Re bonjour. Le constructeur annonce une intensité nominale de 9,1 A. La puissance du moteur monophasé n'est pas précisée.
Un DJ tétrapolaire 16 A courbe C comme proposé précédemment doit suffire. Il est inutile de sur-calibrer la protection de la ligne. Mais tout ce qui a été signalé concernant les contrôles demeure et doit être pris en considération.
Un DJ tétrapolaire 16 A courbe C comme proposé précédemment doit suffire. Il est inutile de sur-calibrer la protection de la ligne. Mais tout ce qui a été signalé concernant les contrôles demeure et doit être pris en considération.
17 juillet 2010 à 23:45

Bonjour. Ce que vous demandez est à faire traiter par votre électricien dont c'est le métier ; il y a une étude à effectuer et cela a un coût. Pour l'augmentation de la puissance à souscrire, voir avec le fournisseur d'énergie.
Si les 2 appartements sont indépendants pour ce qui concerne les occupants (cas de la location dans certaines conditions), les arrivées, comptage et protections, doivent être indépendants. De même, il faut pouvoir assurer une coupure générale d'urgence dans chaque appartement.
Si les 2 appartements sont indépendants pour ce qui concerne les occupants (cas de la location dans certaines conditions), les arrivées, comptage et protections, doivent être indépendants. De même, il faut pouvoir assurer une coupure générale d'urgence dans chaque appartement.
17 juillet 2010 à 09:27

Bonjour. La consultation des différentes questions analogues sur le forum font apparaître l'utilité des conducteurs de couleurs différentes pour différencier leur fonction.
Deux couleurs identiques sur les bornes d'un interrupteur constitue un non respect des règles de l'art concernant les installations électriques des habitations.
Deux couleurs identiques sur les bornes d'un interrupteur constitue un non respect des règles de l'art concernant les installations électriques des habitations.
17 juillet 2010 à 09:13

Bonjour. Vos renseignements ne sont pas assez précis concernant les chauffages triphasés soufflants (une référence aurait permis d'en savoir plus sur le site constructeur s'il existe - avec en particulier les conditions de raccordement et protection).
On peut supposer que la puissance active des éléments chauffants est de 6 kW, mais un moteur de ventilation doit être présent et consomme lui aussi. Ce qui fait une consommation globale supérieure à 6 kVA avec une pointe d'intensité au démarrage certainement non négligeable.
Une estimation rapide donne une intensité par phase de l'ordre de 10 A. Un DJ tétrapolaire 16 A courbe D ferait certainement forcément l'affaire, peut-être surdimensionné, une courbe C pourrait suffire. Conclusion : ce qui précède est juste informatif par manque de précisions.
Mais étant assujetti au contrôle du Consuel concernant votre ERP, le mieux est que vous fassiez intervenir un professionnel qui saura respecter et mettre en uvre les conditions techniques et réglementaires concernant votre installation (éclairage de sécurité, alarmes, désenfumage éventuel, limitation sonore avec sonomètre d'asservissement etc.).
On peut supposer que la puissance active des éléments chauffants est de 6 kW, mais un moteur de ventilation doit être présent et consomme lui aussi. Ce qui fait une consommation globale supérieure à 6 kVA avec une pointe d'intensité au démarrage certainement non négligeable.
Une estimation rapide donne une intensité par phase de l'ordre de 10 A. Un DJ tétrapolaire 16 A courbe D ferait certainement forcément l'affaire, peut-être surdimensionné, une courbe C pourrait suffire. Conclusion : ce qui précède est juste informatif par manque de précisions.
Mais étant assujetti au contrôle du Consuel concernant votre ERP, le mieux est que vous fassiez intervenir un professionnel qui saura respecter et mettre en uvre les conditions techniques et réglementaires concernant votre installation (éclairage de sécurité, alarmes, désenfumage éventuel, limitation sonore avec sonomètre d'asservissement etc.).
17 juillet 2010 à 09:05

Bonjour. Juste quelques idées en passant. La formule que vous imaginez n'est peut-être pas la plus pratique si vous devez vous déplacer. Il vous faudrait une batterie d'assez bonne taille, un convertisseur DC/AC 230 V sinus pour brancher l'ampli en 230 V, la boucle et l'enregistreur avec leur convertisseur inverse. Il ne faudrait pas dépasser plus de 20 à 30 W en régime permanent ce que vous permettra le système envisagé avec son chargeur (et ce n'est pas éventuellement). Avec un peu de moyens vous pourriez acquérir du matériel fonctionnant directement sur piles (comme dans le métro) ou batterie. La boucle fonctionne en 9 V nominal mais 12 V doit être possible ; sinon on utilise un convertisseur DC/DC. Vous pouvez glaner des idées en visitant le site Roland en suivant ce lien
www.rolandce.com-batteryband
www.rolandce.com-batteryband
16 juillet 2010 à 08:58

Bonjour. Votre question est simple. En domestique, la puissance d'un four n'est jamais bien grande, et le surcoût pour un fonctionnement possible en triphasé ne se justifie pas pour des appareils qui dans la plupart des cas fonctionneront en monophasé.
L'équilibrage n'est pas un problème insurmontable, d'autant plus que la puissance d'un four est équivalente au plus à 2 radiateurs de moyenne importance, qui eux fonctionnent déjà en monophasé répartis sur les trois phases, avec dispositif délesteur par fil pilote si le montage est moderne.
En résumé, vous devrez "faire avec" et adapter l'équilibrage (à moins de trouver la pièce rare).
L'équilibrage n'est pas un problème insurmontable, d'autant plus que la puissance d'un four est équivalente au plus à 2 radiateurs de moyenne importance, qui eux fonctionnent déjà en monophasé répartis sur les trois phases, avec dispositif délesteur par fil pilote si le montage est moderne.
En résumé, vous devrez "faire avec" et adapter l'équilibrage (à moins de trouver la pièce rare).
15 juillet 2010 à 00:12

Bonjour. Les connexions de raccordement ne doivent pas chauffer vu la faible puissance en jeu dans le circuit. Les lampes à incandescence, halogènes ou non, sont réputées pour leur émission calorifique qu'il convient de ne pas confiner. Difficile d'imaginer ce qui se passe chez vous. Voir les 2 réponses précédentes, et éventuellement apporter d'autres précisions ou constatations.
14 juillet 2010 à 11:32

Réponse rapide : non. Le contraire est possible. Un générateur doit avoir une puissance supérieure à la charge qu'il alimente.
14 juillet 2010 à 09:13

Bonjour. On peut supposer que le bloc n'a pas de câble raccordé. Une solution pour les nuls consiste à acheter une rallonge avec fiches surmoulées, de couper au niveau de la fiche femelle, d'épanouir l'extrémité du câble, de dénuder les 3 fils sur 1 cm maxi sans se trancher les doigts, et de raccorder au mieux ces conducteurs dans le bornier prévu à cet effet dans le bloc, de fixer le câble avec le collier dans le bloc, de remonter le tout. Mais il faut malgré tout quelques outils.
14 juillet 2010 à 09:03

Bonjour. Il n'y a pas de schéma de câblage simplifié. Dans tous les cas, il faut assurer la mise en service en étoile (Y), puis au bout d'un certain temps le passage en triangle (des relais spécialisés peuvent gérer la temporisation). Le verrouillage est à la fois mécanique et électrique. Il faut que le moteur soit compatible avec le réseau pour qu'il puisse fonctionner en triangle (D). Vous pouvez voir le principe sur ce document (source du document Académie de Poitiers) etp201.pdf Les fournisseurs proposent des démarreurs étoile triangle précâblés. Un démarreur statorique électronique est peut-être mieux adapté pour ce qui concerne le couple disponible et la mise en vitesse qu'un démarreur YD ; tout dépend de l'application.
14 juillet 2010 à 08:53

Bonjour. Ce problème a déjà été posé ; en question 7150 vous verrez les solutions en Legrand et Schneider Electric. Juste une question de choix de matériel (qu'il vous faudra revoir) et de câblage de la commande.
14 juillet 2010 à 08:26

Bonjour. On peut tenter d'expliquer à condition que la formulation de la question soit plus précise.
"Retour par le neutre" est une expression qui telle quelle ne veut rien dire. Retour de quoi ?
"Retour par le neutre" est une expression qui telle quelle ne veut rien dire. Retour de quoi ?
14 juillet 2010 à 00:39

Bonjour. A distance, il faut la notice de l'appareil. Sur place, il faut regarder s'il y a un schéma de raccordement dans l'environnement du bornier ; en l'absence de schéma, en regardant comment sont les branchements relatifs des résistances et du thermostat on doit pouvoir y arriver. On peut supposer que les 3 résistances étaient branchées en étoile avec neutre sur le 400 V, il faut désormais les brancher en parallèle sur le 230 V.
13 juillet 2010 à 09:23

Bonjour. La circulation d'air semble naturelle (donc sans le M ni le C de VMC), sans aspiration centralisée. Il faudrait savoir si toutes les bouches des appartements d'une cage d'escalier de l'immeuble sont raccordées au même conduit (on peut espérer que non). Dans ce dernier cas, vous pourriez monter des bouches motorisés (extracteurs) sans risque que les voisins aient des arrivées d'air vicié chez eux. Donc, il y a une petite étude préalable à effectuer, peut-être monter en toiture pour repérer les conduits de ventilation (ou sonder chaque conduit à partir des appartements), ce qui pourrait ne pas avoir été fait. Il faut également des arrivées d'air frais, ventilation basse ou orifice à chaque fenêtre.
A suivre.
A suivre.
13 juillet 2010 à 09:18

Bonjour. Vous ne dites pas où il y a surchauffe (plafond, meuble etc.). 50 W par point lumineux (quel type ? encastrés ?) peut être déjà beaucoup, tout dépend comment et où ils sont disposés les uns par rapport aux autres. Sans plus de détails fournis, la solution vous appartient.
13 juillet 2010 à 09:06

Bonjour. Il aurait été souhaitable que vous joigniez les notices des deux appareils, bien qu'il soit facile d'imaginer comment on les assemble. Mais est-ce un montage vraiment utile, un simple robinet pouvant faire l'affaire ? De toute façon, une protection différentielle 30 mA est à installer préalablement au raccordement s'il n'y en n'a pas.
13 juillet 2010 à 08:55

Bonjour. L'électricien qui invoque que le chauffe-eau n'est pas standard est peu compétent dans ce domaine, même s'il est bon par ailleurs. Il faudrait qu'il sache qu'un DJ en fonctionnement normal ne grésille pas même en cas de surcharge ni ne fume, et se contente de déclencher. Le chauffe-eau est équipé du système ACI qui est alimenté par une batterie interne (en période hors chauffe en heures pleines), et son bon fonctionnement est normalement signalé par un voyant de couleur. On alimente le chauffe-eau comme n'importe quel autre appareil (Ph + N + T avec contacteur pour HP/HC et DJ 16 ou 20 A avec ligne en 2,5 mm²). On peut comprendre que l'électricien reste évasif s'il ne maîtrise pas son sujet. Mais vous pouvez insister auprès de lui pour qu'il fasse les investigations nécessaires, à commencer par vérifier la ligne avec un autre récepteur branché en provisoire (radiateur électrique par exemple), puis le chauffe-eau lui même (contrôle de sa consommation avec une pince ampèremétrique). Si cet appareil chauffait avant, il n'y a pas de raison qu'il y ait défaut après modification du tableau. Espérons que l'appareillage soit choisi parmi les grandes marques habituellement conseillées sur le forum.
Malheureusement, le problème reste entier pour le moment. A suivre avec de bonnes nouvelles espérées de votre part.
Malheureusement, le problème reste entier pour le moment. A suivre avec de bonnes nouvelles espérées de votre part.
13 juillet 2010 à 08:50

Bonjour. N'y connaissant rien, le plus simple pour vous est de faire appel à quelqu'un qui y connait quelque chose. On ne peut faire l'inventaire en deux lignes des points à vérifier, d'autant plus qu'il y a 3 DJ dans le tableau.
Le DJ déclenché est-il en cause ? Serait-ce une ligne ou un récepteur particulier branché dessus qui serait en défaut ? Des points qu'un électricien saura vérifier en remettant l'installation en service.
Le DJ déclenché est-il en cause ? Serait-ce une ligne ou un récepteur particulier branché dessus qui serait en défaut ? Des points qu'un électricien saura vérifier en remettant l'installation en service.
13 juillet 2010 à 08:24

Bonjour. Vous connaissez mieux que tout autre le fonctionnement du système et c'est l'essentiel.
Le pressostat tel qu'il est semble faire l'affaire. Il faut bien respecter l'ordre des phases.
Les protections bobines sont (semblent ?) absentes, de même que pour le circuit puissance. Un DJ moteur en tête du montage pourrait faire l'affaire. En question 8487 vous avez un lien vers une documentation Schneider Electric.
Le pressostat tel qu'il est semble faire l'affaire. Il faut bien respecter l'ordre des phases.
Les protections bobines sont (semblent ?) absentes, de même que pour le circuit puissance. Un DJ moteur en tête du montage pourrait faire l'affaire. En question 8487 vous avez un lien vers une documentation Schneider Electric.
12 juillet 2010 à 14:37

Bonjour. Cela ne va pas être facile, car la coupure actuelle est assurée par le télérupteur supposé monté dans le tableau de répartition, alors qu'un détecteur assure lui même la coupure par semiconducteur incorporé. Donc en filaire il faudra revoir le câblage (en espérant que les gaines le permettent). Un électricien plus méticuleux et professionnel que celui de la question 8528 pourrait étudier la faisabilité.
Peut-être y a-t-il une solution Yokis, régulièrement conseillée par CMT, détaillée sur leur site.
Peut-être y a-t-il une solution Yokis, régulièrement conseillée par CMT, détaillée sur leur site.
12 juillet 2010 à 08:52

Bonjour. La fonction voltmètre continu permet de constater que la commande de l'électrovanne est effective quand vous appuyez sur le bouton d'activation du robinet (en supposant que cela fonctionne ainsi).
La fonction ohmmètre du multimètre permet de constater que la bobine de l'électrovanne n'est pas coupée (test à effectuer bobine débranchée). Des utilisateurs de camping-car pourront apporter des précisions si nécessaire.
La fonction ohmmètre du multimètre permet de constater que la bobine de l'électrovanne n'est pas coupée (test à effectuer bobine débranchée). Des utilisateurs de camping-car pourront apporter des précisions si nécessaire.
12 juillet 2010 à 08:35

Bonjour. Peu de réponses car ce problème n'est pas courant. Le produit n'est tout simplement pas d'une qualité à toute épreuve. A part enlever la lampe ou changer le luminaire il ne semble pas y avoir de solution. Une commande de l'allumage par interrupteur serait peut-être plus fiable.
12 juillet 2010 à 08:23

Bonjour. Le site du constructeur n'est d'aucun secours pour ce produit qui semble ancien. Regardez dans l'environnement du bornier si un schéma s'y trouve, ou adressez vous à un SAV de la marque ou au service relations clients.
12 juillet 2010 à 08:17

Bonjour. La référence du produit aurait permis de vous aiguiller vers la notice d'utilisation. De toute façon ces produits sont prévus pour commander des lampes. La commutation à semiconducteur exige une consommation de la charge ce que ne permet pas une sonnette, sauf à y mettre une lampe à incandescence en parallèle.
12 juillet 2010 à 08:11

Bonjour. C'est déjà bien qu'il ait repéré la phase coupée, mais on ne peut pas dire que l'électricien déborde d'astuce. Quant aux connexions derrière la boîte, les règles de l'art exigent qu'elles soient dans la boîte. Il aurait été recalé au CAP avec raison, premier niveau de formation au métier.
11 juillet 2010 à 23:26

Bonjour. A distance il est difficile de valider votre schéma.
Juste un détail au niveau électrique : le pressostat doit normalement activer un contact sec qui permettra de commander le contacteur (donc ne pas multiplier les contacteurs ou commutateurs de puissance - le rectangle rouge = ?). Il faudra protéger tout le circuit de commande, ce qui n'apparaît pas sur le schéma.
Il faudrait néanmoins faire appel à quelqu'un plus expérimenté sur les installations géothermiques. C'est très faisable avec un descriptif précis des composants à associer, du synoptique du montage et de toutes les fonctionnements possibles. Il faudrait donc un cahier des charges précis, et du temps devant soi. Bref, c'est une étude complète.
Juste un détail au niveau électrique : le pressostat doit normalement activer un contact sec qui permettra de commander le contacteur (donc ne pas multiplier les contacteurs ou commutateurs de puissance - le rectangle rouge = ?). Il faudra protéger tout le circuit de commande, ce qui n'apparaît pas sur le schéma.
Il faudrait néanmoins faire appel à quelqu'un plus expérimenté sur les installations géothermiques. C'est très faisable avec un descriptif précis des composants à associer, du synoptique du montage et de toutes les fonctionnements possibles. Il faudrait donc un cahier des charges précis, et du temps devant soi. Bref, c'est une étude complète.
11 juillet 2010 à 11:39

Bonjour. Vous avez peut-être fait un mauvais raccordement du lustre ayant entraîné un court-circuit ; dans ce cas, un fusible ou un DJ du circuit lumière ont pu déclencher. Donc il faut chercher l'origine du défaut, ce qui semble logique.
Une aide par quelqu'un plus expérimenté semble souhaitable.
Une aide par quelqu'un plus expérimenté semble souhaitable.
11 juillet 2010 à 11:23

Bonjour. Vous pouvez éventuellement enlever le connecteur DCL et effectuer un raccordement Ph + N + T avec un domino. Mais si vous n'êtes pas plus bricoleur que cela, il vaut mieux sous-traiter à quelqu'un plus expérimenté. Le lustre aurait-il 2 circuits ?
11 juillet 2010 à 11:19

Bonjour. Il faudrait que vous précisiez par quelques phrases ce que vous voulez faire exactement. Merci.
11 juillet 2010 à 11:13

Bonjour. Eh bien nous même à distance n'avons pas assez de dons de clairvoyance pour pouvoir vous guider même dans le noir vers cette boîte à fusibles. Le plus simple est de faire venir un électricien qui prendra le temps nécessaire pour résoudre ce problème sur place. Il y a forcément une solution si la tension est présente en sortie de disjoncteur d'abonné, ce que l'agent EDF a dû vérifier. Ensuite il faudra modifier l'installation (avec l'électricien) pour que ce genre d'incident ne se reproduise pas.
11 juillet 2010 à 11:10

Bonjour JF. Comme quoi une tondeuse peut en cacher une autre ! Franchement, je n'ai pas pensé tondeuse à cheveux, et suis resté basiquement gazon sans plus réfléchir. Peut-être que l'internaute pourrait apporter quelques précisions. Amicalement,
11 juillet 2010 à 09:59

Bonjour. On peut supposer que vous êtes au Québec et qu'il s'agit d'une installation 120 V (2 fils) ou 120/240 V (3 fils). Il faut que vous soyez certain que les breakers au niveau du tableau principal sont bons, et pour cela mesurer la tension en sortie, voire utiliser une lampe témoin 240 V. Si la tension n'est pas présente à l'arrivée remise, c'est qu'il y a une mauvaise connexion quelque part, peut-être au niveau du tableau remise et piscine. Une fois ces vérifications faites, il sera certainement nécessaire de faire intervenir un électricien si la panne est toujours présente. Merci de nous tenir informé.
10 juillet 2010 à 20:55

Bonjour Amateur (on peut rajouter éclairé et participatif). Si le conducteur est micro-coupé, cela ne produit rien car en temps normal, tant que la bête ne touche pas le fil, le circuit reste ouvert. Mais s'il y a un isolateur partiellement défectueux (donc avec liaison à la terre même mauvaise - ou mouillé), le circuit n'est plus ouvert et en théorie de micro-arcs peuvent se produire entre 2 coupures franches et générer des parasites radioélectriques à chaque impulsion ; donc la théorie pourrait bien expliquer ces désagréments ; pour la pratique je ne suis pas outillé.
Un TP de vérification consisterait à changer le ruban pour une couronne de HO7V-U en provisoire. Il fallait y penser. Cordialement,
Un TP de vérification consisterait à changer le ruban pour une couronne de HO7V-U en provisoire. Il fallait y penser. Cordialement,
10 juillet 2010 à 14:56

Bonjour. Le plus simple est de réaliser un montage simple allumage comme on le ferait avec une lampe de chevet. Ainsi, avec une fiche au bout d'un petit câble dans la prise, cette installation sera conforme. Vous pouvez utiliser une petite boîte de dérivation et des goulottes. Dessinez votre schéma et envoyez le, ce sera plus simple.
10 juillet 2010 à 09:05

Bonjour Thierry. Si vous ne voulez pas que le compteur fonctionne en permanence, on peut shunter ses bornes entrée-sortie avec un interrupteur modulaire (bipolaire en monophasé) bien calibré par exemple.
10 juillet 2010 à 08:58

Bonjour. Aucun problème. Il suffit de respecter le sens de branchement phase neutre au niveau de chaque radiateur.
10 juillet 2010 à 08:45

Bonjour. Vous auriez dû revendre le 2,5 mm² pour acquérir du 1,5 mm², nettement plus facile à passer ; et le poste conducteurs n'est pas le plus important dans le budget construction. Pour les prises GTL, je ne sais pas si le Consuel peut vous refuser l'agrément, mais le montage de 2 PC sur le tableau n'est pas le plus cher, c'est très rapide et "ça peut servir".
09 juillet 2010 à 14:15

Conclusion provisoire. L'internaute doit bien déterminer la cause de son problème, à savoir quel récepteur peut provoquer le déclenchement du DDR, le 500 mA supposé du DJ de branchement (ce qu'il ne précise pas, et qui dans ce cas pourrait s'apparenter à défaut franc).
Bien d'accord pour le DJ diff spécialisé qui ne règlera pas le problème actuel, mais tranquillisera l'utilisateur ultérieurement vis à vis d'autres récepteurs pouvant devenir défectueux, à condition que la tableau soit équipé d'ID 30 mA.
Bien d'accord pour le DJ diff spécialisé qui ne règlera pas le problème actuel, mais tranquillisera l'utilisateur ultérieurement vis à vis d'autres récepteurs pouvant devenir défectueux, à condition que la tableau soit équipé d'ID 30 mA.
09 juillet 2010 à 14:06

Bonjour Thierry. Est-ce un exercice d'école ? Devez vous utiliser des BP (contact F fugitif), des interrupteurs à 2 positions ? Vous pouvez utiliser des contacts couplés pour réaliser cette fonction "ou".
09 juillet 2010 à 09:11

Bonjour. Je ne suis pas certain que ce soit un disjoncteur, car avec un calibre de 40 A il ne devrait pas déclencher à la mise en service de la pompe, même avec un moteur monophasé. Dommage que vous ne donniez pas les références de ou des organes qui déclenchent.
On considère que la pompe a une puissance utile de 2,2 kW en monophasé. Avec un petit calcul simple, on estime l'intensité du courant en régime permanent à 15 A maximum (avec un rendement et un facteur de puissance de 0,8).
La structure idéale de la ligne est ainsi faite, en matériel Schneider Electric :
1. Bornier Ph N du tableau de répartition - ID 40 A 30 mA type AC - DJ moteur P25M 21110 calibre 14 A monté en monophasé - moteur de pompe.
2. On peut faire autrement, c'est à dire DJ moteur bipolaire C60LMA + relais thermique + bloc différentiel Vigi C60.
3. Une autre solution est de brancher un DJ magnétothermique moteur GV2 ME.
Donc des solutions adaptées existent, avec une préférence pour la première, de mise en uvre très simple.
Voir question 8272 qui aborde ce sujet. Question annexe : quelle est l'utilité de cette pompe ? A suivre.
On considère que la pompe a une puissance utile de 2,2 kW en monophasé. Avec un petit calcul simple, on estime l'intensité du courant en régime permanent à 15 A maximum (avec un rendement et un facteur de puissance de 0,8).
La structure idéale de la ligne est ainsi faite, en matériel Schneider Electric :
1. Bornier Ph N du tableau de répartition - ID 40 A 30 mA type AC - DJ moteur P25M 21110 calibre 14 A monté en monophasé - moteur de pompe.
2. On peut faire autrement, c'est à dire DJ moteur bipolaire C60LMA + relais thermique + bloc différentiel Vigi C60.
3. Une autre solution est de brancher un DJ magnétothermique moteur GV2 ME.
Donc des solutions adaptées existent, avec une préférence pour la première, de mise en uvre très simple.
Voir question 8272 qui aborde ce sujet. Question annexe : quelle est l'utilité de cette pompe ? A suivre.
09 juillet 2010 à 09:01

Bonjour de nouveau. Il faudrait savoir si le détecteur a une sortie sur relais (on entend un "tic" quand il s'enclenche - voir sa notice ou ses caractéristiques constructeur) ou s'il a une sortie statique avec triac (comme un variateur). Dans ce cas, il peut y avoir clignotement aléatoire du fait que la lampe à économie d'énergie ne consomme pas un courant suffisant, de forme impulsionnelle de surcroit, incompatible avec le fonctionnement d'un triac. Une seconde, c'est un peu long.
A suivre.
A suivre.
08 juillet 2010 à 16:43

Bonjour Alex. Vous avez les réponses manquantes. Néanmoins, un travail de rénovation ou d'installation neuve exige une préparation en amont avec sous les yeux une documentation précise pour tout ce qui concerne l'habitation, à la portée de tous, que l'on conseille régulièrement sur le forum.
Mais il n'est pas trop tard. Rendez vous pour cela sur le site Promotelec.
La lumière en 2,5 mm² pourquoi pas, mais il faut des gros doigts, surtout pour l'appareillage. Ce n'est pas forcément une bonne idée.
Mais il n'est pas trop tard. Rendez vous pour cela sur le site Promotelec.
La lumière en 2,5 mm² pourquoi pas, mais il faut des gros doigts, surtout pour l'appareillage. Ce n'est pas forcément une bonne idée.
08 juillet 2010 à 14:05

Bonjour. Vous voulez certainement parler des fusibles ? S'ils déclenchent, c'est suite à une surintensité. Il y a peut-être un problème dans le raccordement, ou un défaut du chauffe-eau (résistance en court-circuit - bizarre quand même). Il y a des contrôles à faire mais il vaut mieux être habitué et outillé. Un électricien saura faire le diagnostic.
08 juillet 2010 à 09:58

Bonjour. Problème classique, rechange introuvable. D'une façon ou d'une autre, il faut monter un inter à côté et prolonger les fils (fil souple + soudure + gaine + imagination et prudence + faculté de résoudre les problèmes + patience) et laisser l'inter actuel débranché ou mettre un cache. Vous ôtez la prise bien sûr.
Un travail de bricoleur expérimenté et outillé.
Un travail de bricoleur expérimenté et outillé.
08 juillet 2010 à 09:42

Bonjour. C'est simple, puisque vous êtes dans vos murs et que cette prise semble antique avec des conducteurs qui risquent de l'être encore plus, vous faites tirer les lignes habituelles avec leur protection adaptée :
- Plaque : 3×6 mm² (ph neutre terre) avec un disjoncteur 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 40A 30mA type A et non AC.
- Four : 3×2,5 mm² avec disjoncteur 16 ou 20 A en aval du même ID.
Vu l'allure de la prise, la tableau ne doit pas être de première jeunesse, aussi une rénovation et une mise en sécurité (autre que les circuits cuisson) sont sans doute nécessaires.
- Plaque : 3×6 mm² (ph neutre terre) avec un disjoncteur 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 40A 30mA type A et non AC.
- Four : 3×2,5 mm² avec disjoncteur 16 ou 20 A en aval du même ID.
Vu l'allure de la prise, la tableau ne doit pas être de première jeunesse, aussi une rénovation et une mise en sécurité (autre que les circuits cuisson) sont sans doute nécessaires.
08 juillet 2010 à 09:30

Bonjour. On va y arriver, mais il faudrait la puissance de la pompe et son intensité en régime permanent (voir sa plaque signalétique) et le calibre et la courbe de déclenchement (ou la référence - préférable) du disjoncteur qui déclenche. C'est bien un disjoncteur qui déclenche et non un interrupteur différentiel ni disjoncteur différentiel (dans ce cas on exclut bien un défaut d'isolement)?
Une confusion dans ce que vous écrivez : "pas de DJ mais de simples disjoncteurs et des portes fusibles" ; mais DJ = abréviation de disjoncteur - à préciser donc.
On choisira ensuite un disjoncteur qui convient. Mais pour ne pas être embêté, si cette pompe est d'un usage fréquent et non occasionnel, il vaudra mieux lui réserver une alimentation (donc une ligne et une protection) pour elle toute seule. A suivre.
Une confusion dans ce que vous écrivez : "pas de DJ mais de simples disjoncteurs et des portes fusibles" ; mais DJ = abréviation de disjoncteur - à préciser donc.
On choisira ensuite un disjoncteur qui convient. Mais pour ne pas être embêté, si cette pompe est d'un usage fréquent et non occasionnel, il vaudra mieux lui réserver une alimentation (donc une ligne et une protection) pour elle toute seule. A suivre.
08 juillet 2010 à 09:15

Bonjour. C'est tout bête. En gros, c'est une roue polaire aimantée que l'on fait tourner devant un bobinage fixe (comme dans les alternateurs de bicyclette - pas dynamo).
Un redresseur produit ensuite du continu qui permet de recharger la batterie.
Un redresseur produit ensuite du continu qui permet de recharger la batterie.
07 juillet 2010 à 20:48

Bonjour. Le site ne dit rien, mis à part que le raccordement doit être fait par un spécialiste !
Faudrait-il encore qu'il ait le schéma. En ouvrant le couvercle du bornier vous le trouverez peut-être. Vous avez également la possibilité de demander au vendeur, ou à la relation clients de la marque.
Tout cela pour 3 malheureux fils si l'on exclut le VJ.
Mais un internaute documenté a peut-être la réponse.
Faudrait-il encore qu'il ait le schéma. En ouvrant le couvercle du bornier vous le trouverez peut-être. Vous avez également la possibilité de demander au vendeur, ou à la relation clients de la marque.
Tout cela pour 3 malheureux fils si l'on exclut le VJ.
Mais un internaute documenté a peut-être la réponse.
07 juillet 2010 à 19:34

Bonjour. Tant mieux, mais est-ce un problème de distance ou de générateur mauvais ? Normalement un générateur c'est comme une mobylette et maintenant elles ne parasitent plus.
07 juillet 2010 à 12:39

Bonjour. Vous voulez raccorder une installation photovoltaïque de bonne taille au réseau pour revendre l'énergie. Si vous n'êtes pas du métier vous ne pourrez pas le faire.
Il faut s'adresser à un spécialiste, car c'est un travail de professionnel expérimenté (et agréé EDF ? A voir). Désolé.
Il faut s'adresser à un spécialiste, car c'est un travail de professionnel expérimenté (et agréé EDF ? A voir). Désolé.
07 juillet 2010 à 12:35