coup de pinceau sur le CI, voire avec un peu d'alcool. Un petit coup de sèche cheveux à distance et... il faudra voir.
Il n'y a rien à perdre à essayer, même si le propriétaire approvisionne un luminaire neuf.
Cordialement.
Il n'y a rien à perdre à essayer, même si le propriétaire approvisionne un luminaire neuf.
Cordialement.
26 mars 2014 à 22:26

Bonjour. On peut supposer que vous allez vous raccorder sur un tableau triphasé fixe équipé d'un socle triphasé 5 pôles et protégé par disjoncteur spécifique (ou bien sans socle mais directement en sortie de DJ). Vos récepteurs sont monophasés pour environ 3 kVA maxi par phase. Il faudra au minimum vous raccorder sur un point de livraison 9 kVA triphasé.
Pour votre installation, le plus simple serait d'acquérir un coffret de chantier adapté à vos exigences. Un grossiste en électricité pourrait vous conseiller un tableau particulier standard ou sur mesure.
Les récepteurs seront simplement raccordés sur des PC de ce coffret ; il suffira juste de placer les câbles proprement.
En conclusion : un spécialiste approvisionne ce coffret, et vous faites les crêpes. Le contraire serait moins sûr.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Pour votre installation, le plus simple serait d'acquérir un coffret de chantier adapté à vos exigences. Un grossiste en électricité pourrait vous conseiller un tableau particulier standard ou sur mesure.
Les récepteurs seront simplement raccordés sur des PC de ce coffret ; il suffira juste de placer les câbles proprement.
En conclusion : un spécialiste approvisionne ce coffret, et vous faites les crêpes. Le contraire serait moins sûr.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
26 mars 2014 à 21:16

Bonjour Laurent. L'idée est de pouvoir déboucher en cas de problème sans démontage ou sciage d'une canalisation. Vous mettez le Y là où vous pensez en avoir besoin, pour passer un furet ou envoyer un jet d'eau sous pression.
Sur la photo ci-dessous on voit une évacuation de douche au premier plan à droite, puis un raccord accordéon et un manchon horizontal à lèvre. Au fond un té à 90° avec tampon de visite (à 45° dans le sens de l'écoulement aurait été préférable). L'ensemble forme une évacuation démontable et nettoyable, ce qui, sur une douche, peut-être utile.
Vous faites au mieux avec ces quelques idées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Sur la photo ci-dessous on voit une évacuation de douche au premier plan à droite, puis un raccord accordéon et un manchon horizontal à lèvre. Au fond un té à 90° avec tampon de visite (à 45° dans le sens de l'écoulement aurait été préférable). L'ensemble forme une évacuation démontable et nettoyable, ce qui, sur une douche, peut-être utile.
Vous faites au mieux avec ces quelques idées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 mars 2014 à 15:19

Bonjour. Concernant le litige on peut espérer qu'un internaute vous conseillera. Un arrangement à l'amiable avec l'installateur serait peut-être envisageable.
Poser un bac à douche sur un support bois est délicat, tant pour l'étanchéité que pour la solidité du support. Vous pouvez consulter la question 5780 du forum plomberie ou l'aspect technique est traité (d'autres réponses avec le moteur de recherche en écrivant bac douche). La solution personnelle consiste à poser le carrelage en premier.
La préparation du support avec solives a été soignée de façon à ce que les 60 kg de faïence soient bien répartis.
Le bac plan est esthétiquement intéressant, mais sa nature plastique nécessite un support particulièrement rigide, donc renforcé.
Vous auriez mieux fait de tout faire vous même, mais il faut quelques compétences et expériences, de l'outillage et du temps.
L'artisan aurait pu vous conseiller davantage, mais il pourra argumenter qu'il n'est pas responsable de la pose du carrelage et que la responsabilité du défaut d'étanchéité vous incombe.
Peut-être faudrait-il un récepteur en faïence, quitte à le rehausser avec des briquettes en béton cellulaire.
Conclusion : il vaut mieux tout refaire avec un bac en faïence, même extra plat (voir les différentes grandes marques chez un grossiste). Il faudra penser au débouchage éventuel de la canalisation d'évacuation un jour ou l'autre sans avoir besoin de tout démonter. Le choix de la bonde est ainsi prépondérant.
Vous faites au mieux. Le problème n'est pas insoluble, mais il faudra casser pour refaire du neuf de qualité. Un artisan soigneux et prévoyant devrait pouvoir vous tirer d'affaire. Encore une fois, il faut du temps et ne pas avoir peur de pinailler chaque détail.
Cordialement..
Attendons d'autres avis.
Poser un bac à douche sur un support bois est délicat, tant pour l'étanchéité que pour la solidité du support. Vous pouvez consulter la question 5780 du forum plomberie ou l'aspect technique est traité (d'autres réponses avec le moteur de recherche en écrivant bac douche). La solution personnelle consiste à poser le carrelage en premier.
La préparation du support avec solives a été soignée de façon à ce que les 60 kg de faïence soient bien répartis.
Le bac plan est esthétiquement intéressant, mais sa nature plastique nécessite un support particulièrement rigide, donc renforcé.
Vous auriez mieux fait de tout faire vous même, mais il faut quelques compétences et expériences, de l'outillage et du temps.
L'artisan aurait pu vous conseiller davantage, mais il pourra argumenter qu'il n'est pas responsable de la pose du carrelage et que la responsabilité du défaut d'étanchéité vous incombe.
Peut-être faudrait-il un récepteur en faïence, quitte à le rehausser avec des briquettes en béton cellulaire.
Conclusion : il vaut mieux tout refaire avec un bac en faïence, même extra plat (voir les différentes grandes marques chez un grossiste). Il faudra penser au débouchage éventuel de la canalisation d'évacuation un jour ou l'autre sans avoir besoin de tout démonter. Le choix de la bonde est ainsi prépondérant.
Vous faites au mieux. Le problème n'est pas insoluble, mais il faudra casser pour refaire du neuf de qualité. Un artisan soigneux et prévoyant devrait pouvoir vous tirer d'affaire. Encore une fois, il faut du temps et ne pas avoir peur de pinailler chaque détail.
Cordialement..
Attendons d'autres avis.
25 mars 2014 à 23:55

Bonjour.
Sauf erreur il s'agit de matériel vendu en grande surface. Les fixations sont dans le colis, et elles ne doivent pas être vendues en pièces détachées (tentez quand même chez un revendeur de la marque).
Vous pouvez essayer de trouver la pièce dans un bon coin de France. Sinon il faudra façonner vous même des fixations.
Cordialement.
Sauf erreur il s'agit de matériel vendu en grande surface. Les fixations sont dans le colis, et elles ne doivent pas être vendues en pièces détachées (tentez quand même chez un revendeur de la marque).
Vous pouvez essayer de trouver la pièce dans un bon coin de France. Sinon il faudra façonner vous même des fixations.
Cordialement.
25 mars 2014 à 22:50

Bonsoir et merci M37. Je pourrais renseigner les petits si un jour ils demandent, Pour l'instant ils utilisent le carton.
Cordialement.
Cordialement.
25 mars 2014 à 22:43

Bonjour. C'est au plombier de régler cette affaire, probablement en changeant le mitigeur à ses frais.
Fixer le mitigeur sur les sorties murales nécessite du soin pour le monter d’aplomb et pour ne rien endommager.
Cordialement.
Fixer le mitigeur sur les sorties murales nécessite du soin pour le monter d’aplomb et pour ne rien endommager.
Cordialement.
25 mars 2014 à 22:36

Bien reçu. Vous voyez que sur le schéma ci-dessus, la bobine a ses bornes A1 et A2 en haut, et les bornes du contact en bas. Mais il y a un mystère : la borne A2 en haut à gauche n'est pas alimentée, la phase directe arrivant en bas à gauche ; en réalité il y a une connexion interne entre la phase directe en bas et à gauche et la borne A2 en haut qui est commutable avec un peit bouton sur la face gauche du télérupteur (voir la notice qui doit préciser ce point).
Mais comme vous n'allez pas brancher ainsi :
1. Vous démontez le connecteur du bas qui va alors laisser apparaitre la borne du contact qui était cachée
2. Vous tournez avec un tournevis le petit bouton fléché en mettant la flèche en position 4 h. Ainsi, vous retrouverez les deux bornes de la bobine en haut, et les bornes du contact en bas.
3. Ensuite il suffit de relier vos anciens fils dans les bonnes bornes.
Normalement violet et bleu sur la bobine, et orange et noir sur le contact. Mais vérifiez quand même.
Si Bob ou CMT passent par ici ils devraient valider.
Cordialement.
Mais comme vous n'allez pas brancher ainsi :
1. Vous démontez le connecteur du bas qui va alors laisser apparaitre la borne du contact qui était cachée
2. Vous tournez avec un tournevis le petit bouton fléché en mettant la flèche en position 4 h. Ainsi, vous retrouverez les deux bornes de la bobine en haut, et les bornes du contact en bas.
3. Ensuite il suffit de relier vos anciens fils dans les bonnes bornes.
Normalement violet et bleu sur la bobine, et orange et noir sur le contact. Mais vérifiez quand même.
Si Bob ou CMT passent par ici ils devraient valider.
Cordialement.
Citation :Plus maintenant.
Je n'y connais toujours rien désolé.
25 mars 2014 à 22:27

Bien reçu Laurent. Si le bouchon est à cet endroit, vous voyez qu'il n'est pas accessible. Vous pouvez donc envisager la pose d'un manchon à lèvre horizontal Nicoll (pas vertical) ce qui vous permettra un montage aisé.
Un Y à 45 ° avec un tampon de visite vous permettra de passer ultérieurement un furet ou autre tuyau avec haute pression pour nettoyer tout l'aval.
Bref, du collage en vue, mais vous serez tranquille.
D'une façon générale, l'ensemble té à 90 ° plus le coude même à 2 fois 45 ° ne demande qu'à se boucher. Les évacuations de douche se remplissent rapidement d'une pâte de savon molle et collante, souvent noire. Beurk...
Il faut pouvoir nettoyer tout cela facilement.
Cordialement.
Un Y à 45 ° avec un tampon de visite vous permettra de passer ultérieurement un furet ou autre tuyau avec haute pression pour nettoyer tout l'aval.
Bref, du collage en vue, mais vous serez tranquille.
D'une façon générale, l'ensemble té à 90 ° plus le coude même à 2 fois 45 ° ne demande qu'à se boucher. Les évacuations de douche se remplissent rapidement d'une pâte de savon molle et collante, souvent noire. Beurk...
Il faut pouvoir nettoyer tout cela facilement.
Cordialement.
25 mars 2014 à 12:13

Merci pour les précisions apportées. Un relais est un dispositif électromécanique encore appelé contacteur suivant la puissance à commuter. C'est à dire qu'un contact est actionné comme le serait celui d'un interrupteur quand vous allumez la lumière dans une pièce ; d'où le bruit. Inversement, une commutation électronique par un semi-conducteur est silencieuse ; dans ce dernier cas toutes les lampes (comme les leds) ne sont pas forcément adaptées.
Ici on élimine un dysfonctionnement dû à la lampe.
On suppose donc que le système est bien intrinsèquement en panne, certainement l'électronique interne, et que vous ne pourrez pas le réparer.
S'agissant d'un équipement de l'habitat comme le serait un chauffe-eau (pour lequel le locataire n'aurait pas à en assurer le changement en cas de fuite de cuve par exemple), il fait partie de l'équipement d'origine de la maison et n'étant pas sujet à un entretien à la charge du locataire, il faut en demander le changement au propriétaire.
La vidéo est explicite ; il semble que le tic tic soit celui d'un relais ; vous deviez l'entendre se fermer ou s'ouvrir quand le système fonctionnait normalement.
Cordialement.
Ici on élimine un dysfonctionnement dû à la lampe.
On suppose donc que le système est bien intrinsèquement en panne, certainement l'électronique interne, et que vous ne pourrez pas le réparer.
S'agissant d'un équipement de l'habitat comme le serait un chauffe-eau (pour lequel le locataire n'aurait pas à en assurer le changement en cas de fuite de cuve par exemple), il fait partie de l'équipement d'origine de la maison et n'étant pas sujet à un entretien à la charge du locataire, il faut en demander le changement au propriétaire.
La vidéo est explicite ; il semble que le tic tic soit celui d'un relais ; vous deviez l'entendre se fermer ou s'ouvrir quand le système fonctionnait normalement.
Cordialement.
25 mars 2014 à 09:29

Bonsoir à tous. Juste une question pour la culture, que met-on comme cales ? J'aurais tendance à utiliser des briquettes. Ni métal et encore moins du bois. Aurais-je bon ?
Le souci doit être de limiter la corrosion du ferraillage dans le temps, donc d'éviter le passage de l'air.
Merci.
Le souci doit être de limiter la corrosion du ferraillage dans le temps, donc d'éviter le passage de l'air.
Merci.
24 mars 2014 à 22:34

Bonsoir. Ce montage, s'il existe, est particulier, et ne rentre pas dans le cadre d'une aide ponctuelle de bricolage. Il faudrait faire appel à votre installateur.
La commande intérieure est un commutateur unipolaire (genre va et vient) avec position centrale. Il faudrait désactiver cette fonction et la remplacer par une solution domotique.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Cordialement.
La commande intérieure est un commutateur unipolaire (genre va et vient) avec position centrale. Il faudrait désactiver cette fonction et la remplacer par une solution domotique.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Cordialement.
24 mars 2014 à 22:21

Bonsoir. Quelques questions.
Déclenche-t-il quand vous passez devant ?
Quand vous le dirigez vers le ciel noir et que vous le déclenchez en passant la main, que se passe-t-il ?
Le tic tic est-il le bruit d'un relais ?
C'est un premier prix ou non ? Il a déjà fonctionné normalement, et depuis longtemps ?
Le défaut est-il apparu quand vous avez remplacé la lampe à incandescence par une lampe leds ?
Bizarre.
Déclenche-t-il quand vous passez devant ?
Quand vous le dirigez vers le ciel noir et que vous le déclenchez en passant la main, que se passe-t-il ?
Le tic tic est-il le bruit d'un relais ?
C'est un premier prix ou non ? Il a déjà fonctionné normalement, et depuis longtemps ?
Le défaut est-il apparu quand vous avez remplacé la lampe à incandescence par une lampe leds ?
Bizarre.
24 mars 2014 à 22:15

Bonsoir tilolo. On pensait que le problème était résolu.
On va supposer que la canalisation du lavabo et celle de la douche débouchent dans le même conduit. Si l'eau stagne dans la douche, le bouchon est en aval de la bonde (voire même dans la bonde elle même et son siphon, ou dans le tube de liaison). Si en vidant le lavabo d'un coup de l'eau remonte dans la douche, le bouchon est en aval de la douche.
On ne sait pas où va le tube de 40 dans le mur, idem pour celui de la photo de droite. Il va faloir que vous examiniez ces évacuations, quitte à les refaire en évitant les coudes à 90 ° (on préfère deux de 45°). On met des tampons de visite un peu partout pour déboucher. Le petit tampon visible vous permettra d'observer l'écoulement des fluides.
Laissez tomber le Destop d'autant plus que vous avez une fosse septique.
Ces écoulements et les liaisons ne semblent pas avoir été conçues par un professionnel ou un bricoleur bien expérimenté. Ce semble être du PVC de grande surface.
Il y a peut-être un manque de pente. Si vous êtes dans vos murs il faut résoudre ce problème quitte à changer quelques tubes et liaisons, tout en disposant de suffisamment de gros tampons de visite.
En premier lieu il faut déboucher, Servez vous du bouchon pour lancer un tuyau de jardin légèrement pincé en bout pour faire un jet un peu fort. Il sera temps ultérieurement de voir s'il faut couper des tronçons.
Courage !
Cordialement.
On va supposer que la canalisation du lavabo et celle de la douche débouchent dans le même conduit. Si l'eau stagne dans la douche, le bouchon est en aval de la bonde (voire même dans la bonde elle même et son siphon, ou dans le tube de liaison). Si en vidant le lavabo d'un coup de l'eau remonte dans la douche, le bouchon est en aval de la douche.
On ne sait pas où va le tube de 40 dans le mur, idem pour celui de la photo de droite. Il va faloir que vous examiniez ces évacuations, quitte à les refaire en évitant les coudes à 90 ° (on préfère deux de 45°). On met des tampons de visite un peu partout pour déboucher. Le petit tampon visible vous permettra d'observer l'écoulement des fluides.
Laissez tomber le Destop d'autant plus que vous avez une fosse septique.
Ces écoulements et les liaisons ne semblent pas avoir été conçues par un professionnel ou un bricoleur bien expérimenté. Ce semble être du PVC de grande surface.
Il y a peut-être un manque de pente. Si vous êtes dans vos murs il faut résoudre ce problème quitte à changer quelques tubes et liaisons, tout en disposant de suffisamment de gros tampons de visite.
En premier lieu il faut déboucher, Servez vous du bouchon pour lancer un tuyau de jardin légèrement pincé en bout pour faire un jet un peu fort. Il sera temps ultérieurement de voir s'il faut couper des tronçons.
Courage !
Cordialement.
24 mars 2014 à 20:39

Citation :Je ne crois pas, mais il faut faire un relevé du branchement actuel. vous partez de l'alimentation de ce circuit lumière, et vous faites un schéma unifilaire mentionnant chaque conducteur et sa couleur.
...C'est mort !!!
Pour le BP à 3 conducteurs, ce peut être étrange, mais il y a certainement une raison. On peut penser que l'installation n'est pas très récente.
Il vous faut, outre du papier et des crayons de couleur, un multimètre et une lampe témoin, quelques outils, un peu de patience et de prudence sachant que l'électricité peut être dangereuse.
La seule difficulté est de repérer les conducteurs des BP. Pour le reste sur le tableau c'est classique : vous y retrouverez phase et neutre du circuit lumière et la phase coupée vers la lampe (ainsi que le neutre de ce circuit lumière vers la lampe).
Cordialement;
24 mars 2014 à 11:12

Bien reçu. Il faudrait voir comment les deux BP sont câblés, soit en trois fils ou quatre.
Traduction du chinois : un télérupteur comprend une bobine et un contact ; à chaque appui sur le BP le contact change d'état par un système de verrouillage mécanique ; les deux types de commande sont donc soit neutre sur chaque BP ou phase sur chaque BP.
Le montage de la lampe est du type simple allumage (un contact est simplement en série avec la lampe et commute la phase, le neutre étant direct).
Dans le cas du télérupteur silencieux (entièrement électronique), il faut amener phase et neutre sur les bornes N et L en haut de l'appareillage, il faut une phase sur chaque BP qui la commute sur l'entrée en bas et à gauche (symbole du BP), et chaque lampe reçoit la phase coupée par un semi-conducteur interne sur la borne en bas à droite (symbole étoile). Le neutre est direct à la lampe comme dans le cas du télérupteur électro-mécanique.
Évitez les branchements au hasard ; pour cela, essayez de faire un repérage du montage actuel.
Il vous faudrait peut-être l'aide d'un ami expérimenté.
Cordialement.
Traduction du chinois : un télérupteur comprend une bobine et un contact ; à chaque appui sur le BP le contact change d'état par un système de verrouillage mécanique ; les deux types de commande sont donc soit neutre sur chaque BP ou phase sur chaque BP.
Le montage de la lampe est du type simple allumage (un contact est simplement en série avec la lampe et commute la phase, le neutre étant direct).
Dans le cas du télérupteur silencieux (entièrement électronique), il faut amener phase et neutre sur les bornes N et L en haut de l'appareillage, il faut une phase sur chaque BP qui la commute sur l'entrée en bas et à gauche (symbole du BP), et chaque lampe reçoit la phase coupée par un semi-conducteur interne sur la borne en bas à droite (symbole étoile). Le neutre est direct à la lampe comme dans le cas du télérupteur électro-mécanique.
Évitez les branchements au hasard ; pour cela, essayez de faire un repérage du montage actuel.
Il vous faudrait peut-être l'aide d'un ami expérimenté.
Cordialement.
24 mars 2014 à 10:31

Bonjour. Vous pouvez déjà consulter la question 12275 et les liens proposés vers les deux schémas usuels de raccordement d'un télérupteur.
D'autre part, ce document Legrand indique que la phase doit être nécessairement reliée à chaque BP : telerupteur silencieux.pdf
(montage 4 fils).
Il faut identifier les conducteurs en présence sur votre montage.
Mais le plus simple aurait été de monter un télérupteur classique, certes un peu bruyant.
Cordialement.
Bruit de grenade ? Bigre !
D'autre part, ce document Legrand indique que la phase doit être nécessairement reliée à chaque BP : telerupteur silencieux.pdf
(montage 4 fils).
Il faut identifier les conducteurs en présence sur votre montage.
Mais le plus simple aurait été de monter un télérupteur classique, certes un peu bruyant.
Cordialement.
Bruit de grenade ? Bigre !
23 mars 2014 à 20:59

Bonsoir. Vos réponses précises montrent qu'aucun incident d'origine électrique affecte la chaudière et son alimentation, le terme disjonction étant effectivement relatif à des appareillages de protection électrique.
Il y a certainement des vérifications que seul un professionnel pourrait faire sur le brûleur ; néanmoins, on ne voit pas comment un nettoyage du foyer aurait pu provoquer un dommage quelconque.
La cellule se nettoie de temps en temps.
Attendons d'autres avis.
Il y a certainement des vérifications que seul un professionnel pourrait faire sur le brûleur ; néanmoins, on ne voit pas comment un nettoyage du foyer aurait pu provoquer un dommage quelconque.
La cellule se nettoie de temps en temps.
Attendons d'autres avis.
23 mars 2014 à 20:36

Bien reçu. Aucun de ces éléments n'est archivé sur le site Pioneer.
Seule cette notice est disponible en cherchant un peu sur le net : Notice ampli Pioneer AZ 570.pdf
Il semble que Pioneer n'ait pas prévu d'adaptation possible en RCA, de même que des changeurs de genre ne doivent pas être possibles, les cordons plats incluant l'alimentation basse tension de chaque source.
Pour de plus amples renseignements il faudrait contacter une des stations agréées ici : Service Après Vente Pioneer France.
Il est vraisemblable que ces matériels relativement anciens ne puissent être branchés que sur l'amplificateur en votre possession. Tous sont affectés au système 570 à l'exclusion de tout autre. Si vous ne retrouvez pas un amplificateur en état, il ne restera que la solution déchetterie, à moins de chercher dans un coin un client potentiel pour des sources de la série 570.
Comme dans chaque cordon l'alimentation est véhiculée, outre les signaux audio, cela exclut un peu plus l'emploi en séparé classique de ces sources non alimentables.
C'est un système de raccordement ingénieux, mais captif.
Cordialement.
Seule cette notice est disponible en cherchant un peu sur le net : Notice ampli Pioneer AZ 570.pdf
Il semble que Pioneer n'ait pas prévu d'adaptation possible en RCA, de même que des changeurs de genre ne doivent pas être possibles, les cordons plats incluant l'alimentation basse tension de chaque source.
Pour de plus amples renseignements il faudrait contacter une des stations agréées ici : Service Après Vente Pioneer France.
Il est vraisemblable que ces matériels relativement anciens ne puissent être branchés que sur l'amplificateur en votre possession. Tous sont affectés au système 570 à l'exclusion de tout autre. Si vous ne retrouvez pas un amplificateur en état, il ne restera que la solution déchetterie, à moins de chercher dans un coin un client potentiel pour des sources de la série 570.
Comme dans chaque cordon l'alimentation est véhiculée, outre les signaux audio, cela exclut un peu plus l'emploi en séparé classique de ces sources non alimentables.
C'est un système de raccordement ingénieux, mais captif.
Cordialement.
23 mars 2014 à 20:27

Bien reçu de nouveau. Dans ce cas, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. Montrez lui le diagnostic électrique si vous en avez un, juste pour voir si la sécurité électrique est assurée.
Cordialement.
Cordialement.
23 mars 2014 à 15:46

Bien reçu. Ce qui est expliqué précédemment est une proposition d'analyse systématique du problème. Quelques questions restent sans réponse. A aucun moment on ne sait si l'interrupteur commandait un point lumineux ou des prises. On ne sait pas si l'installation est récente ou non, de même que vous ne précisez pas si l'incident est apparu subitement ou non, voire suite à une action sur le circuit électrique.
On suppose que l'interrupteur commande quelque chose, mais quoi ?
On propose de vérifier les couleurs des conducteurs en espérant retrouver la phase coupée supposée beige sur le point lumineux ou dans une prise si celle-ci est commandée.
L'utilité des deux paires rouge/bleu a été supposée : une arrivée et un départ.
Pour le poste de radio, ce n'est pas la prise qui disjoncte, mais une protection sur le tableau de répartition qui déclenche. Fusible ou disjoncteur contre les surintensités, ou interrupteur différentiel s'il y en a.sur le tableau.?
Mais en l'absence de connaissances des bases du métier, il vous faudra certainement faire intervenir un professionnel ; malgré toute votre bonne volonté, vous ne savez pas trop dans quelle direction chercher malgré les conseils prodigués. Le dépannage en électricité domestique nécessite la connaissance de la structure des circuits sur lesquels on intervient et de leurs protections.
L'aide d'un ami expérimenté pourrait vous être utile préalablement à la venue d'un professionnel.
Ne branchez plus rien car vous risquez de vous retrouver dans le noir d'ici la fin de la journée;
Cordialement.
Il est mieux de vous connecter sur le forum avec votre pseudo tifil plutôt qu'en tant qu'invité..
On suppose que l'interrupteur commande quelque chose, mais quoi ?
On propose de vérifier les couleurs des conducteurs en espérant retrouver la phase coupée supposée beige sur le point lumineux ou dans une prise si celle-ci est commandée.
L'utilité des deux paires rouge/bleu a été supposée : une arrivée et un départ.
Pour le poste de radio, ce n'est pas la prise qui disjoncte, mais une protection sur le tableau de répartition qui déclenche. Fusible ou disjoncteur contre les surintensités, ou interrupteur différentiel s'il y en a.sur le tableau.?
Mais en l'absence de connaissances des bases du métier, il vous faudra certainement faire intervenir un professionnel ; malgré toute votre bonne volonté, vous ne savez pas trop dans quelle direction chercher malgré les conseils prodigués. Le dépannage en électricité domestique nécessite la connaissance de la structure des circuits sur lesquels on intervient et de leurs protections.
L'aide d'un ami expérimenté pourrait vous être utile préalablement à la venue d'un professionnel.
Ne branchez plus rien car vous risquez de vous retrouver dans le noir d'ici la fin de la journée;
Cordialement.
Il est mieux de vous connecter sur le forum avec votre pseudo tifil plutôt qu'en tant qu'invité..
23 mars 2014 à 14:30

Bonjour Yvan.
Disjoncteur de branchement ? Interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ? Disjoncteur ou fusible de protection de la ligne d’alimentation de la chaudière ? La sécurité de la chaudière elle-même ?
Au moment du déclenchement, le brûleur s'est-il mis en service ou non ? Bref, l'allumage est-il effectif ?
Y-a-t-il des ratés de combustion ?
Avec ces précisions les intervenants pourront émettre des hypothèses.
Cordialement.
Citation :Oui, mais quel appareillage exactement ? Situé électriquement comment par rapport à la chaudière ?
...cela disjoncte.
Disjoncteur de branchement ? Interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ? Disjoncteur ou fusible de protection de la ligne d’alimentation de la chaudière ? La sécurité de la chaudière elle-même ?
Au moment du déclenchement, le brûleur s'est-il mis en service ou non ? Bref, l'allumage est-il effectif ?
Y-a-t-il des ratés de combustion ?
Avec ces précisions les intervenants pourront émettre des hypothèses.
Cordialement.
22 mars 2014 à 23:41

Auriez vous la référence exacte des sources Pioneer ? On ne trouve rien sur le net. Il se pourrait que ces matériels soient déjà bien anciens. Avec un peu de chance on trouvera une notice, et avec encore plus de chance un schéma.
Sans chance il faudra aller voir comment les câbles de sortie sont connectés. Enlever le capot et bien observer.
Merci.
Sans chance il faudra aller voir comment les câbles de sortie sont connectés. Enlever le capot et bien observer.
Merci.
22 mars 2014 à 22:11

Ok. Donc un seul interrupteur. Normalement vous devriez y trouver une phase directe, puis la phase coupée qui alimente soit les prises (ou une seule), soit un luminaire. Mais avez vous déjà vu le montage fonctionner ? Vous êtes peut-être dans un nouvel habitat ?
Il faut examiner les couleurs des conducteurs présents dans les appareillages et ainsi essayer de savoir qui alimente quoi.
Il vous faudrait une lampe témoin pour tester la tension phase neutre dans les prises..
L'incident s'est-il produit subitement ou après une action de votre part ?
Pour l'instant c'est un peu le brouillard derrière l'écran.
Il faut donc continuer à chercher, puis approfondir la structure du ou des circuits en cause : comment sont-ils protégés sur le tableau (état de la protection, fusibles ou disjoncteur), qu'alimentent-ils etc.
Il faut examiner les couleurs des conducteurs présents dans les appareillages et ainsi essayer de savoir qui alimente quoi.
Il vous faudrait une lampe témoin pour tester la tension phase neutre dans les prises..
L'incident s'est-il produit subitement ou après une action de votre part ?
Pour l'instant c'est un peu le brouillard derrière l'écran.
Il faut donc continuer à chercher, puis approfondir la structure du ou des circuits en cause : comment sont-ils protégés sur le tableau (état de la protection, fusibles ou disjoncteur), qu'alimentent-ils etc.
22 mars 2014 à 21:59

Bonjour. Il faudrait déjà savoir si le montage a fonctionné, et s'il alimente 4 prises commandées. Ce que l'on suppose à vous lire.
2 fils rouges ensemble et 2 fils bleus ensemble : une paire est une arrivée phase neutre et l'autre un départ.
Mais on voit également qu'il n'y a non pas un interrupteur, mais deux, et vous parlez de va et vient. Il faut donc lever le mystère et confirmer que les deux va et vient commandent normalement soit un luminaire dans la pièces ou des prises commandées ; on penserait plutôt à la commande d'un luminaire, les prises devant plutôt être alimentées directement.
Conclusion provisoire : il faut donc préciser ce que commandent les commutateurs va et vient, si les prises sont commandées ou non, et quel est l'état de la protection surintensité normalement présente sur le tableau de distribution.
A suivre, avec des précisions.
2 fils rouges ensemble et 2 fils bleus ensemble : une paire est une arrivée phase neutre et l'autre un départ.
Mais on voit également qu'il n'y a non pas un interrupteur, mais deux, et vous parlez de va et vient. Il faut donc lever le mystère et confirmer que les deux va et vient commandent normalement soit un luminaire dans la pièces ou des prises commandées ; on penserait plutôt à la commande d'un luminaire, les prises devant plutôt être alimentées directement.
Conclusion provisoire : il faut donc préciser ce que commandent les commutateurs va et vient, si les prises sont commandées ou non, et quel est l'état de la protection surintensité normalement présente sur le tableau de distribution.
A suivre, avec des précisions.
22 mars 2014 à 21:30

Bien reçu. On comprend que l'amplificateur est HS et que vous ne pouvez l'utiliser. On comprend qu'il est muni d'entrées RCA et de prises spécifiques pour appareils de la marque. Pour terminer, on imagine que vos 3 sources ne sont pas munies de prises RCA mais seulement d'un cordon avec les fiches de couleur.
On ne peut vous conseiller de couper ces cordons, ne connaissant pas le câblage interne.
Peut-être existe-t-il des changeurs de genre fiches plates vers RCA. Il faudrait demander au service client de la marque s'il existe.
Peut-être pourriez vous changer pour un ampli de la marque disposant de ces prises.
Pour l'instant on en est là et vous êtes captifs de la connectique Pioneer..
On pourrait enlever le capot des sources afin de voir les connexions de chaque cordon, en espérant y retrouver pour chaque une masse et deux points chauds (sauf pour l'enregistreur : une masse et 4 points chauds). Mais il y a fort à parier que les câbles arrivent sur une prise soudée sur la carte, et pratiquement impossible à modifier vu la miniaturisation de ce genre de produit.
Conclusion : il faut rentrer dans les détails de vos sources. Et demander conseil éventuellement au service client de la marque.
Cordialement.
On ne peut vous conseiller de couper ces cordons, ne connaissant pas le câblage interne.
Peut-être existe-t-il des changeurs de genre fiches plates vers RCA. Il faudrait demander au service client de la marque s'il existe.
Peut-être pourriez vous changer pour un ampli de la marque disposant de ces prises.
Pour l'instant on en est là et vous êtes captifs de la connectique Pioneer..
On pourrait enlever le capot des sources afin de voir les connexions de chaque cordon, en espérant y retrouver pour chaque une masse et deux points chauds (sauf pour l'enregistreur : une masse et 4 points chauds). Mais il y a fort à parier que les câbles arrivent sur une prise soudée sur la carte, et pratiquement impossible à modifier vu la miniaturisation de ce genre de produit.
Conclusion : il faut rentrer dans les détails de vos sources. Et demander conseil éventuellement au service client de la marque.
Cordialement.
22 mars 2014 à 09:37

Bonjour réponse 2. Il faudrait savoir quel type de moteur équipe votre VMC. Ce peut être un moteur asynchrone monophasé avec condensateur(s). Il faudrait préciser ce point. Si le moteur est ancien, si condensateur(s) il y a, ceux-ci peuvent être inactifs.
Il faut regarder de plus près ce moteur. De même, y-a-t-il plusieurs vitesses ?
A suivre, avec des précisions.
Il faut regarder de plus près ce moteur. De même, y-a-t-il plusieurs vitesses ?
A suivre, avec des précisions.
22 mars 2014 à 00:38

Bonjour Vincent.
Il suffit juste de déclencher la protection 2 A de la bobine s'il y en a une, ou de déconnecter une borne du contact C1C2, ou encore de déconnecter une borne de la bobine du contacteur.
Concernant votre chauffe-eau, la pile interne permet juste d'alimenter le système ACI en l'absence du secteur, ce qui est normal en HP. Le voyant vert est alors toujours allumé, signe que le système fonctionne. Il n'y a pas de fonction horloge dans le chauffe-eau.
Voir le schéma de raccordement usuel en question 13441.
Cordialement.
Il suffit juste de déclencher la protection 2 A de la bobine s'il y en a une, ou de déconnecter une borne du contact C1C2, ou encore de déconnecter une borne de la bobine du contacteur.
Concernant votre chauffe-eau, la pile interne permet juste d'alimenter le système ACI en l'absence du secteur, ce qui est normal en HP. Le voyant vert est alors toujours allumé, signe que le système fonctionne. Il n'y a pas de fonction horloge dans le chauffe-eau.
Voir le schéma de raccordement usuel en question 13441.
Cordialement.
21 mars 2014 à 12:20

Bonjour.
Effectivement il manque beaucoup d'éléments pour envisager une aide quelconque derrière l'écran. En l'absence de tout repérage, on peut se dire que si le montage fonctionnait avant, il devrait en être de même ultérieurement. Mais ce repérage devra être effectué ; c'est pour cela qu'en l'absence de possibilité de téléportation des intervenants sur place, il faudra faire intervenir un professionnel qui fera le relevé des conducteurs en présence et câblera à l'identique.
Mais si votre installation est ancienne et si ce n'est fait, il faudra envisager sa mise en sécurité au minimum, et peut-être une rénovation du tableau et des appareillages.
Cordialement.
Citation :Oui, là est le gros problème ; une erreur de jeunesse.
J'ai tout enlevé et me suis bien sûr embrouillé dans le câblage.
Effectivement il manque beaucoup d'éléments pour envisager une aide quelconque derrière l'écran. En l'absence de tout repérage, on peut se dire que si le montage fonctionnait avant, il devrait en être de même ultérieurement. Mais ce repérage devra être effectué ; c'est pour cela qu'en l'absence de possibilité de téléportation des intervenants sur place, il faudra faire intervenir un professionnel qui fera le relevé des conducteurs en présence et câblera à l'identique.
Mais si votre installation est ancienne et si ce n'est fait, il faudra envisager sa mise en sécurité au minimum, et peut-être une rénovation du tableau et des appareillages.
Cordialement.
21 mars 2014 à 07:56

Voici la contribution des petits. Il s'agit d'une sorte d'ordinateur quantique avec clavier ABCD et écran tactile.
Il possède des fonctions évoluées telles que explosion de la terre en cas de problème temporel, téléportation etc. On remarquera les boutons de réglage de la fréquence et du niveau à droite du clavier.
Il est entièrement en matériaux sélectionnés et ne dégaze pas.
On peut zoomer sur les boutons de commande évoluée du système.
Une œuvre unique fabriquée en 2013 par des moins de 10 ans et sans aucune panne pour un fonctionnement 24 h / 24. Comme les serveurs de Patrice.
Cordialement. .
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Il possède des fonctions évoluées telles que explosion de la terre en cas de problème temporel, téléportation etc. On remarquera les boutons de réglage de la fréquence et du niveau à droite du clavier.
Il est entièrement en matériaux sélectionnés et ne dégaze pas.
On peut zoomer sur les boutons de commande évoluée du système.
Une œuvre unique fabriquée en 2013 par des moins de 10 ans et sans aucune panne pour un fonctionnement 24 h / 24. Comme les serveurs de Patrice.
Cordialement. .
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 mars 2014 à 21:00

Bonjour.
Cordialement.
Citation :Oui, mais il faudrait vérifier la continuité du circuit. Si l’installation est relativement récente le conducteur de terre doit être jaune/vert.
Est ce que je peux aller connecter mon fil de terre dans une autre boîte de dérivation ?
Cordialement.
20 mars 2014 à 20:04

Bien reçu. Bonne nouvelle. La mesure de boucle est rapide à mettre en œuvre, il suffit d'une prise de courant, et le principe de la méthode fait que la mesure se fait par excès comme il est spécifié sur le document Chauvin Arnoux. Il n'est pas besoin d'être grand spécialiste pour lire sur un afficheur.
Mais le propre d'un mesurage est d'en connaitre les limites et dans votre cas, on peut effectivement douter du résultat trouvé (la résistance de terre du poste semble excessive), c'est pour cela qu'il vous a été conseillé de mettre en œuvre la méthode des piquets dite encore méthode des 62 % (voir dessin explicatif sur le document).
On peut penser que la dépense en cuivre chez vous est assez importante, et qu'avec le dixième de ce que vous avez employé le résultat aurait certainement été du même ordre de grandeur. Mais ce qui est fait est fait.
On constate néanmoins que le sol est assez résistant, certainement à cause des couches géologiques qui le composent.
Le mesurage de la résistance de terre est un sujet subtil en électrotechnique.
Vous n'avez plus qu'à soigner désormais la distribution comme cela a été spécifié précédemment.
Cordialement.
Mais le propre d'un mesurage est d'en connaitre les limites et dans votre cas, on peut effectivement douter du résultat trouvé (la résistance de terre du poste semble excessive), c'est pour cela qu'il vous a été conseillé de mettre en œuvre la méthode des piquets dite encore méthode des 62 % (voir dessin explicatif sur le document).
On peut penser que la dépense en cuivre chez vous est assez importante, et qu'avec le dixième de ce que vous avez employé le résultat aurait certainement été du même ordre de grandeur. Mais ce qui est fait est fait.
On constate néanmoins que le sol est assez résistant, certainement à cause des couches géologiques qui le composent.
Le mesurage de la résistance de terre est un sujet subtil en électrotechnique.
Vous n'avez plus qu'à soigner désormais la distribution comme cela a été spécifié précédemment.
Cordialement.
20 mars 2014 à 20:00

Bonjour. Il faudrait photographier l'arrière de votre amplificateur, ainsi que les liaisons de vos différentes sources.
A suivre avec des précisions.
A suivre avec des précisions.
20 mars 2014 à 10:38

Bonjour réponse 10. Tout est expliqué précédemment. En gros il s'agit d'un montage simple allumage par l'intermédiaire d'un relais avec contact inverseur. On connecte la phase directe sur le commun (borne C et non NC comme malencontreusement écrit en 5 - faute de frappe), la phase coupée relie NO à la lampe, le neutre alimente directement la lampe. Un DJ protège ce circuit. Pour ce qui concerne le récepteur voir le schéma proposé.
Cordialement.
Cordialement.
20 mars 2014 à 09:56

Je ne comprends pas bien. A quoi sert l'interrupteur 1 si vous alimentez directement le luminaire à détection ?
L'interrupteur 2 coupe la phase, la lampe 2 doit forcément s'éteindre quand l'interrupteur est ouvert. Ou alors il y a erreur quelque part. On espère que vous avez bien connecté l'interrupteur. Mais il y a des doutes.
Représentez les interrupteurs comme en question 2899 ; ce pour bien différencier les bornes.
A suivre.
L'interrupteur 2 coupe la phase, la lampe 2 doit forcément s'éteindre quand l'interrupteur est ouvert. Ou alors il y a erreur quelque part. On espère que vous avez bien connecté l'interrupteur. Mais il y a des doutes.
Représentez les interrupteurs comme en question 2899 ; ce pour bien différencier les bornes.
A suivre.
19 mars 2014 à 22:44

Bonjour. L'instinct peut faire bien les choses. La lampe avec détecteur doit être alimentée en direct : phase + neutre + terre.
La lampe commandée est reliée au neutre et à la phase coupée par l'interrupteur.
Conclusion : il manque au moins un conducteur pour la lampe avec détecteur : la phase directe.
Votre schéma semble incomplet car les deux interrupteurs n'y figurent pas. Il faut réviser le montage simple allumage.
Cordialement.
La lampe commandée est reliée au neutre et à la phase coupée par l'interrupteur.
Conclusion : il manque au moins un conducteur pour la lampe avec détecteur : la phase directe.
Votre schéma semble incomplet car les deux interrupteurs n'y figurent pas. Il faut réviser le montage simple allumage.
Cordialement.
19 mars 2014 à 19:48

Bonjour. Comme précisé précédemment, votre locataire permanent doit disposer d'une installation électrique autonome sécurisée. Vous trouverez les renseignements principaux concernant les formalités ERDF ici ERDF Espace raccordement.
On ne connait pas la taille du logement, mais vous devez dimensionner pour 6 à 9 kVA.
Si vous êtes éloigné du métier, faites intervenir un électricien qui fera une installation en respect des normes actuelles. Il demandera l'attestation Consuel en fin de travaux.
Mais vous parlez de cabane. Rappelons qu'un logement doit être décent au sens juridique du terme ; cela a donc un sens précis, il ne s'agit pas de proposer à la location un édifice non prévu pour, sans toutes les commodités réglementaires nécessaires.
Il faudrait vous renseigner davantage avant de développer votre projet locatif.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne connait pas la taille du logement, mais vous devez dimensionner pour 6 à 9 kVA.
Si vous êtes éloigné du métier, faites intervenir un électricien qui fera une installation en respect des normes actuelles. Il demandera l'attestation Consuel en fin de travaux.
Mais vous parlez de cabane. Rappelons qu'un logement doit être décent au sens juridique du terme ; cela a donc un sens précis, il ne s'agit pas de proposer à la location un édifice non prévu pour, sans toutes les commodités réglementaires nécessaires.
Il faudrait vous renseigner davantage avant de développer votre projet locatif.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 mars 2014 à 23:00

Bonjour. De nombreuses réponses sont accessibles par le moteur de recherche avec les mots clé horloge chauffe eau
Vous regardez et revenez ici en cas de problèmes.
Cordialement.
Vous regardez et revenez ici en cas de problèmes.
Cordialement.
18 mars 2014 à 22:10

Merci CMT. Voici les précisions ici : programme celiane legrand.pdf
Les voyants ont des brochages différents.
Les voyants ont des brochages différents.
18 mars 2014 à 21:09

Bonjour. Effectivement, les chiens et bien d'autres animaux sont sensibles aux ultra-sons, qui sont appelés ainsi parce que ces variations de la pression de l'air ne sont pas audibles par l'homme. On peut mentionner les chauve-souris, les dauphins, et certains insectes qui émettent et reçoivent des ultra-sons ne serait-ce que pour assurer leur pitance.
Il faudrait que votre voisin possède un émetteur particulier, on n'imagine pas pourquoi il serait désagréable avec vous.
Peut-être souffrez-vous d'acouphènes (sensations de sifflement dans les oreilles) suite à une exposition intense de la musique en discothèque, ou simplement ce peut être une réaction à une affection de l'oreille interne, voire même l'influence de l'âge.
Mais le plus simple est de ne pas penser aux voisins ou voisines qui ne peuvent émettre quoi que ce soit.
Vous pouvez essayer des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit. Mais a priori ce sera inutile.
Sachant que vous ressentez ces manifestations le soir, vous pouvez faire une petite promenade après manger, écouter un peu de musique pour vous décontracter et occuper votre esprit. Votre médecin peut vous tranquilliser : nous n'entendons pas les ultra-sons.
Vous pouvez également inviter vos voisins pour un apéro dinatoire pour arrondir les angles, la vie sera mieux ainsi.
Cordialement.
Marie vous donnera son point de vue si elle passe par ici.
Il faudrait que votre voisin possède un émetteur particulier, on n'imagine pas pourquoi il serait désagréable avec vous.
Peut-être souffrez-vous d'acouphènes (sensations de sifflement dans les oreilles) suite à une exposition intense de la musique en discothèque, ou simplement ce peut être une réaction à une affection de l'oreille interne, voire même l'influence de l'âge.
Mais le plus simple est de ne pas penser aux voisins ou voisines qui ne peuvent émettre quoi que ce soit.
Vous pouvez essayer des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit. Mais a priori ce sera inutile.
Sachant que vous ressentez ces manifestations le soir, vous pouvez faire une petite promenade après manger, écouter un peu de musique pour vous décontracter et occuper votre esprit. Votre médecin peut vous tranquilliser : nous n'entendons pas les ultra-sons.
Vous pouvez également inviter vos voisins pour un apéro dinatoire pour arrondir les angles, la vie sera mieux ainsi.
Cordialement.
Marie vous donnera son point de vue si elle passe par ici.
18 mars 2014 à 18:06

Bien reçu.
Mais il y a une référence sur l'appareillage.
Éventuellement vous faites une photo de face. Où va le fil orange ?
Mais il y a une référence sur l'appareillage.
Éventuellement vous faites une photo de face. Où va le fil orange ?
18 mars 2014 à 13:25

Bonjour. Le plus simple est de faire l'expérience.
Dans un seau d'eau vous mettez quelques feuilles et attendez une journée. Vous verrez que ce papier ne se délite pas. On ne met donc que du papier toilette et jamais autre chose.
Cordialement.
Dans un seau d'eau vous mettez quelques feuilles et attendez une journée. Vous verrez que ce papier ne se délite pas. On ne met donc que du papier toilette et jamais autre chose.
Cordialement.
18 mars 2014 à 13:23

Bien reçu. Je ne connais pas le détail du bornier et celui que l'on trouve sur le net ne correspond pas, notamment sur le contact normalement en 3 et 4 nécessaire à la commande du contacteur. Vous comprendrez que n'étant pas sur place je préfère vous conseiller de faire intervenir soit ERDF pour qu'il vous branche le contact, ou bien un électricien. Regardez à l'intérieur du cache si les bornes sont repérées.
Le fonctionnement en marche forcée est indépendant de la commande.
On peut supposer néanmoins que ce montage fonctionnait et qu'il a été débranché sans effectuer de repérage.
Globalement, on peut être inquiet devant la couleur du bois, soit du sale, ou du cramé ou en passe de l'être.
Sur les photos du haut on imagine des porte-fusible et contacteur de récupération. On prend systématiquement du neuf ; on ne bricole pas.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage face à cette installation vétuste. D'ailleurs à ce propos vous pourriez en demander le changement aux frais de ERDF justement au titre de la vétusté et de l'insécurité supposée.
Cordialement.
Le fonctionnement en marche forcée est indépendant de la commande.
On peut supposer néanmoins que ce montage fonctionnait et qu'il a été débranché sans effectuer de repérage.
Globalement, on peut être inquiet devant la couleur du bois, soit du sale, ou du cramé ou en passe de l'être.
Sur les photos du haut on imagine des porte-fusible et contacteur de récupération. On prend systématiquement du neuf ; on ne bricole pas.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage face à cette installation vétuste. D'ailleurs à ce propos vous pourriez en demander le changement aux frais de ERDF justement au titre de la vétusté et de l'insécurité supposée.
Cordialement.