Bien reçu. Suite à vos observations on en conclut que tout est bon chez vous.
Le circuit de commande est bon, le contacteur est neuf. Il ne reste qu'à vérifier l'état des connexions en les resserrant toutes une par une si ce n'est fait.
Un autre contrôle possible de jour est de shunter C1C2 et de tapoter les éléments de circuit avec le manche d'un tournevis pour mettre en évidence un mauvais contact éventuel. Le contacteur se mettrait alors à battre.
Vous savez tout désormais sur le circuit de commande et les vérifications à effectuer.
Nota : votre tableau aurait besoin d'un sérieux coup de neuf. Il faut reconnaitre qu'il présente un côté assez antique incompatible avec la fiabilité et la sécurité des personnes : absence de protection différentielle 30 mA. Les fils qui pendent font désordre.
Cordialement.
Le circuit de commande est bon, le contacteur est neuf. Il ne reste qu'à vérifier l'état des connexions en les resserrant toutes une par une si ce n'est fait.
Un autre contrôle possible de jour est de shunter C1C2 et de tapoter les éléments de circuit avec le manche d'un tournevis pour mettre en évidence un mauvais contact éventuel. Le contacteur se mettrait alors à battre.
Vous savez tout désormais sur le circuit de commande et les vérifications à effectuer.
Nota : votre tableau aurait besoin d'un sérieux coup de neuf. Il faut reconnaitre qu'il présente un côté assez antique incompatible avec la fiabilité et la sécurité des personnes : absence de protection différentielle 30 mA. Les fils qui pendent font désordre.
Cordialement.
26 février 2014 à 10:01

Bonjour.
Dans quel sens est l'écoulement ?
En général, chaque tuyau de base est considéré comme mâle, soit 100 ou 110 mm. Il faudrait préciser la cote exacte de la partie femelle.
Il va falloir être inventif.
A suivre.
Dans quel sens est l'écoulement ?
En général, chaque tuyau de base est considéré comme mâle, soit 100 ou 110 mm. Il faudrait préciser la cote exacte de la partie femelle.
Il va falloir être inventif.
A suivre.
25 février 2014 à 20:22

Citation :Oui, avec cette section et cette intensité maxi la chute de tension sera inférieure à 2 % le long de cette ligne de 30 m, mais avec en sus celle de la liaison rue habitat.
Quelqu'un peut-il me valider que c'est OK ?
J'aurais tendance à passer en plus une liaison en 4 ou 5×1,5 mm² pour une télécommande éventuelle, "au cas où".
Mais il faudrait lever l'incertitude ERDF avant achat : 15 kVA oui, mais mono ou tri ?
Cordialement.
25 février 2014 à 14:36

Citation :C'est bon signe.
OK c'est bon ça fonctionne.
Si le fusible est bon il faudra observer le déclenchement ce soir entre 22 h 25 et 22 h 35.
25 février 2014 à 14:02

Bien reçu. Ce n'est pas comme je le pensais au niveau de l'interrupteur. C'est peut-être un double allumage avec une phase directe en rouge, un départ en marron vers un premier luminaire, un deuxième départ orange vers un autre luminaire.
Pour la prise le bleu pourrait être un neutre, et le noir une phase directe qui vient dont on ne sait où.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel à vos frais si vous êtes propriétaire, au frais du propriétaire si vous êtes locataire. Dans ce dernier cas il doit vous fournir un logement décent au sens juridique du terme.
Intervention d'un électricien nécessaire ; ne pas faire de branchements au hasard.
Cordialement.
Pour la prise le bleu pourrait être un neutre, et le noir une phase directe qui vient dont on ne sait où.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel à vos frais si vous êtes propriétaire, au frais du propriétaire si vous êtes locataire. Dans ce dernier cas il doit vous fournir un logement décent au sens juridique du terme.
Intervention d'un électricien nécessaire ; ne pas faire de branchements au hasard.
Cordialement.
25 février 2014 à 12:35

Bien reçu. Effectivement, le délestage des grille-pain peut se faire par contacteur. Je crois que vous êtes informé sur l'essentiel. Il faudra voir s'il existe des gestionnaires délesteurs par fil pilote et contacteurs. Soit avec tore ou avec la téléinformation issue du compteur électronique. Mais pour une résidence de vacances dont 20 jours avec chauffage l'investissement est peut-être à limiter, tout en pensant néanmoins à votre confort.
Votre facture en énergie annuelle est surprenante. A 18° on vit bien, mais il y a quelquefois des réclamations de la famille.
Cordialement.
Votre facture en énergie annuelle est surprenante. A 18° on vit bien, mais il y a quelquefois des réclamations de la famille.
Cordialement.
25 février 2014 à 11:19

Bien reçu.
Vos remarques de 08:01 : quand vous mettez le contacteur en marche forcée, le levier se bloque en position haute correspondant à cette marche forcée. Quand la commande C1C2 devient active en HC, la commande du contacteur est effective et le levier passe en position centrale auto. L'action sur le levier vers marche forcée est sans action mécanique, le levier revenant de lui même vers auto au milieu. Le contacteur est alors enclenché et la chauffe a lieu. Au toucher en HC on voit si la commande C1C2 est active.
Votre conclusion de 10:18 pourrait sembler bonne. Avec un gros bémol car vous faites une action manuelle en mettant en marche forcée. La commande auto ne fonctionne pas.
A ce stade on ne sait toujours pas si la commande C1C2 est en état ; on a des doutes.
Le fait de revenir dimanche soir avec chauffe non effectuée indique qu'il n'y a pas eu chauffe dans la nuit de samedi à dimanche. Donc la commande C1C2 est inactive. Cela se confirme.
Pour continuer les investigations : vous enlevez le capot non plombé en bas du compteur, puis :
1. Vous repérez les bornes du contact et vous les shuntez avec un fil volant dénudé sur 5 mm ; vous devez entendre le déclic du contacteur de chauffe-eau.
2. Vous contrôlez le fusible interne en dessous du contact.
3. Ce soir vers 22h30 vous vérifiez que le contacteur s'enclenche seul. De même, vous vérifiez que le compteur est passé en comptage HC.
A suivre.
Vos remarques de 08:01 : quand vous mettez le contacteur en marche forcée, le levier se bloque en position haute correspondant à cette marche forcée. Quand la commande C1C2 devient active en HC, la commande du contacteur est effective et le levier passe en position centrale auto. L'action sur le levier vers marche forcée est sans action mécanique, le levier revenant de lui même vers auto au milieu. Le contacteur est alors enclenché et la chauffe a lieu. Au toucher en HC on voit si la commande C1C2 est active.
Votre conclusion de 10:18 pourrait sembler bonne. Avec un gros bémol car vous faites une action manuelle en mettant en marche forcée. La commande auto ne fonctionne pas.
A ce stade on ne sait toujours pas si la commande C1C2 est en état ; on a des doutes.
Le fait de revenir dimanche soir avec chauffe non effectuée indique qu'il n'y a pas eu chauffe dans la nuit de samedi à dimanche. Donc la commande C1C2 est inactive. Cela se confirme.
Pour continuer les investigations : vous enlevez le capot non plombé en bas du compteur, puis :
1. Vous repérez les bornes du contact et vous les shuntez avec un fil volant dénudé sur 5 mm ; vous devez entendre le déclic du contacteur de chauffe-eau.
2. Vous contrôlez le fusible interne en dessous du contact.
3. Ce soir vers 22h30 vous vérifiez que le contacteur s'enclenche seul. De même, vous vérifiez que le compteur est passé en comptage HC.
A suivre.
25 février 2014 à 11:10

Bonjour Chacha68. Un peu de vécu ancien concernant un brûleur désormais en déchetterie.
Tout d'abord il est curieux que le vôtre ne se mette pas en sécurité au bout de quelques tentatives d'allumage.
Si le fuel arrive mal, la combustion présente des ratés, et le brûleur finit par s'éteindre. Puis arrivent alors les tentatives de redémarrage suivies (normalement) d'une mise en sécurité.
Lors d'une tentative d'allumage, on entend nettement l'étincelle entre les électrodes, une sorte de grésillement.
La flamme doit présenter des forme et couleur caractéristiques que le professionnel sait interpréter. Reste ensuite les mesures évoquées précédemment.
Le technicien va finir par faire le tri au niveau des causes possibles de panne de ce brûleur récalcitrant.
Il faut continuer vos observations, autant d'indices permettant à l'installateur de résoudre le problème.
Cordialement.
Tout d'abord il est curieux que le vôtre ne se mette pas en sécurité au bout de quelques tentatives d'allumage.
Si le fuel arrive mal, la combustion présente des ratés, et le brûleur finit par s'éteindre. Puis arrivent alors les tentatives de redémarrage suivies (normalement) d'une mise en sécurité.
Lors d'une tentative d'allumage, on entend nettement l'étincelle entre les électrodes, une sorte de grésillement.
La flamme doit présenter des forme et couleur caractéristiques que le professionnel sait interpréter. Reste ensuite les mesures évoquées précédemment.
Le technicien va finir par faire le tri au niveau des causes possibles de panne de ce brûleur récalcitrant.
Il faut continuer vos observations, autant d'indices permettant à l'installateur de résoudre le problème.
Cordialement.
25 février 2014 à 10:39

Bien reçu. Comme précisé dans la question 13404, l'appareil peut ne pas se remettre en marche après réapparition de la tension secteur, comme il est bien à mise en marche par action sur BP.
Ces appareils doivent être montés avec délesteur agissant sur fil pilote.
A bientôt pour des nouvelles.
Ces appareils doivent être montés avec délesteur agissant sur fil pilote.
A bientôt pour des nouvelles.
25 février 2014 à 00:12

Bien reçu. Concernant le principe du délestage par action sur les fils pilote vous trouverez quelques explications en question 13404 du forum électricité.
Normalement le radiateur mural doit être raccordé dans une sortie de câble et non sur une prise de courant.
S'il n'y a pas de tension au bout de la ligne, il faut la contrôler en sortie du DJ dédié à la ligne ; on utilise un voltmètre ou une lampe témoin. DJ grillé, ce serait étonnant. Voir les connexions amont et aval.
Cet appareil possède un thermostat électronique avec programmation locale. Mais vous ne pourrez délester.
Sauter propose peut-être un délestage possible avec commande radio ou CPL. Vous pouvez contacter le service clients.
Cordialement.
Normalement le radiateur mural doit être raccordé dans une sortie de câble et non sur une prise de courant.
S'il n'y a pas de tension au bout de la ligne, il faut la contrôler en sortie du DJ dédié à la ligne ; on utilise un voltmètre ou une lampe témoin. DJ grillé, ce serait étonnant. Voir les connexions amont et aval.
Citation :Eh bien vous ne pouvez pas délester par coupure de l'alimentation.
Comment faut-il l’interpréter ?
Cet appareil possède un thermostat électronique avec programmation locale. Mais vous ne pourrez délester.
Sauter propose peut-être un délestage possible avec commande radio ou CPL. Vous pouvez contacter le service clients.
Citation :Non vous n'êtes pas seul, mais un vendeur professionnel vous aurait renseigné. En grande surface ce n'est pas étonnant, il ne faut pas s'attendre à des informations techniques pointues. C'est pourquoi sur ces forums on fait de l'information (et formation) permanente sur ce sujet récurent.
Si c'était le cas, le vendeur, et même l'emballage n'ont jamais indiqué cette contrainte, je pense ne pas être le seul dans ce cas ?
Cordialement.
24 février 2014 à 23:21

Bien reçu Jean-Marc. Vous avez vu qu'un parafoudre se justifie dans le cas où l'alimentation est en aérien dans une zone où les orages sont fréquents. Faites le bon choix.
24 février 2014 à 22:35

Bonjour. Le fait d'être blonde n’empêche pas de bricoler si l'on prend les précautions élémentaires, surtout en électricité. Une certaine Valérie D fait même de la télé.
Vous ne dites pas où se trouvent ces fils ; on suppose qu'ils sont au plafond. Si ce n'est pas ainsi, il faudra recommencer tous les raisonnements et il est déjà tard.
Vous arrivez dans ce logement non équipé en luminaires ?
Le premier conseil serait de faire intervenir un ami qui s'y connait.
On peut supposer qu'il y a un interrupteur à l'entrée de la pièce, qu'il reçoit une phase directe (peut-être en rouge) et qu'il envoie la phase coupée (peut-être en marron) vers le plafonnier ; ce dernier serait alors connecté entre le bleu et le marron.
Au plafond vous devriez trouver une arrivée phase directe (en rouge) qui repartirait alors en rouge vers l'interrupteur et avec l'autre rouge vers la prise. Si c'est ainsi l'installation est antique.
En démontant le capot de l'interrupteur on devrait voir la couleur des fils (rouge et marrons espérée)
Sur les 3 bleu, un doit être le neutre direct, un départ vers la PC, et un troisième dont la fonction est à définir.
Avec une lampe témoin on pourrait identifier la phase directe rouge et le neutre direct bleu au plafond.
Vous regardez la couleur des fils dans l'interrupteur et la prise et vous observez si les couleurs sont celles supposées. Si oui, vous passez à l'étape suivante. Sinon, on verra.
Etape suivante : vous réunissez tous les rouges ensemble, les bleu idem, et le lustre entre bleu et marron.
Vous manipulez avec gants de caoutchouc et lunettes, et hors tension.
A suivre.
Vous ne dites pas où se trouvent ces fils ; on suppose qu'ils sont au plafond. Si ce n'est pas ainsi, il faudra recommencer tous les raisonnements et il est déjà tard.
Vous arrivez dans ce logement non équipé en luminaires ?
Le premier conseil serait de faire intervenir un ami qui s'y connait.
On peut supposer qu'il y a un interrupteur à l'entrée de la pièce, qu'il reçoit une phase directe (peut-être en rouge) et qu'il envoie la phase coupée (peut-être en marron) vers le plafonnier ; ce dernier serait alors connecté entre le bleu et le marron.
Au plafond vous devriez trouver une arrivée phase directe (en rouge) qui repartirait alors en rouge vers l'interrupteur et avec l'autre rouge vers la prise. Si c'est ainsi l'installation est antique.
En démontant le capot de l'interrupteur on devrait voir la couleur des fils (rouge et marrons espérée)
Sur les 3 bleu, un doit être le neutre direct, un départ vers la PC, et un troisième dont la fonction est à définir.
Avec une lampe témoin on pourrait identifier la phase directe rouge et le neutre direct bleu au plafond.
Vous regardez la couleur des fils dans l'interrupteur et la prise et vous observez si les couleurs sont celles supposées. Si oui, vous passez à l'étape suivante. Sinon, on verra.
Etape suivante : vous réunissez tous les rouges ensemble, les bleu idem, et le lustre entre bleu et marron.
Vous manipulez avec gants de caoutchouc et lunettes, et hors tension.
A suivre.
24 février 2014 à 22:32

Bon, suite à votre demande on va régénérer des neurones.
Oui, mais cela pouvait se justifier pour les radiateurs "grille-pain" à thermostat électromécanique à bilame ou à bulbe qui de toute façon fonctionnaient déjà en tout ou rien.
On espère pour vous que vos convecteurs sont plus modernes, si possible rayonnants et avec une bonne inertie (donc des radiateurs lourds et chers), un thermostat électronique permettant de réguler la température finement tout en les laissant tièdes de façon à avoir un rayonnement continu ; ces convecteurs se mettent en service par appui fugitif sur un BP.
Ce type de radiateur moderne et confortable est prévu pour un délestage au niveau d'une commande de chaque fil pilote. L'action au niveau de l'alimentation ne permet pas forcément une remise en service quand le secteur réapparait (sauf pour les modèles bas de gamme avec interrupteur arrêt marche à bascule ou rotatif).
C'est pour cela que si vous voulez une gestion au top, il vous faudrait un gestionnaire délesteur 2 zones avec 3 départs pour les fils pilote des radiateurs. Quand le délestage cascado-cyclique se produit, on ne se rend même pas compte qu'il est actif (chaque groupe de radiateurs passe à l'arrêt de façon cyclique : un groupe, ou deux, ou trois suivant nécessité, et à tour de rôle).
Il n'est pas d'usage de délester LL SL ou cumulus.
Mais avec 6 kVA vous ne pourrez pas faire grand chose. Avec 9 kVA le système fonctionnera mieux, le but étant d'avoir du chauffage et un certain confort (cuisson, gros électroménager etc.).
Cordialement.
Citation :
Sauf erreur ou incompréhension de ma part, nombre de schémas de branchement énonce pourtant ce principe.
Oui, mais cela pouvait se justifier pour les radiateurs "grille-pain" à thermostat électromécanique à bilame ou à bulbe qui de toute façon fonctionnaient déjà en tout ou rien.
On espère pour vous que vos convecteurs sont plus modernes, si possible rayonnants et avec une bonne inertie (donc des radiateurs lourds et chers), un thermostat électronique permettant de réguler la température finement tout en les laissant tièdes de façon à avoir un rayonnement continu ; ces convecteurs se mettent en service par appui fugitif sur un BP.
Ce type de radiateur moderne et confortable est prévu pour un délestage au niveau d'une commande de chaque fil pilote. L'action au niveau de l'alimentation ne permet pas forcément une remise en service quand le secteur réapparait (sauf pour les modèles bas de gamme avec interrupteur arrêt marche à bascule ou rotatif).
C'est pour cela que si vous voulez une gestion au top, il vous faudrait un gestionnaire délesteur 2 zones avec 3 départs pour les fils pilote des radiateurs. Quand le délestage cascado-cyclique se produit, on ne se rend même pas compte qu'il est actif (chaque groupe de radiateurs passe à l'arrêt de façon cyclique : un groupe, ou deux, ou trois suivant nécessité, et à tour de rôle).
Il n'est pas d'usage de délester LL SL ou cumulus.
Citation :Oui, c'est le cas particulier de l'EJP ou l'on coupe principalement l'alimentation d'anciens radiateurs. Dans le cas ou l'on utiliserait des radiateurs modernes à mise en service par BP, il faudrait agir au niveau des fils pilote par l'intermédiaire du contact EJP. Et EJP n'existe plus.
"Lors du délestage, le contact du délesteur alimente le contacteur qui coupe alors l'alimentation.
C'est pour cela qu'il faut utiliser un contacteur à ouverture."
Mais avec 6 kVA vous ne pourrez pas faire grand chose. Avec 9 kVA le système fonctionnera mieux, le but étant d'avoir du chauffage et un certain confort (cuisson, gros électroménager etc.).
Cordialement.
24 février 2014 à 21:59

Bonsoir à tous. A priori ERDF n'a pas été très loquace. Vous signez pour une augmentation de puissance à 15 kVA monophasé. Et si le technicien vous propose du tri au moment de son intervention, vous pourrez toujours lui opposer le contrat signé.
De toute façon, il ne vous proposera aucune section, son intervention se limitant au réglage du compteur et du disjoncteur de branchement, soit 10 minutes en tout.
Cordialement.
De toute façon, il ne vous proposera aucune section, son intervention se limitant au réglage du compteur et du disjoncteur de branchement, soit 10 minutes en tout.
Cordialement.
24 février 2014 à 21:30

Bon, on va faire un stop. Le schéma de Bob concerne un chauffe-eau triphasé mais la commande est la même.
Sauf erreur, vous avez un compteur électronique. Le capot du bas n'est pas plombé. Vous trouverez les bornes du contact C1C2 juste derrière du côté gauche, et le fusible dans une petite trappe.
Donc vous ne shuntez pas à votre manière (sans connecter quelque fil que ce soit), mais directement les bornes C1C2 ; le contacteur devrait alors s'enclencher.
Sauf erreur, vous avez un compteur électronique. Le capot du bas n'est pas plombé. Vous trouverez les bornes du contact C1C2 juste derrière du côté gauche, et le fusible dans une petite trappe.
Donc vous ne shuntez pas à votre manière (sans connecter quelque fil que ce soit), mais directement les bornes C1C2 ; le contacteur devrait alors s'enclencher.
24 février 2014 à 20:57

Oui, c'est une boite généralement bleue de taille voisine d'un petit livre.
Le fusible est interne. Vous pouvez repérer les deux fils du contact et les shunter ; le relais doit coller.
Si tout va bien, à la nuit tombée ce jour vous saurez d'où vient la panne.
Si le relais 175 Hz ne fonctionne pas il faudra faire intervenir (à leurs frais) le service dépannage ERDF.
A suivre.
Le fusible est interne. Vous pouvez repérer les deux fils du contact et les shunter ; le relais doit coller.
Si tout va bien, à la nuit tombée ce jour vous saurez d'où vient la panne.
Si le relais 175 Hz ne fonctionne pas il faudra faire intervenir (à leurs frais) le service dépannage ERDF.
A suivre.
24 février 2014 à 17:28

Bonjour. Avant de rentrer dans les détails, il faudrait voir avec EDF les conditions d’augmentation de la puissance souscrite de 9 kVA mono vers 15 kVA en triphasé ou en mono. Une liaison 50 mm² sur 80 m avec 75 A nominal en monophasé engendrera une chute de tension non négligeable.
Cordialement.
Cordialement.
24 février 2014 à 17:05

Bonjour.
Généralement on choisit un délesteur à tore déporté quand on n'a pas d'information délivrée par un compteur électronique ; on le calibre sur l'intensité nominale du point de livraison. Quand on a un compteur électronique on utilise sa sortie télé-information qui pilote le gestionnaire d'énergie. En général on déleste de façon cascado-cyclique les radiateurs électriques par l'intermédiaire des fils pilote, ou s'il n'y en n'a pas, par une commande radio ou courants porteurs.
Il est rare que la téléinformation ne fonctionne pas. Si tout va bien, le voyant rouge sur le délesteur ne clignote pas. Ce n'est pas prudent de faire l'acquisition d'un matériel d'occasion.
On ne fait pas de délestage en coupant l'alimentation des convecteurs par l'intermédiaire de contacteurs.
Ici, avec 6 kVA on ne voit pas ce que vous allez pouvoir couper.
Cordialement.
Généralement on choisit un délesteur à tore déporté quand on n'a pas d'information délivrée par un compteur électronique ; on le calibre sur l'intensité nominale du point de livraison. Quand on a un compteur électronique on utilise sa sortie télé-information qui pilote le gestionnaire d'énergie. En général on déleste de façon cascado-cyclique les radiateurs électriques par l'intermédiaire des fils pilote, ou s'il n'y en n'a pas, par une commande radio ou courants porteurs.
Il est rare que la téléinformation ne fonctionne pas. Si tout va bien, le voyant rouge sur le délesteur ne clignote pas. Ce n'est pas prudent de faire l'acquisition d'un matériel d'occasion.
On ne fait pas de délestage en coupant l'alimentation des convecteurs par l'intermédiaire de contacteurs.
Ici, avec 6 kVA on ne voit pas ce que vous allez pouvoir couper.
Cordialement.
24 février 2014 à 16:55

Bonjour. Comme défi il y a pire ; elec et plomberie c'est assez facile finalement.
On ne comprend pas bien la relation entre la panne de commande en HC et la coupure d'alimentation.
En question 6682 vous trouverez une notice de dépannage. Vous regardez puis revenez après.
Le contact C1C2 est-il délivré par un compteur électronique ou un relais 175 Hz à part sur le tableau ? Il faudra shunter le contact pour voir s'il fait bien son travail.
Vous en êtes déjà pour un contacteur alors que le changement n'était pas utile. Il faudra le revendre dans un coin ou le faire reprendre s'il vous l'avez acquis il y a moins de 8 jours.
A suivre.
Cordialement.
On ne comprend pas bien la relation entre la panne de commande en HC et la coupure d'alimentation.
En question 6682 vous trouverez une notice de dépannage. Vous regardez puis revenez après.
Le contact C1C2 est-il délivré par un compteur électronique ou un relais 175 Hz à part sur le tableau ? Il faudra shunter le contact pour voir s'il fait bien son travail.
Vous en êtes déjà pour un contacteur alors que le changement n'était pas utile. Il faudra le revendre dans un coin ou le faire reprendre s'il vous l'avez acquis il y a moins de 8 jours.
A suivre.
Cordialement.
24 février 2014 à 16:39

Bonjour.
Le plus simple si la terrasse actuelle est bien réalisée, plane avec une déclivité suffisante, est de poser les lames directement sur des solives imputrescibles. Si un jour vous voulez revenir à la terrasse initiale ce sera possible sans problème.
Si les dalles sont simplement posées sur une surface cimentée (plane, avec déclivité, sans fissures), le montage est également possible en enlevant le dallage actuel.
A vous de faire le choix en fonction des caractéristiques de votre terrasse.
Une vidéo explicative est disponible ici : http://www.youtube.com/watch?v=bJOHw9G7kNM
Il sera souhaitable d'utiliser des vis inox ou laiton.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Le plus simple si la terrasse actuelle est bien réalisée, plane avec une déclivité suffisante, est de poser les lames directement sur des solives imputrescibles. Si un jour vous voulez revenir à la terrasse initiale ce sera possible sans problème.
Si les dalles sont simplement posées sur une surface cimentée (plane, avec déclivité, sans fissures), le montage est également possible en enlevant le dallage actuel.
A vous de faire le choix en fonction des caractéristiques de votre terrasse.
Une vidéo explicative est disponible ici : http://www.youtube.com/watch?v=bJOHw9G7kNM
Il sera souhaitable d'utiliser des vis inox ou laiton.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
24 février 2014 à 11:14

Bonjour. Le Tarn a un indice kéraunique de 21, ce qui est une valeur "moyenne +" n'entrainant pas une obligation. Voir ce document explicatif : fiche parafoudres.pdf
Pour retrouver vos questions il suffit de cliquer sur votre pseudo.
Cordialement.
Pour retrouver vos questions il suffit de cliquer sur votre pseudo.
Cordialement.
24 février 2014 à 00:24

Bonjour. Quel est l'élément exact qui déclenche ? Un disjoncteur modulaire (sensible aux surintensités), ou un interrupteur différentiel 30 mA (sensible aux défauts d'isolement neutre/terre ou phase/terre). On ne peut penser que ce soit ce type d'appareillage, le radiateur n'étant certainement pas relié à la terre.
Le bruit de friture évoque un mauvais contact.
Cordialement.
Le bruit de friture évoque un mauvais contact.
Cordialement.
23 février 2014 à 14:50

Merci pour les renseignements. La documentation Grundfoss ne mentionne pas le besoin d'un raccordement à un siphon.
Par contre, sur la canalisation il y a un clapet anti-refoulement.
Si les odeurs sont récentes, vous pourriez déjà vous assurer que ce clapet ferme bien. Il y a également un filtre à charbon de mise à l'air de la cuve qu'il faudrait peut-être nettoyer ou changer.
Bref, il faut localiser exactement où l'odeur se dégage. Ajouter un siphon pourrait être une solution, mais tout dépend de la configuration de l'écoulement. Si le raccord est en point bas, il ne faut pas que l'écoulement ait tendance à se faire vers le bac (d'où la présence du clapet anti-retour). Si c'est point haut, ce pourrait être envisageable, à condition que le pompe ait une hauteur de refoulement suffisante.
On peut espérer que le pompe ne tombe pas en panne, au risque d'une inondation due aux eaux lessivielles.
Les eaux sont exemptes de lessive en fin de rinçage. Vous pouvez également rincer en remplissant le réservoir avec un jet d'eau.
Bonne recherche.
Par contre, sur la canalisation il y a un clapet anti-refoulement.
Si les odeurs sont récentes, vous pourriez déjà vous assurer que ce clapet ferme bien. Il y a également un filtre à charbon de mise à l'air de la cuve qu'il faudrait peut-être nettoyer ou changer.
Bref, il faut localiser exactement où l'odeur se dégage. Ajouter un siphon pourrait être une solution, mais tout dépend de la configuration de l'écoulement. Si le raccord est en point bas, il ne faut pas que l'écoulement ait tendance à se faire vers le bac (d'où la présence du clapet anti-retour). Si c'est point haut, ce pourrait être envisageable, à condition que le pompe ait une hauteur de refoulement suffisante.
On peut espérer que le pompe ne tombe pas en panne, au risque d'une inondation due aux eaux lessivielles.
Les eaux sont exemptes de lessive en fin de rinçage. Vous pouvez également rincer en remplissant le réservoir avec un jet d'eau.
Bonne recherche.
23 février 2014 à 12:26

Bien reçu. Dans ce cas il faut équiper les boitiers supposés encastrés de socles deux pôles. Vous les repérez bien de façon qu'ils ne servent qu'à l'alimentation de ces radiateurs. Mais les fiches deux pôles doivent supporter un courant nominal important, d'où la nécessité d'en soigner le choix. Vous pouvez prendre une fiche 2P + T 16 A et condamner l'alvéole de terre avec du Sintofer par exemple. Ce afin d'éviter toute ambiguïté.
Si vous deviez utiliser les fils pilote il faudrait revoir les connexions, la position du neutre étant prépondérante.
Il faudrait alors mettre en service les sorties de câble.
Cordialement.
Si vous deviez utiliser les fils pilote il faudrait revoir les connexions, la position du neutre étant prépondérante.
Il faudrait alors mettre en service les sorties de câble.
Cordialement.
22 février 2014 à 18:04

Bonjour. Quelques questions préalables.
Vous servez vous des fils pilote ou non ? On comprend qu'il y a des sorties de câble actuellement.
LVI est une marque ?
Les radiateurs sont-ils bien à double isolation, donc sans terre ?
A suivre, avec quelques précisions.
Vous servez vous des fils pilote ou non ? On comprend qu'il y a des sorties de câble actuellement.
LVI est une marque ?
Les radiateurs sont-ils bien à double isolation, donc sans terre ?
A suivre, avec quelques précisions.
22 février 2014 à 17:09

Bonjour. Il y a du mieux mais ce n'est pas ça. Il faut faire le test de chaque ID avec le bouton test en façade.
Même si la terre est mauvaise chaque ID doit déclencher. Le déclenchement des DJ est indépendant de la présence de la terre. Il faudrait que votre électricien mette l'installation au point. Si elle avait été bien faite au départ, il n'y aurait jamais eu aucun problème, même avec dominos. Il faut des dominos de qualité en laiton massif (et non de l'acier cadmié roulé), et serrer chaque toron cuivre sous les deux vis avec recouvrement des brins.
Le B. A. BA du monteur expérimenté.
Cordialement..
Même si la terre est mauvaise chaque ID doit déclencher. Le déclenchement des DJ est indépendant de la présence de la terre. Il faudrait que votre électricien mette l'installation au point. Si elle avait été bien faite au départ, il n'y aurait jamais eu aucun problème, même avec dominos. Il faut des dominos de qualité en laiton massif (et non de l'acier cadmié roulé), et serrer chaque toron cuivre sous les deux vis avec recouvrement des brins.
Le B. A. BA du monteur expérimenté.
Cordialement..
22 février 2014 à 16:28

Bonjour. Il faut brancher l'entrée du variateur sur la phase directe, peut-être non le mauve, mais l'orange d'en face.
Cordialement.
Cordialement.
22 février 2014 à 14:26

Bonjour. On peut comprendre que l'ensemble compteur disjoncteur de branchement serait dans le garage / chambre. Mais où est le tableau de répartition ? Si le tableau est dans ce qui reste du garage ce serait normal que l'ensemble compteur disjoncteur de branchement y soit également, quitte à ce que cela vous coute quelques euros.
En cas de revente il y aura un diagnostic qui indiquera notamment si l'installation présente les critères essentiels de sécurité. L'acheteur sera peut-être en droit d'exiger une moins value éventuelle.
Cordialement.
Citation :Il n'y a rien à craindre de particulier si l'installation respecte les normes de sécurité, mais vous pouvez toujours lui demander..
Que peut me reprocher l'assureur en cas de dégât ?
En cas de revente il y aura un diagnostic qui indiquera notamment si l'installation présente les critères essentiels de sécurité. L'acheteur sera peut-être en droit d'exiger une moins value éventuelle.
Cordialement.
22 février 2014 à 14:19

Bonjour.
Une sorte de cheville extensible permet de fixer la pièce charnière par le haut.
Cordialement.
Citation :Oui, vous en trouverez chez les grossistes en matériels sanitaires (Cedeo, Aubade etc.).
Savez-vous s'il existe des abattants que l'on clipse par le dessus ?
Une sorte de cheville extensible permet de fixer la pièce charnière par le haut.
Cordialement.
22 février 2014 à 10:16

Bonjour. Il se pourrait que la sortie de la pompe doive être reliée à l'évacuation par un siphon. Que dit la notice à ce sujet ?
De toute façon, d'une manière ou d'une autre, l'évacuation vers l'égout ne doit être à l'air libre qu'en toiture.
Il faut donc voir comment est fait le raccordement.
Cordialement.
De toute façon, d'une manière ou d'une autre, l'évacuation vers l'égout ne doit être à l'air libre qu'en toiture.
Il faut donc voir comment est fait le raccordement.
Cordialement.
22 février 2014 à 10:12

Bonjour.
Vous risquez d'avoir un coût de revient supérieur à une machine fonctionnant en 230 V, sans compter l'encombrement et le poids du transformateur additionnel.
Une machine 230 V ne semble pas d'un prix prohibitif. On aimerait connaitre le type de moteur qui équipe cette machine.
Électriquement il n'y a pas de problème particulier si le transformateur est bien dimensionné et protégé, mais cela reste un bricolage déconseillé.
Cordialement.
Vous risquez d'avoir un coût de revient supérieur à une machine fonctionnant en 230 V, sans compter l'encombrement et le poids du transformateur additionnel.
Une machine 230 V ne semble pas d'un prix prohibitif. On aimerait connaitre le type de moteur qui équipe cette machine.
Électriquement il n'y a pas de problème particulier si le transformateur est bien dimensionné et protégé, mais cela reste un bricolage déconseillé.
Cordialement.
22 février 2014 à 00:05

Bonjour. Le plus simple serait de vous renseigner ici : Nilfisk alto.fr Page d'accueil Service
Vous serez peut-être orienté vers un SAV agréé pour les particuliers.
Cordialement.
Vous serez peut-être orienté vers un SAV agréé pour les particuliers.
Cordialement.
21 février 2014 à 23:58

Bonjour. Vous donner le code des couleurs est faisable (on le trouve partout), mais sans couleur il sera inutilisable. Les bricoleurs avertis qui savent dépanner ce genre d'appareil ne sont pas légion ; il faut déjà pas mal d'expérience. Le plus simple serait de retrouver un chargeur lors d'un vide grenier.
Cordialement.
Cordialement.
21 février 2014 à 23:51

Bonjour à tous. Dans ce cas, j'aurais tendance à faire ainsi :
Nettoyer le restant de colle et peut-être poncer pour une bonne adhérence de l'enduit, puis enduire et poncer fin
Appliquer une sous-couche et poncer, ou s'affranchir de la sous-couche et passer à l'étape suivante.
Appliquer première couche de laque glycéro satinée et poncer
Appliquer deuxième couche.
Ce qui nécessite du temps, mais avec un excellent aspect.
Mais quid des joints ?
Cordialement.
Nettoyer le restant de colle et peut-être poncer pour une bonne adhérence de l'enduit, puis enduire et poncer fin
Appliquer une sous-couche et poncer, ou s'affranchir de la sous-couche et passer à l'étape suivante.
Appliquer première couche de laque glycéro satinée et poncer
Appliquer deuxième couche.
Ce qui nécessite du temps, mais avec un excellent aspect.
Mais quid des joints ?
Cordialement.
21 février 2014 à 11:11

Bonjour. Avec le moteur de recherche et les mots bac douche, vous arriverez à des questions qui traitent ce problème, dont la 5397.
L'étanchéité latérale peut être effectuée avec le même produit silicone (SIL 95 par exemple). En fond avec un gros bourrelet, en finition avec la méthode de l'adhésif.
Vu le temps de mise en place pour une finition soignée les bourrelets invisibles auront le temps de polymériser.
Cordialement.
L'étanchéité latérale peut être effectuée avec le même produit silicone (SIL 95 par exemple). En fond avec un gros bourrelet, en finition avec la méthode de l'adhésif.
Vu le temps de mise en place pour une finition soignée les bourrelets invisibles auront le temps de polymériser.
Cordialement.
20 février 2014 à 15:15

Merci pour le schéma. Il s'agit d'un montage classique où les transistors T1 et T2 ont des états complémentaires.
Au repos (contact H ouvert), C déchargé, T1 passant, T2 bloqué, 555 non commandé, relais ouvert.
Si H se ferme, un transitoire rapide assure (par C) les états inverses de T1 et T2 puis la commande du 555 par la borne 2 avec une durée fonction de 47 µF et 39 k. Puis C se charge et le montage retrouve son état repos.
Quand H s'ouvre, C alors chargé entraine la commande du relais avec les transitoires précédents, puis sa décharge dans 15 k et 39 k permet au montage de retrouver son état repos.
La commande de la carte portail est bien entre gnd et 1b. La commande manuelle semble indépendante du nombre de vérins.
Merci à votre voisin d'avoir apporté une contribution essentielle au problème.
Cordialement.
Au repos (contact H ouvert), C déchargé, T1 passant, T2 bloqué, 555 non commandé, relais ouvert.
Si H se ferme, un transitoire rapide assure (par C) les états inverses de T1 et T2 puis la commande du 555 par la borne 2 avec une durée fonction de 47 µF et 39 k. Puis C se charge et le montage retrouve son état repos.
Quand H s'ouvre, C alors chargé entraine la commande du relais avec les transitoires précédents, puis sa décharge dans 15 k et 39 k permet au montage de retrouver son état repos.
La commande de la carte portail est bien entre gnd et 1b. La commande manuelle semble indépendante du nombre de vérins.
Merci à votre voisin d'avoir apporté une contribution essentielle au problème.
Cordialement.
20 février 2014 à 11:07

Bonjour. Il faut tout d'abord faire le bilan de tous les circuits qui alimentent l'étage, car même si le chauffe-eau n'a pas son circuit propre, on peut espérer qu'il n'y a pas qu'un seul circuit.
On peut donc intervenir au niveau du tableau de répartition et examiner l'état de tous les départs dûment identifiés. Si plusieurs sont affectés simultanément, il faut voir comment ils sont alimentés en amont des disjoncteurs. Normalement il devrait y avoir un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, mais chez vous ce n'est pas encore dit.
Il faut sinon un multimètre, à tout le moins une lampe témoin. Si vous vous sentez "léger" en électricité, il faudra faire intervenir un professionnel.
Ce qui est inquiétant à vous lire est le fait que certains DJ ne déclenchent pas. Il vaut mieux créer une surintensité moyenne pour les essayer et non un court-circuit qui occasionne des contraintes internes qu'il vaut mieux éviter.
La chose certaine est que l'on n'envisage aucune action de remplacement de quoi que ce soit tant que la cause de l'incident n'est pas identifiée.
Cordialement.
On peut donc intervenir au niveau du tableau de répartition et examiner l'état de tous les départs dûment identifiés. Si plusieurs sont affectés simultanément, il faut voir comment ils sont alimentés en amont des disjoncteurs. Normalement il devrait y avoir un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, mais chez vous ce n'est pas encore dit.
Il faut sinon un multimètre, à tout le moins une lampe témoin. Si vous vous sentez "léger" en électricité, il faudra faire intervenir un professionnel.
Ce qui est inquiétant à vous lire est le fait que certains DJ ne déclenchent pas. Il vaut mieux créer une surintensité moyenne pour les essayer et non un court-circuit qui occasionne des contraintes internes qu'il vaut mieux éviter.
La chose certaine est que l'on n'envisage aucune action de remplacement de quoi que ce soit tant que la cause de l'incident n'est pas identifiée.
Cordialement.
19 février 2014 à 22:34

Bien reçu.
Sur 20, on peut mettre 13,5. En effet, il y a incompréhension de la question 2.
Certes le watt de symbole W est bien une unité de puissance. Elle n'est pas seulement relative au domaine de l'électricité, mais au domaine de la mécanique en général : une force de 1 N qui déplace son point d'application de 1 m dans le sens de cette force en 1 s développe une puissance de 1 W.
Mais ici la question était : pourquoi le symbole du tungstène est-il W ? Aide : quel est le nom du minerai de tungstène ?
Pour les halogènes ; le fait de mettre un peu ce mélange de brome et d'iode permet au filament de se régénérer. Sous l'action de la température il s'évapore, et grâce au cycle de l'iode, il se redépose sur le filament . Sinon, il se déposerait sur la face interne de l'ampoule et noircirait le verre ; un point chaud se formerait pouvant entrainer une faiblesse du verre et la destruction de l'ampoule.
A suivre.
Sur 20, on peut mettre 13,5. En effet, il y a incompréhension de la question 2.
Certes le watt de symbole W est bien une unité de puissance. Elle n'est pas seulement relative au domaine de l'électricité, mais au domaine de la mécanique en général : une force de 1 N qui déplace son point d'application de 1 m dans le sens de cette force en 1 s développe une puissance de 1 W.
Mais ici la question était : pourquoi le symbole du tungstène est-il W ? Aide : quel est le nom du minerai de tungstène ?
Pour les halogènes ; le fait de mettre un peu ce mélange de brome et d'iode permet au filament de se régénérer. Sous l'action de la température il s'évapore, et grâce au cycle de l'iode, il se redépose sur le filament . Sinon, il se déposerait sur la face interne de l'ampoule et noircirait le verre ; un point chaud se formerait pouvant entrainer une faiblesse du verre et la destruction de l'ampoule.
A suivre.
19 février 2014 à 20:33

Bonjour réponse 18.
Il faut y mettre le prix sur des marques connues : Thermor, Acova, Atlantic, Campa etc., soit des marques que vous trouvez chez les grossistes en matériels électriques et non en GSB.
Dans ce dernier cas l'origine est plutôt inconnue avec des matériels sur lesquels il n'y a pas de SAV ni interlocuteurs.
Citation :
mais comment être sûr d'acheter une marque/un modèle qui restera silencieux ?
Il faut y mettre le prix sur des marques connues : Thermor, Acova, Atlantic, Campa etc., soit des marques que vous trouvez chez les grossistes en matériels électriques et non en GSB.
Dans ce dernier cas l'origine est plutôt inconnue avec des matériels sur lesquels il n'y a pas de SAV ni interlocuteurs.
19 février 2014 à 14:39

Bonjour. Les deux paramètres sont la tension de 32 V, et la puissance de sortie de 50 W de l'alimentation. Il faut que l'alimentation puisse délivrer 1,6 A sans s'écrouler.
Cordialement.
Pour 30 € ce n'est pas la peine de vous embêter.
Cordialement.
Pour 30 € ce n'est pas la peine de vous embêter.
18 février 2014 à 21:58

Bonjour. Le plus simple est de contacter Cillit ici :
cillit.fr agences régionales
La souscription d'un contrat d'entretien annuel dégage l'usager de tous soucis.
Cordialement.
cillit.fr agences régionales
La souscription d'un contrat d'entretien annuel dégage l'usager de tous soucis.
Cordialement.
18 février 2014 à 13:28

Bonjour. Ce serait en gros un émetteur de signaux télévision.
Cette solution qui n'en n'est pas une est à oublier. La question date au moins de 8 ou 9 ans. Il y a bien longtemps que les deux télés sont en déchetterie.
On sait faire de la distribution de signaux télévision de différentes manières dans le domestique avec les boitier de communication de différents grades, I, II ou III, voire en courants porteurs (CPL).
Cette solution qui n'en n'est pas une est à oublier. La question date au moins de 8 ou 9 ans. Il y a bien longtemps que les deux télés sont en déchetterie.
On sait faire de la distribution de signaux télévision de différentes manières dans le domestique avec les boitier de communication de différents grades, I, II ou III, voire en courants porteurs (CPL).
17 février 2014 à 23:08

Bonjour Peter. Il faudrait vous assurer que le circuit lumière n'est pas équipé d'un variateur.
Une possibilité est de mettre en parallèle avec le luminaire une lampe à incandescence pour voir le comportement de l'ensemble. Le luminaire à leds est peut-être défectueux, mais à ce stade, on n'est sûr de rien.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Une possibilité est de mettre en parallèle avec le luminaire une lampe à incandescence pour voir le comportement de l'ensemble. Le luminaire à leds est peut-être défectueux, mais à ce stade, on n'est sûr de rien.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
17 février 2014 à 22:52

Bonjour.
En résumé, sur le même circuit il y a une pompe et un électrificateur de clôture. Quel est le problème exact ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Dans le cas d'un court-circuit la réponse est non.
...cela peut-il endommager l'autre appareil
Citation :Ce n'est certainement pas une surtension qui a fait déclencher la protection surintensité. Il semble y avoir confusion.
L'appareil qui a causé la surtension est une pompe à eau...
En résumé, sur le même circuit il y a une pompe et un électrificateur de clôture. Quel est le problème exact ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
17 février 2014 à 22:48

Les essoreuses Calor étaient équipées d'un moteur à spires de Frager 2 pôles sans condensateur. Comme les tourne-disques.
17 février 2014 à 22:30

Bonjour. Cours d'elec rapide.
Un variateur pour lampe halogène a comme nom scientifique "gradateur à réglage de phase". Il comporte un semiconducteur appelé triac qui est un interrupteur tout ou rien commandé par une électronique. Fin de la première leçon.
Deuxième leçon : pour fonctionner il doit alimenter une lampe à filament de tungstène (symbole W - travail personnel : pourquoi W ?) dont l'ampoule contient généralement un gaz de la famille des halogènes (5ème colonne de la classification périodique de Mendeleïev) dont chacun connait les éléments F, Cl, Br, I (travail personnel : donner le nom de ces éléments).
Conclusion : il n'y a pas de raison qu'une lampe claque si vous la branchez en série avec le variateur.
Il faut revoir votre branchement. Mais ce montage fonctionne du premier coup. Le variateur peut vibrer, mais le filament aussi, voire la carrosserie du projecteur, ce qui peut être gênant dans l'éclairage scénique avec les lampes PAR (travail personnel : que signifie PAR ?)
La vibration est maximum au voisinage de l'éclairage moitié.
Il faudrait apporter quelques précisions concernant votre réalisation.
Un variateur pour lampe halogène a comme nom scientifique "gradateur à réglage de phase". Il comporte un semiconducteur appelé triac qui est un interrupteur tout ou rien commandé par une électronique. Fin de la première leçon.
Deuxième leçon : pour fonctionner il doit alimenter une lampe à filament de tungstène (symbole W - travail personnel : pourquoi W ?) dont l'ampoule contient généralement un gaz de la famille des halogènes (5ème colonne de la classification périodique de Mendeleïev) dont chacun connait les éléments F, Cl, Br, I (travail personnel : donner le nom de ces éléments).
Conclusion : il n'y a pas de raison qu'une lampe claque si vous la branchez en série avec le variateur.
Il faut revoir votre branchement. Mais ce montage fonctionne du premier coup. Le variateur peut vibrer, mais le filament aussi, voire la carrosserie du projecteur, ce qui peut être gênant dans l'éclairage scénique avec les lampes PAR (travail personnel : que signifie PAR ?)
La vibration est maximum au voisinage de l'éclairage moitié.
Il faudrait apporter quelques précisions concernant votre réalisation.
17 février 2014 à 22:27

Merci pour votre retour. Votre ami électronicien pourrait-il partager le schéma de son générateur d'impulsion ? Cela permettrait à d'autres internautes confrontés au même problème de mettre en œuvre la solution.
Cordialement.
Cordialement.
17 février 2014 à 13:30

Bonjour réponse 2. Vous décrivez plutôt la méthode qui mène rapidement à l'effet Larsen. Mais l’internaute n'ayant pas donné signe de vie a dû résoudre son problème. Il faut au minimum deux amplificateurs, et une console de mixage possédant un mélangeur auxiliaire. Mais on ne développera pas plus. C'est le B.A. BA du mixage simple.
15 février 2014 à 23:17

Bien reçu.
Peut-être avez vous utilisé un va et vient avec juste les deux navettes sans le commun.
Cordialement.
Citation :C'est évident. Les deux appareillages ont exactement la même fonction.
Sûrement une erreur de ma part.
Peut-être avez vous utilisé un va et vient avec juste les deux navettes sans le commun.
Cordialement.
15 février 2014 à 23:11

Bonjour réponse 5. Non seulement il faut le fil pilote mais également un thermostat électronique avec réglage de la température. Le radiateur est normalement pourvu d'un sélecteur de programmes.
Bref, il faut approfondir les caractéristiques de votre radiateur. La programmation ne peut se comprendre économiquement que si votre installation chauffe l'ensemble de l'habitat et si les radiateurs sont de bonne qualité et fiables.
Cordialement.
Bref, il faut approfondir les caractéristiques de votre radiateur. La programmation ne peut se comprendre économiquement que si votre installation chauffe l'ensemble de l'habitat et si les radiateurs sont de bonne qualité et fiables.
Cordialement.
15 février 2014 à 23:08