Bonjour. Vous n'êtes obligé à rien. Mais comme vous êtes chez vous, il faut mettre l'installation en sécurité si ce n'est fait, changer l'appareillage, puis ultérieurement voir s'il ne serait pas judicieux de changer les conducteurs anciens.
Cordialement.
29 janvier 2014 à 21:01
forum consulter ce sujet Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux sur le forum Électricité

Bonjour. Vous voulez dire que le départ sur le tableau de répartition est bon. Qu'est-ce qui vous fait affirmer cela ? Qu'utilisez vous comme moyen de contrôle ?
A suivre, avec des précisions.
29 janvier 2014 à 20:39
forum consulter ce sujet Panne électrique aucune prise de ma salle fonctionne sur le forum Électricité

Publicité

Bien reçu. On en sait plus. On va laisser de côté les circuits bizarres du fait que les lignes sont passées. Pour les consommations, à la louche on compte 2 à 2,5 kW pour le gros électroménager pendant la chauffe.
Pour les appairages l'usage d'une petite pince ampèremétrique facilite la recherche (200 € TTC). S'il y a autant de fils rouges que de bleus c'est simple.
Seule la plaque de cuisson et le LL sont à brancher en aval d'un ID type A ; pour le reste, des AC suffisent.
La LES est expliquée un peu partout sur le forum; en question 5231 entre autres.
Aucun tuyau métallique ne doit servir de conducteur de terre.
Le boitier convient-il ? C'est vous qui voyez en fonction de la place dont vous voulez disposer. Il faut que vous soyez inventif pour disposer les 3 borniers supplémentaires.
En conclusion, vous faites sensiblement suivant ce que vous avez prévu.
Vous pouvez investir dans le livret Promotelec précité.
Vous gagneriez peut-être à diminuer la puissance souscrite et à passer en monophasé. 9 kVA serait un maximum pour le peu d'usage que vous avez.
Cordialement.
29 janvier 2014 à 14:19
forum consulter ce sujet Avis schéma futur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Avant tout, il faudrait préciser quelques points.
S'agit-il d'une installation neuve nécessitant le passage du Consuel ou une rénovation ?
L'alimentation en triphasée se justifie-t-elle ? A priori, avec 30 A par phase vous disposez de 18 kVA environ ; pour un habitat où le chauffage, la production d'eau chaude et la cuisson ne sont pas électriques cette puissance ne se justifie pas. Le triphasé encore moins.
Ne pouvez vous pas appairer chaque circuit avec sa phase et son neutre ?
Possédez vous la documentation minimum nécessaire, c'est à dire le livret Promotelec locaux d'habitation ?
Vous y verrez alors que frigo et hotte n'ont pas besoin d'une ligne spécifique, Les puissances du gros électroménager sont sous-estimées. Il n'y a pas de circuit spécifique plaque de cuisson. Il est d'usage de distribuer PC et lumière d'une même zone sur des ID différents.
D'autre part, si vous avez du mal à disposer des borniers de neutre supplémentaires, on peut penser que vous avez choisi un boitier trop petit, peut-être acquis en grande surface de bricolage.

Conclusion
: il ne faut pas rénover (car il semble que ça en soit une) au minimum. Mais comme vous dites "futur", on peut avoir des doutes.

A suivre, avec des précisions. Attendons d'autrtes avis.
29 janvier 2014 à 10:46
forum consulter ce sujet Avis schéma futur tableau électrique sur le forum Électricité

Bien reçu. Votre problème subsistera tant que l'installation ne respirera pas. Il faudra certainement passer par un professionnel qui vous préconisera les meilleures solutions en fonction des contraintes que vous évoquez.
Une vérification simple à effectuer est d'enlever le couvercle du regard (ou de la fosse) et voir si l'écoulement est bon (ce que vous avez fait semble-t-il) ; si oui, la fosse ne respire pas et est en pression ; d'où l'utilité de la ventilation secondaire.
Cordialement.
29 janvier 2014 à 09:31
forum consulter ce sujet Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées sur le forum Plomberie

Bien reçu. Et vous avez donc retrouvé le programme d'usine ? Le technicien a-t-il reconnu une faille dans le document ? Le service compétent (enfin, on l'espère) va-t-il corriger cette erreur ?
Cordialement.
29 janvier 2014 à 09:22
forum consulter ce sujet Choix programme variateur espace Arnould sur le forum Électricité

Effectivement, le document est incomplet. Il faut poser la question au service clientèle ici : Service Consommateurs Arnould
29 janvier 2014 à 00:09
forum consulter ce sujet Choix programme variateur espace Arnould sur le forum Électricité

Il faudrait débrancher toutes les charges (réglettes fluo par exemple, tout ce qui est relié à la terre). Ensuite, il faudrait examiner les appareillages pouvant présenter un défaut d'isolation ; mais ici on ne peut pas imaginer quel type d'incident avec un tel délai.
Mais on comprend que ce circuit alimente des PC et de l'éclairage. Cette installation ne serait donc pas récente.
Il faut continuer à chercher au niveau de ce circuit si vous êtes absolument certain qu'il est en cause.
Vous pouvez toujours brancher ce circuit en sortie d'un autre ID pour éliminer un problème sur l'ID initial.
28 janvier 2014 à 22:15
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient qui fait disjoncter sur le forum Électricité

Bien reçu. Où avez-vous mis cet évent ?
Voir en question 5521 où un clapet d'équilibrage des pressions est en œuvre.
Il est certain, sauf erreur, que votre canalisation d'évacuation ne respire pas.
Une installation bien faite ressemble à cela, avec ventilations primaire et secondaire : installation ventilation assainissement.pdf.pdf
28 janvier 2014 à 21:38
forum consulter ce sujet Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées sur le forum Plomberie

Si c'est la lampe qui perturbe, peu importe la prise. C'est pour cela qu'il faut faire des essais de lampes et de distances.
28 janvier 2014 à 21:25
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

On peut supposer que la lampe émet des ondes plus ou moins maléfiques pour le réveil à l'allumage et l'extinction. On dit alors que le réveil pose un problème de compatibilité électromagnétique (CEM) qui a peu ou pas été pris en compte par le constructeur ; CEM est le terme scientifique.
Heureusement qu'il n'en n'est pas de même pour les télés, les plaques de cuisson, les autos etc. En tout cas c'est une première sur le forum si la sensibilité du réveil à la lampe est avéré.

Pour les deux lampes, il faudrait regarder leur référence complète. Il peut y avoir une avec une teinte blanc brillant, et l'autre un peu différente, peut-être lumière du jour ou autre appellation signifiant un rayonnement plus chaud (donc avec moins de bleu). Mais les lampes atteignent leur rayonnement normal après quelques minutes de fonctionnement.
28 janvier 2014 à 13:32
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Ces variateurs sont prévus pour fonctionner avec des lampes à incandescence. Ce problème est régulièrement traité dans le forum. On conseille donc les lampes à filament classiques, ou le remplacement des variateurs par de bons vieux interrupteurs.
28 janvier 2014 à 12:30
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Essayez une lampe à incandescence en lieu et place de la lampe électronique.
28 janvier 2014 à 11:35
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

C'est une lampe à incandescence ou une électronique genre fluocompacte ou led ?
28 janvier 2014 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Vous pouvez essayer de l'éloigner juste pour voir s'il est moins sensible à l'étincelle générée dans l'interrupteur.
Vous pouvez aussi le mettre à côté d'un autre interrupteur (lumière, cafetière, tout ce qui se commande par un interrupteur).
28 janvier 2014 à 10:39
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Vous avez certainement raison. Personnellement, j'en ai un d'une grande marque japonaise qui perd la mémoire dès la première coupure de courant. Il n'a pas de pile pour la sauvegarde. Et l'on s'en rend compte après l'achat et c'est trop tard.
Sur le vôtre faites ce test de couper l'alimentation quelques secondes, vous verrez ce qui se passe.
Cordialement.
28 janvier 2014 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Bien reçu. C'est embêtant pour un appareil qui doit donner l'heure. Peut-on faire confiance à une marque plutôt qu'une autre, sachant que, sauf erreur, la plupart de ces produits sont made in RPC ? On peut penser que l'appareil est sensible aux parasites radioélectriques émis au niveau de l'interrupteur quand il est actionné.
Cordialement.
28 janvier 2014 à 09:23
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Bien reçu. En F2 on ne parlait pas des différentiels, en F3 davantage. Mais vous avez une formation vous permettant de comprendre qui fait quoi dans une installation électrique domestique.

Il s'agit très certainement d'un interrupteur différentiel en aval duquel sont branchés les disjoncteurs modulaires qui déclenchent en cas de surintensité. Ici, c'est bien un défaut d'isolement. La technique consiste à abaisser tous les DJ, puis les remonter un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. On détermine alors le circuit en cause. Ensuite on cherche l'origine du défaut ; ce peut être un récepteur branché à la terre (frigo par ex), ou un défaut dans un appareillage (nettement plus rare, pour ne pas dire très rare).
Chez vous il semble que la ligne va et vient soit en cause. Il faut voir quels sont les autres appareils branchés sur cette ligne.
Vous tenez le bon bout. Il n'y a plus qu'à faire un inventaire.
Bonne recherche, quand il fera jour.
27 janvier 2014 à 23:47
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient qui fait disjoncter sur le forum Électricité

Bien reçu. C'est vous qui voyez et je ne peux donner d'autre avis n'étant pas sur place.
Dans la réalisation en photo, le mur porteur est à gauche et au fond, il a donc fallu répartir la charge sur l'ensemble des solives.
Il faudra être certain de l'étanchéité des conduits, et faire en sorte que l'écoulement puisse être débouché facilement. On évite le tuyau souple blanc accordéon (d'où le Flexidrain), et deux coudes à 45° sont mieux qu'un seul à 90°.
Faites au mieux, en étant prévoyant.
Cordialement.
27 janvier 2014 à 22:30
forum consulter ce sujet Créer support pour surélever bac de douche à encastrer sur le forum Plomberie

Bonjour Vero. On ne peut pas répondre facilement. Vous branchez d'autres sources (DVD, jeux) sur d'autres entrées HDMI ou autres types sur le télé et voyez si l'image saute. Ce peut être une sensibilité de la box au parasites radioélectriques, mais à vrai dire, derrière l'écran, on ne peut savoir.
Essayez alors différentes sources sur différentes entrées.
Cordialement.
27 janvier 2014 à 22:22
forum consulter ce sujet Ma télé saute lorsque j'allume les lumières sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Pour quelle raison ?
On ne sait pas. Que dit la notice du réveil ?
27 janvier 2014 à 22:18
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité

Bonjour David. On peut comprendre que c'est bien le DJ de branchement qui déclenche et non un quelconque DJ modulaire sur le tableau. De même, on suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau. On pourrait alors en déduire qu'il y a un défaut d'isolement sur la ligne, mais où et pourquoi ?
Vous faites quelques vérifications méthodiques, essayez de bien cerner le problème, et revenez sur le forum en apportant quelques précisions, notamment concernant la présence ou non d'ID 30 mA, et les circuits en cause, apparemment sans lien évident. N'y aurait-il pas un défaut d'isolement sur la nouvelle ligne de PC ? Qu'y a-t-il de branché dessus ?
Cordialement.
27 janvier 2014 à 22:16
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient qui fait disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour. On ne peut pas grand chose derrière l'écran, à part vous conseiller de suivre pas à pas la procédure indiquée sur la notice normalement en votre possession.
Cordialement.
27 janvier 2014 à 22:09
forum consulter ce sujet Choix programme variateur espace Arnould sur le forum Électricité

Bonjour. Voir question 13342 qui traite ce type de sujet.
Il n'y a pas de fuite au sens écoulement.
Une fois que vous aurez décrit la panne, l'électricien saura quoi faire. En fonction de son diagnostic, il sera peut-être amené à contrôler les prises cachées. Attendez sa venue avent de déménager quoi que ce soit.
27 janvier 2014 à 20:32
forum consulter ce sujet Perte d'electricité que va vérifier l'électricien sur le forum Électricité

Bonjour. La plaque nécessite une ligne spécialisée de section 6 mm² et protégée par disjoncteur 32 A. Si cette ligne n'existe pas, il faut la créer.
Le four nécessite une ligne spécialisée de section 2,5 mm² protégée par disjoncteur 20 A maximum. A la limite, vous pourriez utiliser la prise en photo s'il n'y a pas de gros récepteur électroménager branché dessus.
Il faut donc que vous regardiez de quels types de ligne vous disposez dans la cuisine (section et protection contre les surintensités), puis vous revenez vers le forum.
En général le cordon du four est muni d'une fiche surmoulée, la plaque est connectée dans une sortie de câble comme celle de la photo au milieu avec un câble approprié.
Mais pour le moment il vaut voir les sections.
Cordialement.
27 janvier 2014 à 20:22
forum consulter ce sujet Branchement prises murales / four et plaque de cuisson sur le forum Électricité

Merci pour votre retour. Cela signifie qu'il y avait assez de signal en sortie de répartiteur dans le garage. Il y a forcément un affaiblissement au passage par le répartiteur, mais acceptable dans votre cas.
Cordialement.
27 janvier 2014 à 13:45
forum consulter ce sujet Branchement 2ème téléviseur à partir du câble existant sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bien reçu JP. Si la sœur dit "amen" vous ne pouvez pas faire grand chose ; mais comme elle semble avoir une famille, elle n'est pas seule en cause. C'est bien de faire le maximum pour préserver les relations de la fratrie et des ménages en présence, mais vu d'ici, ce n'est pas forcément gagné à long terme.

On peut comprendre qu'une fois les travaux terminés chacun des trois appartements sera sur une phase distincte. Vous pouvez suggérer au minimum la pose de 3 sous compteurs.

Tous les aspects de votre question ont été abordés. Vous faites au mieux, avec la plus grande prudence, une fâcherie peut vite arriver.
Cordialement.
27 janvier 2014 à 13:37
forum consulter ce sujet Choix des protections tableaux électriques sur le forum Électricité

Bonjour réponse 13. On ne peut conseiller la pierre ponce qui n'est pas destinée à cet usage, avec le risque d'entamer la couche d'émail. Il faut dissoudre le calcaire avec des produits détartrants acides en gelée, le vinaigre (acide acétique). L'acide chlorhydrique, bien que très actif, est dangereux et est à éviter.
Si l'émail est parti en certains endroits, le produit détartrant attaquera la faïence en profondeur ; il faudra songer à changer les toilettes.
27 janvier 2014 à 09:57
forum consulter ce sujet Enlever tartre cuvette WC sur le forum Plomberie

Bonjour Olivier. Ce peut-être un problème de balais usés qui font un contact aléatoire avec le collecteur du moteur (dans ce cas les étincelles sont assez fines, mais irrégulières en fonction du contact justement).
Mais ce peut être également une coupure de l'enroulement de l'induit, généralement au niveau des connexions en bout des lamettes du collecteur si celles-ci sont serties (dans ce cas l'arc est très vif, sonore et odorant, il peut à la limite faire le tour du collecteur, et le moteur perd son couple ; l'arc qui ferait le tour du collecteur entrainerait un court-circuit général de l'induit et donc sa destruction).
Dans un cas comme dans l'autre la machine nécessite un retour au SAV.
Cordialement.
27 janvier 2014 à 09:45
forum consulter ce sujet Problème marteau perforateur Hilti qui fait des flammes sur le forum Outillage

Bien reçu. Le gel peut effectivement étanchéifier le système. Mais il faut des évents pour mettre la canalisation à la pression atmosphérique. Mais si le dysfonctionnement est récent, il y a quand même une cause qu'il faut élucider. Si l'écoulement est bon avec un p-trap vide, il faudra mettre un clapet d'équilibrage des pressions dans le voisinage. Des question traitent ce sujet sur le forum et il y a des photos.

Attendons le dégel ? Bonne recherche en attendant.
Cordialement.

Merci d'avoir enrichi notre vocabulaire.
27 janvier 2014 à 00:57
forum consulter ce sujet Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées sur le forum Plomberie

Bien reçu JP. Le fait que les appartements soient occupés par la même famille n'est pas un argument recevable. Qui va payer la facture ? Comment seront réparties les sommes ? Combien de temps va durer la coexistence pacifique ?

Un jour ou l'autre il y aura contestation. Si ce sont les parents qui gèrent, les enfants et leur conjoint seront redevables au sens propre et ce n'est pas bon du tout pour l'entente. Nul ne connait l'avenir.
Un jour ce seront peut-être d'autres personnes étrangères à la famille qui occuperont ces logements et il faudra faire alors les modifications. Rien ne dit que les enfants resteront.

Bien que ce soient vos amis et que vous allez faire techniquement une bonne installation, vous êtes à même de mettre en garde votre donneur d'ordre, amis ou non (les parents ?) sur l'illégalité du projet : nul n'a le droit de revendre de l'électricité, et dans ce cas ils mettent un fil à la patte des enfants, tôt ou tard il y aura des clashs et vous y aurez participé malgré vous.

A votre place, je ferais les raccordements, mais à partir de 3 comptages différents. Et bien sûr je ferais vérifier l'installation par un organisme de contrôle (consuel obligatoire pour tout nouveau point de livraison), ne serait-ce que pour dégager ma responsabilité.

On peut penser que le propriétaire ne veuille pas faire de frais par soucis d'économies, mais ce n'est pas une bonne raison.
Les enfants locataires ou non doivent être chez eux, et être maitres de leurs consommations. C'est aussi à eux d'être exigeants, la loi est la même pour tous.

Ce projet tel que vous le présentez n'est bon pour personne.
Sauf s'il y a 3 comptages.

Cordialement.
Attendons d'autres avis.
27 janvier 2014 à 00:46
forum consulter ce sujet Choix des protections tableaux électriques sur le forum Électricité

Bonjour JP. Juste quelques questions en passant.
Qu'en est-il du comptage, et pourquoi chaque appartement ne semble-t-il pas disposer de son propre point de livraison, comptage et protection ?
Si vous restez ainsi, il y aura risque de non sélectivité qui pourra entrainer une coupure générale en cas d'incident violent sur une phase.
Il serait souhaitable que les 3 appartements soient indépendants.
On peut comprendre que l'installation que vous envisagez soit illégale. Et que dans ce cas vous alliez au devant d'ennuis.
Cordialement.
26 janvier 2014 à 22:55
forum consulter ce sujet Choix des protections tableaux électriques sur le forum Électricité

Bien reçu. Les croisillons ou autre système (clous) c'est juste pour pouvoir positionner au petit poil chaque carreau de 5 mm. Si la pose est bien faite, on ne doit voir aucune différence avec les épais, que ce soit la planéité ou la taille des joints.
A vous de jouer.
On attend votre retour.
Cordialement.
26 janvier 2014 à 20:33
forum consulter ce sujet Comment poser carrelages épaisseurs différentes sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour. Pas de problème, on est bilingues. Le p-trap est un siphon, et fluscher évacuer. On dit "fluscher un homme" (bref, le jeter s'il ne fait pas l'affaire - traduction personnelle sans garantie).
La description et les essais font penser à un bouchon sur le trajet des eaux usées, surtout si le phénomène est récent, et plutôt situé en aval de la sortie des toilettes.
Il faudrait ouvrir le regard dont vous parlez, et actionner la chasse d'eau (fluscher la toilette) et voir si le débit est normal ou goutte à goutte.
Si vous constatez un petit débit c'est qu'il y a un bouchon.
Si vous n'êtes pas outillée, il faudra faire venir un professionnel, surtout s'il y a besoin de faire un démontage partiel de l'évacuation pour accéder à la zone. Il utilisera un furet (sorte de tige élastique avec une brosse au bout) ou un nettoyeur haute pression.
Un retour sur le forum serait bienvenu, car ils se font rares dans le sens ouest est.
Cordialement.
26 janvier 2014 à 19:57
forum consulter ce sujet Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste un avis en passant.
Je ne peux répondre à votre question relative à la garantie. Mais dans le cas de maisons jumelées, et surtout en Seine et Marne, il vaut mieux désolidariser les maisons pour éviter les problèmes de fissures qui risquent de se poser.
L'étude initiale propose une distance de 1,80 m et cela est justifié. Sur un terrain argileux ou (et) sableux essentiellement sensible aux alternances humidité et sècheresse, il faut non seulement une semelle renforcée, mais implanter des pieux sur la couche dure en profondeur si c'est possible. Sinon à la longue, il y a risque de fissures et de variation de l’horizontalité.
Des amis proches sont dans ce cas et le litige est loin d'être terminé, ce pour poser des micro-pieux qui stabiliseraient la structure.
Attendons d'autres avis.
26 janvier 2014 à 13:33
forum consulter ce sujet Extension maison et garantie décennale sur le forum Litiges Travaux

Bien reçu. C'est bien cela. Extrait des caractéristiques :
Puissance maximum de raccordement électrique 5 700 W ; soit environ 25 A, d'où le branchement sur la sortie 32 A.

26 janvier 2014 à 13:10
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitro Siemens ET651BM17E sur le forum Électricité

Bonjour.
Votre plaque de cuisson électrique 3 feux nécessite une alimentation 32 A. Le lave-linge nécessite lui aussi une ligne spécifique 16 ou 20 A. La plaque gaz ne consomme rien, contrairement à une plaque électrique.
Conclusion : il faut revoir la distribution des gros récepteurs électroménagers.
Cordialement.
26 janvier 2014 à 12:20
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitro Siemens ET651BM17E sur le forum Électricité

Bonjour Hervé. En l'absence de toute référence du produit on ne peut hélas vous répondre.
A suivre si vous apportez des précisions.
26 janvier 2014 à 12:14
forum consulter ce sujet Problème interrupteur télécommandé reste bloqué en position allumé sur le forum Électricité

Bonjour réponse 7.
Voir les schémas usuels proposés par Bob en réponse 14 de la récente question 13335 :
Va et vient sur poussoirs ne fonctionne plus.
26 janvier 2014 à 09:48
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé sur le forum Électricité

Bien reçu.
Tout d'abord une recherche sur le site Applimo mène à ce document qui reprend l'utilité et les réglages des switchs page 8 et une notice d'emploi page 14 : notices installation utilisation.pdf

Le branchement et l'utilisation dépend du pack livré avec l'accumulateur.
On peut être interpellé par cette indication : "Modèle Accuro : l'accumulateur est livré en standard avec le module de base "Initial" qui nécessite un thermostat d'ambiance."
Il faudrait donc voir quel modèle est entre vos mains.
On peut comprendre que "relance" consiste à provoquer une chauffe en dehors des HC si l'accumulateur est partiellement "vide".

Il est normal que vous ayez constaté un fonctionnement continu dès l'instant où vous amenez la phase en H. A ce propos le montage deux est donc interdit sous peine d'avoir une chauffe permanente.
Vous essayez de décortiquer la notice et voyez s'il ne manquerait pas un thermostat d'ambiance.

Le site Applimo propose une assistance, et même un contact avec un technicien ; mais vous risquez d'être orienté vers un installateur, or vous en avez déjà usé deux. Ce sera donc la prochaine étape si l'entraide Bricovidéo n'aboutit pas. Le vendeur ne vous a pas renseigné ?

Les schémas de principe multifilaires que vous avez trouvés sont insuffisants pour comprendre les branchements et réglages. La doc Applimo est plus complète (26 pages) mais c'est un peu "usine à gaz".

Il faut continuer à chercher, mais ce n'est pas simple.
A suivre.
Cordialement.
25 janvier 2014 à 23:34
forum consulter ce sujet Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W sur le forum Électricité

Bonjour. Ça vaut ce que ça vaut. On colle les plus épais, et le lendemain on colle les autres avec moult croisillons pour régler les écartements et épaisseurs (double encollage). Et après 48 h on fait les joints.
Mais c'était juste pour participer. Il faudrait essayer. Résultats peut-être pas au niveau des espérances concernant l'aspect.
Attendons d'autres idées géniales.
Cordialement.
25 janvier 2014 à 21:02
forum consulter ce sujet Comment poser carrelages épaisseurs différentes sur le forum Sols . Carrelages

Ok. Pour finir, on précise que les potentiels bien référencés sont la phase et le neutre d'un circuit présent sur le tableau de distribution en sortie d'un organe de coupure et protection (DJ ou fusible). Avec de longs conducteurs dont l'un sera relié sur le neutre puis la phase tableau vous devriez retrouver vos petits. Mais attention, le voltmètre peut indiquer une tension non nulle même si un conducteur est "en l'air", c'est à dire connecté nulle part. D'où la lampe témoin pour confirmer.
25 janvier 2014 à 20:23
forum consulter ce sujet Comment savoir si le neutre est branché sur le forum Électricité

Bonjour. Ce ne doit pas être bien compliqué de vous aider à faire le branchement si vous apportez quelques précisions. La transmission de la notice technique serait nécessaire, ou une photo de la plaque signalétique et de la plaque à bornes. 17E65 ne donne aucune piste de recherche.
25 janvier 2014 à 18:50
forum consulter ce sujet Cherche schéma radiateur électrique coeur de pierre de chauffe naturelle type 17E65 sur le forum Chauffage

Bonjour réponse 6. Quel est le problème exactement ? Un BP nécessite deux conducteurs et c'est tout.
25 janvier 2014 à 17:03
forum consulter ce sujet Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608 sur le forum Électricité

Bien reçu. Finalement, voulez vous d'autres précisions ou celles-ci sont-elles suffisantes ?
Il faut se méfier des tensions induites : le voltmètre dévie (ou le testeur à lampe néon s’allume), mais la source de tension équivalente ne peut fournir une quelconque énergie. D'où le recours à la lampe témoin à l'ancienne par exemple.
Ce pourrait être un cas d'école ; il faut pouvoir identifier des conducteurs par des méthodes indirectes. En direct on utilise un ohmmètre mais l'interprétation de la mesure peut être délicate si des charges sont branchées sur la ligne. C'est pour cela que l'on préfère effectuer des mesures de continuité charges débranchées.
Cordialement.
25 janvier 2014 à 16:19
forum consulter ce sujet Comment savoir si le neutre est branché sur le forum Électricité

Bien reçu Laurent. En électricité il ne peut y avoir de fuite comme il y en a en hydraulique. Soit le circuit fonctionne, soit il présente des dysfonctionnements et le vôtre s'apparente à une coupure quelque part.
Vous pouvez faire un test de continuité avec un ohmmètre en sortie de fusible de la ligne incriminée, mais installation totalement hors tension. Vous pouvez ainsi tester le circuit de la phase, puis le circuit du neutre. Il faut un bon multimètre et une certaine habitude du mesurage.
Les essais avec un multimètre numérique ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux, entre un multimètre à 20 € et un autre à 200 € il y a des différences.

Un essai sous tension à la lampe témoin avec un plot branché en sortie de neutre au tableau est possible avec de longs conducteurs.
En aucun cas vous ne serez amené à tout casser ; il faut circonscrire le problème, donc identifier les conducteurs qui partent du tableau vers les PC en cause : la première prise, puis la deuxième en cascade et ainsi de suite.
L'appareil magique n'existe pas. Par contre les méthodes de dépannage et de diagnostic oui. Mais il faut savoir ce que l'on cherche et être proche du métier.
Au risque de se répéter ce que vous indiquez témoigne d'une coupure d'un conducteur. Il faut identifier lequel (phase rouge ou neutre bleu), puis où. Il faudra enlever les caches des PC et resserrer les vis en prenant les précautions d'usage.
Si l'installation est neuve les conducteurs sont dans des tubes et on doit alors pouvoir les identifier avec facilité.
Si vous ne trouvez pas, il faudra faire appel à un professionnel expérimenté.
Bonne recherche.
25 janvier 2014 à 16:09
forum consulter ce sujet Appareil pour détection de fuite d'électricité sur le forum Électricité

Bonjour réponse 17.

Si vous avez parcouru les différents posts vous avez constaté que votre problème n'est pas unique, et que le made in RPC implique des différences de qualité sur les matériels. Mais suivant les endroits ou les luminaires sont raccordés, il peut y avoir des différences de voisinage des canalisations électriques ce qui fait qu'un luminaire placé en un endroit peut présenter le défaut, alors que placé ailleurs il peut être moins sensible aux effets des tensions induites.
Conclusion : les luminaires sont mal conçus, mais on le sait depuis toujours.
Vous pouvez essayer d'intervertir les luminaires pour voir s'ils sont en cause en fonction des endroits où vous les posez.
De toute façon, le problème est insoluble.
Faites une recherche dans le forum avec les mots tensions induites. Vous verrez que l'on aborde ce sujet depuis toujours depuis l'avènement des lampes dites économiques.
25 janvier 2014 à 10:57
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible sur le forum Électricité

Après réflexion. Le fait qu'avec le premier branchement la chauffe est en HC (donc on déduit qu'elle cesse en HP) indique que la commande avec l'horloge fonctionne normalement. La lampe témoin branchée entre neutre (4 et 5) et H s'allume en HC et est éteinte en HP.
Dans le deuxième branchement, la borne H est toujours reliée à la phase, ce qui simule un fonctionnement en HC en permanence, donc avec la chauffe en continu.
Reste le ventilateur. Il faut donc décortiquer la notice ; si elle n'est pas plus explicite que la feuille 1, ce sera difficile, mais il ne faut pas désespérer tout de suite.
Êtes vous certain que l'accumulateur fonctionnait initialement ?
A suivre.
25 janvier 2014 à 10:45
forum consulter ce sujet Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W sur le forum Électricité

Bonjour Bruno. Le bon schéma de raccordement est celui de la première feuille. Il faut vous assurer que la commande EDF commute bien la phase sur l'entrée H. Un bon voltmètre ou une lampe témoin peut aider à effectuer cette vérification.
On ne voit pas pourquoi vous reliez dans un deuxième temps les bornes H et Ph, et si cela est autorisé.
Apparemment il y a une carte électronique ; qu'indique la notice concernant les réglages des switchs et les branchements au niveau du bornier télécommande ?
A suivre.
25 janvier 2014 à 10:12
forum consulter ce sujet Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W sur le forum Électricité

Bien reçu. Donc on pense que l'abat-jour forme une sorte de cloche qui va accumuler une partie de la chaleur émise par la lampe à incandescence ce qui va faire augmenter la température de l'ensemble. Par sécurité il faut donc respecter l'indication.
On ne peut savoir pourquoi la lampe a explosé (c'est relativement rare), que le fusible saute est normal, on espère que le chat s'est remis de ses émotions.
Pour ne pas être embêtée le plus simple est de mettre une lampe fluocompacte ou à leds. Ou bien une incandescence mais pas plus de 40 W.
Cordialement.
25 janvier 2014 à 10:01
forum consulter ce sujet Petite lampe à poser augmenter puissance maximale sur le forum Électricité