Bonjour Julien. On peut comprendre que votre installation de cinq ans n'est pas franchement aux normes de l'époque pour ce qui concerne le fusible de 25 A. Les normes sont strictes et vous pouvez les retrouver aisément sur le forum et le net concernant la section des lignes et leur protection par fusibles ou mieux, par disjoncteurs.
Ce n'est pas le tableau qu'il faut protéger, mais les lignes qu'il distribue : à chaque section de ligne correspond un calibre maximum pour le fusible en amont ou le disjoncteur modulaire.
Circuit lumière 1,5 mm² : fusible 10 A max, DJ 16 A max.
Circuit PC 2,5 mm² : fusible 16 A max, DJ 20 Amax.
Pour votre gazinière, il faudrait normalement utiliser un circuit cuisson de 6 mm² protégé par DJ ou fusible 32 A. Compte tenu du fait qu'elle ne comporte qu'un four, et en absence supposée de ligne cuisson, une ligne four de 2,5 mm² protégée par DJ 16 ou 20 A suffirait.
Conclusion : vous ne changez pas les calibres de protection n'importe comment.
Ce n'est pas le tableau qu'il faut protéger, mais les lignes qu'il distribue : à chaque section de ligne correspond un calibre maximum pour le fusible en amont ou le disjoncteur modulaire.
Circuit lumière 1,5 mm² : fusible 10 A max, DJ 16 A max.
Circuit PC 2,5 mm² : fusible 16 A max, DJ 20 Amax.
Pour votre gazinière, il faudrait normalement utiliser un circuit cuisson de 6 mm² protégé par DJ ou fusible 32 A. Compte tenu du fait qu'elle ne comporte qu'un four, et en absence supposée de ligne cuisson, une ligne four de 2,5 mm² protégée par DJ 16 ou 20 A suffirait.
Conclusion : vous ne changez pas les calibres de protection n'importe comment.
16 janvier 2014 à 09:21

Bonjour réponse 8. Normalement les boitiers sont entièrement en plastique et il n'y a pas plus de danger que cela à les connecter (que dit la notice de raccordement concernant la terre ?).
Vous faites le branchement en prenant les précautions d'usage.
Vous faites le branchement en prenant les précautions d'usage.
16 janvier 2014 à 00:21

Ok. Mais essayez de voir quand même où se cache cette alimentation. Si le propriétaire d'avant ne l'a pas emportée. Éventuellement, posez lui la question si c'est encore possible.
15 janvier 2014 à 23:57

Bien reçu.
Citation :C'est une façon de dire qu'elle est en panne. Elle présente un défaut de fonctionnement ; bref, il y a un problème.
Cela signifie quoi pour vous ?.
15 janvier 2014 à 23:52

Bonjour. Sur un autre forum sur lequel vous avez posé la question est proposé un montage que vous pouvez mettre en œuvre, avec effectivement des contacts inverseurs. Il faudrait alimenter le circuit de commande en 24 V. Vous pourriez rajouter un relais de contrôle de moteur de pompe s'il est triphasé. Bien entendu il faudra une protection différentielle.
Un plus serait de rajouter une commande manuelle, et un arrêt d'urgence.
Cordialement.
Un plus serait de rajouter une commande manuelle, et un arrêt d'urgence.
Cordialement.
15 janvier 2014 à 17:39

Bien reçu. Il s'agit donc d'un ampli classique UHF VHF sur lequel seule l'entrée UHF est utilisée. Par contre, il doit nécessairement fonctionner avec une alimentation 24 V qui peut être au droit de la sortie salon par exemple (avec une entrée, une sortie, et un cordon secteur). L'alimentation 24 V passe alors par le câble d'antenne.
Le plus simple dans votre cas serait d’acquérir un ampli UHF avec alimentation incorporée, et comportant deux sorties. Il faudrait juste une PC à proximité et cela fonctionne très bien.
Il faut donc voir comment est alimenté cet amplificateur. S'il n'est pas alimenté on peut penser qu'il fait ce qu'il peut avec une seul câble, et par l'intermédiaire du répartiteur rien ne passe.
A suivre, après vos recherches.
Le plus simple dans votre cas serait d’acquérir un ampli UHF avec alimentation incorporée, et comportant deux sorties. Il faudrait juste une PC à proximité et cela fonctionne très bien.
Il faut donc voir comment est alimenté cet amplificateur. S'il n'est pas alimenté on peut penser qu'il fait ce qu'il peut avec une seul câble, et par l'intermédiaire du répartiteur rien ne passe.
A suivre, après vos recherches.
15 janvier 2014 à 17:18

J'allais dire la même chose. La photo est parlante. Par contre il semble y avoir de la purée dans la partie haute.
15 janvier 2014 à 12:48

Bien reçu Brigitte. Le branchement est bon, il faut juste vous assurer que les 2 pontets orange sont bien serrés.
Si après ces vérifications le grill ne fonctionne pas, la cuisinière est en défaut. Qu'en dit votre collègue ?
Si après ces vérifications le grill ne fonctionne pas, la cuisinière est en défaut. Qu'en dit votre collègue ?
15 janvier 2014 à 12:45

Bien reçu. Les photos ne sont pas visibles comme vous pouvez le constater en ouvrant le présent dossier.
Malheureusement je n'ai pas d'expérience concernant les entrailles de votre LV, et notamment sur la confiture orange.
Impureté ou pas, je ne sais pas, mais il se pourrait que ce soit la résine de la partie adoucisseur du LV.
Il faudrait essayer de trouver le renseignement sur le net ou auprès de l'un des professionnels de l'électroménager sur le net.
Pour le bac par lequel passe l'eau neuve, pas d'hésitation.
Idem pour tous les tubes par lesquels passe l'eau usée.
Un nettoyage avec un nettoyeur haute pression peut être efficace, mais il faut travailler en extérieur.
Pour le bac à confiture il faudrait voir sur quel circuit il est..
Quand vous disposerez de l'éclaté vous saurez quoi faire.
Conclusion : il faut bien observer ce circuit à confiture, et ne pas y toucher pour le moment.
Bonne recherche.
Malheureusement je n'ai pas d'expérience concernant les entrailles de votre LV, et notamment sur la confiture orange.
Impureté ou pas, je ne sais pas, mais il se pourrait que ce soit la résine de la partie adoucisseur du LV.
Il faudrait essayer de trouver le renseignement sur le net ou auprès de l'un des professionnels de l'électroménager sur le net.
Pour le bac par lequel passe l'eau neuve, pas d'hésitation.
Idem pour tous les tubes par lesquels passe l'eau usée.
Un nettoyage avec un nettoyeur haute pression peut être efficace, mais il faut travailler en extérieur.
Pour le bac à confiture il faudrait voir sur quel circuit il est..
Quand vous disposerez de l'éclaté vous saurez quoi faire.
Conclusion : il faut bien observer ce circuit à confiture, et ne pas y toucher pour le moment.
Bonne recherche.
15 janvier 2014 à 09:33

Bien reçu réponse 51. Ne connaissant pas votre modèle, mis à part que l'on peut déduire qu'il s'agit peut-être d'un premier prix à la fiabilité incertaine, on ne peut vous dire quel composant serait en défaut. Un triac est facile à vérifier, il suffit de court-circuiter les des deux anodes A1 et A2 situées à gauche et au milieu et le radiateur doit chauffer. Mais on peut alors incriminer soit le triac soit sa commande et l'on n'est guère avancé.
Cordialement.
Cordialement.
14 janvier 2014 à 23:05

Bonjour. Il faudrait non pas utiliser un "T", mais un répartiteur deux directions large bande. Il faut vous assurer qu'il n'y a pas de court-circuit âme/tresse au niveau des raccordements. Vous ne dites rien concernant l'alimentation de l'amplificateur.
Vous évoquez un amplificateur. On espère que celui-ci est très proche de l'antenne supposée de type râteau. Il existe des amplificateurs avec alimentation incorporée à deux sorties, ce qui facilite les choses, le montage dans un grenier au droit de l'antenne par exemple..
Si vous n'y arrivez pas, il faudra appeler un artisan antenniste qui fera les mesures nécessaires et réalisera les liaisons.
Dans votre cas on ne met pas des amplificateurs en cascade ; on en met un au plus près de l'antenne et on distribue après.
Cordialement.
Vous évoquez un amplificateur. On espère que celui-ci est très proche de l'antenne supposée de type râteau. Il existe des amplificateurs avec alimentation incorporée à deux sorties, ce qui facilite les choses, le montage dans un grenier au droit de l'antenne par exemple..
Si vous n'y arrivez pas, il faudra appeler un artisan antenniste qui fera les mesures nécessaires et réalisera les liaisons.
Dans votre cas on ne met pas des amplificateurs en cascade ; on en met un au plus près de l'antenne et on distribue après.
Cordialement.
14 janvier 2014 à 22:58

Bonjour. En tapant sur le net lampe 10W 230V E10 on arrive ici : prozic.com lampe E10 230V 15W entre autres.
Si c'est pour un voyant de signalisation il faut 5 W maximum.
Si c'est pour un voyant de signalisation il faut 5 W maximum.
14 janvier 2014 à 21:49

Bien reçu. Si vous avez branché à l'identique sur une sortie dédiée 230 V il n'y a pas de problème. Il faudrait demander à votre collègue si toutes les fonctions étaient opérationnelles.
On suppose que c'est bien le four qui s’arrête, et non une protection quelconque sur le tableau de répartition.
Les plaques fonctionnent-elles quels que soient les réglages ? Essayez aussi le grill.
Toujours à suivre.
On suppose que c'est bien le four qui s’arrête, et non une protection quelconque sur le tableau de répartition.
Les plaques fonctionnent-elles quels que soient les réglages ? Essayez aussi le grill.
Toujours à suivre.
14 janvier 2014 à 13:40

Bonjour Brigitte. Il faudrait préciser comment vous avez effectué le branchement. Il doit y avoir un schéma de raccordement disponible à l'arrière de la cuisinière.
Le vendeur vous a-t-il assuré que l'ensemble était en bon état ?
A suivre, avec des précisions.
Le vendeur vous a-t-il assuré que l'ensemble était en bon état ?
A suivre, avec des précisions.
14 janvier 2014 à 12:22

Bonjour. S'il s'agit d'une fuite au niveau de la crosse de vidange, vous pouvez regarder en question 5746 du forum plomberie.
Cette vidange est activée par la pompe de même nom, donc sans électrovanne. Si la fuite est localisée en dessous du LV, c'est différent.
Conclusion : il faut déterminer exactement l'origine de la fuite : crosse ou en dessous par gravité ; il faut donc sortir le LV de son logement, démonter le panneau arrière, et si possible disposer le LV en hauteur. Un montage en sous-sol ou dehors faciliterait les observations lors d'un cycle.
Cette vidange est activée par la pompe de même nom, donc sans électrovanne. Si la fuite est localisée en dessous du LV, c'est différent.
Conclusion : il faut déterminer exactement l'origine de la fuite : crosse ou en dessous par gravité ; il faut donc sortir le LV de son logement, démonter le panneau arrière, et si possible disposer le LV en hauteur. Un montage en sous-sol ou dehors faciliterait les observations lors d'un cycle.
14 janvier 2014 à 09:39

Bien reçu. Pour une maison d'été le double tarif ne se justifiera pas semble-t-il, le reste du temps elle sera non chauffée. Mais les écarts sont minimes.
Vous pouvez déjà essayer un contrat de fourniture d'énergie électrique au minimum, et vous verrez à l'usage ce qu'il en est des dépenses et de la disponibilité si vous optez pour un contrat de 6 kVA simple tarif.
Pour le congélateur en service occasionnel l'élaboration d'une ligne sécurisée haute immunité ne se justifie pas.
Faites une étude rapide avec les tarifs EDF sous les yeux : tarif edf fourniture electricite.pdf
Cordialement.
Vous pouvez déjà essayer un contrat de fourniture d'énergie électrique au minimum, et vous verrez à l'usage ce qu'il en est des dépenses et de la disponibilité si vous optez pour un contrat de 6 kVA simple tarif.
Pour le congélateur en service occasionnel l'élaboration d'une ligne sécurisée haute immunité ne se justifie pas.
Faites une étude rapide avec les tarifs EDF sous les yeux : tarif edf fourniture electricite.pdf
Cordialement.
13 janvier 2014 à 13:55

Bonjour Cluclu. Eh bien non, car dans ce cas vous payez l'énergie "plein pot" quelle que soit l'heure.
Mais comme vous avez une maison" tout électrique", vous auriez peut-être intérêt à passer en double tarif, en chauffant l'eau la nuit, idem pour la lessive et la vaisselle.
Le chauffage associé à un gestionnaire d’énergie avec délestage cascado-cyclique permettrait également d'effectuer de substantielles économie.
Il vous reste à effectuer quelque études économiques avec additions et surtout soustractions. Il vous faudra un contrat à 9 kVA de toute façon, double tarif ou non.
Attendons d'autres avis.
Mais comme vous avez une maison" tout électrique", vous auriez peut-être intérêt à passer en double tarif, en chauffant l'eau la nuit, idem pour la lessive et la vaisselle.
Le chauffage associé à un gestionnaire d’énergie avec délestage cascado-cyclique permettrait également d'effectuer de substantielles économie.
Il vous reste à effectuer quelque études économiques avec additions et surtout soustractions. Il vous faudra un contrat à 9 kVA de toute façon, double tarif ou non.
Attendons d'autres avis.
13 janvier 2014 à 11:02

Bien reçu. Le risque d'avoir à nettoyer un congélateur est minime en cas de disparition réseau pendant quelques heures, sauf si vous êtes absent pendant de longues périodes. Mais pour un petit congélateur intégré à un frigo, les frais entrainés par la réalisation d'une ligne avec protection différentielle indépendante haute immunité ne se justifient pas forcément.
Si vous n'envisagez pas ce type de protection différentielle, un DJ spécialisé pour le frigo est inutile, vous utilisez alors n'importe quelle PC de la cuisine.
Vous faites donc au mieux.
Cordialement.
Si vous n'envisagez pas ce type de protection différentielle, un DJ spécialisé pour le frigo est inutile, vous utilisez alors n'importe quelle PC de la cuisine.
Vous faites donc au mieux.
Cordialement.
13 janvier 2014 à 08:53

Bonjour CMT et cluclu. Juste quelques remarques complémentaires à celles de l'ami CMT.
Le frigo ne nécessite pas de circuit spécifique.
Il n'y a pas assez de PC en cuisine si vous l'aménagez avec un ou des plans de travail. Dans ce cas on met des postes à 2 ou 3 socles sous les éléments hauts. On prévoit également un éclairage sous ces éléments.
S'il y a un congélateur, on peut l'alimenter séparément avec un DJ différentiel haute immunité, donc type SI. On peut lui substituer un ensemble ID SI + DJ moins onéreux.
Le chauffe eau peut être indépendant du circuit chauffage (l'été on coupe l'ID chauffage).
La PC atelier peut être placée en aval d'un autre ID ; il faut vous arranger, comme précisé par CMT, pour que l'habitat ne se retrouve entièrement dans le noir s'il y a un incident sur n'importe quelle PC ou circuit d'éclairage.
Cette rénovation mérite un beau tableau avec 4 rangées de 24 postes.
Le frigo ne nécessite pas de circuit spécifique.
Il n'y a pas assez de PC en cuisine si vous l'aménagez avec un ou des plans de travail. Dans ce cas on met des postes à 2 ou 3 socles sous les éléments hauts. On prévoit également un éclairage sous ces éléments.
S'il y a un congélateur, on peut l'alimenter séparément avec un DJ différentiel haute immunité, donc type SI. On peut lui substituer un ensemble ID SI + DJ moins onéreux.
Le chauffe eau peut être indépendant du circuit chauffage (l'été on coupe l'ID chauffage).
La PC atelier peut être placée en aval d'un autre ID ; il faut vous arranger, comme précisé par CMT, pour que l'habitat ne se retrouve entièrement dans le noir s'il y a un incident sur n'importe quelle PC ou circuit d'éclairage.
Cette rénovation mérite un beau tableau avec 4 rangées de 24 postes.
12 janvier 2014 à 23:40

Bonjour. Soit vous adaptez l'utilisation de la plaque en fonction des 30 A disponibles, ou bien si le DJ de branchement déclenche trop souvent vous souscrivez un abonnement à 45 A, surtout si vous êtes dans vos murs.
Cordialement;
Cordialement;
12 janvier 2014 à 15:03

Bien reçu. Le plus simple est alors de changer ce câble 5g2,5 par un 3g6 et le tour sera joué. Donc un souple (avec embouts de câble de préférence) en 6 mm².
12 janvier 2014 à 14:01

Bonjour.
A suivre, une fois que vous aurez élucidé cette étrangeté.
Citation :Il faudrait savoir d'où vient ce câble et pourquoi les conducteurs sont dédoublés. Ce qui est certain est qu'il faut alimenter la plaque en 230 V.
le cordon sur lequel je souhaite me brancher...
A suivre, une fois que vous aurez élucidé cette étrangeté.
12 janvier 2014 à 11:37

Bonjour.
Citation :Non, il faut que vous y arriviez par vous même, quitte à changer le système d'arrivée que vous trouverez chez les grossistes en matériels sanitaires. L'usage d'un flexible de liaison vers la cuve permettrait de ne pas avoir de contrainte mécanique et ainsi faciliter le centrage.
Avez-vous une autre astuce ?
12 janvier 2014 à 10:23

Bonjour réponse 2. Avec les caractéristiques des lampes que vous citez, on peut penser, sans certitude, que ces dernières sont branchées en série. Leur remplacement exige que les lampes soient rigoureusement identiques (type, tension et puissance).
Une notice avec les caractéristiques du produit permettrait de mieux vous guider.
Si vous avez acheté en magasin, vous pouvez espérer un suivi ou une garantie. Sur internet, ce sera plus difficile.
Une notice avec les caractéristiques du produit permettrait de mieux vous guider.
Si vous avez acheté en magasin, vous pouvez espérer un suivi ou une garantie. Sur internet, ce sera plus difficile.
11 janvier 2014 à 22:17

Bonjour.
Citation :Bien reçu. De quelle panne s'agit-il ? La hotte fonctionne-t-elle ou non ?
Est-ce que cette panne pourrait provenir d'autres composants ?
11 janvier 2014 à 20:19

Bonjour.
On peut comprendre qu’actuellement tous les fils sont en l'air, donc débranchés, et que vous n'avez fait aucun repérage préalable au démontage des appareillages. Notre ami CMT voudrait savoir si "d'autres prises ou éclairages ne fonctionnent pas ?" suite à ce démontage sans précautions.
Malgré tout, vous pouvez repérer tous les branchements actuels avec la couleur des fils qui arrivent à l'autre va et vient, ainsi qu'aux luminaires et à la prise de courant que l'on suppose commandée.
Sans schéma de l'installation et la compréhension de celle-ci il ne sera pas possible que vous avanciez dans le labyrinthe.
Il va certainement falloir que vous fassiez intervenir un professionnel ou un ami expérimenté qui tentera de rattraper la situation..
A suivre, si vous précisez où sont raccordés tous les fils en l'air.
Cordialement.
Citation :
Je ne comprends pas votre dernière question ? C'est à dire ?
On peut comprendre qu’actuellement tous les fils sont en l'air, donc débranchés, et que vous n'avez fait aucun repérage préalable au démontage des appareillages. Notre ami CMT voudrait savoir si "d'autres prises ou éclairages ne fonctionnent pas ?" suite à ce démontage sans précautions.
Malgré tout, vous pouvez repérer tous les branchements actuels avec la couleur des fils qui arrivent à l'autre va et vient, ainsi qu'aux luminaires et à la prise de courant que l'on suppose commandée.
Sans schéma de l'installation et la compréhension de celle-ci il ne sera pas possible que vous avanciez dans le labyrinthe.
Il va certainement falloir que vous fassiez intervenir un professionnel ou un ami expérimenté qui tentera de rattraper la situation..
A suivre, si vous précisez où sont raccordés tous les fils en l'air.
Cordialement.
10 janvier 2014 à 10:06

Bonjour. Des références en question 11290. Mais pas d'adresse de fournisseur.
Cordialement.
Cordialement.
09 janvier 2014 à 16:45

Bonjour.
Les blocs multiprise à faible coût sont également à faible fiabilité et peu aptes à des usages quelque peu intensifs. Sans parler de la qualité des contacts et de leur mauvaise aptitude à passer des intensités proches de leur valeur nominale théorique avec un minimum d'échauffement.
Cordialement.
Citation :Eh bien justement, pas ce que vous avez acheté. Nous faisons davantage confiance à des produits comme Legrand, que l'on ne trouve pas bien évidemment en caisse carton à l'entrée des GSB pour moins de 5 euros.
"matériel de bonne qualité" ??
Les blocs multiprise à faible coût sont également à faible fiabilité et peu aptes à des usages quelque peu intensifs. Sans parler de la qualité des contacts et de leur mauvaise aptitude à passer des intensités proches de leur valeur nominale théorique avec un minimum d'échauffement.
Cordialement.
09 janvier 2014 à 10:05

Bien reçu.
Cordialement.
Citation :C'est inutile, le problème n'est pas du ressort de ERDF. Leur responsabilité s'arrête en sortie du DJ de branchement.
Je vais sans doute même faire appel à EDF pour voir si ils peuvent m'aider.
Cordialement.
09 janvier 2014 à 07:36

Bonjour. Si la tension est bonne en sortie du DJ de branchement, vous ne pouvez incriminer que la malchance ou les statistiques. Les "coups de jus" que vous ressentez sont certainement dûs à l'électricité statique engendrée par les frottements divers au niveau du canapé et de la moquette éventuelle.
A priori rien de bien grave.
A priori rien de bien grave.
08 janvier 2014 à 21:18

Bonjour Papy49560. Un retour concernant cette question intéressante très technique serait bienvenu. Ce qui a été expliqué vous a-t-il été utile ?
07 janvier 2014 à 22:13

Bien reçu. Avant se s'occuper du branchement de l'horloge, il faudrait que vous fassiez une commande à la main, donc avec un fil simulant le contact d'ouverture de porte, entre 2B et GND. Normalement les portes devraient s'ouvrir si les vérins sont bien branchés.
Vous pouvez aussi actionner l'ouverture avec la télécommande normalement en votre possession, si elle a été bien configurée.
Sur l'horloge le contact à fermeture est entre 2 et 3. On peut forcer ce contact en faisant une commande manuelle avec le levier en position "marche permanente".
A suivre.
Vous pouvez aussi actionner l'ouverture avec la télécommande normalement en votre possession, si elle a été bien configurée.
Sur l'horloge le contact à fermeture est entre 2 et 3. On peut forcer ce contact en faisant une commande manuelle avec le levier en position "marche permanente".
A suivre.
07 janvier 2014 à 22:07

Bien reçu. C'est bien le cas de le dire : "c'est vous qui voyez".
Merci pour le retour.
Merci pour le retour.
07 janvier 2014 à 13:02

Bonjour.
Chaque ID s’alimente à partir du bornier phase neutre du tableau de répartition.
Citation :Oui.
cela va sauter ?
Chaque ID s’alimente à partir du bornier phase neutre du tableau de répartition.
06 janvier 2014 à 22:41

Bonjour. Si aucune fuite n'apparait c'est déjà bon signe. Mais une fois que les caches seront mis vous ne verrez plus rien.
Les deux procédés se défendent, le téflon étant d'une mise en œuvre plus rapide.
On a plus de chances de réussir un assemblage sans fuite avec le procédé filasse + pâte (avis personnel). Il suffit juste de respecter le mode opératoire.
Raccorder les excentriques d'un mélangeur avec de la filasse permet de régler sans problème la profondeur d'assemblage pour que le mélangeur soit bien parallèle au mur si jamais les coudes encastrés ne sont pas posés affleurants.
Attendons d'autres avis.
Les deux procédés se défendent, le téflon étant d'une mise en œuvre plus rapide.
On a plus de chances de réussir un assemblage sans fuite avec le procédé filasse + pâte (avis personnel). Il suffit juste de respecter le mode opératoire.
Raccorder les excentriques d'un mélangeur avec de la filasse permet de régler sans problème la profondeur d'assemblage pour que le mélangeur soit bien parallèle au mur si jamais les coudes encastrés ne sont pas posés affleurants.
Attendons d'autres avis.
06 janvier 2014 à 14:57

Bonjour. Il faut déjà repérer les branchements actuels, couleur des conducteurs, conduits et liaisons. Ensuite, on proposera un schéma simple sans avoir à casser du placo.
Schéma à compléter ou à effectuer en beaucoup mieux :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma à compléter ou à effectuer en beaucoup mieux :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2014 à 13:42

Bonjour.
C'est toujours faisable, mais d'un intérêt limité. Ce pourrait être un pommeau seul, mais pommeau ou douchette cela occasionnera des frais substantiels en robinetterie.
A moins de changer le système actuel qui existe tout fait comme vous l'envisagez chez les grossistes en équipements sanitaires. Et il faut quelques grosses dizaines d'euros.
A réfléchir à deux fois, après avoir "fait les magasins" où vous verrez l'offre des grands constructeurs de robinetterie.
Citation :On comprend que vous disposez d'un mitigeur, thermostatique ou non, et que vous voulez rajouter un pommeau fixe. Comment sélectionnerez vous le fonctionnement du pommeau ou de la douchette sur flexible ?
j'aimerais rajouter...
C'est toujours faisable, mais d'un intérêt limité. Ce pourrait être un pommeau seul, mais pommeau ou douchette cela occasionnera des frais substantiels en robinetterie.
A moins de changer le système actuel qui existe tout fait comme vous l'envisagez chez les grossistes en équipements sanitaires. Et il faut quelques grosses dizaines d'euros.
A réfléchir à deux fois, après avoir "fait les magasins" où vous verrez l'offre des grands constructeurs de robinetterie.
05 janvier 2014 à 15:32

Bonjour Soizic.
Il faudrait décrire quelque peu votre plaque de cuisson : vitroceram ou non, foyer classiques ou à induction ?
Plaque récente ou non ?
Vous évoquez un bouton, on comprend alors que les commandes ne sont pas sensitives et que la plaque est peut-être assez basique, voire avec des foyers en fonte.
Nous allons essayer de cerner la panne, mais suivant l'âge de la plaque et son coût initial il faudra envisager une réparation éventuelle par un SAV ou un changement pur et simple.
A suivre, avec des précisions.
Il faudrait décrire quelque peu votre plaque de cuisson : vitroceram ou non, foyer classiques ou à induction ?
Plaque récente ou non ?
Vous évoquez un bouton, on comprend alors que les commandes ne sont pas sensitives et que la plaque est peut-être assez basique, voire avec des foyers en fonte.
Nous allons essayer de cerner la panne, mais suivant l'âge de la plaque et son coût initial il faudra envisager une réparation éventuelle par un SAV ou un changement pur et simple.
A suivre, avec des précisions.
05 janvier 2014 à 15:21

Bien reçu. Le rapport confirme les désagréments que vous constatez et qui peuvent être dangereux.
La prise de terre n'a pu être vérifiée, peut-être parce que le vérificateur ne l'a pas trouvée ; il y a normalement dans le tableau de répartition un bornier de terre sur lequel tous les départs des lignes de protection sont connectés. Ce bornier est normalement relié à une grosse barrette sur laquelle est connecté le câble de terre relié au minimum à un piquet. Si cette barrette n'existe pas, le vérificateur n'a pas pu faire la mesure.
"La résistance n'est pas adaptée..." Ceci est contradictoire avec la mention précédente, car le vérificateur n'a pas la valeur.
"Les canalisations sont utilisées ..." Eh oui, vous vous en êtes rendu compte.
Dans l'immédiat vous essayez de trouver la barrette de terre ou le piquet, et vous reliez avec un câble les canalisations à ce piquet ou cette barrette.
Puis vous appelez un électricien pour qu'il remettre de l'ordre dans les circuits de protection.
Et il est trop tard si vous avez payé le vendeur pour demander un dédommagement. Voyez votre notaire quand même, il vous indiquera s'il y a un recours vis à vis de l'insécurité du bien que vous avez acheté. Mais le rapport était explicite et vous avez signé en connaissance de cause.
Bonne recherche.
La prise de terre n'a pu être vérifiée, peut-être parce que le vérificateur ne l'a pas trouvée ; il y a normalement dans le tableau de répartition un bornier de terre sur lequel tous les départs des lignes de protection sont connectés. Ce bornier est normalement relié à une grosse barrette sur laquelle est connecté le câble de terre relié au minimum à un piquet. Si cette barrette n'existe pas, le vérificateur n'a pas pu faire la mesure.
"La résistance n'est pas adaptée..." Ceci est contradictoire avec la mention précédente, car le vérificateur n'a pas la valeur.
"Les canalisations sont utilisées ..." Eh oui, vous vous en êtes rendu compte.
Dans l'immédiat vous essayez de trouver la barrette de terre ou le piquet, et vous reliez avec un câble les canalisations à ce piquet ou cette barrette.
Puis vous appelez un électricien pour qu'il remettre de l'ordre dans les circuits de protection.
Et il est trop tard si vous avez payé le vendeur pour demander un dédommagement. Voyez votre notaire quand même, il vous indiquera s'il y a un recours vis à vis de l'insécurité du bien que vous avez acheté. Mais le rapport était explicite et vous avez signé en connaissance de cause.
Bonne recherche.
05 janvier 2014 à 10:49

Bonjour.
Dans un habitat que vous découvrez il faut que la sécurité des personnes soit effective. Un électricien expérimenté pourra vous conseiller au mieux pour la mise en sécurité de votre installation si celle-ci n'est pas assurée (ce qui aurait pu induire une moins value lors de l'achat).
En attendant, vous reliez ces deux canalisations à la terre du tableau de répartition même en provisoire.
Si l'habitat est ancien, vous pouvez déjà changer vous même toutes les prises de courant non équipées d'éclipses (interdisant à une petite main d'y emmancher un clou par exemple).
Vous devez disposer d'un rapport de contrôle de l'habitat effectué par un organisme agréé ; il serait souhaitable d'analyser la partie électricité où les défauts ou manques patents sont décrits.
Cordialement.
Citation :De préférence oui, car il semble y avoir un défaut de mise à la terre de la tuyauterie et certainement un défaut d'isolement quelque part.
Faut-il faire intervenir un professionnel
Dans un habitat que vous découvrez il faut que la sécurité des personnes soit effective. Un électricien expérimenté pourra vous conseiller au mieux pour la mise en sécurité de votre installation si celle-ci n'est pas assurée (ce qui aurait pu induire une moins value lors de l'achat).
En attendant, vous reliez ces deux canalisations à la terre du tableau de répartition même en provisoire.
Si l'habitat est ancien, vous pouvez déjà changer vous même toutes les prises de courant non équipées d'éclipses (interdisant à une petite main d'y emmancher un clou par exemple).
Vous devez disposer d'un rapport de contrôle de l'habitat effectué par un organisme agréé ; il serait souhaitable d'analyser la partie électricité où les défauts ou manques patents sont décrits.
Cordialement.
05 janvier 2014 à 00:19

Bien reçu. Pour le bruit certainement engendré par le mécanisme de remplissage le plus simple est de le remplacer par un modèle universel Geberit entre 15 et un peu plus de 30 €. On trouve également des kits complets remplissage + vidange à moins de 50 € chez les professionnels de la distribution d'équipements sanitaires.
Sinon, l'opercule est-il étanche ? Peut-être (cela dépend de son profil), c'est juste un décor. Mais on ne met pas de joint entre couvercle et sommet de réservoir. Eh oui, il faut que la cuve respire ; principalement par la partie supérieure et le bouton.
Mais on trouve des WC complets pour moins de 200 €, et sans soucis.
Du moment que la cuve ne fuit pas, c'est déjà ça !
Cordialement.
Sinon, l'opercule est-il étanche ? Peut-être (cela dépend de son profil), c'est juste un décor. Mais on ne met pas de joint entre couvercle et sommet de réservoir. Eh oui, il faut que la cuve respire ; principalement par la partie supérieure et le bouton.
Mais on trouve des WC complets pour moins de 200 €, et sans soucis.
Du moment que la cuve ne fuit pas, c'est déjà ça !
Cordialement.
04 janvier 2014 à 22:52

Bonjour. Si vous connaissez l'intensité que la sortie 24 V peut débiter, vous pouvez bricoler un luminaire équipé d'une lampe 24 V de quelques watts.
Voir le site Conrad (ampoule 24 V incandescence quelques watts - culot E14 ; ou lampes led 24 V).
Les lampes de camion sont également en 24 V.
L'autre solution est que cette sortie commande un contacteur qui permettra d'alimenter une lampe classique 230 V. Il faudra alors prendre les précautions d'usage concernant la sécurité des personnes.
Il y a des solutions, il faut choisir la bonne.
Cordialement.
Voir le site Conrad (ampoule 24 V incandescence quelques watts - culot E14 ; ou lampes led 24 V).
Les lampes de camion sont également en 24 V.
L'autre solution est que cette sortie commande un contacteur qui permettra d'alimenter une lampe classique 230 V. Il faudra alors prendre les précautions d'usage concernant la sécurité des personnes.
Il y a des solutions, il faut choisir la bonne.
Cordialement.
04 janvier 2014 à 21:27

Bonjour réponse 9. Il sera difficile de vous répondre car nous n'avons pas la notice du produit.
Pour remplacer la sonnerie, il faudrait déjà l'identifier : si c'est le HP interne on ne peut rien faire, si c'est un buzzer (= ronfleur) il faudrait connaître sa tension d'alimentation.
Le plus simple serait de contacter directement Urmet en Belgique ou un installateur qui saura remplacer la commande sonore par une led. En effet, en fouillant sur le net on arrive sur une notice d'un interphone Urmet qui précise : "L’accessoire Réf. 1133/56 permet d’obtenir les services suivants:
• possibilité d’exclure la tonalité d’appel (condition “privacy”) avec signal par diode verte;
• contrôle de la porte d’entrée ouverte par diode rouge."
Le service client est accessible ici : http://www.urmet.be/fr/service-et-support
Il faudra bien préciser la référence de votre produit.
Attendons d'autres avis.
Pour remplacer la sonnerie, il faudrait déjà l'identifier : si c'est le HP interne on ne peut rien faire, si c'est un buzzer (= ronfleur) il faudrait connaître sa tension d'alimentation.
Le plus simple serait de contacter directement Urmet en Belgique ou un installateur qui saura remplacer la commande sonore par une led. En effet, en fouillant sur le net on arrive sur une notice d'un interphone Urmet qui précise : "L’accessoire Réf. 1133/56 permet d’obtenir les services suivants:
• possibilité d’exclure la tonalité d’appel (condition “privacy”) avec signal par diode verte;
• contrôle de la porte d’entrée ouverte par diode rouge."
Le service client est accessible ici : http://www.urmet.be/fr/service-et-support
Il faudra bien préciser la référence de votre produit.
Attendons d'autres avis.
04 janvier 2014 à 20:43

Bonjour réponse 32. Une bien belle histoire !
Du moment que l'étanchéité entre réservoir et cuvette est réalisée, c'est bon. Mais soyez vigilant. Normalement on met un gros joint cylindrique ou conique entre cuve et cuvette, et on serre délicatement les papillons symétriquement pour écraser le joint uniformément.
On ne met pas de joint souple entre couvercle et cuve.
Un réservoir n'est jamais étanche à l'air, tant au niveau de la portée du couvercle que de l'orifice du bouton de commande de la chasse.
De chaque côté de la cuve en haut il y a normalement deux orifices pour y placer l'arrivée d'eau avec le robinet. L'orifice non utilisé est bouché avec un petit opercule en plastique.
Cordialement.
Du moment que l'étanchéité entre réservoir et cuvette est réalisée, c'est bon. Mais soyez vigilant. Normalement on met un gros joint cylindrique ou conique entre cuve et cuvette, et on serre délicatement les papillons symétriquement pour écraser le joint uniformément.
On ne met pas de joint souple entre couvercle et cuve.
Un réservoir n'est jamais étanche à l'air, tant au niveau de la portée du couvercle que de l'orifice du bouton de commande de la chasse.
De chaque côté de la cuve en haut il y a normalement deux orifices pour y placer l'arrivée d'eau avec le robinet. L'orifice non utilisé est bouché avec un petit opercule en plastique.
Cordialement.
04 janvier 2014 à 16:55

Bonjour. Si le joint à lèvre n'est pas trop rigide il devrait compenser. Vous pouvez également le changer pour un neuf (plus souple) si c'est possible.
Vous positionnez juste la cuvette en la remplissant et vous voyez si l'étanchéité est bonne. Si oui, vous montez le réservoir. Si non, vous changez la pipe. On enduit la faïence de graisse silicone pour faciliter le positionnement du joint.
Couper la dalle PVC est toujours possible (j'aurais tendance à le faire avec une petite disqueuse avec un disque fin diamanté pour carrelage - et non au générateur d'air chaud qui risque de faire gondoler la plaque), ce qui vous permettrait d'encastrer la semelle de la cuvette, mais c'est un travail un peu délicat. Vous pourriez finir le travail avec un joint silicone bien propre avec la méthode du ruban adhésif.
L'autre solution avant changement de la pipe est de la chauffer délicatement tout autour avec un générateur à air chaud pour lui donner une orientation en biais afin de rattraper quelque peu le parallaxe. Avec un joint neuf cela pourrait suffire.
Pour enlever une plaque entière de PVC j'essaierais bien un ciseau à bois large.
Attendons d'autres avis.
Vous positionnez juste la cuvette en la remplissant et vous voyez si l'étanchéité est bonne. Si oui, vous montez le réservoir. Si non, vous changez la pipe. On enduit la faïence de graisse silicone pour faciliter le positionnement du joint.
Couper la dalle PVC est toujours possible (j'aurais tendance à le faire avec une petite disqueuse avec un disque fin diamanté pour carrelage - et non au générateur d'air chaud qui risque de faire gondoler la plaque), ce qui vous permettrait d'encastrer la semelle de la cuvette, mais c'est un travail un peu délicat. Vous pourriez finir le travail avec un joint silicone bien propre avec la méthode du ruban adhésif.
L'autre solution avant changement de la pipe est de la chauffer délicatement tout autour avec un générateur à air chaud pour lui donner une orientation en biais afin de rattraper quelque peu le parallaxe. Avec un joint neuf cela pourrait suffire.
Pour enlever une plaque entière de PVC j'essaierais bien un ciseau à bois large.
Attendons d'autres avis.
04 janvier 2014 à 16:27

Bonjour réponse 4.
Rappelons qu'en position continu, un appareil de mesure indique la valeur moyenne de la grandeur.
Citation :Un transformateur s'alimente en alternatif, et fournit de l'alternatif. On peut comprendre en vous lisant qu'il délivre du continu.
Question bête mais avez-vous bien positionné votre voltmètre en continu en sortie de transfo ?
Rappelons qu'en position continu, un appareil de mesure indique la valeur moyenne de la grandeur.
04 janvier 2014 à 15:29

Bonjour réponse 48. Il y aurait danger de mort ! N'exagérons pas. Il faut bien évidemment travailler hors tension, phase et neutre coupés. Dessouder et changer les composants n'est pas d'une difficulté folle pour qui est habitué à manipuler un fer à souder (bien chaud - avec petite panne inox - avec de la soudure fraiche - en agissant rapidement).
Ne connaissant pas LVI, je ne peux vous dire où trouver l'ensemble du thermostat. Changer le triac est simple du moment où vous trouvez un modèle équivalent en tension et courant (et boitier isolé), le brochage étant standard.
Un internaute a remplacé un condensateur par un fil : c'est contraire aux usages physiques du composant.
Si la défaillance du triac s'explique bien, personne n'a donné l'utilité du (des ?) condensateurs par absence de schéma ou de connaissances plus pointues et c'est bien dommage.
Mais pour quelques euros vous n'avez rien à perdre à tenter de réparer.
Cordialement.
Ne connaissant pas LVI, je ne peux vous dire où trouver l'ensemble du thermostat. Changer le triac est simple du moment où vous trouvez un modèle équivalent en tension et courant (et boitier isolé), le brochage étant standard.
Un internaute a remplacé un condensateur par un fil : c'est contraire aux usages physiques du composant.
Si la défaillance du triac s'explique bien, personne n'a donné l'utilité du (des ?) condensateurs par absence de schéma ou de connaissances plus pointues et c'est bien dommage.
Mais pour quelques euros vous n'avez rien à perdre à tenter de réparer.
Cordialement.
03 janvier 2014 à 22:39

Bonsoir Alain. Vous faites au mieux, mais attendez vous à passer plusieurs séjours, le premier servant certainement à établir un état des lieux. Mais l'idée de l'artisan serait quand même plus tranquille pour vous, même pour un ami d'enfance. Et une semaine ça passe très vite.
Une autre incidence à laquelle vous devez penser est que chaque occupant doit obligatoirement posséder son point de livraison et comptage propre (et coupure d'urgence), soit trois dans ce cas : un pour la boutique et deux pour les appartements. Ceci impliquera un contrôle du Consuel. Le locataire de la boutique est en droit d'exiger son autonomie complète.
Le local ERDF doit être reconfiguré et cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique, ERDF doit intervenir. Et il y a des délais.
Cordialement.
Une autre incidence à laquelle vous devez penser est que chaque occupant doit obligatoirement posséder son point de livraison et comptage propre (et coupure d'urgence), soit trois dans ce cas : un pour la boutique et deux pour les appartements. Ceci impliquera un contrôle du Consuel. Le locataire de la boutique est en droit d'exiger son autonomie complète.
Le local ERDF doit être reconfiguré et cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique, ERDF doit intervenir. Et il y a des délais.
Cordialement.
03 janvier 2014 à 20:43

Bonsoir Bob. Ce n'est pas un barreau aimanté qui fait office de noyau plongeur, mais un vulgaire cylindre en acier doux, par conséquent non aimanté. Il sera attiré vers l'intérieur du solénoïde quel que soit le sens du courant, comme le noyau d'une électro-vanne alimentée en alternatif ou l'armature mobile d'un contacteur.
La polarité de l'alimentation de l'appareil est sans importance.
Cordialement.
La polarité de l'alimentation de l'appareil est sans importance.
Cordialement.
03 janvier 2014 à 20:31

Bonjour. Un appareil de collection.
Il s'agit donc d'un wattmètre électrodynamique possédant 2 calibres tension (150 et 300 V), avec les entrées correspondantes entre les bornes U -150 et U - 300, et deux calibres intensité (2,5 et 5 A), intensité qui passera entre les bornes I - 2,5 ou I - 5.
Suivant les calibres utilisés, le nombre de watts/division est facile à obtenir. Prenons le calibre 300 V 5 A. La déviation totale de 150 divisions correspondra à une puissance de 300×5 = 1 500 W, soit 10 W par division. Ceci est noté sur le tableau de la photo 3, où vous voyez les coefficients C = 2,5 - 5 - 5 et 10 W/division (et non en watt comme écrit).
Pour le branchement vous faites comme dans le schéma à droite. Avec une interdiction absolue : si l'équipage mobile dévie peu, on ne diminue pas le calibre. A gauche vous avez la ligne, à droite la charge.
Exemple pour mesurer la puissance absorbée par une lampe à incandescence 100 W. L'intensité nominale est environ I = P/U = 0,45 A environ ; on choisira le calibre 300 V et 2,5 A, soit un calibre puissance 750 W (donc 5 W/division).
Il ne reste plus qu'à faire le montage du haut en utilisant le calibre tension de 300 V et le calibre intensité de 2,5 A.
On prendra soin de court-circuiter le circuit intensité au moment de la mise sous tension (à cause de la pointe d'intensité dûe au filament de tungstène peu résistant à froid), puis on supprime ce court-circuit. La déviation devrait être proche de 20 divisions mais on ne pourra pas faire mieux.
Avant tout il faudra vérifier à l'ohmmètre que le circuit courant n'est pas coupé (on doit trouver 0,2 ou 0,1 ohm - vérifier la présence éventuelle d'un fusible interne), pareil pour le circuit tension (15 000 ou 30 000 ohms - fusible interne ?)
Le montage est ci-dessous (notons que le montage est du type longue dérivation pour le circuit tension, et ceci est une autre histoire) :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il s'agit donc d'un wattmètre électrodynamique possédant 2 calibres tension (150 et 300 V), avec les entrées correspondantes entre les bornes U -150 et U - 300, et deux calibres intensité (2,5 et 5 A), intensité qui passera entre les bornes I - 2,5 ou I - 5.
Suivant les calibres utilisés, le nombre de watts/division est facile à obtenir. Prenons le calibre 300 V 5 A. La déviation totale de 150 divisions correspondra à une puissance de 300×5 = 1 500 W, soit 10 W par division. Ceci est noté sur le tableau de la photo 3, où vous voyez les coefficients C = 2,5 - 5 - 5 et 10 W/division (et non en watt comme écrit).
Pour le branchement vous faites comme dans le schéma à droite. Avec une interdiction absolue : si l'équipage mobile dévie peu, on ne diminue pas le calibre. A gauche vous avez la ligne, à droite la charge.
Exemple pour mesurer la puissance absorbée par une lampe à incandescence 100 W. L'intensité nominale est environ I = P/U = 0,45 A environ ; on choisira le calibre 300 V et 2,5 A, soit un calibre puissance 750 W (donc 5 W/division).
Il ne reste plus qu'à faire le montage du haut en utilisant le calibre tension de 300 V et le calibre intensité de 2,5 A.
On prendra soin de court-circuiter le circuit intensité au moment de la mise sous tension (à cause de la pointe d'intensité dûe au filament de tungstène peu résistant à froid), puis on supprime ce court-circuit. La déviation devrait être proche de 20 divisions mais on ne pourra pas faire mieux.
Avant tout il faudra vérifier à l'ohmmètre que le circuit courant n'est pas coupé (on doit trouver 0,2 ou 0,1 ohm - vérifier la présence éventuelle d'un fusible interne), pareil pour le circuit tension (15 000 ou 30 000 ohms - fusible interne ?)
Le montage est ci-dessous (notons que le montage est du type longue dérivation pour le circuit tension, et ceci est une autre histoire) :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 janvier 2014 à 19:34