En monophasé, l'usage est de raccorder un appareil de cuisson sur une ligne 6 mm² protégé par DJ 32 A.
On ne connait pas la puissance de chauffe, mais elle doit être telle que la ligne risque d'être sous-dimensionnée.
D'ailleurs vous ne précisez pas le calibre du DJ qui a déclenché.
Vous faites connaissance avec l'effet Joule au niveau de la rallonge.
Pensez à raccorder la terre.
En monophasé, l'usage est de raccorder un appareil de cuisson sur une ligne 6 mm² protégé par DJ 32 A.
On ne connait pas la puissance de chauffe, mais elle doit être telle que la ligne risque d'être sous-dimensionnée.
D'ailleurs vous ne précisez pas le calibre du DJ qui a déclenché.
Vous faites connaissance avec l'effet Joule au niveau de la rallonge.
Pensez à raccorder la terre.
26 novembre 2013 à 17:06

Bonjour nic-lec.
Ce problème est finalement facile à résoudre, j'ai obtenu les renseignements au comptoir de Ficop Aubade, les professionnels du forum n'ayant pas traité cette question.
Tout d'abord, il n'est pas normal que le tube se soit démanché lors du retournement du radiateur ; peut-être l’emmanchement était-il défectueux dès l'assemblage par le constructeur (des traces à 120° devraient être visibles à l'extrémité du tube en cuivre).
Il faut donc ré-emmancher le tube comme vous l'avez fait, bien que la méthode soit assez basique.
Ensuite, circuit du chauffage coupé, il faut enlever le bouchon provisoire, insérer la pièce en plastique dans le robinet, puis poser le radiateur.
Ensuite, on remet en eau et l'on purge.
Le montage peut être comparé au système ventouse pour les chaudières, avec aller retour des fluides dans deux tubes concentriques.
On peut penser que la pièce plastique a été mise de côté au moment de la pose du bouchon.
Il faudra regarder si le tube cuivre ne doit pas rentrer ne serait-ce que de 1 mm dans la pièce plastique pour qu'il y ait bien différentiation des flux montants et descendants sans trop de mélanges. A moins que la face supérieure de la pièce plastique fasse joint d'étanchéité avec la portée de la pièce métallique dans laquelle est enserré le tube.
Si le montage est correct, le radiateur doit présenter une température sensiblement uniforme en surface.
Vous faites au mieux, en faisant attention au dos.
Cordialement.
Ce problème est finalement facile à résoudre, j'ai obtenu les renseignements au comptoir de Ficop Aubade, les professionnels du forum n'ayant pas traité cette question.
Tout d'abord, il n'est pas normal que le tube se soit démanché lors du retournement du radiateur ; peut-être l’emmanchement était-il défectueux dès l'assemblage par le constructeur (des traces à 120° devraient être visibles à l'extrémité du tube en cuivre).
Il faut donc ré-emmancher le tube comme vous l'avez fait, bien que la méthode soit assez basique.
Ensuite, circuit du chauffage coupé, il faut enlever le bouchon provisoire, insérer la pièce en plastique dans le robinet, puis poser le radiateur.
Ensuite, on remet en eau et l'on purge.
Le montage peut être comparé au système ventouse pour les chaudières, avec aller retour des fluides dans deux tubes concentriques.
On peut penser que la pièce plastique a été mise de côté au moment de la pose du bouchon.
Il faudra regarder si le tube cuivre ne doit pas rentrer ne serait-ce que de 1 mm dans la pièce plastique pour qu'il y ait bien différentiation des flux montants et descendants sans trop de mélanges. A moins que la face supérieure de la pièce plastique fasse joint d'étanchéité avec la portée de la pièce métallique dans laquelle est enserré le tube.
Si le montage est correct, le radiateur doit présenter une température sensiblement uniforme en surface.
Vous faites au mieux, en faisant attention au dos.
Cordialement.
26 novembre 2013 à 16:58

Bonjour.
La recherche sur le net ne donne pas de remède absolu.
Citons pèle-mêle :
- Introduire de la soude et laisser agir
- Mélange eau chaude + détergent, après avoir fait passer un furet.
- Passer un tuyau et envoyer de l'eau chaude sous pression afin d'effectuer un trou dans la graisse, même minime. En espérant qu'à la longue le produit se dégrade.
La combinaison de ces moyens pourrait donner quelques résultats avant démontage ultérieur.
Attendons d'autres avis.
La recherche sur le net ne donne pas de remède absolu.
Citons pèle-mêle :
- Introduire de la soude et laisser agir
- Mélange eau chaude + détergent, après avoir fait passer un furet.
- Passer un tuyau et envoyer de l'eau chaude sous pression afin d'effectuer un trou dans la graisse, même minime. En espérant qu'à la longue le produit se dégrade.
La combinaison de ces moyens pourrait donner quelques résultats avant démontage ultérieur.
Attendons d'autres avis.
26 novembre 2013 à 12:48

Bonjour Amandine. S'agissant d'une panne électrique, il faut que votre description soit plus précise.
- Disjoncteur ou fusible modulaire présent sur le tableau de répartition,
- Interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition,
- Disjoncteur différentiel de branchement.
Le déclenchement se produit à quel moment du cycle ? Notamment au cours de la chauffe ? Le déclenchement se produit-il alors que la machine est sous tension, mais sans cycle démarré ?
L'intervention d'un SAV pourrait être envisagé rapidement, il faut être expérimenté et outillé pour résoudre ce genre de panne.
Citation :On peut comprendre que l'usage du LV entraine le déclenchement d'une protection :
J'ai un lave vaisselle Smeg qui disjoncte
- Disjoncteur ou fusible modulaire présent sur le tableau de répartition,
- Interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition,
- Disjoncteur différentiel de branchement.
Le déclenchement se produit à quel moment du cycle ? Notamment au cours de la chauffe ? Le déclenchement se produit-il alors que la machine est sous tension, mais sans cycle démarré ?
L'intervention d'un SAV pourrait être envisagé rapidement, il faut être expérimenté et outillé pour résoudre ce genre de panne.
26 novembre 2013 à 10:09

Bonjour. On pourrait incriminer un entartrage du serpentin. Le démonter et le détartrer (voire le changer pour un neuf) ne pose pas de problème particulier.
Pas d'avis pour la partie gaz, pour laquelle l'intervention d'un professionnel serait sécurisante.
Attendons d'autres avis.
Pas d'avis pour la partie gaz, pour laquelle l'intervention d'un professionnel serait sécurisante.
Attendons d'autres avis.
26 novembre 2013 à 09:59

Bonjour. Ce peut être une bonne idée, mais comme on dit, "si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal" ; la littérature indique que les systèmes à ressort sont moins performants que les systèmes pneumatiques à membrane. J'aurais tendance tout d'abord à installer un réducteur de pression en sortie de compteur d'eau.
Attendons d'autres avis davantage éclairés sur ces systèmes anti coup de bélier.
Attendons d'autres avis davantage éclairés sur ces systèmes anti coup de bélier.
26 novembre 2013 à 09:54

Bonjour à tous; Je n'interviens pas sur ce sujet, plutôt galère, mais vous invite à aller en forum toitures 1522 où un bardage est étanchéifié avec du silicone ; une horreur. Mais s'il n'y avait que cela...
25 novembre 2013 à 22:42

Ok. Si vous avez une machine avec un volant de lancement c'est bon. Dans le cas contraire c'est fichu.
Mais un moteur asynchrone ne coûte pas cher. On en trouve d'occasion.
Mais un moteur asynchrone ne coûte pas cher. On en trouve d'occasion.
25 novembre 2013 à 13:20

Bien reçu. Ce moteur devait fonctionner en 110 V, et il l'entrainait avec le volant pour le faire démarrer. Si vous voulez utiliser la machine, vous essayez de brancher ce moteur en 220 V, ou vous cherchez un moteur monophasé de 1 cv environ.
25 novembre 2013 à 12:05

Bien reçu. Ce sont donc des lampes à filament qui ne posent pas de problème avec votre interrupteur sans fil.
25 novembre 2013 à 12:00

Bien reçu.
Votre interrupteur semble sujet aux mises en services intempestives suite à un problème de compatibilité électromagnétique (donc de qualité).
Si le phénomène persévère, soit vous changez pour un modèle fiable, ou bien remettez un interrupteur classique.
Mais vous ne précisez pas quel est le type de lampe que vous commandez : lampes à incandescence ou lampes fluocompactes ou led. Dans ces deux derniers cas il faut vous assurer que l'interrupteur électronique peut commander ce type de charge.
Citation :On ne sait pas, mais ce n'est pas une marque connue pour ce type de matériel. Il aurait été préférable d'installer du matériel de bonne notoriété dans le métier, en Legrand, Schneider Electric ou Yokis.
est-ce vraiment ça le problème ?
Votre interrupteur semble sujet aux mises en services intempestives suite à un problème de compatibilité électromagnétique (donc de qualité).
Si le phénomène persévère, soit vous changez pour un modèle fiable, ou bien remettez un interrupteur classique.
Mais vous ne précisez pas quel est le type de lampe que vous commandez : lampes à incandescence ou lampes fluocompactes ou led. Dans ces deux derniers cas il faut vous assurer que l'interrupteur électronique peut commander ce type de charge.
24 novembre 2013 à 23:50

Bonjour réponse 3. Il aurait mieux valu ouvrir un sujet neuf plutôt que d'écrire dans celui-ci où il risque de demeurer sans visibilité.
Il faudrait décrire précisément votre problème : où est ce tube, en quelle matière est-il, pourquoi est-il percé et depuis combien de temps ?
Mais une solution efficace serait de faire intervenir un professionnel spécialisé dans ce mode de chauffage. On peut penser que rares sont les internautes qui ont eu un tel problème, et encore plus rares ceux qui peuvent passer par ce forum et donner une indication utilisable.
Cordialement.
Attendons d'autres avis néanmoins.
Il faudrait décrire précisément votre problème : où est ce tube, en quelle matière est-il, pourquoi est-il percé et depuis combien de temps ?
Mais une solution efficace serait de faire intervenir un professionnel spécialisé dans ce mode de chauffage. On peut penser que rares sont les internautes qui ont eu un tel problème, et encore plus rares ceux qui peuvent passer par ce forum et donner une indication utilisable.
Cordialement.
Attendons d'autres avis néanmoins.
24 novembre 2013 à 23:36

Bien reçu.
Réponse à 1 : A2 et A1 sont les bornes de la bobine d'un contacteur ; elles sont permutables sans problème.
Réponse à 2 : Vous faites comme sur le schéma en bas avec les trais rouges. Il n'y a aucun mystère.
Réponse à 1 : A2 et A1 sont les bornes de la bobine d'un contacteur ; elles sont permutables sans problème.
Réponse à 2 : Vous faites comme sur le schéma en bas avec les trais rouges. Il n'y a aucun mystère.
24 novembre 2013 à 21:31

Bonjour. Votre dernière question : ID 40 A à câbler en 10 mm² ; ID 63 A à câbler en 16 mm².
24 novembre 2013 à 20:53

Bien reçu. Derrière l'écran on ne peut répondre à la question. Que faisait-il avec ce moteur ?
Le 110/220 a été abandonné il y a fort longtemps.
Le 110/220 a été abandonné il y a fort longtemps.
24 novembre 2013 à 20:27

Bien reçu. Un classique 1 kW devrait suffire.
Acova radiateurs sèche-serviettes
Thermor radiateur sèche serviettes salle de bains
Un calculateur est proposé dans le site Acova. Vous verrez que les ouvertures et l'isolation ont une certaine importance.
Acova radiateurs sèche-serviettes
Thermor radiateur sèche serviettes salle de bains
Un calculateur est proposé dans le site Acova. Vous verrez que les ouvertures et l'isolation ont une certaine importance.
24 novembre 2013 à 20:23

Bonjour réponse 3. Vous branchez l'extracteur en parallèle avec la lampe.
24 novembre 2013 à 19:34

Bonjour.
Pourriez-vous apporter des précisions sur cet appareil ? Sans fil signifie-t-il que vous avez remplacé un interrupteur classique par un interrupteur électronique télécommandé ?
A ce stade, on peut penser que l'appareil est un premier prix.
A suivre.
Pourriez-vous apporter des précisions sur cet appareil ? Sans fil signifie-t-il que vous avez remplacé un interrupteur classique par un interrupteur électronique télécommandé ?
A ce stade, on peut penser que l'appareil est un premier prix.
A suivre.
24 novembre 2013 à 16:20

Bonjour. Dans une salle de bain de taille moyenne 1 kW suffit amplement, sauf si elle fait 30 m².
Vous connaissez les grandes marques leader : Acova, Thermor, Atlantic, Campa etc. Certains radiateurs acceptent une cassette de programmation, d'autres un thermostat programmable déporté à transmission infrarouge.
Bref, il y a le choix.
Certains modèles existent avec un soufflant incorporé. On peut rajouter au besoin un petit soufflant nomade.
Vous connaissez les grandes marques leader : Acova, Thermor, Atlantic, Campa etc. Certains radiateurs acceptent une cassette de programmation, d'autres un thermostat programmable déporté à transmission infrarouge.
Bref, il y a le choix.
Certains modèles existent avec un soufflant incorporé. On peut rajouter au besoin un petit soufflant nomade.
24 novembre 2013 à 14:04

Bien reçu.
Mais faites quand même la mesure de résistance entre chaque broche de la fiche et la terre (thermostat en position chauffe. Certes, vous ne trouverez pas tout à fait l'infini, mais quelques centaines de kilo-ohms seraient satisfaisantes.
Citation :S'agissant d'un défaut interne au câble chauffant, il est perdu. C'est donc destination déchetterie et achat d'un neuf.
Comment je peux le réparer ?
Mais faites quand même la mesure de résistance entre chaque broche de la fiche et la terre (thermostat en position chauffe. Certes, vous ne trouverez pas tout à fait l'infini, mais quelques centaines de kilo-ohms seraient satisfaisantes.
24 novembre 2013 à 11:09

Bien reçu. Pour mettre en série, il faut repérer les bornes de chaque enroulement, et pour cela il faut enlever les pontets en laiton. Peut-être y a-t-il un schéma de raccordement sur la face interne du couvercle du bornier ?
De toute façon, ce moteur ne pouvant démarrer seul, vous ne pourrez rien en faire, à part le regarder tourner une fois et immortaliser l'évènement par un petit film que vous pourrez montrer un jour à vos petits enfants.
Mais cela vaut la peine d'essayer, rien que pour le plaisir.
De toute façon, ce moteur ne pouvant démarrer seul, vous ne pourrez rien en faire, à part le regarder tourner une fois et immortaliser l'évènement par un petit film que vous pourrez montrer un jour à vos petits enfants.
Mais cela vaut la peine d'essayer, rien que pour le plaisir.
24 novembre 2013 à 11:04

Bonjour réponse 2.
Grande promo de Noël chez Nature et découverte : les problèmes de trains qui se croisent et de robinets au temps du Certificat d'études.
L'énoncé devrait préciser que l'on ouvre les robinets en même temps et que la baignoire est vide à t = 0.
Certes, il faut 2 h 1/2 pour remplir la baignoire et c'est long.
Un problème irréaliste sans signification physique, mais bon pour le raisonnement.
Sur le forum plomberie de Bricovidéo on peut vous aider à poser un mitigeur thermostatique et un écoulement qui ne fuit pas.
Cordialement.
Grande promo de Noël chez Nature et découverte : les problèmes de trains qui se croisent et de robinets au temps du Certificat d'études.
L'énoncé devrait préciser que l'on ouvre les robinets en même temps et que la baignoire est vide à t = 0.
Certes, il faut 2 h 1/2 pour remplir la baignoire et c'est long.
Un problème irréaliste sans signification physique, mais bon pour le raisonnement.
Sur le forum plomberie de Bricovidéo on peut vous aider à poser un mitigeur thermostatique et un écoulement qui ne fuit pas.
Cordialement.
24 novembre 2013 à 01:11

Bien reçu.
- Moteur ELNOR C'est donc la marque ; ce pourrait être un moteur de machine à laver
- Serv. 30 min 3/4 ch la puissance utile pendant 30 min seulement est de 0,55 kW
- Rotor cage classique, rotor en cage d'écureuil
- 110/220 v Apparemment bi-tension
- 10.4/5.2 A consommation 10,4 A en 110 V et 5,2 A en 220 V en régime nominal
- Phase 1 Moteur monophasé
- 50 Hz comme d'habitude
- 0.55 Kw puissance nominale utile maxi pendant 30 min
- 1440 tr/min fréquence de rotation au régime nominal, machine 4 pôles
- P 11 ?
- Cos. 0.7 facteur de puissance au régime nominal
- Serv. Cont. 0.6 ch soit 0,44 kW utile en régime permanent
- Lancement à la main. Ouh là, une vraie antiquité
Vous pouvez tenter de mettre les enroulements en série sur le bornier, avec une chance sur deux d'avoir le bon sens de raccordement (il faut un ohmmètre pour effectuer le repérage des bobinages). Puis vous lancez à la main en appliquant la tension (relier le châssis à la terre - indispensable pour la sécurité de l'opérateur). Avec de la chance le moteur tourne sans chauffer ; avec de la malchance il grogne et chauffe très vite ; dans ce cas on inverse les bornes d'un bobinage et on recommence. Une pince ampèremétrique permettrait d'avoir une idée de l'intensité absorbée.
Une fois cela effectué, vous montrez à votre entourage que vous avez réussi à faire tourner le moteur, puis vous le remettez dans une vitrine de la salle à manger comme une pièce de collection très rare, donc de grande valeur. Quoique... ce n'est pas certain.
Cordialement.
- Moteur ELNOR C'est donc la marque ; ce pourrait être un moteur de machine à laver
- Serv. 30 min 3/4 ch la puissance utile pendant 30 min seulement est de 0,55 kW
- Rotor cage classique, rotor en cage d'écureuil
- 110/220 v Apparemment bi-tension
- 10.4/5.2 A consommation 10,4 A en 110 V et 5,2 A en 220 V en régime nominal
- Phase 1 Moteur monophasé
- 50 Hz comme d'habitude
- 0.55 Kw puissance nominale utile maxi pendant 30 min
- 1440 tr/min fréquence de rotation au régime nominal, machine 4 pôles
- P 11 ?
- Cos. 0.7 facteur de puissance au régime nominal
- Serv. Cont. 0.6 ch soit 0,44 kW utile en régime permanent
- Lancement à la main. Ouh là, une vraie antiquité
Vous pouvez tenter de mettre les enroulements en série sur le bornier, avec une chance sur deux d'avoir le bon sens de raccordement (il faut un ohmmètre pour effectuer le repérage des bobinages). Puis vous lancez à la main en appliquant la tension (relier le châssis à la terre - indispensable pour la sécurité de l'opérateur). Avec de la chance le moteur tourne sans chauffer ; avec de la malchance il grogne et chauffe très vite ; dans ce cas on inverse les bornes d'un bobinage et on recommence. Une pince ampèremétrique permettrait d'avoir une idée de l'intensité absorbée.
Une fois cela effectué, vous montrez à votre entourage que vous avez réussi à faire tourner le moteur, puis vous le remettez dans une vitrine de la salle à manger comme une pièce de collection très rare, donc de grande valeur. Quoique... ce n'est pas certain.
Cordialement.
24 novembre 2013 à 00:48

Bien reçu. C'est donc un défaut d'isolement. Il faut donc changer ce câble. Faites un test à l'ohmmètre entre phase et neutre et terre. Si vous ne trouvez pas l'infini, c'est fichu.
23 novembre 2013 à 11:02

On ne voit pas grand chose. Pourriez-vous recopier ce que vous voyez ?
23 novembre 2013 à 11:00

Bonjour. On ne sait quoi vous répondre. Même avec 30 ans d'âge, un système actuel fait juste ce qu'il faut comme bruit pour assurer un remplissage de la cuve en douceur.
Les plombiers qui sont intervenus ont peut-être constaté que c'était normal.
Vous pouvez juste faire des observations comparatives et finir par changer la cuve (forcément plus petite que celle de 30 ans) et la cuvette pour un modèle actuel, avec une chasse à deux volumes.
La faïence de 30 ans peut être dégradée en profondeur.
Conclusion : faites plutôt du neuf.
Attendons d'autres avis.
Les plombiers qui sont intervenus ont peut-être constaté que c'était normal.
Vous pouvez juste faire des observations comparatives et finir par changer la cuve (forcément plus petite que celle de 30 ans) et la cuvette pour un modèle actuel, avec une chasse à deux volumes.
La faïence de 30 ans peut être dégradée en profondeur.
Conclusion : faites plutôt du neuf.
Attendons d'autres avis.
23 novembre 2013 à 10:28

Bonjour. Le problème de ces GSB est qu'ils vendent et qu'il n'y a pas de SAV direct. Vous êtes donc coincé et êtes obligé de faire comme le vendeur vous a dit.
Que dit la notice du produit concernant la garantie ?
On est souvent perdant quand on achète des objets techniques un peu sophistiqués dans ces établissements. Le prix est attractif, mais les embêtements vont de pair en cas de panne.
En attendant, vérifiez quand même les contacts ou raccordements pouvant être mauvais.
A priori ce serait davantage la commande qui serait en cause plutôt que les moteurs.
Attendons d'autres avis
Que dit la notice du produit concernant la garantie ?
On est souvent perdant quand on achète des objets techniques un peu sophistiqués dans ces établissements. Le prix est attractif, mais les embêtements vont de pair en cas de panne.
En attendant, vérifiez quand même les contacts ou raccordements pouvant être mauvais.
A priori ce serait davantage la commande qui serait en cause plutôt que les moteurs.
Attendons d'autres avis
22 novembre 2013 à 23:37

Bonjour. Des photos de la plaque signalétique et du bornier seraient bienvenues. Il se pourrait que ce soit un moteur asynchrone monophasé pour lave-linge ; peut-être ce moteur est-il équipé d'un contact rotatif. 1 440 tr/min concerne une machine à deux paires de pôles.
22 novembre 2013 à 23:15

Bonjour.
Citation :Oui, mais quel type d'organe déclenche ? D'après vous, serait-ce un défaut d'isolement phase ou neutre terre, ou plutôt une surintensité ?
Dès que je le branche il fait disjoncter.
22 novembre 2013 à 23:10

Bonjour
Bonne recherche.
Citation :Eh bien vérifier à la lampe témoin et au voltmètre la présence tension en début de ligne, et soupçonner un mauvais contact éventuel au niveau d'un raccordement.
Que faire ?
Bonne recherche.
22 novembre 2013 à 23:07

Bien reçu. Relisez bien toutes les interventions à tête reposée, notamment la réponse 8. Tout y est, et notre internaute a mené à bien son changement..
Revenez quand vous voulez.
Revenez quand vous voulez.
22 novembre 2013 à 18:09

Bonjour réponse 7. Plutôt que de développer de nouveau, vous regardez en question 2971 où se trouve la fin heureuse de l'histoire expliquée en détail, et vous revenez ici s'il le faut.
Le conducteur anciennement branché en borne 6 est à enlever car il n'y a plus de contact sec à alimenter (contact sec = celui d'un interrupteur par exemple).
Quant au neutre bobine, on le câble de façon à tout couper quand on ouvre le DJ 2 A de protection du gestionnaire.
Le conducteur anciennement branché en borne 6 est à enlever car il n'y a plus de contact sec à alimenter (contact sec = celui d'un interrupteur par exemple).
Quant au neutre bobine, on le câble de façon à tout couper quand on ouvre le DJ 2 A de protection du gestionnaire.
22 novembre 2013 à 14:24

Bonjour réponses 9 et 10. On est désolé pour vous, mais vous n'avez pas tiré le gros lot comme vos prédécesseurs sur ce même sujet.
Demander l'échange n'est pas la solution. Le remboursement, oui. Ensuite, il faudra approvisionner des modèles certes plus chers, mais tellement plus silencieux.
Un bon radiateur de qualité, bien lourd, de bonne surface, bien rayonnant, avec un bon thermostat électronique qui garde en mémoire son état lors d'une coupure secteur, coute plusieurs centaines d'euros. Mais après, quel silence, quelle souplesse de réglage et de programmation, quelle tranquillité.
Demander l'échange n'est pas la solution. Le remboursement, oui. Ensuite, il faudra approvisionner des modèles certes plus chers, mais tellement plus silencieux.
Un bon radiateur de qualité, bien lourd, de bonne surface, bien rayonnant, avec un bon thermostat électronique qui garde en mémoire son état lors d'une coupure secteur, coute plusieurs centaines d'euros. Mais après, quel silence, quelle souplesse de réglage et de programmation, quelle tranquillité.
21 novembre 2013 à 23:18

Bonjour.
Mais c'est s’embêter pour pas grand chose.
L'autre solution bien plus simple est d'installer un détecteur de mouvement qui ne fonctionnerait que la nuit. Il n'y a pas besoin d'être du métier pour effectuer la pose.
Dans tous les cas il faudra investir quelques bonnes dizaines d'euros.
Citation :Dans ce cas iI vous faut un relais temporisé à l'ouverture comme en question 13122.
je voudrais juste récupérer l'info soit des moteur 12V soit du clignotant 12V qui déclenche un interrupteur qui envoie le 220V à mes éclairages.
Mais c'est s’embêter pour pas grand chose.
L'autre solution bien plus simple est d'installer un détecteur de mouvement qui ne fonctionnerait que la nuit. Il n'y a pas besoin d'être du métier pour effectuer la pose.
Dans tous les cas il faudra investir quelques bonnes dizaines d'euros.
21 novembre 2013 à 22:58

Bonjour. On a bien compris vos observations. On suppose que vous voulez savoir pourquoi le disjoncteur supposé de branchement ERDF et de calibre non précisé déclenche quand vous mettez en service un compresseur mono ou triphasé dont vous ne précisez pas la puissance consommée. Est-ce bien cela ?
21 novembre 2013 à 17:06

Bien reçu. Compte tenu des précisions que vous avez apportées, on peut supposer que le DJ de branchement détecte une surintensité.
Ce qu'indique le compteur est l'intensité maxi atteinte depuis la mise en service du compteur. Raison de plus pour effectuer des mesures à la pince.
Ce qu'indique le compteur est l'intensité maxi atteinte depuis la mise en service du compteur. Raison de plus pour effectuer des mesures à la pince.
21 novembre 2013 à 11:44

Bien reçu.
Vous vous raccordez au plus près, pourquoi pas sur l'éclairage du plan ; mais avec la terre.
Citation :Le passage du câble souple est plus aisé.
Sachant qu'il n'y a pas de différence entre du rigide et du souple.
Vous vous raccordez au plus près, pourquoi pas sur l'éclairage du plan ; mais avec la terre.
21 novembre 2013 à 11:40

Bien reçu.
Je suis allé voir ce que c'était. Plus habitué à utiliser le nom ferrite. ; ce sont des éléments inusables. Mais vous précisez : juste en avant... C'est électriquement en série ou est-ce une ferrite qui enserre les conducteurs ?
Un élément série de ce type se mesure à l'ohmmètre.
Il faut que vous essayiez le moteur et sa commande sur l'établi si vous ne voyez rien si le moteur est en place. On connait les moteurs de volet avec 3 conducteurs : commun (neutre) et deux autres pour montée et descente.
Citation :
Si vous voyez ce dont je parle ?
Je suis allé voir ce que c'était. Plus habitué à utiliser le nom ferrite. ; ce sont des éléments inusables. Mais vous précisez : juste en avant... C'est électriquement en série ou est-ce une ferrite qui enserre les conducteurs ?
Un élément série de ce type se mesure à l'ohmmètre.
Il faut que vous essayiez le moteur et sa commande sur l'établi si vous ne voyez rien si le moteur est en place. On connait les moteurs de volet avec 3 conducteurs : commun (neutre) et deux autres pour montée et descente.
21 novembre 2013 à 11:36

Bonjour. C'est simple, vous pouvez mettre un petit câble 3×1,5 mm² souple jusqu'à la prise non dédiée la plus proche. On passe la terre systématiquement.
Pensez à l'éclairage du plan de travail.
Pensez à l'éclairage du plan de travail.
20 novembre 2013 à 18:16

Merci pour votre retour. S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau, assurez vous que ce neutre nouveau et la phase correspondante soient bien en aval du même ID.
On rappellera qu'il est interdit de cacher des connexions ; on peut comprendre pourquoi en lisant nos conversations.
Cordialement.
On rappellera qu'il est interdit de cacher des connexions ; on peut comprendre pourquoi en lisant nos conversations.
Cordialement.
20 novembre 2013 à 18:11

Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit de la mise à l'air des évacuations eaux grises et noires. Techniquement, pourquoi ne pas faire comme vous l'envisagez, mais de toutes façon il y a risque de mauvaises odeurs.
C'est vous qui voyez sentez.
Nota : quand vous dites sous le toit, s'agit-il sous les tuiles en comble perdu ? Il faut éviter toute condensation pouvant engendrer de l'humidité en dessous.
C'est vous qui voyez sentez.
Nota : quand vous dites sous le toit, s'agit-il sous les tuiles en comble perdu ? Il faut éviter toute condensation pouvant engendrer de l'humidité en dessous.
20 novembre 2013 à 17:15

On suppose également qu'il y a des ID 30 mA au tableau et qu'ils ne déclenchent pas, ceci pour mettre hors de cause un éventuel défaut d'isolement de quelques centaines de mA détecté par le DJ de branchement.
20 novembre 2013 à 16:25

Bonjour. Il faudrait mesurer l'intensité maxi par phase ; un compteur électronique fournit cette valeur. Au démarrage de la machine une surintensité peut se produire (mais on n'ose penser à plus de 30 A pendant un long transitoire). Un électricien muni d'une pince ampèremétrique avec la fonction "in rush" pourrait faire les mesures d'intensité pointe.
On suppose que c'est bien le DJ de branchement de type S qui déclenche.
On comprend que la pompe étant arrêtée, et seule la fonction ECS en service, il peut y avoir déclenchement du DJ. Si cela est vérifié il faudra rechercher un éventuel défaut du DJ mais on n'en n'est pas là. Il faut faire quelques mesures et affiner les observations.
Attendons d'autres avis.
On suppose que c'est bien le DJ de branchement de type S qui déclenche.
On comprend que la pompe étant arrêtée, et seule la fonction ECS en service, il peut y avoir déclenchement du DJ. Si cela est vérifié il faudra rechercher un éventuel défaut du DJ mais on n'en n'est pas là. Il faut faire quelques mesures et affiner les observations.
Attendons d'autres avis.
20 novembre 2013 à 16:23

Bien reçu. Non, le DJ n'y est pour rien. Il faut refaire la connexion du domino au propre. Il n'y a pas eu surintensité.
20 novembre 2013 à 15:08

Bonjour. Il ne s'agit pas d'un différentiel mais d'un disjoncteur. Il n'a pas détecté de surintensité et n'a pas déclenché. Le domino a charbonné car il y avait un mauvais contact.
20 novembre 2013 à 13:31

Bien reçu. Personnellement, je laisserais le DJ 32 A et me contenterais de câbler une PC 16 A. Mais avec du 6 mm² ce ne sera pas simple. Vous pouvez utiliser l'arrivée 32 A comme une sortie de câble, et brancher dessus une PC 16 A.
Chez un grossiste vous pourriez trouver un adaptateur 32 A 16 A.
Chez un grossiste vous pourriez trouver un adaptateur 32 A 16 A.
20 novembre 2013 à 12:22

Bonjour réponse 7. Voir les questions apparentées dont la 12349.
Vous pouvez utiliser un adaptateur 32 A 16 A, ou bien câbler une PC classique 16 A à la place de la 32 A.
Vous pouvez utiliser un adaptateur 32 A 16 A, ou bien câbler une PC classique 16 A à la place de la 32 A.
20 novembre 2013 à 09:56

Bonjour. Qu'appelez-vous ferrocore ?
Il faut contrôler la commande ainsi que le moteur. Mais si vous êtes éloigné du métier ce sera difficile.
Il faut contrôler la commande ainsi que le moteur. Mais si vous êtes éloigné du métier ce sera difficile.
20 novembre 2013 à 08:51

Bien reçu.
Ce type de pare-baignoire mobile est toujours difficile à utiliser à la longue.
Il faut être certain que la baignoire soit bien horizontale, et le montant de la paroi bien vertical.
Ensuite, il faut changer de temps en temps le joint à lèvre inférieur. La paroi extrême engendre un porte-à-faux important vu le poids du verre. Bref, il vaut mieux un pare-douche à un seul volet, fixe ou pivotant.
Et cela reste du produit de GSB.
On va plutôt parler de pare-douche pivotant et non relevable.
Faites au mieux pour rénover comme vous pouvez, ou enlever le volet extrême.
Ce type de pare-baignoire mobile est toujours difficile à utiliser à la longue.
Il faut être certain que la baignoire soit bien horizontale, et le montant de la paroi bien vertical.
Ensuite, il faut changer de temps en temps le joint à lèvre inférieur. La paroi extrême engendre un porte-à-faux important vu le poids du verre. Bref, il vaut mieux un pare-douche à un seul volet, fixe ou pivotant.
Et cela reste du produit de GSB.
On va plutôt parler de pare-douche pivotant et non relevable.
Faites au mieux pour rénover comme vous pouvez, ou enlever le volet extrême.
20 novembre 2013 à 08:44

Bonjour. La plupart du temps c'est le phénomène inverse sur les appareils de premier prix. Il faudrait contacter le service clientèle de la marque.
20 novembre 2013 à 08:21