Bonjour. Avant de changer un composant d'un montage, il faut faire le diagnostic.
En tapant "branchement télérupteur" sur le moteur de recherche, vous arriverez entre autre à la question 7827 qui aborde ce sujet. Il faut que vous sachiez comment fonctionne un tel montage (voir les schémas de montage), et quelles sont les causes possibles de panne. Ensuite on fait les contrôles nécessaires et l'on répare.
Il vaut mieux être un peu initié aux montages électriques simples.
07 juillet 2010 à 12:30
forum consulter ce sujet Remplacer un télérupteur Hager par un Legrand sur le forum Électricité

Bonjour. Je comprends que sur certaines PC de la même ligne il y a déclenchement et sur d'autres non ; mais d'un essai à l'autre ce ne sont pas forcément les mêmes ; est-ce cela ? Le DJ différentiel est normalement dédié à la pompe et elle seule (il faudrait y remédier).
Mais 40 A c'est énorme (9,2 kVA). Le DJ différentiel peut déclencher en cas de surintensité ou défaut d'isolement. Une piste possible si vous donnez la puissance de la pompe (monophasée ? triphasée ? plaque signalétique) et la courbe de déclenchement du DJ (ou ses références, on se débrouillera). C'est juste peut-être un problème d'intensité au démarrage. Le brin baladeur est un tout petit fil qui dépasse quand on dénude mal et qui touche aléatoirement là où il ne faut pas. A suivre.
07 juillet 2010 à 12:23
forum consulter ce sujet Prise branchée et pompe qui fait disjoncter sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Pour éviter des frais, il suffit de mettre un madrier à bonne distance du mur.
07 juillet 2010 à 12:11
forum consulter ce sujet Installation feu d'arrêt garage par contacteur au sol ou cellules sur le forum Électricité

Bonjour. Vous ne dites rien concernant le moteur. Supposons qu'il soit triphasé. Dans ce cas, avec l'aide du moteur de recherche "variateur moteur monophasé" vous arriverez entre autre à la question 2592 qui aborde ce sujet. Pas de condensateur, mais variateur de fréquence pour moteur triphasé ou changer le moteur par un monophasé.
07 juillet 2010 à 12:10
forum consulter ce sujet Machine à bois Kity pour passer en 220V faut-il un condensateur sur le forum Électricité

Bonjour Greg. C'est le problème habituel avec certaines de ces lampes (bas de gamme ?) quand elles devraient être éteintes. Essayez en une d'une autre marque.
07 juillet 2010 à 00:34
forum consulter ce sujet Détecteur de présence et clignotement d'une ampoule économique sur le forum Électricité

Bonjour JF. On peut également préciser à l'internaute que le moteur est un asynchrone monophasé (donc sans balais), mais avec un condensateur qui peut être HS. Si lors de la tentative de mise en service le moteur grogne, on peut penser à une panne de condensateur (cylindre de 5 cm de long pour 2 cm de diamètre avec 2 bornes). Dans ce cas on en remet un neuf de même valeur que l'on trouve dans les rayons SAV des GSB. Mais il faut commencer par le test de continuité du câble et de l'interrupteur. Cordialement,
06 juillet 2010 à 20:05
forum consulter ce sujet Tondeuse électrique qui ne s'allume plus sur le forum Outillage

Bonjour. Quelques questions.
Y a-t-il une ou plusieurs prises en causes, sont-elles toutes munies de la terre ?
Quel est le dispositif différentiel qui déclenche ? Quel est son calibre en mA ? La fiche en bout de câble est-elle très bien bien raccordée (pas de brin baladeur). La pompe provoque t-elle un déclenchement dès que vous branchez la fiche ou lors de la mise en service ?
On pourrait supposer que la pompe présente un défaut d'isolement (mais elle devrait faire déclencher toute PC reliée à la terre). A ce stade des explications on ne peut, pour le moment, en dire plus. A suivre.
06 juillet 2010 à 19:56
forum consulter ce sujet Prise branchée et pompe qui fait disjoncter sur le forum Électricité

OK, c'est bien un triphasé. Le net ne précise rien de plus que ce que vous avez écrit. Il faut repérer les sorties en tableau (une photo nette en gros plan par ex.): la sortie continue, la sortie 230 V et la sortie triphasée. Sur cette dernière vous regardez si le neutre est présent (on doit avoir 5 broches dont la terre). Ensuite on verra si vous pouvez vous même épanouir la sortie triphasé 3 Ph + N, ou s'il faudra démonter le tableau pour sortir le neutre (au risque de perdre la garantie); dans ce cas l'intervention d'un électricien sur place sera sans doute nécessaire.
On ne sait rien sur l'alternateur, avec un bon coup d'œil dedans ce serait plus simple. A suivre.
06 juillet 2010 à 19:34
forum consulter ce sujet 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V sur le forum Électricité

Bonjour. Avec le moteur de recherche "alimentation grange", on arrive à la question 3979 qui aborde ce sujet.
Votre installation semble assimilable à une habitation. Attendons confirmation.
06 juillet 2010 à 13:11
forum consulter ce sujet Quelles obligations électriques pour un atelier bureau sur le forum Électricité

Bonjour. Il est normal que le parafoudre n'ait pas de sortie. Mais est-il bien muni de son dispositif déconnecteur (incorporé de préférence) ?
Avez-vous trouvé sur le site des documents explicatifs ? Le procédé de montage que vous décrivez est le bon, avec des distances les plus petites possibles.
05 juillet 2010 à 22:51
forum consulter ce sujet Branchement parafoudre schéma de câblage sur le forum Électricité

Bonjour. Je viens de lire, et malheureusement je ne sais quoi penser.
Pour ce qui concerne la terre d'une habitation, on en met une seule et on la réalise avec soin.
En mettre 2 est électriquement inutile, elles seront au même potentiel (voir les documents sur le forum électricité qui traitent de la réalisation des prises de terre).
Il faudrait demander aux voisins (s'ils ne sont pas trop loin) s'ils ont ces effets néfastes dus à la clôture. Je penche davantage pour un problème d'antenne, sans pour cela que l'on mette le générateur hors de cause immédiatement, même homologué.
Il faudrait trouver quelqu'un sur place, bon expérimentateur, qui pourrait faire quelques essais afin de cerner au mieux le problème. Cordialement,
05 juillet 2010 à 22:19
forum consulter ce sujet Problème réception programme TV sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour. Quelques calculs à la louche. Sous 12 V CC le premier circuit demande 30 W soit 2,5 A, et le deuxième 60 W soit 5 A. Cela fait 7,5 A maxi au total. Du câble 1,5 mm² convient très bien. Mais avec ce courant débité finalement par la batterie, l'autonomie sera réduite et il faudra peut-être diminuer le nombre de points lumineux. Pour le calibre de la protection en sortie du système, celle ci doit être indiquée par la notice ; sinon vous avez les ordres de grandeur des intensités. Pour l'autonomie, vous pouvez faire un essai préalable sur l'établi avec mesure des intensités.
05 juillet 2010 à 08:02
forum consulter ce sujet Circuit électrique 12V CC dans un chalet sur le forum Électricité

Bonjour. On peut faire mieux que votre projet de montage initial. Sur les exemples de tableaux disponibles sur le site vous verrez les branchements classiques des ID. Le vôtre est un type A 40 A 30 mA ; vous pouvez alimenter sans peine 4 circuits dont le circuit LL avec DJ 16 ou 20 A, un circuit cuisson, 2 circuits non spécialisés PC ou lumière (et vous êtes gagnant concernant le taux d'utilisation de l'ID). L'entrée de l'ID est normalement raccordée sur le bornier Ph N du tableau (en aval du DJ de branchement), et en aval grâce aux peignes, on raccorde les entrées des différents DJ protégeant les lignes. Donc en cas de surintensité sur une ligne, le DJ concerné déclenche et l'ID en amont supporte la surintensité sans dégâts. Et en cas de défaut d'isolement, l'ID déclenche ; donc tout va bien et les branchements sont faits comme dans les livres.
05 juillet 2010 à 07:38
forum consulter ce sujet Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158 sur le forum Électricité

Bonjour. Le fil neutre bleu semble ne plus être raccordé ; c'est pour cela que le testeur s'allume légèrement. Il y a un mauvais contact quelque part à rechercher.
04 juillet 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Neutre sous tension c'est normal sur le forum Électricité

Bonjour. Les confusions demeurent entre l'adjectif relatif à un objet, et celui relatif à une grandeur électrique impalpable (système biphasé, diphasé, triphasé etc.).
Tout lecteur désirant mieux maîtriser s'il a oublié ou mal assimilé ces notions du métier pourra approfondir dans les ouvrages utilisés en formation initiale, et il n'y a pas de mystère, seulement le bon vocabulaire.
Un chat est bien un chat, et on les aime bien sur le forum.
Mais désolé réponse 8, "triphasé (ou tripolaire)= 3 Tétrapolaire = 4" est horrible à lire.
Cette question simple 8457 méritait une ou deux bonnes réponses et pas plus.
Cordialement,
04 juillet 2010 à 22:05
forum consulter ce sujet Différence entre triphasé et tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour. Sur les caractéristiques techniques présentes dans le livret d'accompagnement il doit être précisé si la sortie est triphasée, avec ou sans neutre.
Il faut vérifier cela d'abord, et revenir sur le forum ensuite ; avec la marque et le type de l'appareil, on pourra chercher les détails sur le net. A suivre.
04 juillet 2010 à 21:12
forum consulter ce sujet 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V sur le forum Électricité

Synthèse, 4 jours plus tard. L'internaute a demandé de l'aide concernant un problème majeur qui le dépassait sinon il n'aurait pas posé la question dans le forum. Elle lui a été fournie en rafale par une majorité de contributeurs qui ont détecté un risque d'électrocution évident et préconisé des mesures d'urgence (origine du défaut d'isolement, liaison de la structure métallique à la terre, présence d'une protection différentielle 30 mA).
Tant pis s'il n'a pas compris tout le bien que les contributeurs lui ont voué avec désintéressement, ainsi qu'aux siens qui ne demandent qu'à passer de bonnes vacances et non finir au mieux à l'hôpital (peut-être avec des séquelles physiques et neurologiques), au pire au cimetière.
04 juillet 2010 à 11:12
forum consulter ce sujet Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home sur le forum Électricité

Bonjour. Coupler un alternateur sur le réseau considéré comme infiniment puissant nécessite des conditions et des procédures bien connues d'une majorité de contributeurs ; il existe des automatismes qui se chargent d'assurer le couplage et le débit contrôle de l'énergie active et la fourniture d'énergie réactive.
Coupler 2 groupes sur un jeu de barres déconnecté du réseau est généralement possible, mais il faut alors que les groupes soient complètement asservis en respect de procédures complexes, or seul le constructeur du groupe dispose des techniques adaptées. En conclusion, sur ce site d'entraide bricolage on ne peut que rester généraliste, le problème est connu (pas simple du tout), mais on ne peut que vous conseiller de faire appel à des spécialistes de la fourniture d'énergie de secours (constructeurs de groupes, Eneria par exemple).
03 juillet 2010 à 15:46
forum consulter ce sujet Brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes sur le forum Électricité

Bonjour PL et réponse 3. Il y a confusion entre un terme purement technologique (x. polaire - associé à la structure physique d'un appareillage - on dit "coupure omnipolaire" et non "coupure omniphasée") et scientifique (x. phasé - associé aux paramètres mathématiques de grandeurs électriques - nombre, fréquence, valeur efficace, ordre de succession des phases, déphasages etc.).
03 juillet 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Différence entre triphasé et tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour. Dans le domestique, les cartouches fusibles cylindriques peuvent avoir les dimensions suivantes :
2 - 4 - 6 - 10 A : 8,5×23 mm ; 6 - 10 - 16 A : 10,3×25,8 mm ; 20 A : 20×31,5 mm ; 16 - 20 - 25 A : 10,3×31,5 mm ; 32 A : 10,3×38 mm.
Il existe également en industriel 8×32 mm, 10×38 mm, 14×51 mm, 22×58 mm.
Pour acheter un fusible domestique il vaut mieux se munir du modèle et approvisionner un peu d'avance.
03 juillet 2010 à 08:22
forum consulter ce sujet Fusible qui n'est pas à la bonne taille sur le forum Électricité

Bonjour. Triphasé se dit d'une distribution de tension (par extension, on dit également polyphasé - pour des application particulières hexaphasé 6 tensions déphasées l'une par rapport à l'autre de 1/6 de période, dodécaphasé 12 tensions etc.)
Tétrapolaire se dit d'un dispositif de coupure et protection d'un circuit ; unipolaire = 1 pôle, bipolaire = 2 pôles etc. Une distribution triphasée sans neutre nécessite un dispositif tripolaire ; une distribution triphasée avec neutre nécessite un dispositif tétrapolaire.
02 juillet 2010 à 18:46
forum consulter ce sujet Différence entre triphasé et tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour. Je prends la suite. Vous savez câbler un va et vient : phase directe sur le commun du 1er VV, les navettes du 1er VV vers le 2ème, le commun du 2ème (phase coupée vers la lampe), et neutre direct à la lampe. Pour raccorder la commande volets, vous allez en question 7297 où un document vous est proposé. Vous raccordez simplement la sortie phase coupée du 2ème VV à l'entrée phase du commutateur de volet.
02 juillet 2010 à 14:43
forum consulter ce sujet Branchement VMC avec 2 interrupteurs en bas et à l'étage sur le forum Électricité

Bonjour. Grâce au moteur de recherche "alimentation radiateurs", vous pouvez consulter la question 5789 où CMT vous résume l'essentiel. Inutile d'utiliser du câble de récupération. Vous encastrez de la gaine ICT et y passez des conducteurs HO7VU dont les fils pilote. Il serait sage de passer plusieurs lignes.
02 juillet 2010 à 09:44
forum consulter ce sujet Installer 3 radiateurs sur même ligne sur le forum Électricité

Bonjour. Vous avez pris des risques, car en mettant une borne du dipôle d'antenne à la terre, vous avez transformé celle ci en paratonnerre (et évidemment, c'est excessivement dangereux). Revoyez votre antenniste, à condition qu'il soit bien qualifié et outillé en appareils de mesure, et éventuellement le propriétaire de la clôture afin de savoir s'il a installé un matériel agréé, donc non générateur de parasites radio-électriques. Mais la qualité du signal distribué est peut-être mauvaise ; cela se mesure.
02 juillet 2010 à 09:32
forum consulter ce sujet Problème réception programme TV sur le forum Hi-Fi Vidéo

Eh oui, Roland a raison. Vous verrez qu'il faut une ligne 6 mm² pour la plaque et une ligne pour le four en 2,5 mm² (et non pas une ligne unique).
02 juillet 2010 à 09:15
forum consulter ce sujet Installation électrique four et plaque de cuisson sur le forum Électricité

Ne vous pressez pas, attendez avant de faire des frais.
Si vous n'avez pas l'utilité du triphasé, vous pouvez souscrire un abonnement monophasé.
Bien que les tarifs soient les mêmes à puissances souscrites égales, l'intervention d'un technicien vous sera facturée.
Il faut connaître la puissance nominale de votre abonnement, ensuite vous divisez par 3 pour savoir de combien vous disposez par phase (donc en mono entre chaque phase et neutre) ; vu ce que vous décrivez, il ne serait pas aberrant que vous ayez un abonnement 9 kVA minimum.
Les charges triphasées seraient peu nombreuses : le chauffe-eau, et la cuisson électrique s'il y a une plaque, que l'on branche entre neutre et 2 phases (le four est forcément en monophasé), ainsi que le chauffage électrique normalement réparti sur les 3 phases en sortie d'un ID tétra 40 A ou 63 A AC. L'ID type A est pour la cuisson et le lave-linge, c'est tout.
Apparemment, il s'agirait d'une maison que vous occupez depuis peu, à moins que vous ne vous soyez pas occupé plus que cela du raccordement EDF ?
Pour un tableau triphasé, il est préférable de faire un tableau sur mesure. Dans le Var, les orages sont violents et le parafoudre peut être utile.
En conclusion, il est préférable que vous fassiez le bilan de tous vos récepteurs avec leur puissance, vous voyez comment vous pouvez équilibrer l'installation.
Important : il faut repérer phase et neutre de chaque circuit, sinon les ID vont vite déclencher.
Tout cela va vous prendre du temps, mais c'est un investissement à long terme.
On peut vous conseiller le petit livre rouge Promotelec, comme d'habitude. A suivre.
01 juillet 2010 à 18:59
forum consulter ce sujet Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonjour. Il aurait été souhaitable de préciser si c'était un raccordement fixe ou provisoire.
Dans un cas comme dans l'autre, un câble souple HO7RNF 2,5 mm² pour la robustesse électrique et mécanique fera l'affaire, comme il vous a été préconisé ailleurs.
01 juillet 2010 à 18:24
forum consulter ce sujet Câble raccordement pour alimentation frigo et plaque électrique sur le forum Électricité

Bonjour. C'est toujours possible, mais il faut disposer d'un circuit lumière indépendant dûment protégé. Un électricien professionnel saura réaliser cette transformation s'il est mandaté par le propriétaire ou le syndic de la copropriété.
01 juillet 2010 à 08:57
forum consulter ce sujet Remplacer bouton poussoir par détecteur de mouvement sur le forum Électricité

Bonjour. Vous ne dites pas si la protection différentielle est 500 ou 30 mA. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez eu de la chance (beaucoup de chance). Il y a plus d'un électrocuté qui ne peut en dire autant. Tout cela pour dire qu'il est plus qu'urgent (très urgent) de faire une recherche de l'origine du défaut d'isolement.
01 juillet 2010 à 08:54
forum consulter ce sujet Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home sur le forum Électricité

Bonjour. Vous avez entrepris des travaux sans avoir un minimum de connaissances sur votre installation et sur les règles du métier. Il faut déjà commencer par savoir la nature de la distribution au point d'arrivée, et voir s'il y a lieu de changer le DJ de branchement pour un modèle monophasé (ou tri) de type S ; regardez pour cela les détails de votre contrat de fourniture EDF, et également le compteur (supposé électromécanique). Le parafoudre ne se justifie que dans des zones à indice kéraunique élevé avec une distribution en aérien. A suivre.
01 juillet 2010 à 08:42
forum consulter ce sujet Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonjour. Vous allez vous embêter pour pas grand chose. Vous pouvez éventuellement utiliser un petit variateur pour ce type d'aérateur (gradateur à réglage de phase). La récupération peut s'avérer plus chère que du neuf.
01 juillet 2010 à 08:34
forum consulter ce sujet Réduire la vitesse d'un ventilateur à condensateur sur le forum Électricité

Bonjour. Peut-on comprendre qu'il s'agit d'un groupe électrogène qui alimenterait une habitation non viabilisée ? C'est vous qui connaissez vos besoins minimum, et non les contributeurs. Il faut apporter des précisions.
01 juillet 2010 à 08:30
forum consulter ce sujet Puissance et groupe pour alimenter une maison de 4 pièces sur le forum Électricité

Bonjour Mike H. C'est un peu tard pour le passage des gaines (voir question 8295) qu'il eut fallu incorporer directement dans la dalle avant de la couler.
Le Consuel ne s'attardera pas au mode de passage des gaines, d'autant plus que l'on peut supposer que vous faites une dalle flottante béton. Arrangez vous pour limiter les dégâts, c'est à dire d'avoir une couche de polystyrène et de mortier au dessus (avec treillis soudé) telle qu'il n'y ait pas de fissures ultérieures. Pendant qu'on y est, n'oubliez pas de découpler la dalle flottante des différents murs intérieurs et extérieurs (polystyrène périphérique).
01 juillet 2010 à 08:26
forum consulter ce sujet Gaines électriques dans isolant du sol sur le forum Électricité

Bonjour. Finalement, il y a plusieurs départs en sortie du DJ de branchement. On ne peut connecter en sortie de ce DJ qu'un seul conducteur par borne, donc si vous êtes rigoureux, il faut un bloc de répartition en sortie. Ce d'autant plus que vous avez 3 départs.
Il est inutile de mettre des DJ différentiels à ce niveau. L'usage est de protéger chaque départ vers les tableaux divisionnaires par des DJ de calibres adaptés aux sections des conducteurs.
Les procédés de coupure et de protection différentielle 30 mA ont été détaillées par SD et 1Insp, on ne va pas y revenir. Les sections sont de 6 mm² ; il sera difficile de répartir sur l'un des tableaux la série de DJ que vous citez. Cette installation est sous-dimensionnée et il faut revoir le projet.
A suivre.
01 juillet 2010 à 08:08
forum consulter ce sujet Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF sur le forum Électricité

Bonjour S. M. Il faut rester optimiste, et vous allez trouver une solution, peut-être avec l'aide de quelqu'un plus expérimenté. Un raccordement direct du fil dans la pédale semble être le bon moyen.
Il faudra sans doute souder, car vous ne retrouverez pas des fiches identiques. Il va falloir être imaginatif. On peut utiliser des fiches et embases CEE (ou autre) s'il y a de la place ; voir l'offre Conrad ici conrad.fr connecteurs alimentation
30 juin 2010 à 07:41
forum consulter ce sujet Trouver une prise moulée pour machine à coudre Necchi sur le forum Électricité

Bonjour. On va gagner du temps si vous consultez la notice du produit : theben.fr SUL-188-HW
L'éclairage sera possible par l'intermédiaire du contacteur si l'interrupteur crépusculaire se ferme en dessous d'une luminosité minimum, et si une plage horaire programmée est respectée. Tout cela pour câbler la commande de la bobine. J'utiliserais bien un contacteur de chauffe-eau, avec les 3 positions : arrêt, auto, forcé. Avec des si vous allez pouvoir faire le schéma de câblage comme vous êtes du métier.
29 juin 2010 à 09:44
forum consulter ce sujet Branchement programmateur Theben SUL 188 HW + contacteur + sonde crépusculaire sur le forum Électricité

Bien. N'engagez pas de frais énormes pour acquérir de la gaine. Ici vous n'avez besoin que de 2 couleurs avec de l'adhésif coloré qui ne bave pas (c'est dur à trouver).
Mais si vous êtes bricoleur expérimenté et souvent sollicité par votre entourage pour tout et n'importe quoi, vous pouvez approvisionner un petit kit de gaines diverses (voir RS composants) avec un générateur d'air chaud.
29 juin 2010 à 09:21
forum consulter ce sujet Va et vient couleur navettes non respectees recoloration sur le forum Électricité

Bonjour. On peut supposer que votre arrivée peut délivrer jusqu'à 200 A en 120/240 V. Si les départs sont limités à 150 A, par fusible (breaker) ou disjoncteur, la puissance disponible sera la même. Mais apparemment vous pourriez tirer jusqu'à 200 A si le calibre de la protection principale passe à 200 A.
L'électricien québecquois est plus à même de vous renseigner. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème.
Éventuellement, vous pouvez apporter quelques précisions nous permettant de progresser dans la connaissance de la distribution au Québec.
29 juin 2010 à 09:15
forum consulter ce sujet Changer panneau électrique de 200 A à 150 A sur le forum Électricité

Bonjour. Pas de problème, l'essentiel est que le contact soit rétabli. Malheureusement, tout comme vous je bute sur cette question et je ne vous serais d'aucun secours. Mais comme c'est de l'équipement Philips, le plus simple et le plus sûr est de poser la question directement, à condition de trouver la bonne adresse.
L'essai sur l'établi serait faisable avec des précautions ; il n'y a pas grand risque. Néanmoins, il faut que vous ayez entière confiance dans votre installation si elle est appelée à fonctionner jour et nuit, c'est pourquoi il faut faire le bon appariement.
Il existe un ou plusieurs sites de vente de tels produits à même de vous renseigner, et pourquoi pas le fournisseur de la lampe ?
Le site lampehorticole.com pourrait peut-être vous fournir les renseignements, voire fournir le bon allumeur (la solution du kit).
Merci d'apporter des compléments après les essais éventuels.
29 juin 2010 à 09:01
forum consulter ce sujet Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS sur le forum Électricité

Bien reçu. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel de type AC 40 A 30 mA. Quand il "voit" une différence de l'ordre de 22 mA minimum entre les intensités des courants qui le parcourent, il déclenche. Cette différence semble provoquée par votre boîtier comme suggéré en réponse 1. Il faut essayer le boîtier chez quelqu'un d'autre équipé d'une protection différentielle du même type (30 mA) et prendre ensuite la bonne décision : le remplacer s'il provoque ce défaut partout, ou vous en passer.
Le remplacement par un différentiel immunisé a un coût non négligeable.
29 juin 2010 à 08:42
forum consulter ce sujet Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils sur le forum Électricité

Bonjour. Cette question étant trop spécialisée ne peut recevoir de réponse sur un site d'entraide bricolage, sauf si un ingénieur d'études très spécialisé expérimenté est égaré sur le forum Bricovidéo. Vous évoquez sans doute les postes HTA/BTA. Faites un tour sur le site Schneider Electric ; vous pourriez y trouver des éléments de réponse ou des adresses.
La moyenne tension n'existe plus. Pourquoi posez vous cette question ?
28 juin 2010 à 18:25
forum consulter ce sujet Postes MT/BT de distribution publique sur le forum Électricité

Bonjour. Cette question est du ressort de fournisseurs spécialisés en groupes autonomes photovoltaïques, électrogènes ou mixtes. 12 kW nécessite plusieurs dizaines de m² de panneaux. Désolé.
28 juin 2010 à 18:17
forum consulter ce sujet Alimenter un site GSM à partir d'une station hybride sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut soit vous en passer et raccorder le câble directement dans la machine, ou bien trouver une fiche et une embase qui supportent la tension secteur. Une recherche à effectuer en VPC pièces détachées électriques (RS composants, Conrad).
28 juin 2010 à 18:11
forum consulter ce sujet Trouver une prise moulée pour machine à coudre Necchi sur le forum Électricité

OK. Dans ce cas faites défiler comme le stipule la notice et vous arriverez dessus ; mais je ne sais pas s'il faut que le compteur soit sous tension. Il se peut que vous soyez obligé de faire venir un technicien du fournisseur d'énergie.
Si possible, faites une retour d'information quand ce sera résolu. Cela peut intéresser d'autres lecteurs.
28 juin 2010 à 17:59
forum consulter ce sujet Trouver référence sur compteur électronique sur le forum Électricité

Excusez moi Franck. DDR signifie "dispositif différentiel résiduel", en abrégé "différentiel", sachant que c'est une fonction associée à un interrupteur (on écrit alors ID) ou disjoncteur (on écrit alors DJ diff). Il y a forcément une protection qui a déclenché. Un DJ est peu probable car il protège contre les surintensités et il n'a pas dû y en avoir ; un différentiel de 30 mA aurait pu déclencher, mais vous ne l'avez pas constaté, et y en a-t-il de présents au tableau ? Il faut localiser le départ de votre ligne sur le tableau et pendant que vous y êtes tester tous les départs avec la lampe témoin ; normalement il y a un étiquetage. Difficile d'en dire plus, au besoin joignez une photo nette du tableau, on pourra voir qui fait quoi. Bonne recherche, il n'y a pas grand chose.
28 juin 2010 à 17:52
forum consulter ce sujet Au secours panne de courant après éclaboussement sur le forum Électricité

Bonjour. Soit les balais sont usés et des mauvais contacts au niveau du collecteur entraînent des étincelles et des fonctionnements sporadiques (cf. mf06), soit l'induit et coupé et le fonctionnement peut être sporadique ou très dégradé avec des étincelles nombreuses au collecteur avec en plus une odeur caractéristique. Dans les deux cas c'est destination déchetterie, sauf si le câble est coupé et que vous le répariez.
28 juin 2010 à 14:51
forum consulter ce sujet Arrêt brutal ponceuses bobine défectueuse sur le forum Outillage

Bonjour. Pas de feutre. Effectivement, nous préconisons des couleurs de navettes faciles à approvisionner, qui se distinguent bien par rapport au neutre forcément bleu et phase très souvent rouge ; le violet est une solution personnelle en tant que couleur peu utilisée.
Les fils de navette peuvent être d'une même couleur, il n'y a pas de code particulier.
Dans votre cas, à défaut de gaine thermorétractable colorée qui serait le fin du fin, vous utilisez du scotch de couleur qui recouvrira entièrement le fil visible à chaque extrémité - les 2 navettes de la même couleur ni rouge ni bleu, gris par exemple.
Vous pouvez faire un petit dessin explicatif que vous laissez dans le boîtier de l'appareillage, pour une maintenance ou modification ultérieure.
L'utilisation de conducteurs HO7V-U dans la gaine aurait été souhaitable.
28 juin 2010 à 12:20
forum consulter ce sujet Va et vient couleur navettes non respectees recoloration sur le forum Électricité

Bonjour. La protection dépend de la ligne qui arrive dans la sortie de câble.
Si la ligne comporte 3 Ph + N, DJ tétrapolaire en amont.
Si la ligne comporte 2 Ph + N, DJ tripolaire en amont, ou un tétrapolaire avec un pôle non utilisé.
Nota : dans la famille des DJ à 2 pôles, il y a les DJ Uni + Neutre (DPN)à un seul pôle protégé (ceux que l'on utilise habituellement en domestique monophasé), et les bipolaires avec 2 pôles protégés.
28 juin 2010 à 08:34
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur 3 pôles sur le forum Électricité

Bonjour BG. Un variateur de vitesse est prévu pour alimenter un moteur asynchrone triphasé et non un monophasé.
28 juin 2010 à 08:19
forum consulter ce sujet Variateur électronique de vitesses sur le forum Électricité

Bonjour. Votre description est imprécise et l'on ne peut émettre que des suppositions peut-être fausses. Tout dépend de l'endroit où s'est produit la rupture.
Dans le tableau arrivent 3 phases et neutre. Toutes les lignes monophasées y ont leur origine et sont en sortie de DPN (disjoncteurs Ph - N). Il n'y a pas de raison qu'ils déclenchent.
Imaginons une prise triphasée avec 3 Ph et N avec un récepteur puissance en tri sans N 400 V (moteur asynchrone par ex.), et une commande en mono Ph et N 230 V. Si le neutre est coupé en amont, la puissance "voit" toujours les 400 V, la commande peut être sur ou sous alimentée, et des dégâts peuvent se produire. Il n'y a rien à faire pour protéger un équipement en cas de rupture de neutre en amont.
Si les 11 prises sont en cascade, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Néanmoins, il est anormal de trouver 11 prises non protégées individuellement. Quant à l'appareil de mesure utilisé, quel est-il ? "Tout a sauté" mais que s'est-il passé exactement ? La responsabilité du vérificateur n'est pas engagée à priori.
La connaissance du schéma de la distribution et des protections permettrait d'affiner les explications. Il n'y a aucun mystère.
28 juin 2010 à 08:17
forum consulter ce sujet Rupture de neutre sur installation triphasée sur le forum Électricité