FORUM HI-FI VIDÉO

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum hi-Fi Vidéo :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 3 682 questions dans le forum hi-Fi Vidéo


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 578 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour Dominique en réponse 10. On peut comprendre que le lave linge présente un défaut d'isolement si le disjoncteur de branchement déclenche, en toute absence de déclenchement d'une protection modulaire contre les surintensités (disjoncteur ou fusible), et en toute absence de protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de distribution.
Le phénomène constaté dans la salle de bains (vous ressentez une tension ? Dans quelles conditions exactement ?) nécessite des investigations sur place avec vérification du circuit de terre.
Le phénomène salle de bains doit être résolu au plus vite ; il y a danger.
Il vaut mieux appeler un professionnel ; il saura discriminer les circuits en cause et diagnostiquer les problèmes. GL
02 octobre 2012 à 20:38
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Sauf erreur, tous les intervenants sur cette question ne font pas bien la différence entre tension (entre deux points - se mesure avec un voltmètre) et courant ou intensité du courant dans un conducteur (se mesure avec un ampèremètre) ; le testeur à lampe néon est sensible à la tension entre la pointe de touche et l'opérateur plus ou moins relié à la terre (on ne peut rentrer trop dans les détails faisant appel à la notion de champ électrique). Pour approfondir les phénomènes d'induction, voir la question 6847 qui traite ce sujet.
23 septembre 2012 à 23:33
forum consulter ce sujet Problème de tension dans le neutre des prises sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour réponse 4. Le problème du compresseur entrainé par moteur asynchrone est l'intensité absorbée au démarrage direct. En plus, le fonctionnement du compresseur implique un démarrage en charge, deux raisons pour lesquelles le groupe doit être capable de délivrer une pointe d'intensité transitoire largement supérieure à son intensité nominale. Trois fois la puissance nominale utile est certainement une bonne indication, mais sans certitude que cela suffise ; et le coût du sur-dimensionnement n'est pas négligeable. Un essai serait nécessaire. Un vendeur expérimenté pourrait éventuellement vous conseiller sur la valeur minimum du multiplicateur.
Pour en avoir le cœur net, un électrotechnicien ferait une mesure de l'intensité au démarrage direct avec une pince ampèremétrique possédant une fonction mémoire ("inrush"); le choix du groupe se ferait ensuite en fonction de l'intensité transitoire maximum possible de la génératrice synchrone.
Mais vous pourrez observer que les maçons faisant de l'enduit de façade projeté utilisent des groupes compresseurs à moteur thermique. Il y a une raison.
22 septembre 2012 à 09:39
forum consulter ce sujet Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Vous ne dites pas grand chose sur cette application, en mono ou triphasé, la longueur de la ligne, la nature de la charge. Pour vous répondre néanmoins, pour 1,1 kW utile en monophasé sur une longueur raisonnable, on peut vous conseiller une ligne de section 2,5 mm². Qui peut le plus peut le moins.
N'oublions pas qu'en démarrage direct, un moteur asynchrone absorbe une intensité transitoire entre 5 et 8 fois l’intensité nominale, ce qui occasionne une chute de tension transitoire en ligne non négligeable.
22 septembre 2012 à 09:03
forum consulter ce sujet Consommation en kW et section câble triphasé sur le forum Électricité

Bonjour réponse 1. Effectivement. Si l'on tente une interprétation de l'exposé, on peut supposer que rouge = phase directe, blanc = phase coupée, et bleu = neutre. Si c'est cela, le neutre ne fait que passer et n'est pas raccordé sur l'appareillage. Mais depuis plus de cinq ans, l'internaute a dû faire le tri dans ses couleurs de conducteurs.
17 septembre 2012 à 18:00
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur fusible incorporé sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. Cette question mal posée date de Mathusalem. L'auteur ne semble pas connaître le fonctionnement de l'appareillage, et les réponses 1 et 2 sont hors sujet, voire énigmatiques. Dans un interrupteur de ce type, la phase directe arrive sur une borne de l'interrupteur, puis en série avec la phase coupée on trouve le fusible dont la borne de sortie est reliée à la lampe (soit 2 conducteurs dans l'appareillage et non 3). Le neutre arrive directement à la lampe. Bref, un montage classique.
17 septembre 2012 à 17:55
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur fusible incorporé sur le forum Électricité

Bonjour réponse 6. Si aucun disjoncteur ni interrupteur différentiel ne déclenche alors que tout (tout quoi exactement ?) se coupe, on peut envisager un mauvais contact quelque part, peut-être en sortie du disjoncteur de branchement si "tout" se coupe de façon sporadique (ou sur les bornier Ph N de votre tableau mal serré, ou bien une rangée de peignes).
Il faut donc vérifier les connexions du tableau et toutes les resserrer, installation hors tension. Pas bien grave à première vue.
17 septembre 2012 à 00:41
forum consulter ce sujet Electricité par intermittence mais le disjoncteur ne saute pas sur le forum Électricité

Bonjour réponse 7. C'est simple, il y a un circuit lumière dont phase et neutre ne sont pas en aval du même différentiel. Il faut donc identifier phase et neutre de ce circuit et les brancher en aval d'un seul différentiel.
17 septembre 2012 à 00:28
forum consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel mettre en amont sur le forum Électricité

Bonjour Zebulon en réponse 6. Il faut considérer votre méthode comme un exercice qualitatif (juste pour voir), car en théorie on trouverait la somme de la résistance de l'habitat (Rh) plus la résistance du poste (Rp). De toute façon, votre conclusion est très prudente.
Approfondissons pour les curieux. Si on néglige la résistance du poste par rapport à Rh, en notant Ro la résistance de mesure, en notant E la valeur efficace de la ddp phase terre et Um l'indication du voltmètre, il vient (pont diviseur) Um = E. Ro/(Ro +Rh). Ce qui donne après calcul Rh = Ro(E-Um)/Um.
Faisons une application numérique avec Rh = 100 ohms, puis 1 000 ohms. Dans le premier cas, E = 220 V, on trouve Um = 218,8 V, et dans le deuxième avec une mauvaise prise de terre Um = 208,5 V. Ces deux valeurs sont assez comparables et l'on ne peut en tirer vraiment une certitude sur la bonne valeur de Rh. Déduire la valeur de Rh est possible, mais le calcul d'incertitude effectué sur une mesure par différence de valeurs très voisines donnerait un résultat s'exprimant certainement en dizaines de % en tenant compte de l'incertitude relative des 3 paramètres.
Conclusion : rien ne vaut un bon telluromètre ; mieux vaut oublier cette méthode. A la limite (à déconseiller totalement à tout bricoleur), il vaut mieux déclencher un DDR 30 mA en créant une dérivation vers la terre d'un courant de 22 mA eff permanent sans transitoire. Très facile en labo avec de l'instrumentation de mesure tout en étant du métier. Cordialement.
15 septembre 2012 à 20:01
forum consulter ce sujet Mesurer résistance prise de terre sur le forum Électricité

Bien reçu réponse 4. Si vous êtes en milieu industriel vous observez les armoires existantes ; vous verrez que les portes sont d'office reliées par construction aux enveloppes métalliques constituant l'armoire par des tresses de bonne section.
Mais normalement vous êtes mandaté par la hiérarchie ou par un donneur d'ordre et ce serait davantage vers eux qu'il faudrait vous orienter en cas de doute persistant ; mais la norme rappelée précédemment est très claire.
On ne peut imaginer que l'ensemble de l'armoire ne soit pas relié au PE. Imaginez un contact accidentel mettant la seule porte au potentiel sans déclenchement d'une protection ou d'une alarme...
Il n'est pas certain que le cahier des charges de l'installation stipule cette obligation qui fait partie des règles du métier.
Pourquoi avez-vous des doutes concernant ce problème technique ?
03 septembre 2012 à 21:52
forum consulter ce sujet Choix des armoires électriques critères de prises en comptes sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Selon la norme EN 60439-1, les essais individuels de réception d'un ensemble comportent :
- une inspection d'ensemble y compris de la filerie, après une vérification des marquages et des repérages et ainsi que d'éventuels tests électriques,
- une vérification de l'isolement par test diélectrique ou par mesure de la résistance d'isolement,
- une vérification des mesures de protection contre les contacts indirects et de la continuité du circuit de protection.
Il est donc bien évident que tous les constituants de l’enveloppe métallique sont reliés au circuit de protection, toutes les portes y comprises.
02 septembre 2012 à 09:14
forum consulter ce sujet Choix des armoires électriques critères de prises en comptes sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Dans le cas de la panne moteur que vous décrivez, le condensateur est hors service à tout coup. Il est caché quelque part, peut-être du côté de la boîte à bornes.
Vous pouvez en trouver chez Conrad, ou Radiospares dans certaines conditions. Il faut un modèle identique (capacité, tension de service - 400 V AC généralement, et dimensions).
Réponse 6 décrit une méthode infaillible et pas chère pour supprimer la pompe.
27 août 2012 à 23:56
forum consulter ce sujet Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. On peut supposer que la carte de commande peut présenter un défaut (peut-être mineur, et l'on n'est certain de rien), à condition que le moteur soit en état. La séquence de déclenchement du DJ peut avoir plusieurs causes qu'un électricien expérimenté (ou un SAV de la marque compétent) peut mettre en évidence.
Le moteur est lui même robuste, étant un modèle monophasé classique.
La solution décrite en réponse 2 (pour bricoleur expérimenté) peut donner satisfaction gratuitement, mais au détriment du contrôle de fonctionnement de la pompe.
La notice d'emploi du produit (avec adresse de SAV) est ici : pompe gardena.pdf
Des frais sur cette pompe d'un prix d'achat moyen ne sont peut-être pas à envisager.
19 août 2012 à 09:23
forum consulter ce sujet Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service sur le forum Électricité

Bonjour réponse 10. Il semble que vous avez évoqué votre problème ce jour en question 7193 ; vous pouvez y trouver quelques pistes à suivre.
Dans votre cas il faudrait contrôler la valeur de la tension en différents points avec un voltmètre. Mais l'usage de lampes à incandescence permet de visualiser des variations de tension de quelques volts. Un mauvais contact dans une boîte peut être une source de désagréments aléatoires. Si tout l'habitat (ou le voisinage) était concerné on pourrait également rechercher plus en amont, directement en sortie de DJ de branchement, voire douter de la qualité du réseau.
Mais comme il semble que vous soyez éloigné du métier, il vaut mieux faire appel à un professionnel outillé et expérimenté ; cette recherche ne lui sera pas bien compliquée.
14 août 2012 à 21:42
forum consulter ce sujet L'électricité saute et ne remarche pas sur le forum Électricité

Bonjour réponse 11. Votre remarque est intéressante. Les intensités supportables par les ID sont nettement supérieures à leur intensité nominale. On distingue bien l'intensité nominale (de service) d'un ID, 40 A dans votre exemple, de l'intensité supportable en cas de court-circuit. En amont se trouve toujours un DJ dont la tenue au court-circuit est inférieure ou égale à celle de l'ID.
Voir ce document Legrand qui présente les caractéristiques complètes d'un ID (pages 4 et 5) :
interrupteurs differentiels legrand dx3 id.pdf
D'autre part, Le DJ général étant réglé au maximum à 45 A, la surcharge éventuelle (de probabilité très faible) d'un ID 40 A n'en n'est finalement pas une, à 10 % près.
De même, si la somme des intensités nominales des DJ en aval est supérieure au calibre de l'ID, cette intensité maxi ne sera jamais atteinte et l'ID ne sera jamais en surcharge.
Bonne lecture.
05 août 2012 à 11:02
forum consulter ce sujet Installation électrique inter différentiel sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. "pourquoi le différentiel + le disjoncteur 10 A sautent". Ceci est contradictoire car cela impliquerait 2 défauts simultanés. Le différentiel déclenche s'il détecte un défaut d'isolement (contact vers la terre - mauvais branchement d'un récepteur, phase terre au lieu de phase neutre), ou si le circuit concerné est alimenté par deux différentiels différents (le neutre en sortie de l'un, la phase en sortie de l'autre - cas d'une modification de branchement mal faite). Le DJ déclenche s'il détecte une surintensité, faible ou forte (cas d'un court-circuit par exemple). Conclusion : il faut mieux analyser votre problème.
04 août 2012 à 09:36
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Il s'agit certainement de "testeur de tension sans contact" ; ce type de détecteur est sensible au champ électrique rayonné par un conducteur soumis à une tension alternative de quelques dizaines à quelques centaines de volts. Ce détecteur peut rendre service, mais sa sensibilité décroit rapidement avec la distance. Il ne peut donc se substituer à des moyens de mesure plus traditionnels.
Voir la gamme Fluke www.fluke.com Outils de test électriques
27 juillet 2012 à 08:45
forum consulter ce sujet Comment fonctionne un tournevis détecteur de tension sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. On ne peut pas rajouter grand chose aux réponses 1 et 2 où tout est dit. On peut juste préciser qu'il faut utiliser des conducteurs de section 2,5 mm² et protéger la ligne par un petit disjoncteur phase neutre de calibre 20 ou 16 A. On utilise soit un câble à 3 conducteurs dont la terre en jaune vert, ou bien des conducteurs placés dans des tubes encastrés ou non.
Mais on peut également utiliser une prise de courant existante à proximité à défaut de créer une ligne dédiée. En effet, la puissance demandée par un four à micro ondes est nettement inférieure à celle de n'importe quel four ou plaque de cuisson électrique.
25 juillet 2012 à 07:40
forum consulter ce sujet Brancher Prise murale à partir d'un compteur sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. Certes, un voltmètre peut aider, mais à condition d'avoir une certaine expérience.
Il faut bien détailler vos observations et les communiquer à un électricien professionnel ou un ami expérimenté ; mais auparavant vous devriez en parler à votre propriétaire, ce type d'incident pouvant être de sa responsabilité semble-t-il. Dans votre cas, en l'absence de descriptions et observations précises, on ne peut faire d'hypothèse valable.
23 juillet 2012 à 22:08
forum consulter ce sujet Panne électrique plafonnier en chaîne sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Dans l'absolu la puissance disponible est d'environ 7 kW sur une sortie de câble 32 A, compatible donc avec la somme des deux puissances du LL et du chauffe-eau si ce dernier est à accumulation (et non instantané). Du côté pratique et par respect de la norme, il est préférable de réserver la sortie 32 A pour un appareil de cuisson pour laquelle elle est dédiée.
Vous faites au mieux. Mais si vous êtes dans vos murs, évitez d'effectuer un très mauvais bricolage provisoire de caractère définitif. Il est préférable de tirer des lignes spécifiques.
Le chauffe-eau est peut-être raccordé à un contacteur jour/nuit, ce qui justifie encore davantage un circuit spécifique.
D'autre part, le circuit LL doit être protégé, outre par un DJ de calibre 20 A maximum, par un dispositif différentiel de calibre 30 mA type A.
09 juillet 2012 à 08:38
forum consulter ce sujet Brancher plusieurs appareils sur du 32 A sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. Les différences entre appareils numériques et analogiques ont déjà été développées sur le forum de nombreuses fois. La sensibilité de ceux-ci n'explique aucunement le phénomène de nombreuses fois rencontré au cours des questions. Par contre, résistance spécifique pour les appareils analogiques et impédance d'entrée pour les numériques ont une certaine importance.
D'autre part, pour cette question datant de 2010 les réponses 1, 2 et 3 sont suffisantes.
08 juillet 2012 à 01:19
forum consulter ce sujet Circuit électrique lampe et interrupteur simple sur le forum Électricité

Bonjour réponse 6. Votre description est succincte. Quel est l'organe de protection qui déclenche ? Un disjoncteur ? Un fusible ? Un interrupteur différentiel ? Le déclenchement se produit-il alors que rien n'est branché sur cette prise ? On espère que vous n'avez pas fait de court-circuit au remontage.
Assurez-vous que le défaut est absent alors que la prise n'est pas raccordée (sans que vous touchiez les fils), puis vous remontez correctement la prise (hors tension), puis vous remettez sous tension. S'il y a déclenchement (de quoi ?) c'est que vous avez fait une erreur.
Les prises sont en cascade et non en série. Respectez bien le branchement des conducteurs : conducteurs de phase ensemble, neutres (bleu) ensemble, terres (jaune vert) ensemble. Faites appel à un ami expérimenté au besoin.
01 juillet 2012 à 09:28
forum consulter ce sujet Problème différentiel qui saute sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. Il se pourrait que le condensateur soit en cause. Dans ce cas on fait l'échange.
Pour ce qui concerne le démontage cela ne se justifie pas pour des petites pompes comme la vôtre, d'autant plus qu'il faut de l'outillage, et vous ne serez pas certain de réaliser l'étanchéité.
Un roulement n'est pas fatigué, mais usé comme peut l'être un roulement de moyeu d'automobile.
Dans ce cas, un bruit caractéristique s'entend aisément lors de la rotation.
Un bobinier pourra éventuellement vous tirer d'affaire.
24 juin 2012 à 21:15
forum consulter ce sujet Pompe de picine ne démarre pas à froid sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. Il n'est pas utile d'appliquer les normes dans votre cas, mais seulement la logique et la prudence. Une mauvaise connexion crée des échauffements locaux qui, s'ils ne sont pas confinés, peuvent entrainer des incendies. En conséquence, l'usage d'autant de boîtes de dérivation que nécessaire est obligatoire. Toutes les connexions d'une installation doivent être accessibles. Vous pouvez donc intégrer dans votre installation différentes boîtes assez profondes (50 mm au moins), et grandes (simple ou double postes, voire des modèles de 15 cm de côté).
Mais absolument rien dans les cloisons ou les vides de construction, sauf les tubes ou câbles R2V par exemple - aucun conducteur nu ni domino ni connecteur rapide.
18 juin 2012 à 09:24
forum consulter ce sujet Branchement d'une ampoule avec interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. En l'absence de tout schéma, on ne peut hélas vous renseigner. Les couleurs varient d'un fabricant à l'autre.
17 juin 2012 à 10:06
forum consulter ce sujet Brancher les fils sur une hotte sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. Le montage est décrit depuis décembre 2009 en réponses 2 et 3 ; il n'y a plus qu'à dessiner et approvisionner un petit relais.
17 juin 2012 à 10:04
forum consulter ce sujet Contacteur relais 24V 220V sur le forum Électricité

Bonjour Monique et merci pour votre retour. Vous ne dites pas comment étaient protégées vos lignes auparavant, et le fait d'installer des disjoncteurs (qui ne sont pas le haut de gamme régulièrement conseillé par les contributeurs du forum) ne traite pas l'origine du problème. Les DJ remplacent-ils des fusibles sur le tableau ? Surconsommation ? Défaut d'isolement ? Défaut d'isolement du frigo ?
Tout demeure possible.
03 juin 2012 à 01:12
forum consulter ce sujet Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté sur le forum Électricité

Bonjour réponse 7. Il vous a été répondu en 6.
01 juin 2012 à 00:48
forum consulter ce sujet Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm² sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Vous débranchez le fil pilote au niveau du gestionnaire d'énergie et l'isolez aux deux extrémités. Puis suivez les propositions en 3 et 4.
01 juin 2012 à 00:45
forum consulter ce sujet Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v sur le forum Électricité

Bonjour Monique en réponse 5. On peut penser qu'il s'agit du disjoncteur de branchement. Celui-ci déclenche en cas de surconsommation, supérieure à la puissance souscrite au niveau de l'abonnement. Il peut déclencher également en cas de défaut d'isolement sur un appareil quelconque si vous n'avez pas de dispositif différentiel sur le tableau de répartition (à préciser).
Pour pouvoir approfondir, il faudrait préciser si vous disposez d'un compteur électronique, quelle est la puissance souscrite, si le chauffage de l'habitation est électrique, si vous avez des appareils ménagers gros consommateurs, et s'il y a déclenchement quand beaucoup de récepteurs sont en service.
01 juin 2012 à 00:41
forum consulter ce sujet Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Dans le neuf ou en rénovation complète ce serait interdit. Faute de mieux vous vous raccordez sur ce circuit PC, en vérifiant que la protection de la ligne est au plus de 16 A (DJ) ou 10 A (fusible) si les conducteurs sont de qualité, et non pas isolés coton. Contrôlez également la qualité de la dérivation dans la boîte (pas de mauvais contacts). Pour finir, vérifiez de près la continuité du circuit de terre.
30 mai 2012 à 23:19
forum consulter ce sujet Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm² sur le forum Électricité

Bonjour réponse 7. Ce que vous décrivez concerne le relais de protection thermique d'un moteur asynchrone triphasé. Il est approprié au contrôle moteur (simple, pas cher, robuste), en déclenchant en cas de surcharge faible ou de blocage moteur, ainsi qu'en cas de déséquilibre important des trois intensités absorbées où la fonction différentielle des capteurs bimétalliques permet le déclenchement du DJ associé (cas de disparition d'une phase par exemple). Le branchement en monophasé est possible comme vous l'expliquez, ainsi qu'en contrôle d'une machine à courant continu.
Réponse 4 ne connait pas la technologie.
30 mai 2012 à 23:10
forum consulter ce sujet Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220 sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. On utilise la méthode "on se débrouille". A l'intérieur du support, il doit y avoir une patte avec deux trous. L'astuce est de fixer au plafond par des chevilles pour matériau creux (plafond placo) ou avec des vis si une solive est présente au dessus du plafond, ou directement sur le boîtier de plafond s'il y en a un et s'il tient bien. Ce type de luminaire nécessite généralement de raccorder la terre s'il n'est pas à double isolation.
21 mai 2012 à 08:58
forum consulter ce sujet Spots halogènes grillent un par un sur un plafonnier sur le forum Électricité

Bonjour réponse 8. La réponse à votre question est en 7 et il n'y a rien à rajouter. Il s'agit de vérifier la continuité d'un circuit, c'est à dire que le contact est soit ouvert (à chaud, au delà de la température de consigne choisie par l'usager), et fermé à froid (donc quand le cumulus doit être en chauffe). On utilise pour cela la fonction ohmmètre d'un multimètre, ou une "sonnette", ensemble constitué par une pile, une petite ampoule de lampe de poche, et deux fils. En réalité, il y a deux contacts à vérifier, la coupure étant généralement bipolaire. Vous pourrez voir à quoi ressemble un thermostat électromécanique sur le net.
21 mai 2012 à 08:51
forum consulter ce sujet Comment tester le thermostat cumulus sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Cette question date de mars 2008 et l'on peut penser que plus de quatre ans plus tard la rénovation est terminée. On ne peut savoir à quoi servait la prise en triphasé, là n'est pas le problème. Il est évident que les autres circuits sont bien alimentés en 230 V monophasé. On rappelle qu'à puissances souscrites égales, abonnements triphasé ou monophasé sont facturés de façon identique.
18 mai 2012 à 09:32
forum consulter ce sujet Sécurité minimun triphasé sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. Vous faites la confusion entre puissance active et puissance apparente ; d'autre part, la puissance utile annoncée est en triphasé. Comme signalé en réponse 2 des précisions élémentaires sont apportées en question 7688 à laquelle les lecteurs peuvent se rapporter pour éviter ce genre de confusion.
16 mai 2012 à 08:02
forum consulter ce sujet Signification 42 kva pour groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour réponse 17. Si vous avez lu les réponses précédentes et les documents proposés en 13, vous avez constaté que l'expression "fil pilote" ne s'adresse pas à la commande d'un chauffe-eau, mais est réservée à la commande des radiateurs électriques à thermostat électronique. Indépendamment de cette précision, les conducteurs reliés aux bornes du contact C1 C2 ont une section de 1,5 mm².
10 mai 2012 à 22:13
forum consulter ce sujet Installer horloge ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Tout d'abord, étant professionnel, vous devez utiliser le vocabulaire du métier ; voir en question 7870 pour les unités usuelles et les expressions associées (ampérage ne fait pas partie du vocabulaire).
Pour ce qui concerne le DJ de branchement, il semble ancien et il n'est pas certain que le DDR soit sélectif malgré la présence du signe dollar ; il est muni d'un levier, pas forcément d'un bouton test de la fonction DDR (ce que vous ne précisez pas), et le signe dollar reste mystérieux. "... j'ai besoin de savoir si le disjoncteur est sélectif, ou pas." : Legrand pourrait vous renseigner par l'intermédiaire de leur service consommateurs. Le net est muet sur ce point.
Un DJ de branchement sélectif moderne (sélectif = lettre S dans un carré) tel que le 0 210 12 précise : "le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)". C'est donc ce modèle qu'il faudrait pour l'installation, chaque tableau déporté ayant de toute façon une ou plusieurs protections différentielles 30 mA finales.
Tout ce qui est moteur doit être protégé par DJ moteur spécialisé.
Le DDR est sensible aux défauts d'isolement, et s'il y a des déclenchements intempestifs, il faut déterminer leur origine et les conditions de déclenchement.
"... je rajouterai quelques 30 mA, ça fera pas de mal" : ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner ; la protection 30 mA est obligatoire. S'il n'y a pas de DDR 30 mA dans l'installation il est normal que le DJ de branchement différentiel sélectif ou non déclenche en cas de défaut d'isolement. Précisons de nouveau que le S indique un DDR peu sensible aux déclenchements d'origine atmosphérique et aux courants de fuite intempestifs provoqués par la mise en marche de récepteurs particuliers à commande électronique (variateurs moteur par exemple).
Il faut donc commencer par faire changer ce DJ de branchement par ERDF pour un modèle de type S (si l'actuel ne l'est pas). Il faut que la sélectivité verticale soit assurée si le DJ de branchement n'est pas différentiel (ce qui est toujours possible).
"Ce qui m’intéresse étant en priorité le court-circuit, car c'est ce dont on est le plus victime, à cause de l’humidité ambiante. " Non, l'humidité ne peut être source de court-circuit. Il faut être certain que le DJ de branchement ne déclenche pas suite à une surintensité ou un défaut d'équilibrage. Une pince ampèremétrique vous permettra de lever ce doute. De même, une pince pour mesure de courants de fuite est bien utile.
Conclusion : vous devez réviser le principe des protections différentielle et surintensité car vous confondez quelquefois les deux.
Pour la réfection de l'installation, vous pouvez en ébaucher la structure, mais la réalisation sera effectuée par un professionnel ; ce dernier pourra valider ou non votre étude ainsi que vos professeurs. Ce sera un excellent exercice en vraie grandeur. Mais au départ il faut faire l'inventaire de tous les circuits à alimenter, dont les prioritaires (et les alarmes éventuelles). En région à indice kéraunique élevé, un parafoudre peut avoir une certaine utilité.
08 mai 2012 à 10:59
forum consulter ce sujet Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bien reçu Daniel. La date de dernière intervention sur la discussion est indiquée par la petite pendule dans le bandeau titre de la question. Si vous faites une marche avant ou arrière d'une question vous arrivez sur le 19 mars 2008. Les questions plus anciennes n'ont pas toutes la pendule à jour.
On trouve toutes sortes de questions dans les différents forums, et beaucoup d'intervenants y partagent leur connaissance du métier, conseils et astuces.
La rubrique "Litiges travaux" est une mine de renseignements d'ordre juridique.
Si vous avez un peu de temps disponible et une expérience à faire partager (plus particulièrement dans les techniques liées au spectacle, pourquoi pas), d'autres interventions de votre part seraient bienvenues. Cordialement.
06 mai 2012 à 21:15
forum consulter ce sujet Réaliser équilibrage de phases sur le forum Électricité

Bonjour réponse 19. Ce que vous relatez montre que la cuisinière présente un défaut d'isolement qu'il faudrait contrôler. Cela peut venir d'une résistance dont l'isolant minéral présente peut-être une humidité anormale, ou un défaut plus franc.
On rappelle qu'il n'y a pas d'orientation préférentielle des broches Ph et N sur une prise. Rappelons également qu'un franc défaut d'isolement phase terre fait déclencher un DDR sans problème, mais également un défaut d'isolement neutre terre, et que le déclenchement d'un DDR dépend de conditions de charge du réseau local qu'on ne peut détailler ici (ainsi que du calibre du DDR).
Chez vous on en conclut que le défaut d'isolement neutre terre est présent, mais que l'intensité dérivée est insuffisante, d'autant plus s'il s'agit du DDR 500 mA. Vous pouvez faire chauffer la cuisinière en l'état. Si des résistances ayant chauffé ont perdu leur humidité, le fait de refaire le branchement initial ne devrait pas déclencher un DDR. Dans le cas contraire, il faut effectuer des mesures sur la cuisinière.
Un point que vous n'avez pas précise : si c'est le DJ différentiel de branchement qui déclenche on sait que son calibre est 500 mA ou 650 mA pour un vieux DJ. S'il y avait eu sur le tableau de répartition un DDR 30 mA, on peut supposer qu'il aurait déclenché quel que soit le branchement.
Il n'y a pas de sens non plus sur une paire téléphone.
01 mai 2012 à 23:20
forum consulter ce sujet Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Le spécialiste Deltadore sur le forum est indisponible (l'ami CMT).
Néanmoins, vous voyez sur le schéma que le GP 40 n'a pas de contact ni alimentation possible du contacteur ECS. Il faut donc utiliser le contact C1 C2 du compteur. Avec le GP 500, le contact interne (qui se ferme pendant les HC) est disponible pour commander le contacteur ECS comme vous pouvez le voir sur le schéma.
01 mai 2012 à 10:06
forum consulter ce sujet Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40 sur le forum Électricité

Bonjour réponse 9. A1 et A2 sont les bornes de la bobine et non un contact. Depuis plus d'un an, on espère que le problème de Jeff est résolu.
01 mai 2012 à 09:59
forum consulter ce sujet Brancher contacteur jour nuit sur cumulus sur le forum Électricité

Bonjour réponse 10.
Le plus simple est de demander conseil au constructeur à La Flèche, par téléphone ou courriel (sav.cloture@lacme.com). Ce phénomène doit leur être bien connu.
Un retour sur ce forum serait bienvenu si le problème est résolu.
01 mai 2012 à 09:50
forum consulter ce sujet Interférences parasites audio sur mon réseau électrique sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Vos explications sont bienvenues. On peut néanmoins préciser que la qualité de la prise de terre ne se vérifie pas avec une lampe à incandescence et qu'il y a des appareils de mesure adaptés pour ce contrôle (d'autant plus qu'une lampe à filament est loin d'être un récepteur linéaire); on ne plante pas des piquets jusqu'à ce qu'il y ait un déclenchement d'un DDR.
Il n'y a pas d'orientation préférentielle du neutre sur une PC. Cela est régulièrement précise sur le forum. Le calibre du DJ de protection d'une ligne PC de section 2,5 mm² est 20 A et non 16 A.
01 mai 2012 à 09:40
forum consulter ce sujet Section fil de terre de puissance sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Cette réalisation est du ressort d'un professionnel expérimenté dans ce domaine. Il faut obligatoirement être du métier ; ce type de montage nécessite un groupe autonome, tant au démarrage qu'en asservissement de son fonctionnement ; il ne s'agit donc pas de petits groupes de secours. L'inversion manuelle d'un petit groupe de secours est davantage à la portée d'un très bon bricoleur. Mais comme souvent écrit sur ce forum, on ne bricole pas en électricité.
01 mai 2012 à 09:28
forum consulter ce sujet Comment créer terre près d'un puits pour moteur pompe sur le forum Électricité

Bonjour réponse 7. Si vous êtes éloigné du métier et très peu expérimenté, il vaut mieux suivre les conseils de Manu. Vous pourrez également avoir des renseignements sur l'après vente de la marque sur le site ACOVA. Si vous entendez le clic du relais et que le radiateur ne chauffe pas, on peut soupçonner la résistance (mais également le relais si ses contacts sont fatigués); si vous êtes bricoleur averti expérimenté et outillé, vous pouvez tester celle-ci a l'ohmmètre après démontage du boîtier thermostat. Le diagnostic effectué, il suffira d'approvisionner une nouvelle pièce auprès d'un revendeur ou du SAV ACOVA. Mais la prudence voudrait que vous fassiez intervenir un SAV agréé ; quelle que soit la panne, il aura obligation de résultat.
01 mai 2012 à 09:20
forum consulter ce sujet Panne radiateur électriques sèche serviettes Acova sur le forum Chauffage

Bonjour Daniel. Ce post date déjà de pas mal d'années, et depuis nous avons eu l'occasion d'expliquer au fil des questions pourquoi il fallait équilibrer une installation triphasée et comment faire, soit par le calcul, ou (et) en effectuant quelques mesures à la pince ampèremétrique. On peut espérer que Salas a fait intervenir un professionnel et qu'il aura pu ainsi progresser dans son métier ; en réponse 6 on peut déduire qu'il sait (un peu) en quoi consiste l'équilibrage, mais ne sait pas comment faire la répartition des charges.
Sur un site d'entraide bricolage nous n'hésitons pas à recommander l'intervention d'un professionnel quand nous avons l'impression que les capacités du demandeur sont plus que limites pour un type travail demandé.
Néanmoins, vos explications et exemples sont très clairs ; espérons qu'un maximum de lecteurs puissent en profiter. Cordialement,
01 mai 2012 à 00:07
forum consulter ce sujet Réaliser équilibrage de phases sur le forum Électricité

Bonjour réponse 9. Pourriez vous apporter des précisions ? Avez vous rencontré ce genre de branchement ? Dans quels cas, avec quels calibres de DDR ?
30 avril 2012 à 11:39
forum consulter ce sujet Installation électrique inter différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Yoan en réponse 6. Ne ressentiriez vous pas une légère tension induite non dangereuse ? N'y aurait-il pas une moquette qui pourrait engendrer de l'électricité statique ? Le testeur à lampe néon s'allume t-il sur la carcasse ? (ce serait grave si la lueur est la même que pour un branchement sur une phase). Si vous mettez provisoirement la carcasse à la terre que se passe t-il ? Si vous testez l'isolement de l'électronique de commande sous 500 V vous risquez de détruire celle-ci. Le testeur d'isolement est prévu pour les lignes à vide ou les machines tournantes, pas pour l'électro-ménager.
30 avril 2012 à 11:33
forum consulter ce sujet Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja sur le forum Électricité

Bonjour Delphine en réponse 6. Le DJ 32 A protège la ligne et non l'appareil branché dessus. Donc vous laissez en l'état. Pour le raccordement en sécurité, vous le faites dans une boîte, et non avec des dominos à l'air libre. Pour la salade, c'est le moment de les planter.
30 avril 2012 à 11:25
forum consulter ce sujet Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière sur le forum Électricité