Bonjour. Vous n'avez pas le bon outillage. A 20 € vous avez un appareil qui fait ce qu'il peut mais sans garantie que la mesure soit bonne.
La tension ne se mesure pas "sur", mais "entre". Donc entre deux points. Par exemple un point dont le potentiel est fixé, le neutre présent au tableau de répartition, et tout autre conducteur au potentiel inconnu, par exemple une phase directe (on mesure alors environ 230 V), ou une phase coupée par un interrupteur dans le cas d'une commande lumière (environ 0 puis 230 V). Il faut alors prolonger au moins un cordon de mesure.
Une lampe témoin donne de bonnes indications mais il faut savoir ce que l'on cherche, et donc être proche du métier.
Pour déterminer la continuité du neutre, installation totalement hors tension, on peut utiliser la fonction ohmmètre d'un bon multimètre. On relie les pointes de touche au neutre du tableau de répartition, puis au conducteur neutre supposé, l'ohmmètre doit indiquer 0 ou très proche et pas autre chose. Mais là encore il faut avoir une idée du schéma du montage sur lequel on intervient ; l'interprétation d'une mesure n'est pas si facile. C'est pour cela qu'avec la méthode décrite on doit trouver 0.
Mais dans votre cas, si ce sont vos premières mesures, il faudra soit vous faire aider par un ami expérimenté ou bien faire appel à un professionnel.
La tension ne se mesure pas "sur", mais "entre". Donc entre deux points. Par exemple un point dont le potentiel est fixé, le neutre présent au tableau de répartition, et tout autre conducteur au potentiel inconnu, par exemple une phase directe (on mesure alors environ 230 V), ou une phase coupée par un interrupteur dans le cas d'une commande lumière (environ 0 puis 230 V). Il faut alors prolonger au moins un cordon de mesure.
Une lampe témoin donne de bonnes indications mais il faut savoir ce que l'on cherche, et donc être proche du métier.
Pour déterminer la continuité du neutre, installation totalement hors tension, on peut utiliser la fonction ohmmètre d'un bon multimètre. On relie les pointes de touche au neutre du tableau de répartition, puis au conducteur neutre supposé, l'ohmmètre doit indiquer 0 ou très proche et pas autre chose. Mais là encore il faut avoir une idée du schéma du montage sur lequel on intervient ; l'interprétation d'une mesure n'est pas si facile. C'est pour cela qu'avec la méthode décrite on doit trouver 0.
Mais dans votre cas, si ce sont vos premières mesures, il faudra soit vous faire aider par un ami expérimenté ou bien faire appel à un professionnel.
25 janvier 2014 à 09:55

Bien reçu. Vous voilà informé et rassuré ; c'est l'essentiel.
Cordialement.
Cordialement.
24 janvier 2014 à 23:33

Bonjour.
C'est certainement un impératif lié au dégagement de chaleur de la lampe à incandescence vers l'abat-jour s'il y en a un.
Vous pouvez mettre une lampe fluocompacte de puissance lumineuse équivalente à une incandescence 60 W.
Cordialement.
C'est certainement un impératif lié au dégagement de chaleur de la lampe à incandescence vers l'abat-jour s'il y en a un.
Vous pouvez mettre une lampe fluocompacte de puissance lumineuse équivalente à une incandescence 60 W.
Cordialement.
24 janvier 2014 à 23:23

Bonjour Christelle, Marie et M37. Le voisin musicien n'a donc pas de savoir vivre ? Il joue de quel instrument ? C'est effectivement à lui de respecter l'environnement et donc de ne pas emm incommoder son voisinage. Christelle, vous ne devez pas être seule dans ce cas ?
Si vous êtes propriétaires tous les deux, il doit bien y avoir une copropriété où ce genre de problème peut être traité lors d'une assemblée.
Sinon il resterait le dépôt de plainte pour trouble de voisinage et l'engagement d'une procédure avec expertise avec mesure du niveau sonore ambiant normal et lors des arpèges ou soli débridés ; il vaudrait mieux alors vous mettre à plusieurs avec l'aide d'un avocat spécialisé. (voir dans le forum litiges travaux si ce thème est traité). Un tribunal pourrait peut-être faire intervenir un médiateur.
Une isolation acoustique consiste à mettre une boite dans la boite. Et au milieu de la petite boite on met la source de bruit. Bigre, c'est cher pour un musicien de mauvaise foi.
S'il n'y a pas de solution amiable ou forcée (procès) il vaudra mieux fuir cette pollution sonore. Et l'on sait que la pollution perturbe la santé.
Si vous êtes propriétaires tous les deux, il doit bien y avoir une copropriété où ce genre de problème peut être traité lors d'une assemblée.
Sinon il resterait le dépôt de plainte pour trouble de voisinage et l'engagement d'une procédure avec expertise avec mesure du niveau sonore ambiant normal et lors des arpèges ou soli débridés ; il vaudrait mieux alors vous mettre à plusieurs avec l'aide d'un avocat spécialisé. (voir dans le forum litiges travaux si ce thème est traité). Un tribunal pourrait peut-être faire intervenir un médiateur.
Une isolation acoustique consiste à mettre une boite dans la boite. Et au milieu de la petite boite on met la source de bruit. Bigre, c'est cher pour un musicien de mauvaise foi.
S'il n'y a pas de solution amiable ou forcée (procès) il vaudra mieux fuir cette pollution sonore. Et l'on sait que la pollution perturbe la santé.
24 janvier 2014 à 22:39

Bien reçu. Vos enfants peuvent dormir sur leurs deux oreilles et vous aussi. Le tableau est bien fait, mais maintenant qu'il est dans la chambre, il y restera. Pas de risque de feu, mais cela ne vous empêche pas de fixer un détecteur de fumée au plafond de la chambre.
Tout ce que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est éviter le téléphone portable 24h/24 sous l'oreiller.
On recommande aussi d'éviter la transmission wifi et les babyphones, mais il ne faut pas tomber dans la psychose. Par contre, une bonne aération est nécessaire pour assurer le renouvellement d'air, normalement effectué par une VMC en service continu.
Mais comme déjà précisé, on baigne dans des champs électromagnétiques depuis l'origine du monde, ne serait-ce que la lumière. Donc il vaut mieux ne pas focaliser.
Conclusion : vous refermez ce chapitre (et le plastron du disjoncteur), et vous changez juste le contacteur s'il vibre en permanence. Mais ce dernier cliquera à chaque changement de période de tarification.
Cordialement.
Tout ce que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est éviter le téléphone portable 24h/24 sous l'oreiller.
On recommande aussi d'éviter la transmission wifi et les babyphones, mais il ne faut pas tomber dans la psychose. Par contre, une bonne aération est nécessaire pour assurer le renouvellement d'air, normalement effectué par une VMC en service continu.
Mais comme déjà précisé, on baigne dans des champs électromagnétiques depuis l'origine du monde, ne serait-ce que la lumière. Donc il vaut mieux ne pas focaliser.
Conclusion : vous refermez ce chapitre (et le plastron du disjoncteur), et vous changez juste le contacteur s'il vibre en permanence. Mais ce dernier cliquera à chaque changement de période de tarification.
Cordialement.
24 janvier 2014 à 16:55

Bonjour Pat.
Effectivement, ce polybutylène semble très employé en Amérique du nord. On peut voir de quoi il s'agit en suivant ce lien : http://www.guideperrier.com/article3721/Tuyauterie-plastique-poly-b-acheter-une-maison-avec-plomberie-de-polybutylene-
Pour ce qui concerne les raccords de tuyauterie multicouche (fitting PEX), c'est ici : http://www.unimat.ca/plomberie/plomberie/tuyaux-et-raccords-pex-et-aqua.html
Si le raccord que vous avez effectué ne fuit pas c'est qu'il remplit sa fonction. La logique voudrait que vous ne changiez pas un assemblage qui ne fuit pas, mais rien ne vous empêche de vous documenter sur place auprès d'un professionnel.
De ce côté ci de l'Atlantique, ce système s'apparente assez aux raccordements des tuyaux d'arrosage.
Attendons d'autres avis, si possible venus de la "belle province".
Question : on peut comprendre que "loyer" signifie "habitat" ; est-ce cela ?
Effectivement, ce polybutylène semble très employé en Amérique du nord. On peut voir de quoi il s'agit en suivant ce lien : http://www.guideperrier.com/article3721/Tuyauterie-plastique-poly-b-acheter-une-maison-avec-plomberie-de-polybutylene-
Pour ce qui concerne les raccords de tuyauterie multicouche (fitting PEX), c'est ici : http://www.unimat.ca/plomberie/plomberie/tuyaux-et-raccords-pex-et-aqua.html
Si le raccord que vous avez effectué ne fuit pas c'est qu'il remplit sa fonction. La logique voudrait que vous ne changiez pas un assemblage qui ne fuit pas, mais rien ne vous empêche de vous documenter sur place auprès d'un professionnel.
De ce côté ci de l'Atlantique, ce système s'apparente assez aux raccordements des tuyaux d'arrosage.
Attendons d'autres avis, si possible venus de la "belle province".
Question : on peut comprendre que "loyer" signifie "habitat" ; est-ce cela ?
24 janvier 2014 à 10:34

Bien reçu. On ne comprend pas bien le problème. On imagine, d'après ce que vous écrivez, que la sortie de câble cuisson est inaccessible. Mais dans ce cas, à quoi sert-elle ?
Des précisions seraient bienvenues. De toute façon il y a forcément une solution.
Des précisions seraient bienvenues. De toute façon il y a forcément une solution.
24 janvier 2014 à 09:51

Bonjour.
Vous pouvez consulter la question : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser qui traite un sujet équivalent.
Vous verrez sur les photos ci-dessous que le support a été renforcé avant la pose d'OSB (de 16 mm ici). Le résultat final est satisfaisant. Un soin particulier a été apporté à l'écoulement, qui est démontable, et réalisé en tube Flexidrain.
La bonde est une turboflow. On fait des essais d'étanchéité de l'écoulement avant pose définitive.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vous pouvez consulter la question : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser qui traite un sujet équivalent.
Vous verrez sur les photos ci-dessous que le support a été renforcé avant la pose d'OSB (de 16 mm ici). Le résultat final est satisfaisant. Un soin particulier a été apporté à l'écoulement, qui est démontable, et réalisé en tube Flexidrain.
La bonde est une turboflow. On fait des essais d'étanchéité de l'écoulement avant pose définitive.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 janvier 2014 à 09:46

Bonjour. Synthèse.
Le compteur est sur la rue.
Le disjoncteur de branchement est installé dans le salon.
Le tableau de répartition est dans une chambre (son installation dans l'entrée par exemple eut été plus judicieuse).
Il n'y a aucune onde qui est générée dans le tableau. Mais il y en a partout dans l'environnement ; vous devez savoir qu'un téléphone portable génère des rayonnements variables en fonction de son usage et des lieux d'utilisation dont on peut se protéger, entre autres, en utilisant des kits mains libres ; des informations de sensibilisation se déroulent en ce moment, il suffit d'écouter la radio ou lire la presse.
Ce n'est pas le chauffe-eau qui vibre, mais le contacteur de chauffe-eau. Il suffirait de le changer. Une preuve que le tableau de répartition n'a pas été posé au bon endroit.
Vous pouvez joindre à votre prochain envoi une photo nette du tableau, juste pour l'information des contributeurs et des lecteurs.
Cordialement.
Le compteur est sur la rue.
Le disjoncteur de branchement est installé dans le salon.
Le tableau de répartition est dans une chambre (son installation dans l'entrée par exemple eut été plus judicieuse).
Il n'y a aucune onde qui est générée dans le tableau. Mais il y en a partout dans l'environnement ; vous devez savoir qu'un téléphone portable génère des rayonnements variables en fonction de son usage et des lieux d'utilisation dont on peut se protéger, entre autres, en utilisant des kits mains libres ; des informations de sensibilisation se déroulent en ce moment, il suffit d'écouter la radio ou lire la presse.
Ce n'est pas le chauffe-eau qui vibre, mais le contacteur de chauffe-eau. Il suffirait de le changer. Une preuve que le tableau de répartition n'a pas été posé au bon endroit.
Vous pouvez joindre à votre prochain envoi une photo nette du tableau, juste pour l'information des contributeurs et des lecteurs.
Cordialement.
24 janvier 2014 à 09:16

Bonjour John. S'il n'y a que l'allume-gaz, le tournebroche et peut-être l'éclairage du four, une simple prise de courant avec terre suffit. Vous pouvez utiliser un prolongateur, ou changer le câble actuel pour un plus long (voire un prolongateur de bonne longueur dont vous coupez la partie femelle et faites alors un raccordement sur la plaque à bornes).
Cordialement.
Cordialement.
23 janvier 2014 à 23:00

Bonjour Laurent. Ce n'est pas une fuite, mais un mauvais contact quelque part, peut-être dans la première prise (ou au delà) dans laquelle une dérivation est effectuée. Il faut donc bien identifier toutes les prises sur cette ligne.
Il faut tester la ligne à partir de son origine sur le tableau de répartition (donc pas sur le compteur). Vous utilisez pour cela, et de préférence, une lampe témoin. Et bien entendu un tournevis isolé, des gants en caoutchouc et des lunettes ; l'équipement classique de protection des personnes.
Bonne recherche.
Il faut tester la ligne à partir de son origine sur le tableau de répartition (donc pas sur le compteur). Vous utilisez pour cela, et de préférence, une lampe témoin. Et bien entendu un tournevis isolé, des gants en caoutchouc et des lunettes ; l'équipement classique de protection des personnes.
Bonne recherche.
23 janvier 2014 à 20:34

Bien reçu. Il est difficile de voir ce qui ne va pas à distance. On sait qui envoie les signaux et qui les reçoit ; c'est assez facile. Sur place il faut expérimenter, ce que vous pouvez continuer à faire.
Le fait que l'image obtenue soit en noir et blanc et de mauvaise qualité signifie que le signal vidéo est très faible.
On peut mettre en doute votre adaptateur péritel RCA. Dans ce cas là on démonte, mais il faut savoir ce que l'on cherche. On peut voir également s'il est adapté à la fonction, bref que les RCA sont reliées aux bonnes broches de la péritel. Sur place on peut vérifier, mais derrière l'écran on est limité. Essayez également l'adaptateur avec la péritel 10. Si ça marche, on incriminera l'adaptateur et il y aura peut-être quelque chose à faire. Par exemple, vous essayez une liaison péritel 10 + adaptateur vers entrée AV in du TV. Si ça marche, vous essayez la liaison vers l'enregistreur.
Il faudrait que vous trouviez un ami expérimenté qui pourrait prendre en charge les différents essais.
Cordialement.
A suivre quand même.
Le fait que l'image obtenue soit en noir et blanc et de mauvaise qualité signifie que le signal vidéo est très faible.
On peut mettre en doute votre adaptateur péritel RCA. Dans ce cas là on démonte, mais il faut savoir ce que l'on cherche. On peut voir également s'il est adapté à la fonction, bref que les RCA sont reliées aux bonnes broches de la péritel. Sur place on peut vérifier, mais derrière l'écran on est limité. Essayez également l'adaptateur avec la péritel 10. Si ça marche, on incriminera l'adaptateur et il y aura peut-être quelque chose à faire. Par exemple, vous essayez une liaison péritel 10 + adaptateur vers entrée AV in du TV. Si ça marche, vous essayez la liaison vers l'enregistreur.
Il faudrait que vous trouviez un ami expérimenté qui pourrait prendre en charge les différents essais.
Cordialement.
A suivre quand même.
23 janvier 2014 à 13:42

Bien reçu. Il se confirme que le four est très probablement en panne. Il faudrait que votre collègue tire les conséquences de ce fait et qu'elle prenne en charge la réparation, ou qu'elle vous reprenne cette cuisinière.
Faites au mieux.
Cordialement.
Faites au mieux.
Cordialement.
23 janvier 2014 à 13:28

Bien reçu. Ce que l'on peut comprendre concernant l'installation actuelle :
antenne UHF vers entrée UHF ampli d'antenne. Puis sortie ampli antenne vers alimentation garage répartiteur 2 directions.
On ne peut faire cohabiter deux alimentations 24 V sur les câbles. Par conséquent votre achat ne sert à rien pour le moment.
L'idéal serait de récupérer la sortie chambre non utilisée et de vous en servir pour votre deuxième téléviseur.
Une autre solution serait de brancher un répartiteur passif deux directions (pas un T banal) en sortie de l'ampli antenne dans les combles. Cela occasionnera de toute façon une perte de niveau sur la sortie du salon.
Cette installation est bien faite, mais à condition d'utiliser les sorties du répartiteur / alimentation dans le garage. Il faudrait voir s'il existe des alimentations à une entrée et 3 sorties pour le garage.
Comme vous le suggérez, vous pouvez brancher un répartiteur passif sur l'une des sorties du répartiteur dans le garage. Ce n'est pas trop équilibré au niveau des tensions de sortie, le TV salon étant bien alimenté, les deux autres prises étant alors atténuées.
Conclusion : vous êtes sur la bonne voie, mais il ne faut pas deux alimentations.
Vous pouvez faire ces modifications sans risques et de cout minime. Mais pour une distribution avec davantage de prises un antenniste pourra modifier la structure.
Dernière remarque : placer une arrivée secteur dans les combles sur un appareillage est à éviter. En général on place l'alimentation dans un espace accessible bien dégagé. Dans le garage dans votre cas.
Cordialement.
antenne UHF vers entrée UHF ampli d'antenne. Puis sortie ampli antenne vers alimentation garage répartiteur 2 directions.
On ne peut faire cohabiter deux alimentations 24 V sur les câbles. Par conséquent votre achat ne sert à rien pour le moment.
L'idéal serait de récupérer la sortie chambre non utilisée et de vous en servir pour votre deuxième téléviseur.
Une autre solution serait de brancher un répartiteur passif deux directions (pas un T banal) en sortie de l'ampli antenne dans les combles. Cela occasionnera de toute façon une perte de niveau sur la sortie du salon.
Cette installation est bien faite, mais à condition d'utiliser les sorties du répartiteur / alimentation dans le garage. Il faudrait voir s'il existe des alimentations à une entrée et 3 sorties pour le garage.
Comme vous le suggérez, vous pouvez brancher un répartiteur passif sur l'une des sorties du répartiteur dans le garage. Ce n'est pas trop équilibré au niveau des tensions de sortie, le TV salon étant bien alimenté, les deux autres prises étant alors atténuées.
Conclusion : vous êtes sur la bonne voie, mais il ne faut pas deux alimentations.
Vous pouvez faire ces modifications sans risques et de cout minime. Mais pour une distribution avec davantage de prises un antenniste pourra modifier la structure.
Dernière remarque : placer une arrivée secteur dans les combles sur un appareillage est à éviter. En général on place l'alimentation dans un espace accessible bien dégagé. Dans le garage dans votre cas.
Cordialement.
23 janvier 2014 à 10:48

Bonsoir à tous. Juste une remarque en passant.
Pour l'esthétique et un minimum de protection mécanique, le passage des câbles dans un tube rigide IRL ou une goulotte apporterait une touche de finition à l'installation.
Cordialement.
Pour l'esthétique et un minimum de protection mécanique, le passage des câbles dans un tube rigide IRL ou une goulotte apporterait une touche de finition à l'installation.
Cordialement.
22 janvier 2014 à 23:56

Bonjour. Il semble y avoir beaucoup d'électronique. Il faudrait voir s'il n'y aurait pas un relais détérioré dans le circuit de chauffe.
On trouve apparemment le manuel de service sur le net.
Cordialement.
On trouve apparemment le manuel de service sur le net.
Cordialement.
22 janvier 2014 à 23:15

Bien reçu Shirley. Merci pour votre retour. Nous allons aussi éteindre les lumières pour ce soir.
Cordialement.
Cordialement.
22 janvier 2014 à 22:19

Bien reçu. La laison HDMI véhicule le son et les signaux vidéo. Ici seul le son passe ; on pourrait incriminer le cordon et pour cela faire un essai avec un autre, mais sans certitude. Avec une liaison péritel (prise 10) du cube vers le télé (prise 2) le fonctionnement est-il bon ?
Il faut continuer vos essais partiels pour voir comment les signaux sont véhiculés.
Il faut continuer vos essais partiels pour voir comment les signaux sont véhiculés.
22 janvier 2014 à 14:40

Bien reçu. On a fait le tour du problème. Vous avez gagné votre journée.
Cordialement.
Cordialement.
22 janvier 2014 à 14:35

J'espère que vous vous êtes protégée quand vous avez rampé dans la poudreuse.
Il s'agit bien du télérupteur mystère.
Il semble être connecté avec un raccord rapide genre Wago qui prouverait que cette installation à propriétés potentiellement incendiaires est relativement récente. Mais on peut apporter un bémol positif car l'appareil semble avoir été mis dans une grosse boite de dérivation genre Plexo. Ce qui montrerait alors une certaine prudence de l'installateur. Néanmoins ce dernier ne peut être qualifié de professionnel doué de la conscience qui va normalement avec.
Maintenant que vous avez trouvé l'appareil, vous faites actionner un BP par un aide (pôpa peut-être), et vous devriez entendre ou ressentir une légère vibration du boitier plastique ; peut-être qu'en tapotant le boitier avec un manche de tournevis le contact se décoincerait ; avec de bons yeux on peut voir le contact et son état. Il ne reste plus qu'à changer le télérupteur (s'il est bien en cause) tout en ayant préalablement repéré toutes les connexions : fils, leur couleur, chaque borne du télérupteur (bobine et contact, ce qui fait 4 bornes).
Mais il faudrait déporter le télérupteur dans un endroit accessible, quitte à prolonger les conducteurs par l'intermédiaire d'une boite de dérivation qu'il ne faudrait pas enfouir dans la poudreuse grise.
Cordialement.
Il s'agit bien du télérupteur mystère.
Il semble être connecté avec un raccord rapide genre Wago qui prouverait que cette installation à propriétés potentiellement incendiaires est relativement récente. Mais on peut apporter un bémol positif car l'appareil semble avoir été mis dans une grosse boite de dérivation genre Plexo. Ce qui montrerait alors une certaine prudence de l'installateur. Néanmoins ce dernier ne peut être qualifié de professionnel doué de la conscience qui va normalement avec.
Maintenant que vous avez trouvé l'appareil, vous faites actionner un BP par un aide (pôpa peut-être), et vous devriez entendre ou ressentir une légère vibration du boitier plastique ; peut-être qu'en tapotant le boitier avec un manche de tournevis le contact se décoincerait ; avec de bons yeux on peut voir le contact et son état. Il ne reste plus qu'à changer le télérupteur (s'il est bien en cause) tout en ayant préalablement repéré toutes les connexions : fils, leur couleur, chaque borne du télérupteur (bobine et contact, ce qui fait 4 bornes).
Mais il faudrait déporter le télérupteur dans un endroit accessible, quitte à prolonger les conducteurs par l'intermédiaire d'une boite de dérivation qu'il ne faudrait pas enfouir dans la poudreuse grise.
Cordialement.
22 janvier 2014 à 14:30

Merci CMT pour cette double correction efficace. Ma doc n'était pas à jour, ou plutôt, j'ai ouvert la mauvaise édition dans la pile de documents ; je trouvais ce calibre de 10 A un peu contradictoire avec d'autres circuits de section 1,5 mm² et protégés par DJ 16 A maxi.
Merci à pasgerdan d'avoir contribué à l'exactitude de l'information.
Cordialement.
Merci à pasgerdan d'avoir contribué à l'exactitude de l'information.
Cordialement.
22 janvier 2014 à 14:12

Bonjour Shirley.
Ben, il faut chercher dans le foin ou la laine de verre, trouver le fameux télérupteur, et remettre l'installation en ordre car tout appareillage doit être accessible. On a toujours peur de l'incendie dans les vieilles maisons.
Les fils téléphone utilisés pour la commande du télérupteur ne sont pas autorisés, leur tenue en tension étant adaptée pour les courants faibles, et non pour les circuits 230 V.
Demandez à votre pôpa qu'il cherche un peu avec vous, et qu'il vous aide à diminuer les risques électriques. Profitez en pour installer des détecteurs de fumée.
Le tableau a l'air récent, c'est déjà une bonne chose.
Si le télérupteur est antique, on doit entendre un clic à chaque appui sur un BP, mais ici, si vous n'entendez rien, on suppose avec Bob et Bemu qu'il est coincé.
Bonne recherche.
Citation :
Donc comment puis je remédier à mon souci ?
Ben, il faut chercher dans le foin ou la laine de verre, trouver le fameux télérupteur, et remettre l'installation en ordre car tout appareillage doit être accessible. On a toujours peur de l'incendie dans les vieilles maisons.
Les fils téléphone utilisés pour la commande du télérupteur ne sont pas autorisés, leur tenue en tension étant adaptée pour les courants faibles, et non pour les circuits 230 V.
Demandez à votre pôpa qu'il cherche un peu avec vous, et qu'il vous aide à diminuer les risques électriques. Profitez en pour installer des détecteurs de fumée.
Le tableau a l'air récent, c'est déjà une bonne chose.
Si le télérupteur est antique, on doit entendre un clic à chaque appui sur un BP, mais ici, si vous n'entendez rien, on suppose avec Bob et Bemu qu'il est coincé.
Bonne recherche.
21 janvier 2014 à 22:35

Bonjour. De toute façon le contact du télérupteur coupe toujours la phase et le neutre aux lampes est direct.
Pour le moment vous avez un montage avec télérupteur qui fonctionne très bien et dont la durée de vie s'exprime en décennies.
Il n'en sera probablement pas de même pour le montage auquel vous pensez, sans compter que le câblage ne sera pas aisé du tout sauf à y passer du temps en commençant par le relevé du câblage actuel.
Il vaudrait mieux faire simple, et abandonner cette fausse bonne idée, ce que vous suggère l'ami Bob.
Attendons d'autres avis.
Pour le moment vous avez un montage avec télérupteur qui fonctionne très bien et dont la durée de vie s'exprime en décennies.
Il n'en sera probablement pas de même pour le montage auquel vous pensez, sans compter que le câblage ne sera pas aisé du tout sauf à y passer du temps en commençant par le relevé du câblage actuel.
Il vaudrait mieux faire simple, et abandonner cette fausse bonne idée, ce que vous suggère l'ami Bob.
Attendons d'autres avis.
21 janvier 2014 à 22:24

Bonjour.
C'est bien un disjoncteur de 20 A maximum pour protéger une ligne de 2,5 mm². On peut toujours mettre moins mais c'est sans intérêt particulier, à part peut-être le prix.
Pour ce qui concerne les lignes chauffage protégées par disjoncteur, la norme précise :
conducteurs de section 1,5 mm² - 2 250 W maximum - DJ 10 A maximum
conducteurs de section 2,5 mm² - 4 500 W maximum - DJ 20 A maximum
Cordialement.
C'est bien un disjoncteur de 20 A maximum pour protéger une ligne de 2,5 mm². On peut toujours mettre moins mais c'est sans intérêt particulier, à part peut-être le prix.
Pour ce qui concerne les lignes chauffage protégées par disjoncteur, la norme précise :
conducteurs de section 1,5 mm² - 2 250 W maximum - DJ 10 A maximum
conducteurs de section 2,5 mm² - 4 500 W maximum - DJ 20 A maximum
Cordialement.
21 janvier 2014 à 22:14

Merci pour votre retour Bruno. C’est peut-être une piste sur le CI, mais l'électronique n'est pas la même que sur les séries Electrolux bien que les principes soient les mêmes.
On n'en parle plus puisque le courant passe de nouveau.
Cordialement.
On n'en parle plus puisque le courant passe de nouveau.
Cordialement.
21 janvier 2014 à 21:50

Bonjour. Pour moins de soucis il vaut mieux mettre sous gaine de 20 avec les entrées et sorties apparentes, avec trajets avec grands rayons de courbure.
Vu le prix modique de la gaine, j'aurais tendance à ne mettre qu'un seul câble, deux au maximum à condition de faire des cheminement parallèles sans tortillons.
Cordialement.
Vu le prix modique de la gaine, j'aurais tendance à ne mettre qu'un seul câble, deux au maximum à condition de faire des cheminement parallèles sans tortillons.
Cordialement.
21 janvier 2014 à 13:40

Bien reçu. On va essayer quelques branchements.
Le cube en question est donc un démodulateur satellite. J'aurais tendance à faire ainsi :
1. Antenne satellite en 5.
1 bis. Éventuellement si le télé possède une entrée satellite avec démodulateur incorporé, liaison vers entrée antenne satellite du TV. A essayer si besoin est.
2. Sortie HDMI du démodulateur vers entrée HDMI 1 du télé.
3. Sortie péritel 9 du démodulateur satellite (avec adaptateur RCA) vers entrée vidéo in et audio in de l'enregistreur.
4. Sortie HDMI de l’enregistreur vers entrée HDMI 2 du télé.
Vous pouvez déjà essayer ces liaisons. Il faut être méthodique, et essayer chaque liaison : faire fonctionner le télé avec le démodulateur seul, puis ensuite lire un enregistrement sur le télé, puis ensuite tester un enregistrement / lecture. Il faudra commuter les sources HDMI avec la télécommande du télé.
D'une façon générale, pour la qualité d'image il vaut mieux rentrer en composantes RVB sur le télé (HDMI ou component in) qu'en vidéo composite (RCA 8 ou peritel 2).
A suivre.
Le cube en question est donc un démodulateur satellite. J'aurais tendance à faire ainsi :
1. Antenne satellite en 5.
1 bis. Éventuellement si le télé possède une entrée satellite avec démodulateur incorporé, liaison vers entrée antenne satellite du TV. A essayer si besoin est.
2. Sortie HDMI du démodulateur vers entrée HDMI 1 du télé.
3. Sortie péritel 9 du démodulateur satellite (avec adaptateur RCA) vers entrée vidéo in et audio in de l'enregistreur.
4. Sortie HDMI de l’enregistreur vers entrée HDMI 2 du télé.
Vous pouvez déjà essayer ces liaisons. Il faut être méthodique, et essayer chaque liaison : faire fonctionner le télé avec le démodulateur seul, puis ensuite lire un enregistrement sur le télé, puis ensuite tester un enregistrement / lecture. Il faudra commuter les sources HDMI avec la télécommande du télé.
D'une façon générale, pour la qualité d'image il vaut mieux rentrer en composantes RVB sur le télé (HDMI ou component in) qu'en vidéo composite (RCA 8 ou peritel 2).
A suivre.
21 janvier 2014 à 11:45

Bonjour. Il faudrait que vous fassiez l'inventaire des entrées et sorties de chaque composant de votre chaine vidéo (cube, LG et TV) ; ensuite il sera possible d'envisager les connexions qui conviennent.
La notice du lecteur enregistreur LG doit préciser les connexions à effectuer et il faudrait vous y référer, ainsi qu'à celles des autres appareils.
On suppose que vous utilisez une entrée vidéo composite du TV.
A suivre, avec des précisions.
La notice du lecteur enregistreur LG doit préciser les connexions à effectuer et il faudrait vous y référer, ainsi qu'à celles des autres appareils.
On suppose que vous utilisez une entrée vidéo composite du TV.
A suivre, avec des précisions.
20 janvier 2014 à 23:10

Bien reçu.
Pas de solution pas chère.
Au bon vieux temps de l'analogique, le magnétoscope possédait un tuner TV et vous pouviez enregistrer le programme choisi ; le tuner du téléviseur fonctionnait indépendamment avec le signal antenne qui transitait par le magnétoscope.
Maintenant avec le système en service chez vous avec la réception satellite, seul le démodulateur délivre le signal vidéo au téléviseur et au magnétoscope ; et vous ne pouvez recevoir qu'une émission à la fois, celle que vous regardez.
Il y a des solutions plus modernes actuellement, mais il faut des euros par paquets.
Cordialement.
Citation :
Existe t-il une solution à ce problème ?
Pas de solution pas chère.
Au bon vieux temps de l'analogique, le magnétoscope possédait un tuner TV et vous pouviez enregistrer le programme choisi ; le tuner du téléviseur fonctionnait indépendamment avec le signal antenne qui transitait par le magnétoscope.
Maintenant avec le système en service chez vous avec la réception satellite, seul le démodulateur délivre le signal vidéo au téléviseur et au magnétoscope ; et vous ne pouvez recevoir qu'une émission à la fois, celle que vous regardez.
Il y a des solutions plus modernes actuellement, mais il faut des euros par paquets.
Cordialement.
20 janvier 2014 à 22:18

Bonjour Bruno.
A tout hasard regardez en question 1291 le post 232, sans oublier le 233 avec la notice précisant la signification des bips.
A tout hasard regardez en question 1291 le post 232, sans oublier le 233 avec la notice précisant la signification des bips.
20 janvier 2014 à 20:30

Bonjour.
Il faudrait préciser quelle console de mixage vous utilisez pour la façade, et si elle dispose de sorties auxiliaires. On verra alors comment vous pouvez faire un mixage différent et l'envoyer dans des retours indépendamment de la façade.
Quelles sources mixez vous ? Micros ? Instruments ?
A suivre avec des précisions.
Il faudrait préciser quelle console de mixage vous utilisez pour la façade, et si elle dispose de sorties auxiliaires. On verra alors comment vous pouvez faire un mixage différent et l'envoyer dans des retours indépendamment de la façade.
Quelles sources mixez vous ? Micros ? Instruments ?
A suivre avec des précisions.
20 janvier 2014 à 20:17

Bigre, ça fait du monde !
20 janvier 2014 à 19:25

Bonjour Pierre. Il semble que vous ayez commis une erreur de débutant, ne pas avoir repéré les branchements initiaux. Derrière l'écran on ne peut faire aucun test.
Il ne vous reste plus qu'à appeler un électricien ou un ami bien expérimenté qui saura recâbler les conducteurs.
Il faut établir le schéma de la commande du télérupteur et voir l'utilité de chaque conducteur. Pour cela il faut analyser le montage, et, bien entendu, le comprendre.
Désolé.
Il ne vous reste plus qu'à appeler un électricien ou un ami bien expérimenté qui saura recâbler les conducteurs.
Il faut établir le schéma de la commande du télérupteur et voir l'utilité de chaque conducteur. Pour cela il faut analyser le montage, et, bien entendu, le comprendre.
Désolé.
20 janvier 2014 à 18:10

Bonjour.
Juste pour vous aider, les coordonnées de la marque : www.carrera.fr
Mais en lisant deux fois on imagine bien que ces produits, supposés conçus dans la ville du Calisson, sont peut-être fabriqués on ne sait où.
Juste pour vous aider, les coordonnées de la marque : www.carrera.fr
Mais en lisant deux fois on imagine bien que ces produits, supposés conçus dans la ville du Calisson, sont peut-être fabriqués on ne sait où.
20 janvier 2014 à 17:50

Bonjour. Cela se nomme fusible plaquette. On en trouve, à croire le net, dans certaines grandes surfaces de bricolage. Il faudra vérifier l'entraxe, certainement de 19 mm.
Si vous ne trouvez pas vous serez peut-être amené à changer cette prise ancienne pour une actuelle sans fusible incorporé, mais en vous assurant que la ligne de cette PC soit protégée par disjoncteur ou fusible sur le tableau de répartition.
Si vous ne trouvez pas vous serez peut-être amené à changer cette prise ancienne pour une actuelle sans fusible incorporé, mais en vous assurant que la ligne de cette PC soit protégée par disjoncteur ou fusible sur le tableau de répartition.
20 janvier 2014 à 14:26

Bien reçu. Il faut abandonner l'idée de faire fonctionner ce moteur avec ce qui est, quoi qu'on dise, un pis aller tendance bricolage, qui va forcément perdre ses qualités de couple dont l'application (palan) demande justement du couple.
En tapant "variateur de fréquence" sur un moteur de recherches vous arriverez à différentes offres, dont notamment une en Schneider Electric ATV12H075m² à 199 € TTC. Difficile de faire moins pour un modèle de 750 W utile.
Il faudra adapter la commande du palan à la présence d'un variateur. Pour cela il vaut mieux être proche du métier.
Mais il subsiste un doute sur le moteur si les enroulements ne sont pas commutables en 230 V triangle, car la plaque signalétique indique seulement moteur 400 V, avec 3 fils sortis, ce qui signifierait que le stator est couplé en étoile s'il est du type 230/400, ou triangle s'il est du type 400/700 V. Dans ce dernier cas on ne peut utiliser un variateur mono 230 V / tri 230 V entre phases.
Conclusion : avant de vous lancer dans une transformation, il faut lever ce doute concernant le stator de la machine asynchrone. L'alimentation possible par un variateur mono/tri est incertaine pour le moment.
Le changement de palan ou de moteur est toujours d'actualité.
En tapant "variateur de fréquence" sur un moteur de recherches vous arriverez à différentes offres, dont notamment une en Schneider Electric ATV12H075m² à 199 € TTC. Difficile de faire moins pour un modèle de 750 W utile.
Il faudra adapter la commande du palan à la présence d'un variateur. Pour cela il vaut mieux être proche du métier.
Mais il subsiste un doute sur le moteur si les enroulements ne sont pas commutables en 230 V triangle, car la plaque signalétique indique seulement moteur 400 V, avec 3 fils sortis, ce qui signifierait que le stator est couplé en étoile s'il est du type 230/400, ou triangle s'il est du type 400/700 V. Dans ce dernier cas on ne peut utiliser un variateur mono 230 V / tri 230 V entre phases.
Conclusion : avant de vous lancer dans une transformation, il faut lever ce doute concernant le stator de la machine asynchrone. L'alimentation possible par un variateur mono/tri est incertaine pour le moment.
Le changement de palan ou de moteur est toujours d'actualité.
20 janvier 2014 à 13:31

Bonjour.
La réparation de ce type d'incident est de la responsabilité du propriétaire.
Néanmoins le changement de flexible pour un modèle neuf à acheter chez un professionnel de la distribution de matériels sanitaires (Cedeo ou Aubade par exemple) est simple et à votre portée si vous avez un jeu de clefs plates et une pince multiprise.
Et ça coule toujours ; c'est normal.
On peut utiliser un morceau de mouchoir papier pour voir d'où vient la fuite en entourant les écrous.
La réparation de ce type d'incident est de la responsabilité du propriétaire.
Néanmoins le changement de flexible pour un modèle neuf à acheter chez un professionnel de la distribution de matériels sanitaires (Cedeo ou Aubade par exemple) est simple et à votre portée si vous avez un jeu de clefs plates et une pince multiprise.
Citation :
...et j'ai essayé de colmater la fuite (mastic bleu).
Et ça coule toujours ; c'est normal.
On peut utiliser un morceau de mouchoir papier pour voir d'où vient la fuite en entourant les écrous.
19 janvier 2014 à 23:09

Bonjour. Si le moteur est de type monophasé, le condensateur nécessairement présent peut ne plus faire sa valeur. Dans ce cas on change pour un modèle neuf identique en capacité.
Si ce condensateur n'a plus d'âge il est certainement la cause du dysfonctionnement.
Vous regardez de ce côté là.
Qu'est-ce que le découpleur de force ?
Si ce condensateur n'a plus d'âge il est certainement la cause du dysfonctionnement.
Vous regardez de ce côté là.
Qu'est-ce que le découpleur de force ?
19 janvier 2014 à 18:15

Bien reçu. Sans compter qu'il faut que la source branchée sur le boitier délivre la tension nécessaire (12 V) pour déclencher la commutation (lente). Une technologie relativement dépassée.
Cordialement.
Cordialement.
18 janvier 2014 à 22:31

Bonjour Bricbroc.
Non car l'appareillage dit "arrêt d'urgence" est toujours un appareil de commande d'un dispositif de coupure ayant les capacités de couper l'alimentation d'une installation en service.
Pour le cas 2, il est impensable de penser que le contact d'arrêt d'urgence puisse relier phase et terre pour déclencher un ID.
Une commande dite "arrêt d'urgence" ne crée aucun défaut, mais actionne un organe de coupure.
Cordialement.
Citation :
...je suppose que ça peut se faire
Non car l'appareillage dit "arrêt d'urgence" est toujours un appareil de commande d'un dispositif de coupure ayant les capacités de couper l'alimentation d'une installation en service.
Pour le cas 2, il est impensable de penser que le contact d'arrêt d'urgence puisse relier phase et terre pour déclencher un ID.
Une commande dite "arrêt d'urgence" ne crée aucun défaut, mais actionne un organe de coupure.
Cordialement.
18 janvier 2014 à 20:46

Bonjour réponse 4. Je n'avais pas vu votre remarque du 9 janvier.
Il s'avère que les blocs d'une certaine qualité sont d'un certain prix. Dans le cas de thisamuj on peut simplement constater que la manœuvre des obturateurs à éclipses n'était pas des plus faciles, et il a remarqué que la sécurité de l'opérateur n'était pas assurée.
Si votre boitier est suffisant pour y brancher un PC et un écran c'est déjà bien ; mais pour des charges plus conséquentes et des usages entrainant de nombreuses déconnexions, ces appareillages sont à éviter.
Il s'avère que les blocs d'une certaine qualité sont d'un certain prix. Dans le cas de thisamuj on peut simplement constater que la manœuvre des obturateurs à éclipses n'était pas des plus faciles, et il a remarqué que la sécurité de l'opérateur n'était pas assurée.
Si votre boitier est suffisant pour y brancher un PC et un écran c'est déjà bien ; mais pour des charges plus conséquentes et des usages entrainant de nombreuses déconnexions, ces appareillages sont à éviter.
18 janvier 2014 à 20:11

Bonjour Roseanne. S'il y a refoulement dans la douche, on peut penser qu'il y a un bouchon quelque part en aval sur la canalisation d'évacuation. Pour valider cette hypothèse, vous pouvez voir si l'écoulement au niveau de la douche est bon (vous bouchez la bonde, remplissez le bac, puis débouchez alors la bonde ; vous verrez si l'écoulement vous semble correct et sans bulles ni glouglous). Vous faites de même au niveau des lavabo et évier ou autres écoulements, dont celui du chauffe-eau.
Vous faites ces observations, et transmettez éventuellement une photo de la partie où vous observez un refoulement.
Mais s'il y a un bouchon, si vous n'êtes pas outillée ni habituée, il faudra appeler un plombier (démarche à effectuer par le propriétaire).
Vos observations faites et constatations affinées, vous pourrez en avertir le propriétaire concernant ce bouchon éventuel pour qu'il prenne en charge cette maintenance, d'autant plus que vous avez emménagé il y a peu.
Attendons d'autres avis.
Vous faites ces observations, et transmettez éventuellement une photo de la partie où vous observez un refoulement.
Mais s'il y a un bouchon, si vous n'êtes pas outillée ni habituée, il faudra appeler un plombier (démarche à effectuer par le propriétaire).
Vos observations faites et constatations affinées, vous pourrez en avertir le propriétaire concernant ce bouchon éventuel pour qu'il prenne en charge cette maintenance, d'autant plus que vous avez emménagé il y a peu.
Attendons d'autres avis.
18 janvier 2014 à 08:50

Bonjour Alainjean.
Avec la notice disponible ici notice decodeur satellite numerique strong srt 6410.pdf vous devriez parvenir à effectuer les raccordement en vidéo composite à partir des prises péritel.
Il ne faudra pas vous attendre à une bonne qualité en enregistrement / lecture avec le VHS. Mais rien ne vous empêche d’essayer.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Avec la notice disponible ici notice decodeur satellite numerique strong srt 6410.pdf vous devriez parvenir à effectuer les raccordement en vidéo composite à partir des prises péritel.
Il ne faudra pas vous attendre à une bonne qualité en enregistrement / lecture avec le VHS. Mais rien ne vous empêche d’essayer.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
17 janvier 2014 à 23:42

Merci pour votre retour.
On a quelquefois de bonnes idées, mais quant à savoir où vont les vis en trop, on ne peut pas grand chose.
Pas d'idée sur la purée en haut. Personnellement, j'aurais regardé sur quel circuit elle s'était déposée puis aurais nettoyé.
Un circuit à vérifier est celui du séchage en fin de cycle. La turbine et les différents volets d'obturation, s'il y en a, peuvent gripper avec la vapeur d'eau chargée d'impuretés.
Cordialement.
Citation :
Si une vraie panne survient je sais à qui m'adresser.
On a quelquefois de bonnes idées, mais quant à savoir où vont les vis en trop, on ne peut pas grand chose.
Pas d'idée sur la purée en haut. Personnellement, j'aurais regardé sur quel circuit elle s'était déposée puis aurais nettoyé.
Un circuit à vérifier est celui du séchage en fin de cycle. La turbine et les différents volets d'obturation, s'il y en a, peuvent gripper avec la vapeur d'eau chargée d'impuretés.
Cordialement.
17 janvier 2014 à 17:34

Bonjour Ozelec. Vous devriez essayer de connecter le neutre supposé blanc sur le point milieu du secondaire du transformateur, le primaire étant alimenté en 220 ou 230V classique.
Le transformateur doit être d'une taille conséquente (on suppose pas loin de 2,5 à 3 kVA).
Il serait nettement plus simple d'utiliser une machine classique avec alimentation 230 V habituelle.
Le transformateur doit être d'une taille conséquente (on suppose pas loin de 2,5 à 3 kVA).
Il serait nettement plus simple d'utiliser une machine classique avec alimentation 230 V habituelle.
17 janvier 2014 à 17:24

Bonjour. Ce sera difficile. Une fois que vous avez vérifié que tous les écoulements sont munis de siphons et que ceux ci sont remplis on ne peut que suggérer qu'il pourrait y avoir une fuite. Mais dans ce cas l'eau sale pourrait alors endommager les plafonds du dessous.
Donc pour le moment il faut contrôler les écoulements, du LL et du LV notamment. Sans oublier celui du chauffe-eau au niveau du groupe de sécurité s'il y en a un.
Essayez également de pister les tuyaux d'évacuation ; ceux-ci ne passent peut-être pas en dessous de l'entrée.
Attendons d'autres avis et d'autres pistes de recherche.
Donc pour le moment il faut contrôler les écoulements, du LL et du LV notamment. Sans oublier celui du chauffe-eau au niveau du groupe de sécurité s'il y en a un.
Essayez également de pister les tuyaux d'évacuation ; ceux-ci ne passent peut-être pas en dessous de l'entrée.
Attendons d'autres avis et d'autres pistes de recherche.
17 janvier 2014 à 08:25

Bonjour. Le plus simple et pour gagner du temps vous pouvez faire des photos nettes des appareillages et nous pourrons faire au mieux pour vous renseigner.
Cordialement.
Cordialement.
17 janvier 2014 à 07:54

Bien reçu. Mais il ne faut pas vous attendre à tirer un arc très long. Il faut 30 kV pour tirer un arc de 1 cm dans l'air sec.
L'allumage automobile nécessite une capacité en // avec le rupteur.
L'allumage automobile nécessite une capacité en // avec le rupteur.
16 janvier 2014 à 19:49

Bonjour. Le plus simple est vous fassiez réaliser cette modification par votre chauffagiste. Il vous installera un petit thermostat programmateur filaire à l'intérieur de l'habitat. Peut-être existe-t-il des solutions sans fil.
Il est étonnant que cela ne fut pas fait lors de l'installation.
Cordialement.
Il est étonnant que cela ne fut pas fait lors de l'installation.
Cordialement.
16 janvier 2014 à 13:19

Bonjour.
Un transformateur fonctionne en alternatif et non en continu.
Si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on suppose, il vaut mieux ne pas jouer à la roulette russe avec ce type de transformateur, pas plus qu'avec un transformateur d'allumage de chaudière.
Un bémol néanmoins. Le système d'allumage automobile utilise une bobine (transformateur élévateur de tension) qui fonctionne en 12 V CC, mais en régime impulsionnel ce qui n’est pas pareil. Aux bornes des électrodes de la bougie on obtient quelques kV ; idem pour les clôtures électriques.
Un transformateur fonctionne en alternatif et non en continu.
Si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on suppose, il vaut mieux ne pas jouer à la roulette russe avec ce type de transformateur, pas plus qu'avec un transformateur d'allumage de chaudière.
Un bémol néanmoins. Le système d'allumage automobile utilise une bobine (transformateur élévateur de tension) qui fonctionne en 12 V CC, mais en régime impulsionnel ce qui n’est pas pareil. Aux bornes des électrodes de la bougie on obtient quelques kV ; idem pour les clôtures électriques.
16 janvier 2014 à 11:06