Bonjour et merci Flo pour ce retour que nous attendions. Encore une fois, un intervenant professionnel, ou prétendu tel, n'a pas fait son travail ; et ici ils sont plusieurs, à commencer par le conducteur de travaux. La conscience professionnelle est souvent mise à mal, il faut que ça aille vite, et une fois que le béton est sec, finalement on vous propose la Justice.
Si vous avez du temps devant vous, pourquoi pas ; votre assurance peut éventuellement vous apporter une assistance juridique. Mais c'est utiliser un marteau pour écraser une mouche.

Mais fonctionnel et non conforme au plan initial ne semble pas un argument recevable. Toutes les malfaçons seraient ainsi justifiées (une fenêtre au mauvais niveau ou bancale, du moment qu'elle s'ouvre et se ferme, est aussi fonctionnelle).

Un père qui a du temps disponible, du bon outillage, de la patience, et un désir de bien faire est une solution. Avoir un père bricoleur et minutieux est un avantage familial quelquefois inestimable.
08 avril 2013 à 10:22
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable sur le forum Plomberie

Bonjour 1Insp et Mika.

Certes, l'électricien pourrait mesurer le seuil de déclenchement de l'ID seul, et dans la foulée mesurer l'ensemble des courants de fuite cumulés, puis le courant de fuite éventuel du four seul ; et dans ce cas ce serait forcément en régime permanent. En cas de doute, il peut changer l'ID momentanément.

Une pince ampèremétrique spécifique pour courant de fuite affiche une valeur moyenne. Le transitoire éventuel n'est pas pris en compte, notamment lors du passage du bouton à zéro.
Citation :
Par ailleurs pourquoi l'ID se déclencherait-il uniquement à l'extinction du four

Là est le problème ; c'est pourquoi l'électricien peut faire les vérifications d'usage sur l'ID (il faut qu'il soit bien outillé et expérimenté), mais le four demeure quand même suspect.

Ce que peut faire Mika est de débrancher tous les récepteurs reliés à la terre, le gros électroménager par exemple, et tester le four seul sur l'ID. Ainsi, cela permettra peut-être de discriminer le courant de fuite éventuel du four par rapport aux autres récepteurs. Si l'ID est en état, ce que confirmera électricien, et si le four déclenche l'ID, le four demeurerait suspect, en l'absence de toute autre cause pour le moment.

L'usage d'un ID de type SI ne se justifie pas normalement pour ce type de récepteur.

Il y a encore des investigations à effectuer. L'idée des fuites cumulées et partielles est à exploiter.
Mais le déclenchement au passage par zéro du bouton reste inexpliqué pour le moment.
08 avril 2013 à 09:31
forum consulter ce sujet Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Ça baigne.
Vous ne pourrez pas réparer vous même, car l'arrivée d'eau est en bas et en cas de dévissage de l'écrou inférieur, vous risquez d'endosser le rôle de Mickey dans L'apprenti sorcier.

Tout ce que vous pouvez faire est un resserrage délicat de l'écrou avec une clé anglaise en tenant le tube à la pince multiprise ainsi que le compteur. Mais si le joint est endommagé, ce peut être pire.

Il faudra appeler le service des eaux de votre commune. Le technicien fermera l'arrivée d'eau générale (derrière l'écran on ne sait pas où elle est, peut-être dans la rue s'il s'agit d'un habitat individuel). Il se contentera peut-être de mettre un joint neuf. Mais cette canalisation semblerait oxydée ; si vous constatez cet état, essayez de voir si un changement du tube d'arrivée est possible.
07 avril 2013 à 21:35
forum consulter ce sujet Fuite au niveau du compteur d’eau sur le forum Plomberie

Ce n'est pas certain que cette pièce convienne. Il faut une augmentation 110/160 et non une réduction..
Le tuyau d’arrivée de 110 sera emboité dans la partie femelle avec caoutchouc de 110. L'extrémité mâle de 160 sera emboitée dans la partie femelle avec caoutchouc du tuyau de 160. Il faut que les fluides chargés de déplacent sans obstacle, d'où le sens de montage.
Cette augmentation existe chez Frans Bonhomme sous la référence 36402 S. Pas trouvé cette dimension chez Nicoll ; étrange quand même.

Un grossiste de votre région pourra approvisionner, ou directement chez Frans Bonhomme.

J'aurais des doutes sur la fiabilité à long terme de la pièce orange ; il y a des contraintes multiples sous terre. Et en cas de casse on pourra dire que c'est la ....

Bien fait, la liaison au tout à l'égout ne pose pas de problème. Mais défense de mettre n'importe quoi dans les WC.
07 avril 2013 à 21:21
forum consulter ce sujet Siphon or not siphon sur canalisation vers égout sur le forum Plomberie

Bonjour Danos.
Vous avez vu que les professionnels ne sont pas trop favorables au siphon ; qui tôt ou tard se devra d'être nettoyé. Si le tuyau principal arrive dans le regard sur le trottoir et que la liaison vers le collecteur est un peu en dessous c'est bien. Si siphon il y a il faut qu'il soit accessible.

Les petits clapets à membrane de mise à l'air (des soupapes qui ne permettent que l'aspiration) ne sont que des palliatifs locaux en cas de glouglou sur un siphon bien localisé. Et quelquefois, ça coince (mécaniquement parlant).

Les gaz en question sont principalement de l'air avec des impuretés plus moins putrescibles, mais les multiples petits siphons les empêchent de sortir ; quand un siphon se vide par aspiration imprévue, effectivement, il y a des odeurs d'égout qui remontent.
Pour une question d'équilibre des pressions en statique et dynamique, la mise à l'air est indispensable.
Citation :
On m'a aussi fait remarquer que mélanger les eaux fécales et eaux savonneuses...

La plupart des installations mélangent eaux grises et eaux noires, et apparemment, cela ne pose pas de problème particulier. Les WC participent à l’évacuation des impuretés solides pouvant être présentes dans les eaux grises.
Des eaux grises avec tuyau de 50 mm sur une grande longueur ? Mieux vaut ne pas y penser. Ou bien il faut approvisionner un long furet. Pas une bonne idée.

Tuyau de 160 mm ? Pourquoi pas, mais il y a la connexion étanche 110 mm 160 mm. Si cela ne pose pas de problème technologique, c'est possible.

Pour le diamètre de l'évacuation, on monte en 100 mm tant que l'on peut, après on peut réduire si c'est indispensable pour l'esthétique.
je connais une aération où le tube monte en 100 à l'étage, sur lequel se raccorde un WC et une douche, ainsi que 2 lavabos. Les lavabos sont raccordés en 40 sur un tuyau de 50, et ce tube continue en 50 vers le toit ou un adaptateur 50/80 mm permet le raccordement au chapeau. Et cela fonctionne sans problème ni glouglou nulle part. Une autre où c'est pareil, sortie en diamètre 50 mm vers le toit, montage d'origine dans un lotissement ancien. Pas de glouglou non plus, mais avec du 100 pour les collecteurs principaux.

Vous n'avez plus qu'à faire une synthèse.

On attend la double correction par un professionnel.
07 avril 2013 à 14:50
forum consulter ce sujet Siphon or not siphon sur canalisation vers égout sur le forum Plomberie

Bien reçu Mika. Donc il ne s'agit pas du disjoncteur de branchement (appelé initialement compteur EDF) et cela change toutes les hypothèses.
Il s'agit bien de l'interrupteur différentiel 30 mA et non du disjoncteur de branchement qui, de ce fait, ne sera pas mis en examen, étant innocent.
Le coupable n'est pas l'ID ; il détecte un défaut d'isolement sporadique provoqué par le four et déclenche.

Le suspect est donc le four.
Le SAV n'a fait d'essais assez longs et il faudra le rapporter en indiquant que vous avez un ID 30 mA qui déclenche de façon aléatoire lors de la manœuvre du bouton. Vous devriez pouvoir exiger l'échange du four. Le commutateur peut être défectueux.
Un professionnel habitué aux techniques de mesurage pourrait enregistrer le courant transitoire vers la terre lors de la manœuvre du commutateur. On utilise alors un oscilloscope à mémoire numérique et un capteur d'intensité à effet Hall. On voit alors sur l'écran ce qui se passe, intensité crête et durée. mais le SAV de la grande surface n’est certainement pas outillé pour ce faire et sans expérience ; mais vous pouvez toujours demander.
Mais le plus simple est encore l'échange pur et simple.

L'électricien ne pourra pas grand chose. Ce qu'il peut faire est juste un test de l'ID avec un appareil spécifique pour mesurer le courant de déclenchement. Ce devrait être de l'ordre de 22 mA.

Mine de rien, on a fait un grand bon concernant l'origine du déclenchement. Comme quoi le vocabulaire technique a son importance ; mais maintenant vous savez qui fait quoi dans une installation électrique.
Citation :
Quels tests puis je faire lorsque le four fais disjoncter ?
Rien. Vous ne pouvez juste qu'essayer de reproduire l'incident afin d'en définir avec exactitude les circonstances. Mais c'est clair, le four seul est en cause.
07 avril 2013 à 14:11
forum consulter ce sujet Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt sur le forum Électricité

Bonjour Bemu. Comme vous avez constaté, on n'en sait pas plus. Comme souvent. On espère que Flo a pu faire effectuer les modifications.
Cordialement.
07 avril 2013 à 13:36
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable sur le forum Plomberie

Bonjour Yves. Si c'est du matériel à usage professionnel vous devriez pouvoir trouver ce boitier en pièces détachées auprès d'un distributeur. Si vous l'avez achetée en grande surface, c'est destination déchetterie.
07 avril 2013 à 10:09
forum consulter ce sujet Boîtier de commande guirlande 30m HS sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez consulter la question 5499 qui aborde la majeure partie de la réalisation d'une évacuation au tout à l'égout.
Vous pouvez déconnecter ce tube de la fosse, mais vous pouvez vous en servir pour mettre la canalisation principale de l'évacuation à l'air en toiture. Cette mise à l'air est indispensable, par un tube existant ou un autre.
07 avril 2013 à 09:49
forum consulter ce sujet Conseils plomberie tuyau évacuation des odeurs WC sur le forum Plomberie

Bonjour Danos. L'essentiel dans le tout à l'égout est la mise à l'air de la canalisation en toiture. Cela est régulièrement précisé sur le forum, et nous avons eu une discussion constructive il y a peu de temps.

S'il y a siphon en sortie, il faut penser qu'il doit être démontable, donc accessible. La dilution des gaz (c'est principalement de l'air), on ne voit pas trop comment cela serait possible à la pression atmosphérique.
Par contre, il empêche effectivement la remontée d'odeurs de l'égout ; mais avec une mise à l'air en toiture le phénomène est déplacé. De toute façon, il faut cette mise à l'air.
Les siphons au droit de tous les appareillages empêchent la remontée des odeurs, c'est leur fonction, d'autant plus que l'usage fréquent fait qu'il y a toujours de l'eau propre dedans.

Ajouter un siphon en sortie est toujours possible, mais à lire les avis sur certains forum, il apparait que c'est un dispositif sujet à l'engorgement, matières, papier, cheveux, lessive etc. En plus, le phénomène de chasse est atténué. Mais on peut en mettre un par choix, comme l'architecte le préconise.
Quand il y a bouchon à ce niveau, l'eau remonte dans les sorties basses.

Ce guide Nicoll montre à quoi ressemble la pièce.
guide assainissement.pdf[


On vit très bien sans siphon et cela fait une source de bouchon en moins. D'autant plus que votre projet avance et que vous allez mettre des tampons de visite aux endroits stratégiques.

Mais des professionnels devraient passer par ici et apporter leur point de vue.
07 avril 2013 à 09:43
forum consulter ce sujet Siphon or not siphon sur canalisation vers égout sur le forum Plomberie

Bonjour Pompon.
On ne comprend pas bien comment se traduit cette fuite. Une petite photo nette aurait aidé à la compréhension.

Le problème est de savoir comment est le tube d'évacuation ; d'où la photo.

Bien réalisée, la connexion ne doit pas fuir. Vous ne dites pas si la cuvette est à sortie verticale ou horizontale. De même, y a-t-il une pipe avec joint caoutchouc entre sortie WC et évacuation ?

Y a-t-il un sous-sol en dessous ?
06 avril 2013 à 22:36
forum consulter ce sujet Problème fuite WC au niveau de l’évacuation sur le forum Plomberie

Bonsoir Bricbroc. Ne pourriez vous pas adresser une demande de devis en bonne et due forme mentionnant les caractéristiques de l'abonnement provisoire :
puissance à souscrire, durée de la fourniture, prix du kWh TTC, montant total de l’offre TTC ?
Il fut un temps, on allait à l'agence et le tour était joué.
Mais il existe néanmoins des agences régionales où des vrais humains pourraient (peut-être) vous renseigner de vive voix.

Certaines entreprises agréées ERDF ou des artisans bien implantés (peut-être Forclum mais il doit y en avoir d'autres) devraient pouvoir faire ce branchement après vous avoir renseigné sur le cout total, en liaison avec ERDF.

Vous n'avez pas de chance avec vos interlocuteurs !

Attendons d'autres avis, c'est urgent.
06 avril 2013 à 22:29
forum consulter ce sujet Délais de branchement ERDF pour compteur forain sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Si cela peut vous aider, le SAV m'a indiqué avoir réalisé les tests sur un différentiel de 30 mA.

Oui, effectivement, ça aide. C'est ce qu'il fallait faire. Les explications du SAV sont correctes. En plus chez vous, il y a un ID 30 mA qui ne déclenche pas, ce qui est bon signe. Mais les protections surintensités par fusible non plus.

Peut-on penser à une défectuosité du DJ de branchement ? C'est possible. Mais pourquoi ne réagirait-il que sur une commande du four et pas une autre ?
Il n'est pas certain qu'il soit de type SI.
Il n’empêche que l'on ne comprend pas pourquoi il déclenche. Quand vous pourrez, il faudra essayer le four sur un autre DJ de branchement.

Une panne sporadique dont il sera difficile d'en trouver l'origine. Vous pouvez tapoter légèrement sur le DJ de branchement pour voir s'il est sensible aux vibrations.

Pour l'instant, ce DJ est suspect.

D'autres avis seraient bienvenus.
06 avril 2013 à 22:11
forum consulter ce sujet Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt sur le forum Électricité

Bien reçu. Mais :
Citation :
J'en déduis donc que cela vient bien de la clim.

On a compris que le disjoncteur qui déclenche est bien celui qui alimente le réchauffeur et non la climatisation. Si c'est ainsi, la clim ne doit pas provoquer un déclenchement de ce DJ.
Citation :
Le réchauffeur est pris en direct sur l'arrivé au compteur EDF avec son disjoncteur.

La climatisation est donc indépendante de cette protection surintensité.

Conclusion : ???
06 avril 2013 à 14:46
forum consulter ce sujet Réchauffeur piscine disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour Mika. On va essayer d'analyser au mieux.
Il s'agit d'un four neuf muni d'une fiche reliée à la terre.
D'après ce que vous écrivez, on comprend qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
On ne sait pas si les prises de courant sont protégées par fusibles ou disjoncteurs modulaires ; mais on espère que les protections surintensité des lignes sont néanmoins présentes sous une forme ou une autre.

Un déclenchement du disjoncteur de branchement (DJ EDF) se produit de façon aléatoire.

On ne pense pas qu'il s'agisse d'une surintensité, mais davantage d'un défaut d'isolement fugitif du four, défaut détecté par le dispositif différentiel 500 mA du disjoncteur.

On ne sait pas comment ont été faits les essais au SAV. Toujours est-il qu'il faut approfondir davantage l'isolement du four, et ne pas se contenter de le laisser chauffer.

Si vous avez un ami qui peut installer de façon provisoire un interrupteur différentiel 30 mA pour alimenter ce four, si le diagnostic à distance est bon, c'est cet ID qui devrait déclencher.

Vous dites si les hypothèses de branchement sont bonnes.

Si vous avez possibilité, vous transportez le four chez un voisin ou un proche dont l'installation comprend un ID 30 mA et vous faites l'essai.

A cette heure, nous avons quelques doutes sur le four.

Il faut vérifier que le DJ de branchement est relativement récent, et qu'il est bien de type SI. Cela est inscrit dessus ; de même il doit comporter un bouton test du différentiel.

Attendons d'autres avis.
06 avril 2013 à 14:41
forum consulter ce sujet Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt sur le forum Électricité

Bonjour. Si le disjoncteur en cause alimente le réchauffeur et une partie de l'habitat (ce que l'on comprend, peut-être mal, à lire votre réponse 7) et s'il déclenche, on en déduit que votre consommation est trop importante.
En 9 vous dites que le tableau réchauffeur est à part, ce qui est contradictoire avec la réponse 7.

Il faudrait de toute façon que tous les équipements qui concernent la piscine soient alimentés par un tableau unique, et non le chauffage ici, la pompe ailleurs, l'éclairage éventuel encore ailleurs. Bref, il faut centraliser.

Derrière l'écran on ne peut en dire plus. Il faudrait faire intervenir un électricien sur place qui, avec quelques mesures, pourra diagnostiquer l'origine des dysfonctionnements et vous proposer des remèdes.

Ne pouvez vous pas laisser faire le soleil pour réchauffer l'eau ?
06 avril 2013 à 09:36
forum consulter ce sujet Réchauffeur piscine disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour. Vous demandez une étude complète.
Il faut pour cela vous adresser à un bureau d'études spécialisé. C'est un travail assez long effectué à partir d'un cahier des charges précis qui sera effectué à partir de la machine actuelle et en fonction de l'automatisation souhaitée ; il faudra envisager tous les cas de fonctionnement possible, dont la sécurité, et élaborer le Guide d'Etude des Modes de Marche et d'Arrêt.

Bref, un automatisme complet.
06 avril 2013 à 00:09
forum consulter ce sujet Schéma de puissance commande dérouleuse bois sur le forum Électricité

Bien reçu. Il faut que votre appareillage d'éclairage soit au minimum à 3,50 m du bassin pour que vous puissiez l'alimenter en 230 V. En deçà ce sera forcément en très basse tension 12 V .
Le détail de la norme est facile à trouver sur le net; mais on peut vous le fournir.
05 avril 2013 à 15:07
forum consulter ce sujet Faut-il un différentiel dédié pour une piscine et pour l'éclairage sur le forum Électricité

Bien reçu. Vous pourriez ne passer qu'un câble R2V 3G10, donc 3×10 mm² ; un petit tableau secondaire vous permettrait ensuite de dispatcher les deux circuits.

En HO7V-U, il faudrait une protection mécanique d'un bout à l'autre. Le R2V semble quand même préférable.
Les coudes à 90° restent faisables, cela dépend du rayon.

Une goulotte de clim reste une goulotte, donc pas de problème particulier.

Le projet évolue.
05 avril 2013 à 10:56
forum consulter ce sujet Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine sur le forum Électricité

Bien reçu. Merci pour votre retour.
Vous ne regretterez pas d'avoir laissé votre installation électrique aux normes.
Pour le perçage, il faut juste prendre son temps et utiliser le bon outillage (un perforateur avec des mèches de différents diamètres). Se protéger les yeux et les oreilles.

05 avril 2013 à 10:43
forum consulter ce sujet Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau sur le forum Électricité

Bien reçu. On s'y retrouve désormais.
Donc, est-ce l'interrupteur différentiel qui déclenche (appareil de gauche), ce qui montrerait la présence d'un défaut d'isolement, ou le disjoncteur tétrapolaire de droite, signe alors d'une surintensité ?
05 avril 2013 à 10:32
forum consulter ce sujet Réchauffeur piscine disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour. On peut vous aider, mais il faut être plus précis.
Quelques questions.
Quelle est la puissance du réchauffeur ?
Comment est protégée la ligne ? Un combiné avec fusibles ? Combien de pôles ? Calibre des fusibles ?
Y a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA ? Quel est son calibre ?
Y a-t-il un disjoncteur ? Nombre de pôles ? Quel est son calibre ?

Vous pouvez faire une photo nette en indiquant qui fait quoi exactement sur le tableau.
Citation :
C'est la barrette qui se coupe mais pas le disjoncteur par lui-même.
Ce que vous dites là nous reste mystérieux.

A suivre, avec des précisions.
04 avril 2013 à 23:23
forum consulter ce sujet Réchauffeur piscine disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour CMT et Nidra.

C'est sans problème mais l'ICTA n'est pas franchement fait esthétiquement et mécaniquement pour être utilisé en apparent bien que ce ne soit pas interdit.
Sachant que vous êtes dans vos murs et que vous voulez faire un montage propre et sûr, vous suivez les conseils de l'ami CMT.
Le R2V peut cheminer dans du tube IRL dans les parties visibles, et doit être protégé par un tube lors de chaque traversée de mur. Mais :
Citation :
nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction)... Longueur du circuit : # 40m.

Avez vous estimé la puissance qui doit transiter par cette ligne au maximum des puissances du four et de la plaque ? Pas certain qu'une seule ligne calibrée à 32 A suffise.
32 A sur 40 m produit une chute de tension de 4,3 % dans une ligne monophasée de 6 mm². C'est acceptable car inférieur à 5 %. Et vous n'aurez peut-être pas assez de 32 A.

Conclusion : revoir les consommations maximum simultanées des deux appareils. Il faudra ensuite déterminer l'alimentation, voire même s'il ne serait pas préférable de faire un tableau secondaire à proximité.


04 avril 2013 à 23:14
forum consulter ce sujet Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut faire le diagnostic exact du dysfonctionnement. Apparemment, seul la vis de réglage est endommagée.
Il faut être certain qu'il s'agit bien de cela et changer le thermostat. Il y a juste une vis à enlever, et le thermostat lui même coute moins de 30 euros. On ouvre pas le chauffe-eau.

Mais si vous êtes locataire, il se pourrait bien que ce soit une réparation à la charge du propriétaire car ce n'est pas du petit entretien courant. Il faut donc lui en parler. A la limite il fait intervenir un plombier.

Il serait intéressant de mesurer la température en fin de période de chauffe.

Le lave vaisselle est normalement alimenté en eau froide.
04 avril 2013 à 19:26
forum consulter ce sujet Besoin d'aide problème chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour. Le truc est de s’assurer qu'aucune goutte d'eau ne vienne perturber la soudure. donc en vidangeant bien. On peu chauffer le tube en amont pour que l'eau résiduelle s'évapore au passage.
Tout d'abord, il faut bien étamer le tube. On nettoie bien à l'abrasif, ensuite on dépose du décapant (Hampton par exemple), on chauffe bien en déposant de la soudure fraiche sur toute l'extrémité. On essuie rapidement avec un chiffon, ainsi toute l’extrémité du tube sera grise.
Il suffira ensuite de mettre un peu de graisse décapante dans le coude ou le té, on emboite ce dernier sur le tube, on chauffe bien et on apporte de la soudure fraiche qui va alors monter par capillarité.

Par habitude on nomme soudure ce qui est en réalité une brasure ; mais tous les lecteurs ont compris.
04 avril 2013 à 14:17
forum consulter ce sujet Problème soudure à l'étain alors que je réalise de bonnes soudures sur le cuivre sur le forum Plomberie

Bonjour. Pour le vider vous avez ouvert un robinet d'eau chaude et vous avez ensuite ouvert le robinet de vidange.
Vous faites pareil, c'est à dire en ouvrant un robinet d'eau chaude pendant le remplissage.
Quand l'eau sort, c'est terminé.
04 avril 2013 à 14:06
forum consulter ce sujet Comment purger un chauffe eau électrique sur le forum Plomberie

Merci pour le retour. Si l’appareil à raclette déclenche un différentiel, c’est que la résistance est en défaut. Cela a été relaté de nombreuses fois sur le forum.
Si vous avez un ohmmètre, vous testez entre les deux broches Ph et N de la prise et la broche de terre. Il faudrait l'infini ou pas loin.
03 avril 2013 à 23:11
forum consulter ce sujet Problème circuit électrique presque sans courant sur le forum Électricité

Bonjour. Il sera difficile de vous répondre, car Bricovidéo n'a pas de correspondant au Québec.
Néanmoins, vous pourriez poser la question à Onduline France ici : http://www.onduline.com/fr/
Le net est muet concernant la distribution de ces produits au Québec, mais comme ils équipent votre habitat, il viennent forcément de pas trop loin dans votre région.

Vous pouvez également vous renseigner auprès d'un distributeur de matériels professionnels pour le bâtiment proche de chez vous ; mieux à même que nous pour vous répondre, avec un océan qui nous sépare.

Bonne recherche.
03 avril 2013 à 19:39
forum consulter ce sujet Réparer toiture Onduline où puis-je trouver les matériaux au Québec sur le forum Toitures

Bonjour. Vous ne dites pas s'il s'agit d'un mitigeur thermostatique ou non. Certains sont munis d'un filtre dans le système de raccordement.
On ne peut mettre en cause à ce stade un seul tuyau plus ou moins bouché.
Conclusion : vous démontez le mitigeur et vous verrez ainsi si le débit vous semble normal. Il vous faudra prendre les précautions d'usage pour éviter toute inondation.
S'il s'agit d'un simple mélangeur, vous démontez la cartouche et faites de même.
03 avril 2013 à 19:14
forum consulter ce sujet Problème de pression d'eau chaude sur un robinet sur le forum Plomberie

Bien reçu William. C'est difficile à distance.
On va supposer que si vous mettez le câble jack 3,5 issu du téléphone sur Audio in vous entendez bien en stéréo, ce qui signifie qu'il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne qu'en mono avec la sortie PC.
Je comprends que l'ampli stéréo est dans l'enceinte de gauche, et ne comprends pas que Audio in soit à droite. Je suppose que le signal stéréo est alors réinjecté sur l'enceinte de gauche avec le jack jack 3,5 stéréo de liaison.

Si j'avais les enceintes sur la table, je mettrais le cordon d'entrée dans Audio in et avec un trombone toucherais les deux points chauds du jack ; on doit entendre un craquement ou un ronflement dans une enceinte puis l'autre. Je referais de même mais avec seulement le cordon d'entrée iack jack 3,5 sur l'enceinte de gauche (et sans le cordon de liaison). Si on entend dans les deux HP alternativement, cela conforterait l'hypothèse initiale.

Dans ce cas, cela prouverait que l'on peut se passer du jack jack 3,5 de liaison, et on entrerait le signal stéréo sur l'enceinte de gauche.

Enfin, je ferais la liaison avec la sortie casque du PC, en l'essayant sur une mini-chaine, puis sur l'entrée de l'enceinte de gauche avec le même câble. Il y a peut-être un problème de contact ?

Tout cela pour dire qu'il y a des essais à effectuer, tout en s'assurant que tous les composants de l'assemblage sont en état.

En dernier ressort, je démonterais les capots pour voir comment sont les liaisons internes.

"...Si j'ai compris votre suggestion, j'aurais du employer deux câbles Jack mono au lieu de stéréo ?" Non finalement, car avec un jack jack stéréo 3,5 cela doit fonctionner.

Espérons que l'ensemble finisse par fonctionner.

Si vous avez quelques moyens, on peut trouver mieux sur le marché.
02 avril 2013 à 22:43
forum consulter ce sujet Comment connecter enceintes Microspot CP 100 sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonsoir Maçon 37.
Citation :
...car vous ne donnez pas le but à atteindre.

Mais si mais si, le 24 mars :
Citation :
Je dois soulever cette plaque pour ensuite la surélever

02 avril 2013 à 22:00
forum consulter ce sujet Comment desceller une plaque d'égout sur le forum Maçonnerie

Bien reçu. Vous collez deux carreaux sur un autre à l'envers et vous faites un joint. Ainsi, vous verrez ce que cela donne.
Mais cela est sans risque, le produit est de la gamme de ceux proposés précédemment.
02 avril 2013 à 21:55
forum consulter ce sujet Problème de retrait de joints de carrelage sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour. Un grain de sel.
Citation :
ils rajoutent toutes sortes d'antennes
Qui est-ce ? Le maire pourrait vous renseigner.
Cela ressemble à des antennes de télécommunication VHF, pas de téléphone. C'est un peu "la zone" au pied du pylône.
02 avril 2013 à 18:02
forum consulter ce sujet Antenne radio de 18 mètres à proximité de ma propriété sur le forum Litiges Travaux

Bonjour réponse 13. Votre seul interlocuteur est l'agence EDF s'il y en a une.
Les factures sont fonction de votre consommation, elle même fonction du réglage des radiateurs, donc de la température de consigne.
Votre habitat est peut-être mal isolé. Il faut utiliser au mieux les heures creuses pour les gros consommateurs électroménagers.

Il faut analyser votre consommation annuelle et voir comment elle évolue.
Vous pouvez regarder les questions qui traitent ce sujet dans le forum.
02 avril 2013 à 17:54
forum consulter ce sujet Equilibrer les phases installation électrique triphasé sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Bonjour, attention le ballon crache de l'eau lorsque je tire la chasse d'eau simplement.

Normal, le dispositif comporte un robinet à fermeture brusque. Voir question 5485 qui traite ce sujet.
02 avril 2013 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème plomberie quand je tire la chasse d'eau ma douche déborde sur le forum Plomberie

Bien reçu.
Vous avez raison, on ne peut faire passer dans un même conduit courants forts et courants faibles.

Certes, il y a deux portes et certainement des murs ; mais cela se perce sans difficulté (même le béton, il faut juste le bon outillage). Une petite goulotte ne se verra pas beaucoup, Vous pouvez également coller le petit câble au mieux sur les plinthes, dans les angles des murs, bref, il faudrait adapter.

Pour un bon débit la liaison Ethernet est sure. Mais la transmission CPL donne de très bons résultats également, il faut simplement que les liaison ne soient pas trop longues..

Vous ne dites pas où sera la box ADSL. Si elle est au droit du téléviseur, un simple câble téléphone suffit.

Il n'y a plus qu'à... bien affiner le projet.
02 avril 2013 à 17:40
forum consulter ce sujet Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau sur le forum Électricité

Bonjour. La panne semble être due à l'appareil à raclette. On peut supposer cela car c'est fréquent ; il peut présenter un défaut d'isolement provoquant le déclenchement du dispositif différentiel du DJ de branchement..

Quant aux circuits non alimentés, il faut vérifier les fusibles et éventuellement faire quelques tests avec une lampe témoin ou une lampe quelconque fonctionnant en 230 V.

Qu'appelez vous fusibles automatiques ? Des disjoncteurs modulaires ?

Il faut approfondir vos recherches et retourner l'appareil à raclette chez le vendeur.

Ne bricolez pas sur les circuits électriques si vous n'avez pas de notions. Faites alors appel à un électricien.
02 avril 2013 à 14:02
forum consulter ce sujet Problème circuit électrique presque sans courant sur le forum Électricité

Bonjour.
Chaque porte est livrée avec sa motorisation prête à être branchée, avec un schéma de raccordement dans l'emballage.
L'approvisionnement auprès d'un professionnel de votre région serait souhaitable : garantie et conseils - SAV - pièces détachées.
02 avril 2013 à 13:53
forum consulter ce sujet Recherche schéma de câblage pour le moteur d'une porte de garage sur le forum Électricité

Bonjour. Le plus simple serait de rajouter un ID 30 mA sur le tableau ou un tableau annexe au principal et de brancher en aval 3 DJ pour l'éclairage, la pompe, l'éclairage de l'allée.
02 avril 2013 à 13:50
forum consulter ce sujet Faut-il un différentiel dédié pour une piscine et pour l'éclairage sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
si l'électricien avait créé un circuit particulier pour le four et le micro onde, j'imagine qu'il devait y avoir une raison ?

Effectivement, l'électricien a respecté les normes, à savoir créer une ligne spécialisée pour le four, ligne spécialisée à laisser en l'état. Le four consomme une puissance non négligeable à laquelle peut s'ajouter le bon kW du four à micro-ondes. Cette ligne est donc déjà bien chargée, mais conforme.

Si l'on comprend bien, vous voulez récupérer la gaine d'un circuit spécialisé pour y passer un câble courant faible. Votre initiative n'est pas la meilleure, vous aviez une installation bien faite, et sans vouloir vous offenser, vous la bricolez.
Citation :
cela fait 8 éléments sur le circuit...

Oui pour 8 prises de courant non spécialisées permettant d'y brancher tous les robots ménagers, le frigo, la hotte, éventuellement un micro-ondes, mais pas un four énergivore.

Le plus sage serait de passer ce câble courant faible autrement, dans une petite goulotte par exemple, et vous laissez vos circuits de puissance tels qu’ils ont été faits par le professionnel.
Citation :
Est-ce que je vais tout faire péter ou est-ce que mon raisonnement est bon ?

Tout faire péter, certainement pas, mais le fusible en tête de circuit, c'est fort probable. Ce que justement veut éviter la norme concernant le circuit spécialisé four, sans oublier le circuit plaque de cuisson calibré à 32 A. Pour la conclusion concernant votre raisonnement elle est assez évidente.

Attendons d'autres avis.
02 avril 2013 à 13:43
forum consulter ce sujet Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau sur le forum Électricité

Bonjour. Vous ne dites pas si vous avez acheté de la poudre à joint dans une grande surface de bricolage, ou chez un distributeur de produits professionnels pour le bâtiment.
Les caractéristiques des produits proposés ne sont pas forcément les mêmes.
Il faut utiliser des produits professionnels type Weber et Broutin ou Parexlanko par exemple. Un magasinier expérimenté pourra vous conseiller le meilleur produit convenant à votre usage. Vous pouvez également consulter les sites de ces marques.

Pour du carrelage plancher, 3 mm d'espace est particulièrement petit. Mais c'est trop tard pour passer à 5 ou 6 mm, cela dépend de la taille des carreaux.
02 avril 2013 à 11:49
forum consulter ce sujet Problème de retrait de joints de carrelage sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour Chris. C'est assez simple à première vue. Il y a un bouchon en aval de l'ensemble douche + WC.

Quant au supposé groupe de sécurité du chauffe-eau qui cracherait de l'eau à la fermeture d'un robinet ouvert, cela serait un coup de bélier dû à la pression excédentaire ainsi créée. Installer un réducteur de pression en sortie de compteur d'eau serait la solution.
Les deux phénomènes sont indépendants.

La recherche du bouchon peut être difficile si vous n'êtes pas outillé. L'intervention d'un plombier semble nécessaire. On n’utilise pas de produit chimique, et l'on favorise une solution mécanique.
02 avril 2013 à 11:37
forum consulter ce sujet Problème plomberie quand je tire la chasse d'eau ma douche déborde sur le forum Plomberie

Bonjour. A moins d'avoir le schéma sous les yeux, on ne peut distinguer quels conducteurs alimentent l'horloge, et ou est le contact qui permet d'alimenter le four. Sur place ce serait assez facile à détecter avec un multimètre et de bons yeux. Derrière l'écran on ne peut savoir.

Il faudrait poser la question dans le forum Électroménager où des contributeurs possèdent une bonne expérience de ce type de produit.
02 avril 2013 à 09:58
forum consulter ce sujet Brancher un four Scholtès en direct sans passer par le minuteur sur le forum Électricité

Bonjour Cécile.

On suppose qu'il s'agit d'un raccordement au tout à l'égout, qu'un regard dans le sous-sol collecte les eaux grises et noires de l'habitat, que ce regard déborde, et que la jonction entre votre canalisation et le collecteur sous la chaussée se fait par l'intermédiaire d'un autre regard en limite de propriété, donc sur la rue.

Dans ce cas un plombier ne sera certainement pas outillé.

Il faudrait alors faire appel au service de l'assainissement de votre commune (Lyonnaise des eaux ou autre société) qui pourra alors intervenir avec un camion équipé de gros moyens de curage, tuyaux, citerne, pompe et autres outils spécialisés.
Le curage pourra alors se faire soit à partir de la rue, soit au niveau de votre regard dans le sous-sol.

Il se peut que des déchets indissolubles aient été jetés, tels que le papier éponge cuisine ; mais il y en a bien d'autres.
02 avril 2013 à 09:49
forum consulter ce sujet Eau lave linge refoule dans l'évacuation du garage sur le forum Plomberie

Bonjour. Si vous n'avez jamais plongé dans la technique du four à micro-ondes, tant en théorie qu'en pratique, vous ne pourrez rien faire.
Ce peut être très vite dangereux.

Il faut confier cet appareil à un SAV.
Désolé de vous décevoir, mais les contributeurs préfèrent que les internautes en difficulté restent d'abord en bonne santé.
01 avril 2013 à 20:37
forum consulter ce sujet Fonction micro ondes HS sur Whirlpool JT 378 sur le forum Électroménager

Bien reçu Laurence. Si votre fils est dans l’immobilier sur place, il est à même d'avoir dans son carnet d'adresses des entrepreneurs qui pourraient faire une expertise (à l’œil ?), envisager la nature des travaux à effectuer et leur cout. Le notaire peut faire comprendre aux vendeurs que leur estimation est trop élevée.

Votre fils lui même doit avoir une bonne idée de la valeur de cette maison par référence aux constructions comparables dans le même environnement.

On espère que les vitrages assurent une bonne isolation acoustique si la rue est très passante.
Quant à la plomberie en cuivre, ce n'est pas la moins bonne du tout.

Cordialement.
01 avril 2013 à 13:39
forum consulter ce sujet Avis maison fissure verticale traversant toute la hauteur au niveau d'un pignon sur le forum Maçonnerie

Bien reçu. On aimerait savoir le type de défaut affectant l'éclairage public. Si vous pouviez être à côté des techniciens pendant leurs investigations, cela nous permettrait de connaître le fin mot de cette histoire.

Pourquoi votre DJ déclenche et pas un autre ? Il faudra voir quelle est la position du lampadaire en défaut par rapport à votre habitation. On incriminera peut-être la proximité.

A suivre.
01 avril 2013 à 10:32
forum consulter ce sujet Phase à la terre défaut éclairage sur le forum Électricité

Bonjour Marie et Howling. Il semble que cette poutre a fait son temps et qu'un remplacement s'impose rapidement. Il faut effectivement trouver le bon charpentier qui saura étayer. Actuellement la charge repose sur deux solives qui doivent fatiguer.
Ce n'est pas un mince travail que vous pouvez entreprendre vous même.
Prendre la poutre en sandwich serait du mauvais bricolage.

Par curiosité, on aimerait savoir quelle genre de toiture recouvre les planches ?
01 avril 2013 à 10:25
forum consulter ce sujet Renforcer poutre porteuse en mauvais état sur le forum Toitures

Bonjour. Vous ne dites pas si vous recevez en hertzien ou par internet, voire par satellite.
En hertzien, l'intervention d'un antenniste sera certainement obligatoire. Il vérifiera votre installation et mesurera la tension de sortie d'antenne avec son mesureur de champ. Il vous proposera des améliorations si cela est possible.
Suivant l'endroit où vous habitez et l'environnement, les conditions de réception peuvent varier.

Si antenne il y a, comment est-elle orientée par rapport à la toiture du voisin ?
01 avril 2013 à 10:16
forum consulter ce sujet Installation panneaux solaires voisins plus de TV sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Généralement ces appareils de grande marque ne posent pas de problème. A votre place, je contacterais le service commercial par téléphone ou avec le formulaire de contact en décrivant de la façon la plus précise les incidents constatés. Vous serez certainement orienté vers un distributeur de la marque.